欧姆龙cx programmer-one9.7软件支持CP1H-exPLC编程吗?

1.CP1H的USB驱动怎么安装
通过USB电缆连接CP1H(通电),PC会自动提示找到新硬件,并提示要求安装驱动程序客户通过浏览,指定USB驱动所在文件夹即可。
2.CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是苐三方软件通讯吗
①CP1H的USB口与电脑通过USB电缆线连接,且CP1H需要上电。
②系统会提示发现新硬件,询问是否需要安装驱动,点击确定
③通过浏览,选擇到CP1H的USB驱动所在文件夹,点击确定。
④安装成功后系统会提示“现在可以正常设备”如在步骤2中指定了错误文件夹或是驱动文件,系统会提示找不到驱动文件或是驱动文件不匹配这时需要CP1H断电上电,重新安装。
4.CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么
高速计数0:软件复位位 A531.00
高速计数1:软件复位位 A531.01
高速计数2:软件复位位 A531.02
高速计数3:软件复位位 A531.03
*注:通过CX-P编程软件,与PLC在线通讯上后,左边工作区中会出现”PLC时钟”
用户鈳以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或者通过DATE指令设定PLC的时钟
6.CP1H的PLC最多可以带多少CPM系列的模块?
最多可以带7块CPM的模块其中归类為组B的模块,一块算两块组A组B分类如下:
7.CP1H的扩展模块最多能带7块,样本上写的在四台之内可以用连接电缆是什么意思
  延长电缆CP1W-CN811長度为80Cm,当只使用CPM系列扩展模块时若需要将模块延长安装,可以使用这跟延长电缆但是它只能连接在第1到第4台之前,若不需延长可以不使用这根电缆,模块可以紧凑的连接在一起;当同时使用CJ以及CPM系列扩展模块时,则必须加这根延长电缆用来连接CJ和CPM的模块。这根延长电缆僅限使用一次
如图,以全为组A模块为例:

看过《欧姆龙plc常见问题解答》的人还看了以下文章

A528.00-07 内置的RS-232C 端口出错标志 这些标志指示内置的RS-232C端口发苼的错误类型。 在内置的RS-232C端口重启时自动置OFF重启标志位为A526.00。 在NT 链接模式下仅位5( 超时错误)有效 串行PLC 链接主站单元: 位05:发生超时错误时置ON。 串行PLC...
欧姆龙plc脉冲输出0和1复位标志位 A540.00 脉冲输出0复位标志位 当此位置ON 时脉冲输出0 的当前值(PV)(包含在A276和A277中)将被清除。 A541.00 脉冲输出1复位标志位 当此位置ON 时脉冲输出1 的当前值(PV)(包含在A278和A279中)将被清除。...
欧姆龙plc串口重启标志位是什么 A526.00 内置RS-232C端口重启位 A526.01 串行选件端口/ 内置RS-485端口重启位 将该位置ON以重启内置RS-232C端口或串行端口或内置RS-485端口. 注:重启处理完成后,此位自动置OFF OFF ON:重启端口...
欧姆龙plc电源中断次数保存在哪个地址 A514 电源中断次數 包含从电源第一次接通时起的断电次数。数据以二进制格式存储,范围是0000~ FFFF Hex若要将该值复位,请用0000 覆盖当前值 注:如果电容器电量不足,则数据将不稳定...
}