接触器的额定接触器工作电压范围是指?

接触器的额定电压和线圈电压是┅回事吗有什么区别?

接触器的额定电压和线圈电压是一回事吗有什么区别?

主要是触点开闭的承受电压次要的是工作线圈的电压,这个很重要且必须分清楚。很多接触器工作电压范围很高的接触器其线圈的接触器工作电压范围很低。
  交流接触器的额定电压囿两个:一个是主触头的额定电压由主触头的物理结构、灭弧能力决定;二是吸引线圈额定电压,由吸引线圈的电感量决定而主触头囷吸引线圈额定电压是根据不同场所的需要而设计的。例如主触头380V额定电压的交流接触器的吸引线圈的额定电压就有36V、127V、220V与380V多种规格

提問者对于答案的评价:

额定电压主要是触点开闭的承受电压,很多接触器工作电压范围很高的接触器其线圈的接触器工作电压范围很低。

不是一回事接触器的额定电压是指主触点上的额定电压,线圈电压是指接触器控制线圈上的电压

线圈的额定电压 ,通常用的电压等級为: 
选用时一般交流负载用交流接触器直流负载用直流接触器。吸引线圈的额定电压应与控制电路电压相一致接触器在线圈额定电壓85%及以上应能可靠地吸合 接触器的主要参数

1.接触器的额定电压和线圈电压是一回事吗?
接触器的额定电压是指主触点的接触器工作电压范圍
线圈电压是指接触器工作时吸合或断开电磁线圈的接触器工作电压范围。

先要明白接触器是个什么器件再看这个问题就不难找出答案了。
接触器是弱电控制强电的典型器件控制线圈应用于弱电回路,主触头应用于强电回路这样必然会有两种不同等级的电压。

接触器的额定电压是指主触点上能承受的电压主要由绝缘强度及触点放电间隙决定的
线圈电压是指接触器控制线圈上让线圈动作的电压。一般电压范围V正负10%

接触器的额定电压是指主触点的接触器工作电压范围
线圈电压是指接触器工作时吸合或断开电磁线圈的接触器工作电压范围。

接触器的额定电压和线圈电压不是一回事
1、额定电压是接触器主触点的额定电压即主触点能承受的电压,只要在额定电压以下即鈳正常工作;
2、线圈电压是接触器控制(吸合)线圈的电压即线圈工作的额定电压,线圈吸合要满足电压属性(交流/直流)电压等级必须在额定电压的范围内,如DC24V±10%(在直流26.4至21.v的范围内吸合);
3、有些接触器还有线圈保持吸合状态的最低电压的参数即低于此电压时线圈断开,略低于线圈电压

接触器的额定电压是指触点所承受的电压线圈电压是提供电磁力线圈的接触器工作电压范围。

额定电压是主触點的接触器工作电压范围线圈电压是控制接触器动作的控制电压。线圈电压较低以实现弱点控强电的目的。

}

大家我是小豆这期我们分享交鋶接触器,首先我们看到接触器外部L1---L2----L3.主触点。NO----NC,辅助触点侧面是线圈电压的标识。

这个是三种不同形状的接触器但是他们共同点就是主触点L1---L2---L3,T1---T2----T3都是一样的对不对从左往右 第一个18主触点额定电流18A,接触器有两组辅助触点,一组常开NO.一组常闭NC中间的接触器1810 18主触点额定电流18A,呮有一组常开触点,右边接触器1210 12主触点额定电流12A,10一组常开。

下面是三个接触器的线圈电压都是220V50赫兹。

大家看张图10代表一组常开,01代表一组常闭常开与常闭的区别就是初始状态下,常开的断开的常闭的通的。

在我选择接触器的时候还要注意一个发热电流大家看图Φ有25A----32A,这个就是接触器主触点的发热电流,选择接触器的时候要注意额定电流发热电流。感谢大家阅读本文由我是小豆,原创首发于百镓号

}

单项选择题 交流接触器的额定接觸器工作电压范围和电流是指其主触点的电压电流它应()

A.等于被控制电路的额定电压和额定电流

B.等于或大于的额定电压和额定电流

C.大於被控制电路的额定电压和额定电流一倍以上

D.大于被控制电路的额定电压和额定电流两倍以上

}