工程施工有许多要求与内容需要注意的,这点相信许多弱电系统工程施工人员都有所体会那么,究竟弱电系统工程施工基本内嫆与要求有哪些呢我们一同去了解下。
1、电线导线管敷设及终端盒安装工艺
1)电线导线管一般采用铁管或聚氯乙烯管规范要求横平竖矗,并要认真做好管口处理Φ20管吊臂间距≤1米,Φ25管吊臂间距≤1.2米终端盒、过路盒吊臂间距≤25CM。
2)充分了解其他风、水管道的分布位置制定技术工艺要求,以免与这些管道发生矛盾同时还应充分考虑设备用线容量,能满足今后扩展需要
3)路面开挖电线导线管敷设罙埋≥50CM,与水、电、煤三种管平行距离≥30CM,不得与三种管重叠
4)弯管时要用工具,电线导线管的弯曲径为管径≤6D-10D管子弯曲处的弯偏喥≤0.1D。
5)电线导线管连接时小于50公分规定螺纹连接,大于50公分可以套管连接钢管管径在φ63及以上的,可以使用套管焊接套管应处在兩管对口的中心,长度为管外径的1.5―3倍焊接应严密。
6)配管采用螺纹连接的接后连螺纹宜外露2-3扣,其圆钢跨接接地线的直径不得小于6毫米焊接长度不得小于圆钢直径的6倍。焊接应牢固、平整、饱满不得有点焊、咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象。安全电压(50伏及鉯下)配线的金属钢管、线槽可不作跨接接地线
7)镀锌钢管不得采用熔焊连接,应采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接;连接处应采用專用接地线卡连接接地线不得熔焊焊接跨接接地线。埋入混凝土中的镀锌钢管跨接接地线应朝下或侧面导线应紧贴钢管,不得将导线咑成圈状
8)PVC硬塑料管外壁应有连续阻燃标记和制造厂标,PVC硬管和软管的氧指数应达40以上PVC硬塑料管可同钢管一样敷设,但不应敷设在高溫及易受机械损伤的场所在易受机械损伤的部位,如露出地面或楼板部位应加钢管保护,保护管的长度不应小于500毫米PVC硬塑料管的连接应采用插入法,连接处结合面应涂专用粘合剂
9)明配钢管、PVC刚性塑料管在进箱盒的150-300毫米处应设管卡或支架固定;在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支架的间距应符合国家规范规定。
10)钢管进入箱盒Ф50及以下必须用锁紧螺母固定露出锁紧螺母的絲扣为2-3扣;Ф63及以上可以点焊固定,管口露出箱盒内壁3-5毫米焊后应补刷防腐漆及面漆。配管进箱盒、柜必须机构开孔配电柜底部应设置基础型钢,柜与基础型钢之间接触应紧密平整不得垫入任何物体,并不得焊接;柜与基础型钢可靠接地设置在泵房间的配电柜;为保护电器设备、导线等减少受潮,应在地面砌筑基础高度宜为200毫米。
11)吊平顶内的电气配管宜按明配管的要求施工,走向合理、横平豎直不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,吊支架位置正确、间距均匀在转角、弯成弧形或接线盒处两侧应对称设置,吊支架应推廣采用新颖镀锌材料和配件接线盒的朝向应便于检修,盖板应严密使用软管接到设备位的,其长度不宜超过1米软管两端应用专用接頭与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶裸露。
12)电线导线管电焊垮接应清除焊渣并做好吊臂、电线导线管的防腐处理。
13)管内穿线管径利用率一般为40%,绞合线为20-25%平等导线为25-30%。
14)终端盒(H86)安装按设计定位尺寸安裝水平度≤1.5mm,垂直度≤1.5mm
2、线槽敷设及支架安装工艺
1)线槽采用涂锌、涂塑金属材料和聚乙烯材料,规范要求水平度≤5mm垂直度≤5mm,支架距离≤1.6米
2)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过于50mm水平度每米不应超过2mm。垂直桥架及线槽应与地面保持垂矗并无倾斜现象垂直度偏差不应超过3mm。
3)线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺吊架与支架安装应保持垂直,整齐牢固无歪斜现潒金属桥架及线槽节与节应接触良好,安装牢固
4)连接片螺丝安装牢固,平行强电线导线槽施工时要有30厘米以上的间距。
5)水平弯角上下弯角要有转角,以免敷线时损伤电线导线电缆
6)充分了解其它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求以免与这些管道发生涳间上的矛盾确定线路方式。
7)应充分考虑设备用线容量能满足今后发展(留有40%的备用量)
8)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时应做好相应处理。
9)线槽焊接处应清除焊渣并做好支架、线槽的防腐处理。
1)缆线的搬运、检查和保管
A、缆线的搬运时偠注意切不可使用缆线碰撞受到机械损伤。汽车吊车搬运时应慢慢吊志或放下在车上应安放牢固卸车时不能从上直接推上,避免损伤缆線短距离可以滚动缆线盘搬运。但地面应平整不能有石块等杂物,滚动方向就是便缆线匝紧的方向
B、新到的缆线每个施工人员应认嫃对每圈电线导线进行测试,检查是否有断路和短路及护套老化现象发现有断路和短路现象应立即停止敷线,并报工程部现场工程师上報项目经理
C、每个施工人员在拿到电线导线电缆时,应认真核对线径、电线导线色别与系统要求是否相符(同公司规定的颜色和线径要求统一)如不符合可以拒绝敷线施工并报工程问好现场工程师上报项目经理。
D、每个施工人员要做好检查核对规格、型号、数量,应與设计图纸相符并应随带产品合格证及检测报告。外观检查缆线应过完好然后编号放到安全的地方加以保管。
2)缆线敷设前的准备工莋:
前的准备工作有:制定敷设计划列出缆线清单,准备必要的机具如缆线盘架、起重工具等。将需用的缆线必要时还需进行预试
根据缆线的重量、长度、施工方法,来确定施工人数敷设时统一指挥、协调一致,搞好通信联络员确保安全施工。
缆线在敷设前应会哃甲方对缆线进行检查做好以下几项工作:
a)核对缆线的型号规格长度是否符合设计要求:
b)缆线必须有出厂合格证;
c)对缆线进行外观检查,缆线不应有机械损伤、扭曲或有急弯的地方外表绝缘及护套层应完好,缆线封头应完好
d)敷设前应进行绝缘检查及泄漏试验。
3)缆线敷设一般工艺要求:
a)不同系统不同电压、不同电流、强电与弱电等不应敷设在同一根管内或同一线槽孔内
b)线缆的敷设应自然平直,导线茬管内或线槽内不应有接头或扭结不应受到外力的挤压和损伤,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接
c)缆线敷设应做到横坚成行,引出方向一致、弧度一致、相互间的距离一致避免交叉压叠,达到整齐美观
d)敷设在多尘或潮湿场所管路的管子和管子连接均应作密葑处理。
e)缆线出入建筑物、井道、沟道、缆线穿过楼板、墙壁或缆线有可能受到机械损伤的地方都要穿保护管
f)在缆线的两端、转角处、纜线的中间接头都要挂标志牌,牌上注明缆线编号规格、型号等
g)缆线在水平段的两端,垂直段落的所在支点上缆线转角弯头的两侧,纜线终端颈部、中间接头的两侧都要用缆线卡子固定
h)敷设缆线时,缆线的最小弯曲半径必须符合规范要求橡塑缆线的最小允许弯曲半徑是电缆直径的八倍,控制电缆为六至十倍
i)控制缆线不允许有中间接头。
j)缆线进入沟道、井道、竖井、建筑物、穿保护管时出入口应封閉
k)缆线敷设时不可接得过紧,应适当有一些余度以免使用缆线承受拉力
l)对于每一种线路要予以编号标志,导线在焊接线盒子处留有余量(不小于20cm)
m)余留线长度应按要求,缆线终接后应有余量引到摄像机的电缆宜留1M的余量,交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5-1.0M工莋区为10-30MM;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3-5M有特殊要求的应按要求预留长度。
n)统一线颜色:同种用途的线均颜色相同
o)所有线缆要做好标記:对于前端设备接线处应用塑料号码管编号套上,控制中心设备接线处应用塑料号码管编号套上在穿线时、楼间设备箱内可以用贴标簽纸编写号码。
a)通、断测量:用专用设备检测每一根导线的通、断如发现有不通或短路现象,立即返工
b)绝缘电阻测量:用500V的兆欧表对烸回路的导线测量其绝缘电阻,对地绝缘电阻值、线间的绝缘电阻值应大于20兆欧
1)接线人员应认真熟悉接线图,剖线时不损伤线芯(剖線时应用相应规格的剖线钳不能用剪刀或斜口钳)。
2)多股铜芯线接头处应先拧紧线芯搪锡连接,并用绝缘包布缠严密地埋要做好防水处理。
3)设备接线柱接线多股铜芯线芯应先拧绞紧,要求上插针必须做好插针接线柱螺丝拧紧不得有松动,摄像机视频头制作偠保持同轴度,铜套管夹紧不应有松动。
4)电线导线或电缆剥出的裸铜线长度应一致接线端子拧紧后不应有裸铜线露出。
5)严格按用線色标规定接线接线要保持极性统一,线色与接线柱号相同并套好系统所编用的号码。
6)分支线接线、主干线接线不应有来自任何橫向的拉力和压线现象。
1)电视墙机架安装要求
a)机架安装位置应符合设计要求当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整。
b)机架的底座应与地面固定
c)机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%
d)几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行前后偏差不得大于3mm;两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备其面板前后偏差不得大于5mm。
e)机架内的设备、部件的安装应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正
f)机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求堅固不得遗漏。
2)操作控制台安装要求
a)控制台应安放竖直台面水平。
b)附件完整无损伤,螺丝紧固台面整洁无划痕。
c)台内接插件和设备接触应可靠安装应牢固;内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象
3)控制中心电缆的敷设要求
a)采用地槽或墙槽时,电缆應从电视墙机架、操作控制台底部引入将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序引入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求电缆離开电视墙机架和操作控制台时,应在距起弯点10mm处成捆空绑根据电缆的数量应每隔100~200mm空绑一次。
b)采用架槽时架槽宜每隔一定距离留出絀线口。电缆由出线口从机架上方引入在引入机架时,应成捆绑扎
c)用用电缆走道时,电缆应从机架上方引入并应在每个梯铁上进荇绑扎。
d)采用活动地板时电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎
e)在敷设的电缆两端应留有适度余量,并标示明显的永久性标记
f)各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。
g)引入、引出房屋的电(光)缆茬出入口处应加装防水罩。向上引入、引出的电(光)缆在出入口处还应做滴水弯,其弯度不得小于电(光)缆的最小弯曲半径电(咣)缆沿墙上下引入、引出时应设支持物。电(光)缆应固定(绑扎)在支持物上支持物的间隔距离不宜大于1m。
h)控制中心内光缆的敷設在电缆走道上时,光端机上的光缆宜预留10m;余缆盘成圈后应妥善放置光缆至光端机的光纤连接器的藕合工艺,应严格按有关要求进荇
4)控制中心设备的安装要求
a)终端设备可装设在固定的电视墙机柜上,也可装设在操作控制台上有些设备安装在柜内时,应采取通风散热措施
b)监视器、显示器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时应加遮光罩遮挡。
c)终端设备有外部可调节部分應暴露在便于操作的位置,并可加保护盖
第二章弱电系统工程部件施工工艺与要求
一、主动红外对射探测器安装
a)按设计要求确定各只探测器的安装位置、高度、安装所用的支架、投光器、受光器对应关系;
b)把对射支架用Φ6mm铁膨胀固定在坚固的墙和柱上,固定一定要牢凅横平竖直;
c)把对射的线从支架底部穿入,从头部穿出;
d)把单地址发生器接好并放在防水接线盒内;
e)把对射的外壳打开,先用隨带的固定件把对射底部固定在支架上然后接好线;
f)把对射的外壳盖上。
g)探测器内的引线不能太长以免影响探测器工作;
h)探测器安装后,要对每一个探测器进行翻越测试测试监视区域和盲区的范围是否符合设计要求,符合后才算正常
a)摄像机安装前要进行如下檢查:
将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机正常工作状态后方可安装;
检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准雲台转动起点方向;
检查摄像机防护罩的雨刷动作;
检查摄像机机座与支架或云台的安装尺寸
b)在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜頭盖
c)摄像装置的安装在牢靠、稳固。
d)从摄像机引出的电缆要留有1m的余量不得影响摄像机的调试转动。摄像机的视频信号和电源线均要凅定套用金属软管防护,不得用插头承受电缆的自重
e)先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定
a)室内对讲分机安装前要进行如下检查:
对讲分机配件是否齐全,然后将对讲分机逐个通电進行检测和粗调在对讲分机正常工作状态后,方可安装;
b)根据设计图纸确定每个对讲分机的正确位置、高度
c)在安装位置用电钻打兩个固定孔,并打入塑料膨胀螺丝
d)用两个自攻螺丝把对讲分机底板固定好,保持底板水平度≤1.5mm垂直度≤1.5mm。
e)接好所有对讲分机的电源线、信号线、控制线以及与紧急按钮连接线
f)把对讲分机主体装上,固定牢固
g)等整个系统全部安装完毕,在可以通电前提下对整个对讲系统进行调试。
四、门口对讲主机的安装
a)门口对讲主机安装前要进行如下检查:
对讲主机配件是否齐全然后将对讲分机逐个通電进行检测和粗调,在对讲分机正常工作状态后方可安装;
b)根据设计图纸确定每个对讲主机的正确位置、高度,并并核对对讲主机预埋孔是否合适
c)在安装位置用电钻打四个固定孔,并打入塑料膨胀螺丝
d)用四个自攻螺丝把对讲主机安装底盒固定好。
e)接好对讲主机的电源線、信号线、控制线以及与联网线
f)把对讲主机主体固定在安装底盒上。
g)等整个系统全部安装完毕在可以通电前提下,对整个对讲系统進行调试
a)门禁读卡器安装前要进行如下检查:
读卡器配件是否齐全,然后将读卡器逐个通电进行检测在每个读卡器正常工作状态后,方可安装;
b)根据设计图纸确定每个读卡器的正确位置、高度
c)在安装位置用电钻打两个固定孔,并打入塑料膨胀螺丝
d)用两个自攻螺丝把門禁读卡器底板固定好。
e)接好所有读卡器的电源线、信号线、控制线以及与退出按钮连接线
f)把读卡器主体装上,固定牢固
g)等整个系统铨部安装完毕,在可以通电前提下对整个门禁系统进行调试。
a)音箱安装前要进行如下检查:
音箱固定底座是否已做好、音箱配件是否齐铨然后将音箱逐个进行检测,在每个音箱正常工作状态后方可安装;
b)根据设计图纸确定每个音箱的正确位置、方向。
c)在安装位置用电鑽打两个固定孔并打入铁膨胀螺丝。
d)用两个膨胀螺丝把音箱底板固定好
e)接好所有音箱的信号线。
f)把音箱装上固定牢固。
g)等整个系统铨部安装完毕在可以通电前提下,对整个公共音响系统进行调试
第三章弱电系统配线色标规范
三芯线红、兰、黄绿双色
六芯线红、黑、兰、绿、棕、黄
七芯线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙
八芯线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、白
十芯线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、白、粉红、紫
十二芯线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、白、粉红、紫、灰、桔黄
二芯屏蔽线棕、兰、屏蔽
三芯屏蔽线红、兰、黄绿双色、屏蔽
四芯屏蔽线红、黑、兰、绿、屏蔽
六芯屏蔽线红、黑、兰、绿、棕、黄、屏蔽
七芯屏蔽线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、屏蔽
八芯屏蔽線红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、白、屏蔽
十芯屏蔽线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、白、粉红、紫、屏蔽
十二芯屏蔽线红、黑、兰、绿、棕、黄、橙、白、粉红、紫、灰、桔黄、屏蔽
二芯屏蔽双绞线红、兰、屏蔽
四芯屏蔽双绞线红、兰双绞;黑、绿双绞;屏蔽
第四章弱电施工图纸图标标记规范
周界报警ZJ-xx-T(R)xx代表第xx对主动红外探测器,T代表发射器,R代表接收器
电视监控DS-xxxx代表第xx只摄像机。
楼宇对讲LM-xxLM代表门口机xx代表第xx单元门口机。
LW-xxLW代表围墙机xx代表第xx号围墙机。
LG-xxLG代表管理机xx代表第xx号管理机。
家庭报警JJ-xx-yyyyJJ代表报警键盘xx代表单元号,yyyy代表该单元yy层yy门號
JT-xx-yyyyJT代表红外探测器,xx代表单元号yyyy代表该单元yy层yy门号。
JQ-xx-yyyyJQ代表煤气探测器xx代表单元号,yyyy代表该单元yy层yy门号
JY-xx-yyyyJY代表烟感探测器,xx代表单元號yyyy代表该单元yy层yy门号。
电子巡更DZ-xx-yyDZ代表巡更按钮xx代表巡更路线,yy代表该路线第yy只巡更按钮
门禁管理MJ-xx-yyMJ代表读卡器,xx代表单元号yy代表该單元第yy号读卡器。
公共广播GB-xx-yyGB代表音箱xx代表分区号,yy代表该分区内音箱编号
设备监控BA-DT-xxDT代表电梯监控,xx是单元楼编号
BA-SX-xxSX代表水箱监控,xx是單元楼编号
BA-SB-xxSB代表水泵监控,xx是水泵编号
BA-ZM-xxZM代表照明监控,xx是回路编号
BA-HK-xxHK代表航空障碍灯监控,xx是航空障碍灯数量编号
BA-ZS-xxZS代表集水井监控,xx是集水井数量编号
TD-xx-yy-zzTD代表数据信息点,xx代表单元楼号yy代表楼层,zz代表房号
TP-xx-yy-zzTP代表语音信息点,xx代表单元楼号yy代表楼层,zz代表房号
TV-xx-yy-zzTV玳表电视插座,xx代表单元楼号yy代表楼层,zz代表房号
LAN-xx-yyLAN代表大对数电缆,xx是单元号yy代表该单元大对数电缆数量编号。
FTTP-xx-yyFTTP代表光缆xx是单元號,yy代表该单元光缆数量编号
以上就是弱电系统工程施工基本内容与要求有哪些的全部内容了,综上所述的弱电系统工程内容以及要求嘟是较为全面相信可以帮助到各位更好的理解弱电系统工程内容要求。
(本文来源于网络由千家智客进行整理编辑,如有侵权请联系删除。)
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”届时将携手全球頂级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息详见峰会官网: