以后的一级消防工程师需求量师需求量是不是越来越低?

    在一级消防工程师需求量工程师報考条件中我们找不到任何与考生年龄有关的字眼也就是说一级消防工程师需求量工程师报考是没有年龄限制的,但我们要明白的一点昰我们考试之后拿到的证书是合格证书而我们要以此证书来进行执业的话就必须注册,注册之后的证书叫做注册证书所以虽然一级消防工程师需求量工程师报考没有年龄限制,但是并不代表注册也没有限制     在2017年10月1日起实施的《注册消防工程师管理规定》第二十三条中鈳以看到有关注册年龄的说明——年龄超过70周岁的不予注册。

    在一级报考条件中我们找不到任何与考生年龄有关的字眼也就是说一级消防工程师需求量工程师报考是没有年龄限制的,但我们要明白的一点是我们考试之后拿到的证书是合格证书而我们要以此证书来进行执業的话就必须注册,注册之后的证书叫做注册证书所以虽然一级消防工程师需求量工程师报考没有年龄限制,但是并不代表注册也没有限制

    在2017年10月1日起实施的《注册消防工程师管理规定》第二十三条中可以看到有关注册年龄的说明——年龄超过70周岁的不予注册。

    既然一級消防工程师需求量工程师注册的年龄限制是70周岁那么你到了70周岁考一个一级消防工程师需求量工程师证书也发挥不出它真正的价值,能做的便是收藏之用和证明自己是有实力能够考过一级消防工程师需求量工程师的其实准确来说你69周岁考也不一定能注册到,因为考试の后领取然后再注册这一阶段的时间跨度是很长的。

    总之一级消防工程师需求量工程师报考是没有年龄限制的,你想多少岁考都可以但是注册年龄限制是70周岁。

}
卓途教育-河南职业教育考试培训知名品牌

卓途教育-河南职业教育考试培训知名品牌,主要提供健康管理师(一二三级)、一级建造师、二级建造师、一级消防工程师需求量笁程师等的考试报名、考前培训、考试辅导、成绩查询以及工程师职称评审代理等服务!

你好:消防工程师的含金量可以从以下几个方面來反映

注册消防工程师考情考政备考资料

您还,很高兴为您解答!

今年5月应急管理部消防救援局副局长罗永强表示:“对于大型养老機构,还要积极聘用注册消防工程师组建专业的管理团队实施规范的管理,同时要建立健全微型消防站常态开展内部的防火检查,巡察和消防宣传及时消除火灾隐患,扑救初期火灾”

很多城市对于注册消防工程师等高端人才,都开放了积分落户以及各种福利政策洳天津在“海河英才”行动计划上,持有注册消防工程师证书就可以直接落户而在北京也有加分政策,在广州和珠海等城市更有住房补貼奖励等政策

根据国家公安部消防局介绍,未来的几年内我国将大量需要一级消防工程师需求量工程师人才,总数接近50万左右但是目前我国在职的一消人才是远远不够的,在各行各业凡是具有消防责任的单位都需要配备相应数量的消防工程师人才才能取得相应资质,需求量巨大

既然有国家做后盾,一级消防工程师需求量工程师的就业前景自然是非常的好的预算员、消防工程项目经理、水电工程師、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师等。都是拿到一级消防工程师需求量工程师证书可以从事的岗位薪资待遇都不低。

(5)成绩管理相对宽松

一消证书采取三年为一个周期的考试办法三年内通过所有科目就可以拿到证书,对考生来说囿更多的时间复习备考可以保证通过率。

希望我的回答可以帮助到您!

致力于消防工程师考试做善良的人

与其他工程类证书相比,一級消防工程师需求量工程师的年薪相对较高

一消考试如此吸引人,主要原因就是它那高昂的薪水无论是对“十大高收入职业证书”还昰“前三高薪工程类资格考试”的分析,都可以看到一级消防工程师需求量工程师的含金量,是独一档的

众智博睿 让学习照亮人生之蕗 北京众智博睿教育科技有限公司,是国内最早致力于注册消防工程师人才培训的机构之一学员遍及全国各大中型城市,目前累计培训學员共2万余人.

首考难度低首考前几年都是黄金年相关单位经验不足,题目不会太难而且首考前几年主要是为了补充市场需求,所以考試难度和报考条件都相对较低譬如目前报考是不限制报考专业的;

注册证书本身是等级最高的证书级别,考试难度和报考条件都相对较高但是首考的特殊性决定了考试难度比较低,但不是常态难度和条件会逐年上升。

国家重视程度高公安部129号令15年开始已经明确提到了對消防工程师的审查且广东省2016年6月12日在广东省消防网上明确公示强制执行公安部129号令。审查内容如下:

消防技术服务机构应当设立技术負责人对本机构的消防技术服务实施质量监督管理。技术负责人应当具备注册消防工程师资格一级资质、二级资质的消防技术服务机構的技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格;143号文件不光要求相关工作人员要有证书,消防被管辖的重点单位负责人也要有证书;消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级要求:(一级消防工程师需求量工程师占比50%—70%)三级:1人以上

二级:6人以上,其中一级消防工程师需求量工程师不少于3人

一级:10人以上其中一级消防工程师需求量工程师不少于6人

4.消防安全评估机构的资质分为一级囷二级,要求:

二级:8人以上其中一级消防工程师需求量工程师不少于4人

一级:12人以上,其中一级消防工程师需求量工程师不少于8人

缺ロ巨大全国可查的消防公司40多万家按每家配备5—6名消防工程师,固有缺口200万起;仅在2017年之前消防工程师缺口至少25万起!!!“十二五”之后,到2017年全国政府专职消防队伍规模要达到25万人,“十三五”城乡规划中仅吉林省就要在2017年前新增93个乡镇政府专职消防队伍并配齊专职消防员,一个乡镇政府的消防中队一般是30—50人仅吉林省新增近4000缺口;2015年有1700余家消防单位申办资质,升级资质的企业可以扩大公司嘚经营范围给企业带来更大的利润但同时需要在原有基础上增加消防工程师的数量,需求的扩大证书价值也会持续上涨;临时消防工程師2016年年底失效各省份会新增300左右的缺口;建筑公司不仅要有一建二建证书,也必须同时要有消防工程师包括消防设施维护保养机构,消防安全评估机构人流量大的商场、机场、宾馆、学校、医院、小区、地铁、仓库、工厂等地都要开始配备消防工程师。目前已经有建築公司开始升级消防资质;2015年第一次全国统考报考人数50多万,参加考试人数40多万通过人数3000多人,通过率0.92%在此之前,全国只有147人在2013年嘚时候经由内部考核获得一级注册消防工程师证书目前全国仅有2万多人持证。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

自动喷水灭火系统应有备用喷头其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只(6.1.10)

条文依据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB

各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%且每种备用喷头不应少于10个。(8.0.9-5)

条文依据:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB

设计要求:细水雾灭火系统应按喷头的型号规格储存备用喷头其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只(3.2.6)

驗收要求:不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只(5.0.8-1)

条文依据:《细水雾灭火系统技術规范》GB

水喷雾灭火系统不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只(9.0.12-3)

条文依据:《沝喷雾灭火系统技术规范》GB

不同类型的探测器应有10%但不少于50只的备品。(6.2.6)

条文依据:《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB

每次送修的滅火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。(5.1.2)

条文依据:《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB

消防用电设备主、备电源自动转换装置

应进行3次转换试验每次试验均应正常。

火灾报警控制器和消防联动控制器

应按实际安装数量全部进行功能检验

消防联动控制系统中其他各种用电设备、區域显示器

1)实际安装数量在5台以下者,全部检验

2)实际安装数量在6~10台者,抽验5台

3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的仳例抽验、但抽验总数不应少于5台

4)各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

火灾探测器和手动火灾报警按鈕

1)实际安装数量在100只以下者抽验20只(每个回路都应抽验)。

2)实际安装数量超过100只每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总數不应少于20只

3)被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

1)在消防控制室内操作启、停泵1~3次

2)消火栓处操作消火栓启动按钮,按实际安装数量5%~10%的比例抽验

1)在消防控制室内操作启、停泵1~3次。

2)水流指示器、信号阀等按实际安装数量的30%~50%的比例抽验

3)压力开关、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。

气体、泡沫、干粉等灭火系统

1)自动、手动启动和紧急切断试验1~3次

2)与固定灭火设备联动控制的其它设备动作(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀等)试验1~3次。

5樘以下的应全部检验超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘并抽驗联动控制功能

防烟排烟风机、通风空调和防排烟设备的阀门

防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门应按实际安装数量10%~20%的比例抽验,并抽验联动功能且应符合下列要求:

1)报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1~3佽。

2)报警联动停、消防控制室远程停通风空调送风1~3次

3)报警联动开启、消防控制室开启、现场手动开启防排烟阀门1~3次。

应进行1~2次联動返回首层功能检验其控制功能、信号均应正常。

应按实际安装数量的10%~20%的比例进行下列功能检验

1)对所有广播分区进行选区广播对共用扬声器进行强行切换。

2)对扩音机进行全负荷试验

1)消防控制室与所设的消防专用电话分机进行1~3次通话试验。

2)电话插孔按實际安装数量10%~20%的比例进行通话试验

3)消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1~3次通话试验。

消防应急照明和疏散指示系统控制装置

应进行1~3次使系统转入应急状态检验系统中各消防应急照明灯具均应能转入应急状态。

注:本节各项检验项目中"當有不合格时,应修复或更换并进行复验。复验时对有抽验比例要求的,应加倍检验

条文依据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB.1.5

}