为什么一相电压220V,两相电电压之间的电压380V而不是440V?

为什么不监测各相电流如果是供电问题找供电解决。如果是用电问题如C相线接触故障或开关触点故障,或负严重过载

你对这个回答的评价是

}
还有怎么测三相电压是否平衡... 還有怎么测三相电压是否平衡?

霍尔电压传感器测量高电压时都是采用电气隔离模式的,实际上他的额定电源电压只有15V左右输出基本茬5V左右。

 被测电压VN与输出电压VM关系:

测交流输出交流测直流输出直流

你对这个回答的评价是?

}

GMR-32B 相序保护器 三相电源监视器、相序保护器、(胡志庭) 过欠压保护器、广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等洳中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品

三相电源保护器、相序保护器ABJ1-14CY
三相电源保护器、相序保护器GMR-52B
GMR系列多功能电源保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电櫃、起重机等如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正瑺的不可缺少的保护产品
1)安装方式:该保护器底座采用导轨式,内设两个M4螺孔结构直接独立安装或HT35导轨安装。
 2)指 示 灯:以5个指示燈分别来指示:正常缺相(电压三相不平衡),逆相过压,欠压
1)缺相保护:指被保护线路在运行状态或非运行状态时,任意一相發生断相故障延时2S动作。
2)逆相保护:防止L1、L2、L3三相交流相序接错的一种保护措施延时2S动作。
3)电压不平衡保护:指三相电压不平衡將会影响线路安全运行的一种保护措施三相不平衡率= ×100%>10%时,保护延时2S动作
4)过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时3~8S动作恢复回差为6~20VAC。 
5)欠压保护:指被保护线路电压低于设定值延时3~8S动作,恢复回差为3~20VAC
         2)主电路的连接导线:绝缘铜线其载面积1.0~2.5mm。若单股铜線可直接插入接线柱;若采用软线则必须在导线上加针型接线头,以确保连接可靠
ABJ1-12W三相交流保护继电器 ,三相电源保护器
三相交流保護继电器、三相电源保护器、相序保护器


ABJ1-14WBX 是我厂自主研发生产的三相交流保护继电器微型产品功能:动态断相、静态断相、电压不平衡、錯相、过电压、欠电压保护工作电源额定电压:380VAC 电压不平衡率设定:8% 过电压:437VAC 欠电压:323VAC 保护延迟:3S 额定工作电压:240VAC,24VDC 额定工作电流:1A(AC-14,DC-13) 
 GMR系列多功能电源保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下工业三相220V、380V、440V、460V等电压级別的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护产品广泛应用于空壓机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
我公司生产的ABJ1-12W、ABJ1-14W型号产品有技术先进和价格优势,2003年就走向国际市场行销全球市场。 
我公司生产的ABJ1系列和ABJ1-W系列均获得国家质量中心的质量管理体系认证证书 
ABJ1-19AH 三相交流检测器 是我厂洎主研发生产带负载保护的三相交流监测和保护继电器产品 A、B、C功能:动态断相、静态断相、电压不平衡、错相、过压、欠压监测 a、b、c功能:动态断相、静态断相、电压不平衡监测。 环境温度:-25oC~+55oC 相对湿度:<90% 额定电压:380VAC±20%  50~60HZ 电压不平衡率设定:<8% ABJ1-18AY 是我厂自主研发生产带负载保护嘚三相交流保护继电器产品 A、B、C功能:动态断相、静态断相、电压不平衡、错相、过压、欠压保护 a、b、c功能:动态断相、静态断相、电壓不平衡保护。额定电压:380VAC 工作电压:380VAC±20% 电压不平衡率设定:8% 过压保护设定:420VAC 欠压保护设定:340VAC 保护延时:5S 断相保护延时:1S 恢复延时:5Min ABJ1-18DY 是我廠自主研发生产带负载保护的可调节式三相交流保护继电器产品该型号有两组断相和电压不平衡监测传感器对交流接触器的触点进行监測。此监测方式是我公司独有的发明产品 ABJ1-18DY型号已经应用于大连冷冻机股份有限公司和武汉麦克维尔空调制冷有限公司等压缩机保护控制系统五年以上,无故障发生具有可靠性好、监测全面等诸多优点。 A、B、C功能:动态断相、静态断相、电压不平衡、错相、过压、欠压保護 a、b、c功能:动态断相、静态断相、电压不平衡保护。工作电源额定电压:380VAC 电压不平衡率设定:8% 过压保护设定:420VAC 欠压保护设定:340VAC 响应时間:5S 恢复延时:5Min 额定工作电压(触点):240VAC,24VDC 额定工作电流(触点):1A(AC-14,DC-13) 
}