SATWE计算剪力墙轴压比过大怎么改第1層轴压比小于第2层(地下室内)但相差不大,查恒活轴力也是同样情况后发现也有个别楼层出现同样情况,从受力方面怎么解释? 该楼為地上23层,地下3层的框剪结构
第1层轴压比小于第2层(
内),但相差不大查恒活轴力也是同样情况,后发现也有个别楼层出现同样情况從受力方面怎么解释? 该楼为地上23层,地下3层的
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!
楼層混凝土强度有变化?
混凝土强度不同结构布置也有影响,:) 哈哈!
我也碰到了这个问题某一T型墙肢腹板的轴压比地上一层小于地上二層, 减少的部分分配到翼缘上了所以翼缘轴压比明显大于上一层,变化幅度太大 因为是同一个标准层组装的,所以不存在布置不同砼强度不同的问题。 我觉得跟地震力无关不该出现下小上大的情况,不知道satwe现在改了什么总感觉不稳定。
这是PKPm工程部的回复: 剪力墙軸压比过大怎么改轴压比与竖向荷载即恒活荷载有关,由于恒载考虑了“模拟施工”、以及结构竖向刚度的协调确实会产生上大小的凊况。 采用“一次性加载”可以改善这种情况具体原因与结构上下各层的刚度分布有关。 大家研究一下我还是不太理解,觉得不可思議因为上下层完全相同。
我也碰到了这个问题某一T型墙肢腹板的轴压比地上一层小于地上二层, 减少的部分分配到翼缘上了所以翼緣轴压比明显大于上一层,变化幅度太大 :)
评论 文明留言,专业沟通
你个人没有力量制止也寻不到安全的加固方案,你唯一能做的是如实向当地建设荇业主管部门反映、报告尽到应尽的责任。
楼主说是遇到了奇葩工程应该加上也碰上了奇葩的行业管理。真难于置信100米超限高层,漫长的施工过程中竟然无人来查处这一步一步的验收是如何通过的?
卑职之见应拆除88米以上部分加固未按图施工部分,或者研究拆除方案,拆除方案前提是应不影响公共安全和公共环境