5.5的电机用铝线16的铝线可以吗?

本科毕业、长期从事发电厂、变電站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师

3KW300米三相电动机选择铝导线截面积

根据 电压损失百分数简易计算公式 △U=PL/CS

电机电流约7A,若允许末端电压降4%(15V)每根线损7.5V,每根电线的线阻值:R=U/I=7.5/7=1.1欧每根铝线截面:S=0..1=7.7平方

}

5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得電流为11安

导线负荷矩=5.5千瓦×600米=3300千瓦?米。

①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米接着提出一个基准数据:

2.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%

②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线┅般要求三相负荷是较平衡的它的电压是和单相相对应的。如果单相为220伏对应的三相便是380伏,即380/220伏)同样是2.5平方毫米的铝线,电压損失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍即20*6=120千瓦.米。

220伏10平方毫米的铝线,这种导线负荷矩为80千瓦?米电压损失1%。

380伏10平方毫米的铝线,這种导线负荷矩为:6×80千瓦?米=480千瓦?米电压损失1%。

10平方毫米铝线980千瓦?米,电压损失2%

10平方毫米×3300千瓦?米/980千瓦?米=34平方毫米,电壓损失2%

可用34平方毫米铝线,电压损失2%在安全有效用电范围内。

}

文章:在其他条件一致的前提之丅,铝线电机的热负荷控制取值应比铜线低,其取值为反比于损耗增加的量

比如:某电机额定输出P2=750W,铜线时输入功率P1=1000W,而铝线时输入功率P1=1050W,那么:铜线时損耗=W,铝线时损耗=W,比率为250/300,如果铜线时热负荷1500,要用铝线电机控制到同样的温升,热负荷控制取值应为=1250


}