在大型光伏并网发电系统中为了减少光伏组件和逆变器之间的连线数量,便于维护提高可靠性,同时降低成本一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流裝置,即光伏汇流箱而光伏汇流箱中的电流电压等参数采集、状态检测、通信传输等都由控制器来完成。
本Demo板用于演示光伏汇流箱控制器的基本功能除只支持4路电流采样之外,其它功能与实际产品完全相同可以依据实际产品需要进行快速调整或扩展(例如可扩展到24路電流采样)。
本产品的使用环境条件如下:
本产品可使用下述工作电源:
本产品的测量功能如下表1所示:
表1 测量功能说明
(In为光伏组件串的额定电流) |
本产品可对电流偏低、电流偏高及短路等异常情况進行检测和报警报警状态可通过通信的方式输出。报警的设定参数如下表2所示可由用户通过通信的方式进行修改。
表2 测量功能说明
当各组件串支路的平均电流高于该值时才进行报警检测。 |
当某一个组件串支路的电流不平衡率超過容差设定值时若该路电流超过平均值,则认为该路电流偏高;若该路电流低于平均值则认为该路电流偏低。 |
当某一个组件串支路的電流高于该值时发出短路电流报警信号。 |
当母线电压超过设定值是发出过压报警信号。 |
当设备内部工作温度超过设定值时发出超温報警信号。 |
本产品的状态检测功能如下表3所示:
表3 状态检测功能说明
0表示正常1表示故障,通過通信的方式读取 |
0表示正常,1表示报警通过通信的方式读取。 |
0表示未脱扣1表示脱扣,通过通信的方式读取 |
本产品具备对外通信功能,采用RS485传输总线和标准的Modbus-RTU通信协议通信参数如下表4所示:
表4 通信功能说明
无校验、偶校验、奇校验 |
1位起始位、8位数据位、 偶校验(1位停止位)或无校验(2个停止位) |
通过使用通信功能,用户可以远程监测光伏阵列汇流箱产品的各类测量参数、运行状态等信息详细的通信参数可参见对应的通信协议文档。
本产品的接线端子说明如下表5所示:
表5 接线端子说明
标准的Micro USB接口(手机电源线)可通过该口连接PC机进行通信测试。 |
RS485通信公共端 |
DC24V电源负极(地)。 |
HGM9600系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动控制器自动化及监控系统实现发电机组自动控制器的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器可显示中文、英文及其他多种语言,操作简单运行可靠。
HGM9600系列电站自动化控制器采用32位微处理器技术实現了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,绝大部分参数可从控制器前面板调整所有参数可使用PC机通过USB接口调整,可使用PC机通过RS485接口和ETHERNET接口调整及监测控制器使用Micro SD实时记录运行数据,方便用户及时查找和发现问题其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动控制器自动化系统
HGM9610:用于单机自动化,通过远程开机信号控制发电机组自动控制器自动起机与停機;
HGM9620:在HGM9610基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF)特别适用于一路市电一路机组构成的单机自动化系统。
利用32位ARM单片机硬件集成度高,可靠性得到进一步提升;
液晶显示LCD为480x272带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作且可现场选择,方便工厂调試人员试机;
屏幕保护采用硬屏亚克力材料耐磨及耐划伤性能好;
采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强;
具有RS485通讯接口利用MODBUS協议可以实现“三遥”功能;
具有ETHERNET通讯接口,可以实现多种监控方式;
具有Micro SD接口可以实现运行数据的实时记录;
具有SMS功能,当发电机组洎动控制器有报警时可以自动向所设置的5个电话号码发送报警信息也可以通过短信来控制发电机组自动控制器和查阅发电机组自动控制器状态;
具有CAN BUS接口,可以连接具备J1939的电喷机不但可以监测电喷机的常用数据(如水温、油压、转速、燃油消耗量等),也可以通过CAN BUS接口控制開机、停机、升速和降速等;
适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统;
采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;
市电具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序检测功能发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率、逆功率、缺相、逆相序检测功能;
三个固定模拟量传感器(温度,油压液位);
两个可编程模拟量传感器可设置成温度或压力或液位传感器;
精密采集发动机的各种参量;
控制保护功能:实现柴油发电机组自动控制器自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能;
所有輸出口均为继电器输出;
参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部EEPROM存储器内在系统掉电时也不会丢失。绝大部汾参数可从控制器前面板调整所有参数可使用PC机通过USB/RS485/ETHERNET接口调整;
多种温度、压力、油位传感器曲线可直接使用,并可自定义传感器曲线;
多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
供电电源范围宽DC (8~35)V能适应不同的起动电池电压环境;
具有历史记录,实时时钟定時开关机(每月/每周/每天开机一次且可设置是否带载)功能;
可用于水泵机组,也可做指示仪表使用(只指示、报警继电器无动作);
具有累计運行A、B与累计电能A、B,用户可清除重新累计方便用户自行统计;
具有加热器、冷却器、燃油泵控制功能;
具有维护功能,维护时间到动莋可设置(警告、报警停机或跳闸停机);
所有参数均采用数字化调整摒弃了常规电位器的模拟调整方法,提高了整机的可靠性和稳定性;
外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圏防水性能可达到IP55;
固定控制器用卡件采用金属卡件,在高温环境下性能出色;
模块化结构设计阻燃ABS外壳,可插拔式接线端子嵌入式安装方式,结构紧凑安装方便。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。