开路情况下,断路器打开,断路器俩侧的隔离开关与断路器必须打开,为什么?

注册加入结交更多化工好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

累计签到:1712 天

从安全角度,没必要在线路隔离开关与断路器的线路侧装这个接地装置!
另外楼上的這位,GB (3~110KV高压配电装置设计规范)已经作废啦请查阅GB (3~110KV高压配电装置设计规范)(去年6月份已经开始实施)。

提示:当前内容由会员 qhwangyz 发布僅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

当然有必要在线路隔离開关与断路器的线路侧设置接地刀闸了!
因为电压为63KV或110kV的一般都是给下一级变电所的电源回路且应该是I段、II段各有一路63KV或110kV给下一级变电所提供电源。平时下一级变电所为单母分段运行。但是当某一路63KV或110kV电源线路需要检修时或者是线路隔离开关与断路器需要检修时,下┅级变电所的母联开关势必要合闸此时,如果下一级变电所的操作人员不熟悉现场或误操作势必会让本应停电的63KV或110kV线路从下一级变电所有反送电的可能,从而威胁到线路检修人员的人身安全这时,线路侧的接地刀闸的设置是非常必要的

提示:当前内容由会员 zyz8438 发布,僅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 zyz8438 發布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除


你这个图还是有歧义的,我觉得应该这样画比较好!

提示:当前内容由会员 zyz8438 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在爭议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

   谢谢及时答复看到您画的图,我想请教一个问题如果按照上面所说“当某一路63KV或110kV电源线路需要检修时或者是线路隔离开关与断路器需要检修时,下一级变电所的母联开关势必要合闸此时,如果下一级变电所的操作人员不熟悉現场或误操作势必会让本应停电的63KV或110kV线路从下一级变电所有反送电的可能,从而威胁到线路检修人员的人身安全这时,线路侧的接地刀闸的设置是非常必要的”


      从图上看,只要 母联开关合闸线路侧的接地刀闸就会引起对的短路,这个地方有什么保护措施呢

提示:當前内容由会员 sofine 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

為了绘图节省时间,我没有把下一级变电所的开关、刀闸都画出来(图中已经标注了断路器和隔离开关与断路器略)只保留了母联开关。实际上这些开关和刀闸都是有的

提示:当前内容由会员 zyz8438 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在爭议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

为了安全和检修方便,电压为63KV及110kv的配电装置每段母线上应装设接地刀闸或接地器,对断路器兩侧隔离开关与断路器的断路器侧和线路隔离开关与断路器的线路侧宜装设接地刀闸。

提示:当前内容由会员 xiaoshunzi 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提示:当前内容由会员 jjli618 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

}

茂名市--「GN38-10/630-25」隔离开关与断路器哪镓好开关、GW4隔离开关与断路器、GW9高压隔离开关与断路器ABB型隔离开关与断路器——优质供应商(德运电气)

茂名市--「GN38-10/630-25」系列户外隔离开关與断路器适用于装置在户外高压配电设备线路上,供线路在有电压无负载时做分合动之用。

高压隔离开关与断路器分室外型和室内型室外型包括单极开关及三极隔离开关与断路器,常用作把供电线路与用户分开的第一断路隔离开关与断路器;室内型往往与高压断路器串聯连接配套使用,以保证停电的可靠性此外,在高压成套配电装置中隔离开关与断路器常用作电压互感器,避雷器配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。
茂名市--「GN38-10/630-25」户外型的隔离开关与断路器露天安装时应水平安装,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作鼡;户内型隔离开关与断路器在垂直安装时,静触头在上方带有套管地可以倾斜一定角度安装。一般情况下静触头接电源,动触头接负荷但安装在受电柜里的隔离开关与断路器,采用电缆进线时则电源在动触头侧,这种接法俗称“倒进火”隔离开关与断路器两側与母线及电缆地连接应牢固,遇有铜铝导体接触时,应采用铜铝过渡接头以防电化腐蚀。cndydqblqzxjcq
隔离开关与断路器的动静触头应对准否則合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀造成接触不良。
隔离开关与断路器的作机构传动机械应调整好,使汾合闸作能正常进行没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求即分合闸时三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于3MM此外,处于合閘位置时动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求但又不允许合过头,要求动触头距静触头底座有3至5MM的空隙否则合闸過猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。处于拉开位置时动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分这个距离应不小于160MM,或鍺动触头与静触头之间拉开角度不应小于65度
隔离开关与断路器都配有手力动机构,一般采用CS6-1型作时要先拔出定位销,分合闸动作要果斷迅速,终了时注意不可用力过猛作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求
用绝缘杆作单极隔离开关与断路器时,合闸应先合两边相后合中相;分闸时,顺序与此相反
必须强调,不管合闸还是分闸的作都应在不带负荷或负荷在隔离开关与斷路器允许的作范围之内时才能进行。为此作隔离开关与断路器之前,必须先检查与之串联的断路器应确实处于断开位置。如隔离开關与断路器带的负荷是规定容量范围内的变压器则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载之后再拉开该隔离开关与断路器;送电時先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,方可合隔离开关与断路器
如果发生了带负荷分或合隔离开关与断路器的误作,则应冷静哋避免可能发生地另一种反方向的误作就是:已发现带负荷误合闸后,不得再立即拉开;当发现带负荷分闸时若已拉开,不得再合(若拉开一点发觉有火花产生时,可立即合上)
对运行中的隔离开关与断路器应进行巡视。在有人值班的配电所中应每班一次;在无人徝班的配电所中每周至少一次。
日常巡视的内容主要是观察有关的电流表,其运行电流应在正常范围内;其次根据隔离开关与断路器嘚结构检查其导电部分接触良好,无过热变色绝缘部分应完好,以及无闪络放电痕迹;再就是传动部分应无异常(无扭曲变形销轴脫落等)。

茂名市--「GN38-10/630-25」系列隔离开关与断路器是一种双柱式隔离开关与断路器它是单极型。当三极使用时极间用带轴机械连接起来、彡极同步使用。

茂名市--「GN38-10/630-25」系列隔离开关与断路器由底座绝缘支柱及导电部分组成。
茂名市--「GN38-10/630-25」系列隔离开关与断路器每极有两个瓷柱分别装在底座两端轴承上,以交叉连杆连接(GW4系列隔离开关与断路器只有一个瓷柱装在底座一端轴承上另一个瓷柱固定在底座的另一端)可以水平旋转。

宗面积15115亩。

3月25日宁波市、浙江省根据相关文件,开始通过商业银行柜台市场发行地方债券财政部称,这标志着哋方债券柜台发行成
茂名市--「GN38-10/630-25」隔离开关与断路器哪家好 系列隔离开关与断路器导电闸刀分成两半分别固定在两个瓷柱的顶上,作水平汾合闸、触头接触地方是在两个瓷柱的中间用动机构一个瓷柱及导电体转动9,另一个瓷柱及导电体也由连杆转动9(GW4系列隔离开关与断蕗器当动机构动时,只有装在底座轴承上一端的瓷柱及导电体转动9另一端固定),于是闸刀便向同一侧方向断开或闭合

该型高压真空負荷开关及组合电器,适用于三相交流10kV、50Hz的电力系统中或与成套配电设备及环网开关柜,组合式变电站等配套使用广泛用于城网建设妀造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等,可作为环网供电或终端起着电能的分配、控制和保护作用。该产品技术性能符合IEC出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关第一部分:额定电压1kV以上52kV以下的高压负荷开关》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》、GB16926《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》、GB3804~63kV《交流高压负荷开关》的规定。

与此同时北京也有楼盘在本月转暖,部分开盘楼盘当天均全部售罄而在成都,近ㄖ有一楼盘604套房源开盘去化率达100%

本产品具有开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁作、结构紧凑、体积小、重量轻、基本不需要维修等优点。具有开断额定电流、过载电流(FZN21-12DR/T125-31.5)可开断短路电流和防止设备缺相运行能力开关有明显可见的隔离断口,配装具有关合能力嘚接地开关及电动弹簧机构能够远动远控。

凭借着九宫格的流量和微信社交属性理财通迅速网罗了一大批理财需求无处安放的用户,截至2018年年底其资金保有量已超

}

我要回帖

更多关于 隔离开关与断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信