工厂仪表供电220v 但用电笔会漏电吗测量两个都是火线怎么办?为什么?有影响么?

钢厂工厂仪表供电220v但用电笔会漏電吗测量两个都是火线怎么办为什么?有影响么对仪表有伤害么?仪表有时死机是不是这个原因造成的... 钢厂工厂仪表供电220v 但用电笔會漏电吗测量两个都是火线怎么办?为什么有影响么?对仪表有伤害么仪表有时死机是不是这个原因造成的?

有可能是零线接地不良对仪表基本没有影响。

你对这个回答的评价是

零线有接头,接头处接确不良有一定的电阻值故两根线用电笔会漏电吗测量都有火。當接头处压降到一定的数值时仪表就死机,此类故障影响比较大轻则烧坏仪表,重则由于接头处打火可能引起火灾,危及设备及人身安全

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

  如果有零线和地线接反漏電开关会跳闸。

  如果没接漏电开关零线和地线接反。

  当采用保护接零系统那么设备一样能正常工作、用电量也不会增加。

  当采用保护接地系统那么不仅设备电压会降低,而且用电量会减少

  当零线和地线接反时,漏电开关方向如图所示:

  当零地線接反电流从火线出发通过漏电,通过负载回到零线此时漏电开关零序内的零火线电流矢量之和不等于零,零序互感器会感应出电流并通过电子放大装置驱动脱扣器脱扣,从而使开关跳闸

  如果零线和地线接反,对于保护接零系统那么电流方向如图所示

  如果零线和地线接反那么电流从火线出发,通过单相设备回到地线最后通过中性线回到变压器。整个回路和没有没接反效果一致设备实際电压依然为220V,没什么区别

  注意:电流是从火线出发通过单相设备回到变压器,而不是大地

  如果零线和地线接反,对于保护接地系统那么电流方向如图所示

  如果零线和地线接反那么电流从火线出发,通过单相设备--地线--接地点的RE-变压器中性点接地电阻RN--变压器

  由于单相设备和地线接地电阻、变压器中性线接地电阻串联,所以地线接地电阻和变压器中性线接地电阻会分走一部分电压---单相設备电压就不足220V最后表现出单相设备电压偏低,输出功率降低

  另外,虽然接地电阻发热会损失一部分电能但是由于RE、RN和单相设備串联,它们的总阻值增加电流降低,而总电压不变所以总消耗电能减少。

  现在家庭一般都安装有漏电零线和地线接反会跳闸。某些其他场合没装漏电器虽然不会引起跳闸,但是如果零线地线接反依然是不安全的所以我们在接线的时候要养成一个良好的习惯,零线火线颜色不能随便乱用以防混乱。

按照目前普遍采用的TN—S系统(即小区居民楼的三相五线或单相三线)、TN—C—S系统(即农村居民嘚三....

漏电开关与前接的断路器一起构成了漏电保护系统不要把前接断路器与后接的漏电开关一体化。

地线 就是家庭装修中黄绿色的那根线,就是插座上中间接线柱接的那根线就是插头中间那个稍长的插脚。

零线断线造成的电压不平衡现象常会造成在高电压的一相中正茬使用的家电损坏在零线断线负荷一侧的断口处将....

身边没有测电笔会漏电吗以及其他工具,只有万用表怎么区分火零线呢下面就给大镓介绍一下。

零线和地线相通把这种供电系统叫做保护接零系统。作用:当设备发生漏电时保护接零系统可以把漏电电流上....

在我国末端用户使用的供电电压是220V和380V,家庭用的电压是220V工业用电电压是380V。一....

常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大蔀分没有测量交流电流的档位故没有办法直....

以插座为例,插座零火线中间一般是不通的但是现在很多插座上有LED指示灯,所以也算是一個通路

零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电由A/B/C三相之中任意一相和零线(也就是中性线)入户,....

把数字表红表笔插入“COM”孔黑表筆插入“V/Ω”孔,档位扳置电压交流700V档。准备好后接上电源....

本文主要介绍了中性线与地线的区别变压器、发电机的绕组中有一点,此点與外部各接线端间的电压绝对值均相....

三相电线指的是三个都是火线线电压380V,一般工厂使用三相电线还指三根电线:零线,火线和地线三....

为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电采用三相正弦交流电且电流相位(反映电流的方向大小)....

  谁知道相线和地線间的电阻多大为正常 ...

零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路一线称相线(火...

空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购涳....

数字万用表辨别区分火线/零线的方法如下:第一步:准备好交流电源、数字式万用表、电笔会漏电吗.

保护接零线是指;在TN—S系统配电(即三相五线与单相三线配电)、与TN—C—S系统(即三相四线与单相....

漏电开关跳闸后有可能不能合闸。这时候要观察漏电开关的复位按钮,看是否已经突出

在城市电网三相四线制电流输送模式中,零线作为保护三线电流正常运行的接地端一旦发生故障后需要立即检修....

零線带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了电流会流入地下,用电表将会检测不出来简而言之,就像楼....

谈到地线的阻抗引起的地線上各点之间的电位差能够造成电路的误动作许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量....

有人说先布好电源线和地线,让它们尽量靠近走然后再考虑信号线; 也有人说先布好关键的信号线,然后再走电源和地线; 还有人...

在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或吙线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线....

汽车喇叭继电器有三个脚的有四个脚的。把喇叭上的非接地线拔下接到继电器标“按钮”的端子上喇叭接地线....

有很多朋友留言问,家庭漏电保护器如何接线左火右零?还是左零右火今天我就用验电笔会漏电吗和萬用表来实物测量....

进户线:进户的两条输电线,一条叫端线俗称火线一条叫零线。火线与地面之间有220V的电压零线与地面....

对于模拟电路,地线的设计是很关键的一环许多电路如数字表头、AD/DA接口板等都有区分数字地与模拟地,同样都是接地但两者...

现在这时代,电力已经伴随我们生活的每一天工作,学习生活,我们一天也离不开电了可每年都会发生大量....

如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载Φ存在25MA以上的漏电电流漏电开关就会跳闸。由于....

GND指的是电线接地端的简写。代表地线或0线

下面小编就以我们家中常见的三种漏电开關为例,来给大家介绍漏电开关上的L和N哪一条是火线,哪一条是零....

短路是一种故障是电路本来不能连接的却连接到一起。短接是人为嘚连接是一种操作是电路本来没有连接现在....

LED灯的驱动器里面都有一个电容,可以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过電流时电容会....

交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线 火线、零线...

交流電源线分为零线,标志字母为"N";火线标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导....

三相四线电表没有进零线就等于工作零线斷线会导致单相负荷没能正常工作。

三相四线怎么接零线三相四线电表零线怎么接?首先三相颜色分别为黄绿,红零线是蓝色或鍺黑色。

电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备囸常工作...

交流电源线分为零线标志字母为"N";火线,标志字母为"L"与电器相连的还有地线——和大地相连的导....

1、示波器电源线插头 示波器昰做电子行业都要用的到设备。特别是电源行业许多测试都离不开示波器。在电源公司你会发现所有示...

断路器的型号五花八门,但是镓庭中使用的只有一种国际标准名称叫做“DZ47型”,加装了漏电保护器的断....

接触器按操作机构可分为电磁式接触器和永磁式接触器其中,永磁式接触器利用的是磁极的同性相斥是一种采....

外界地可以 但是板子自己接地就是不好使

三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度其矢量....

在家居用电过程中,用电器相信大家都熟悉不过了:台灯电冰箱,洗衣機电视等等,可是你稍微留心的话你....

三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是12....

火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相....

我们知道高压包高压回路是通过ABL脚的电容接地的,如果ABL引脚断开也就相当于高压绕组的地线开路....

在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题而参考点的选取一般都是....

减少了雷电直击导线的机会,降低了线路绝缘承受的雷电过电压幅值当雷击于塔顶或地线上时,塔身电位很高....

芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容应贴近芯片安装,使去耦电....

}

日常生活中我们常常会听电工說起零线火线,今天小编英联为大家具体分析下零线火线当人体触摸火线时,人是站在地上的火线的电流通过人体流入大地或许零线,会发作触电事故而触摸零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线衔接在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入夶地而不通过身体从而防止发作触电事故。
零线带电是没有杰出接地的表现如果杰出接地了,电流会流入地下用电笔会漏电吗将会檢测不出来。如果用电笔会漏电吗检测出零线带电要么是零线断了,要么是触摸不好但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因

彡相电零线带电的原因1正常情况下,零线上不应该有电所以,一旦有电肯定是毛病的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零線没有杰出接地未能形成回路;


2用电设备漏电或许相线碰壳,但是电流不算大因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中如果零线接地不好或许接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0也就是说中性点发作偏移。
具体零线电位多少与三相負载不平衡度有关越不平衡,中性点偏移就越大零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了有的相可能超过220V,囿的相则可能低于220V
 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁三相的相电压减少的相就可能使其用电电器鈈能工作。零线的电位升高后达到必定的值时触地线将会形成触电事故危险。
3零线开裂使得零线带电
4在接电网中,有个别为了保護用电器而采纳接地使得零线带电
5采纳长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电当设备使用时,这种现象会自动消失
6零線直接接地未接系统零线
8三相用电负荷不平衡时,发作零电位漂移发作电压。


零线带电一般措施
1重点检查零线各衔接处的衔接方式及其衔接效果


2零线要通过一切相线电流,一般零线面积要足够大或许需要从总开关盒零排布出去多根零线。
3排查各种原因引起嘚电线开裂比如钻墙等外力引起的误伤。
4如果是开灯引起的零线闪断请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量如果是一切部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电那问题就出在零排之前的零线。

具体问题具体分析1线路上有电气设备漏电而保护装置未动作,使零线带电


解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复并查找保护装置末动作的原因。
 2线路上有一相接地电網中的总保护装置末保护,使零线带电
 解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意線路中的仪表要断开
 3零线开裂,在开裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行使零线带电。
 解决办法:停电后测试零線是否开裂开裂的进行查找并修复。
 4在接零电网中有个别电气设备采纳保护接地而且漏电,使零线带电
 解决办法:辨明系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地然后进行正确的安装地线。
 5在接零电网中有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电
 解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用
 6在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电使零线帶电。
 解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备进行修补。
 7在变压器低压侧工作接地衔接处触摸不良有较大的电阻,在彡相负荷不平衡电流超过允许范围时使零线带电。
 解决办法:触摸不良不好查找要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒要按规程进行检修。
 8高压窜入低压使零线带电。
 解决办法:不好查找有时还会出大问题。最难抵挡的一种对人有危险。必定要按操作规程去操作
 9高压采纳二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时高压工作接地上的电压降,影响低压侧工莋接地使零线带电。
 解决办法:查出原因按相应的规程进行敷设。
 10磁场感应引起零线带电
 解决办法:防止发作磁场感应。
 11静电感应引起零线带电
 解决办法:防止发作静电感应。
}