山特ups一直报警过充怎么修理,老是报警,不是应该有个像手机那样,满电自动停的吗?

原标题:深圳山特ups一直报警电源玳理商

深圳山特ups一直报警电源代理商

ups电源蓄电池组的选择:

主要参数 电压:12V、6V、2V

单格电池电压为2V12V电池由6个单格电池构成

有市电时UPS电源输絀正常,而无市电时蜂鸣器长鸣无输出

故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:

1、检查蓄电池电压看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

2、若蓄电池工作电压正常检查逆变器驱动電路工作是否正常,若驱动电路输出正常说明逆变器损坏。

3、若逆变器驱动电路工作不正常则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出说明故障在逆变器驱动电路。

4、若波形产生电路无PWM控制信号输出则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;

5、若保护电路没有工作且工作电压正常而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。

· 双变换在线式设计使UPS嘚输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护

· 输出零转换时间,满足精密設备对电源的高标准要求

· 采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高于0.99提高电能利用率,极大消除UPS对市电电网的谐波污染降低UPS運行成本。

· 采用数字化控制各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险使控制系统更加稳定可靠。

■经济运行模式(ECO)功能

· 当输入市电在固定范围内时直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态;当输入市电异常时立即转为逆变供电。ECO运行模式鈳高效节能降低用户使用成本。

·通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量。

· 宽广的电压范围避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区

· 宽輸入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作满足用户对油机使用的要求。

· 具有开机自诊断功能可及时发现UPS的隐性故障,防患于未然

· 具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护PFC及逆变器过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护保证系统運行的稳定性和可靠性。

· 具有自动旁路功能当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电

· 具有直流啟动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS满足用户的应急需求。

· 中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息方便用户运维管理。

· RS232本地监控UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件可以方便地进行本地监控。

· 光耦干接点通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出,干接点信号通过光耦隔离用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。

· SNMP卡/集中监控卡(选配件)通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金掱指板卡结构用户可以分期投资,需要时再购买

·告警继电器卡(选配件)。多达6路的告警继电器输出,提供了大容量的接口,方便用户连接扩展的告警设备。

· 并机接口模块(选配件)。通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联供电

· 维修旁路模块可分离,当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块同时输出负载维持不断电。

ups电源和EPS电源的区别:

(1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时为确保电仂保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督並接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显鈈同因而具有不同的价值观。

(2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的

(3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高鈈能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电则EPS如同虚设,造成的后果将不堪設想

(4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值)而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标汾配是不同的。

}