邻近带电的电力线路进行工作时铺设前需要对他的什么什么进行评估?

1在带电线路杆塔上的工作 第一条 茬带电杆塔上刷油除鸟窝,紧杆塔螺丝检查架空地线(不包括绝缘架空地线),查看金具、瓷瓶工作时作业人员活动范围及其所携带的笁具、材料

1在带电线路杆塔上的工作
第一条 在带电杆塔上刷油,除鸟窝紧杆塔螺丝,检查架空地线(不包括绝缘架空地线)查看金具、瓷瓶工作时,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不得小于表3的规定。
进行上述工作必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带风力应不大于5级,并应有专人监护
如不能保持表3要求的距离时,严禁带电作业
表3 在带电线路杆塔上工作与带电导线最尛安全距离

第二条:在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不得小于0.7m

2邻近或交叉其他邻近带电的电仂线路进行工作时的工作

第一条 停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离鉯内(见表4)则另一回线路也应停电并予接地。接地线可以只在工作地点附近安装一处
另一回线路的停电和接地,应填用第一种工作票并按照有关规定同样办理若另一回邻近带电的电力线路进行工作时属于其他单位,则工作负责人应向该单位要求停电和接地并在确实看箌该线路已经接地后,才可开始工作
工作中应采取防止损伤另一回线的措施。
如邻近或交叉的线路不能停电时必须遵守第二条~第五條的规定。
第二条 在带电的邻近带电的电力线路进行工作时邻近进行工作时有可能接近带电导线至危险距离以内时,必须做到以下要求:
1.采取一切措施预防与带电导线接触或接近至危险距离以内。牵引绳索和拉绳等至带电导线的最小距离应符合表4的规定
2.作业的导、地線必须在工作地点接地。绞车等牵引工具必须接地
表4 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离

第三条 在交叉档内放落、降低或架设导、地線工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行但必须采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近至危险范围以内的措施。


第四条 停电检修的线路如在另一回线路的上面而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换瓷瓶等工作时,必须采取安全可靠的措施安全措施应由工作人员充分讨论后经工区批准执行。措施应能保证:
1.检修线路的导线、地线牵引绳索等与带电線路的导线必须保持足够的安全距离; (责任编辑:admin)
}