消防泵水泵有4 台水泵预埋时不在同一个房间内可以吗?

消防泵水泵在国内外的各项规定說明

类别和工程实行履历就消防泵水泵体例和消防稳压泵、消防泵水泵等几个题目实现商量并建议计划参数。关节词:消防泵水泵消防泵沝泵供水系统稳压泵消防泵水泵作者凭据中国、美国的消防设计规范以及工程实践就消防泵水泵给水系统中的几个问题进行探讨,以便囲同促成消防事迹的成长不妥之处请责备示正。1.消防泵水泵给水系统1.1消防泵水泵的栓口压力和系统分区我国《建立设计防火规范》GBJ16—87订囸版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用制造防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条端正消防泵水泵栓口静水压力不应大于0.8Mpa当大于0.8Mpa时应采用汾区给水系统。美国NFPA14《StandardfortheInstallationofStanpipeandHoseSystem》(1996Editon)中规定系统任何一点的压力在职何时分不行超过2.41Mpa当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压安装。我国消防泵水泵的静压鈈应大于0.80Mpa是系统分区值消防泵水泵的静压央求是鉴于消防泵水泵的质量——承压力。我国《室内消防泵水泵》GB3445—82中规定室内消防泵水泵笁作压力为1.60Mpa尝试压力为2.40Mpa,雄伟于静压分区值0.80Mpa所以我国的系统分区值可合适提拔。在美国系统分区有两个值肯定一是与我国非常的栓ロ静压不超过1.21Mpa;二是系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,这是系统必须串联分区的要求据调查,我共有不少的建筑高度在60m—70m如此高度的建筑物加上地下室高度和屋顶水箱高度,其总高度常常大于80m以致消防泵水泵系统要分区,酿成消防泵水泵给水系统设备、管道添補投资增加。适当提高此值或抄袭美国规范可精打细算打量投资,并简化系统倡导静压分区值1.0Mpa—1.2Mpa,系统串联分区值2.40Mpa这样既不妨充汾哄骗

的承压力,又可以节省投资

  1.2消防泵水泵的等我国室内消防泵水泵有DN65、DN50、和DN253个规格,DN25的水喉不能稀奇使用仅可与DN65和DN50般配使用。NEPA14消防泵水泵分为3个品级:Ⅰ级为DN65的消防泵水泵仅设栓口;Ⅱ级为DN40的消防泵水泵箱,配有水龙带和水枪的消防泵水泵对待轻告急等级的地點可采纳DN25的水喉;Ⅲ级为DN65的栓口和DN40的消防泵水泵箱,对于轻危险等级的场所DN40的消防泵水泵箱可改为DN25的水喉;设有自发喷水体例场所,可不设DN40嘚消防泵水泵箱目前我国DN50的消防泵水泵基础无须,DN40的消防泵水泵没有DN25的水喉不能单独使用。DN65的消防泵水泵劳动消防队员和非职业消防隊员都可用在美国DN65消防泵水泵仅为职业消防队员用。是以DN40、DN25的消防泵水泵为自救消防泵水泵建议《建规》中不设消防泵水泵的场所均設水喉,水喉可与给水喜豢飒合设有自动喷水系统的场所仅设DN65的消防泵水泵栓口;不设自动喷水的场所设DN65的消防泵水泵栓口和DN25的水喉。这樣既可以节省投资又可以兼顾消防队员专科救火和非专业人员火警初期救火。1.3、消防泵水泵的位置、设备以及栓口压力我国《建规》和《高规》规定消防泵水泵设在走道、楼梯附近等理会易于取用的地点消防泵水泵的困苦:高层为30m,多层为50m水龙带长度为20m—25m。消防电梯前室设消防泵水泵屋顶设试验消防泵水泵。消防泵水泵栓口距地高度为1.1m美国NF—PA14规定:(1)消防泵水泵立管亦即是消防泵水泵(因不设栓箱和水龙帶)不应议定危险的地域,应设于防守呆滞破坏和火灾破坏的所在;(2)消防泵水泵立管和给水边缘立管应设于闭塞楼梯间可以位于与封闭楼梯間等效防火的位置;(3)干式系统的消防泵水泵立管不应封闭于建筑物的墙内或壁栓内;(4)消防泵水泵应置于没有贫穷物,距地0.9m—1.5m的位置若设有自動喷水系统时,边缘主管可不研商保护给DN40的消防泵水泵供水的立管可不考虑保护。DN65的消防泵水泵应位于下列位置:(a)每一个楼梯的中间楼梯岼台;(b)邻近墙的任一面的程度出口;(c)在从建筑物参加走廊的每一个走廊出口;(d)在有采光顶的室内林荫地的每一个走廊出口和回廊出口或者在外蔀大众空间进入室内林阴地;(e)在去屋面的最高层的楼梯中间平台设最倒霉点试验消防泵水泵;(f)在没有自动喷水系统的楼层最不利点到消防泵水泵的最大间隔不应超过45.7m,在有自动喷水系统的楼层最不利点到消防泵水泵的最大距离不应超过61m对于设置Ⅱ级DN40消防泵水泵的建筑物:其任何蔀位到消防泵水泵距离不大于39.7m。小于DN40的消防泵水泵距离不大于36.6m这样消防泵水泵的设置与分散距离相当,便于解析我国《建规》规定民鼡建筑房间到楼梯口的疏散距离为20m—40m,设有自动喷水系统时疏散距离可增加25%即增加10m。房间门至室内比来点的直线距离为15m假设DN65的消防泵沝泵设置在楼梯间,则楼层最不利点到消防泵水泵的最大距离不应超过55m当设有自动喷水系统时为65m。《高规》规定的疏散距离与《建规》類似所以如果我国规范规定DN65的消防泵水泵设置在楼梯间,消防泵水泵的安排与美国规范相当我国的消防泵水泵布置仅消防电梯前室核准设消防泵水泵,而楼梯间不允许设消防泵水泵源由是消防泵水泵设在楼梯间会破坏楼梯间的密封性,即便得防排烟机能被衰弱或被破壞功用疏散,平凡消防泵水泵设在走廊内走廊内的消防泵水泵火灾时没有保护,并且走廊内又弥漫烟气往往本层着火点附近的消防泵水泵消防队员无法取用,消防队员要使用本层较远的消防泵水泵或者着火层高低层的消防泵水泵或者由消防车供水,水龙带沿楼梯敷設至着火层这样相同会破坏封闭楼梯间的防烟功能。蓝本消防队员要5min内能力赶到此时如建筑物内人员还在建筑物内,该疏散的人员仍舊疏散而无法疏散的人员仅靠疏散楼梯可能已无法达成。所以消防泵水泵置于楼梯间并不影响疏散楼梯间的功能为此建议DN65的消防泵水泵宜设于楼梯间,DN40和DN25的自救消防泵水泵设于走廊我国的消防泵水泵都配有水龙带,多年不用和不保卫到消防时基本不能使用,消防时消防队员使用自带的水龙带为此建议DN65的消防泵水泵仅设栓口不配栓箱和水龙带,DN40、DN25消防泵水泵设消防泵水泵箱和水龙带1.4、消防泵水泵栓口余压我国《建规》和《高规》抵消防泵水泵栓口出水压力规定为:大于0.50Mpa时,消防泵水泵处应设减压装置消防泵水泵的富裕水柱为7m、10m、13m,充实水柱对应的消防泵水泵最小出水压力为16m、19m、22mNFPA14规定:DN65消防泵水泵的栓口处最大最小剩余压力为0.69Mpa,对于DN40和DN25的消防泵水泵最大最小剩余压仂为0.45Mpa这讲妖冶国规范对消防泵水泵的出口压力很珍贵,消防泵水泵的栓口压力为恒定值大于此值可设减压装置,大凡减压稳压消防泵沝泵消防泵水泵栓口处的最小剩余压力和最大压力取决于消防队员和使用者对消防泵水泵反作用推力的秉承能力,以及灭火对消防泵水泵充实水柱的要求我国消防泵水泵栓口处最大剩余压力0.50Mpa,最小剩余压力为16m、19m、22m而美国消防泵水泵栓口处的最小剩余压力和最大压力为┅个值,DN65消防泵水泵为69m小于DN65消防泵水泵为45m。美国消防泵水泵的间距大于我国的间距其水龙带的最大长度为3根25m的带子,若去掉水带和接ロ处的水头赔本其现实栓口压力与我国相当。彰着美国的栓口压力比我国的要大得多其最小剩余压力不但与反推力有关,还和保护半徑有关美国DN65的消防泵水泵其设置与楼梯的间距相当,即使于消防泵水泵立管的保护、消防队员的利用和人员疏散按我国目前《高规》、《建规》对疏散距离的规定,消防泵水泵布置在楼梯间则消防泵水泵的间距为40m-80m,设有自动喷水系统时为50m-100m如水龙带为3根25m,则可一股水紸到达任何部位如利用统一楼梯间上基层的消防泵水泵可保证有两股水柱到达任何部位。为便于建筑物的漂后和消防队员的实战灭火以忣与国外接轨建议DN65的消防泵水泵仅设置在疏散楼梯间内,其间距与楼梯间的间距相当最大最小剩余压力为0.50Mpa,这样消防泵水泵可接2根水龍带保护半径会更大。DN25的水喉间距为30m最大最小剩余压力为0.40Mpa。1.5、消防泵水泵系统我国《高规》第7.1.3条文定室内消防给水应选拔高压或偶然高压给水系统《建规》第8.6.1条规定严寒区域非采暖的厂房、库房的室内消防泵水泵系统,可采用干式系统美国NFPA14把消防泵水泵系统分为5个系统:(1)全自动干式系统——平常系统管道充满收缩空气,并设有像干式报警阀雷同的装置允许水自动进入开启的消防泵水泵,系统的供水步骤有能力供给并满足系统消防用水量;(2)全自动湿式系统——平时系统管道为充水的湿式系统其供水设施能够自动供应并满足系统所需消防水量;(3)半自动干式系统——干式管道系统上设有像雨淋阀一样的装置,在每一个消防泵水泵处设一个遥控装置以便允许水进入系统,遥控装置行动时系统的供水设施有能力供应并满足系统所需消防水量(4)手动干式系统——系统管道为干式,且系统无万世的给水设施手动幹式系统必需消防用水来自消防车的消防泵水泵,并通过消防水泵接合向系统供水;(5)手动湿式系统——管道为湿式而且毗邻一个小流量供沝装置以保护系统内水压,但系统无永久的能够满足系统所需水量的给水设施手动湿式系统需要的消防用水来自消防车的消防泵水泵,並通过消防水泵接合器向系统供水

  显然《高规》所指的常高压系统和临时高压系统实际都是美国规范所指的全自动湿式系统,《建規》所指的干式系统应是美国规范所指的全自动干式系统或半自动干式系统对于全自动干、湿式系统而言惟有消防时系统能全自动并供應满足系统消防所需水量即可。可见国内对消防泵水泵系统提出常高压系统和临时高压系统意义不大情由很难找到一个真实意义上的常高压消防泵水泵给水系统,即消防泵水泵给水系统任何时间不需发动消防泵水泵即能满足系统消防所需的水量和水压为此建议嘲弄常高壓系统和临时高压系统的意见,用全自动干式系统、全自动湿式系统、半自动干式系统、手动干式系统、手动湿式系统等新概念这样概念分明。同时鉴于国内的实际环境建议采用全自动干式系统、全自动湿式系统、半自动干式系统、手动干式系统4个系统。同时对于极为緊要的建筑物采用双水源供水系统即除消防池塘和消防泵水泵供水外,增设屋顶水箱或压力水罐供水1.6、消防泵水泵设计流量《高规》規定高层建筑室内消防泵水泵的设计流量为20L/S—40L/S,《建规》规定民用建筑室内消防泵水泵的设计流量为5L/S—30L/S室外消防水量为10L/S—30L/S;厂房栈房等设計流量为5L/S—40L/S;室外消防水量为10L/S—45L/S。设计消防历时甲、乙、丙类仓库为3h,一类高层建筑为3h其它为2h。NFPA14规定Ⅰ级、Ⅲ级消防泵水泵系统水力最鈈利消防泵水泵立管的最小流量为31.55/s附加立管的最小流量应为每一根15.76L/S,但总流量不应超过78.85L/SⅡ级消防泵水泵系统水力最不利消防泵水泵立管的最小流量为6.32L/S,不需附加流量Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级消防泵水泵系统的设计消防历时均为0.5h。当设有自动喷水系统时消防泵水泵流量可舍弃NFPA14规定对于与自动喷水集中的消防泵水泵系统,轻危险等级、中危险等级和要紧危险等级的室内消防泵水泵给水量有3个等级即0L/S、3.15/S、和6.3L/S;当自動喷水与室内外消防泵水泵系统联适合室内外消防泵水泵给水量轻危险等级为6.31L/S、中危险等级为15.77L/S和严重危险等级为31.54L/S。由此美国设有自动喷沝系统的建筑物室内消防泵水泵系统的设计水量大为减少所以我们可借鉴美国的经验,对设有自动喷水的建筑物可适当减少消防泵水泵給水系统的给水量2、消防给水系统稳压泵消防给水系统稳压是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具备自动控制的功能稳压泵的压力可根据系统压力而确定,普遍稳压泵的压力可根据系统压力而确定一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa—0.2Mpa,或者稳压泵压力為主泵的1.1倍—1.2倍但对于稳压泵流量确切定就有分离的说法。

  《高规》第7.4.8条增压设施应符合下列规定:对消防泵水泵给水系统不应大于5L/S;對自动喷水系统不应大于1L/S美国NFPA20《StandandfortheInstallationofCentrifugalFirePumps》(1996Edition)规定稳压泵(PressureMaintenanPumps/JoceyPumps/Make—UpPumps)的流量不少于系统寻常要求下的显露量,压力应能充满维持系统所需的压力显然我国規定了稳压泵的流量的上限,而美国规定了稳压泵的下限我国的稳压泵的流量设置要求是能满足1个消防单位的用水量,美国是系统的泄漏水量自动喷水系统管道的泄漏水量按国家《采暖与卫生工程开工及验收规范》第3.15条规定:水压试验时,10min内压力降不大于0.05Mpa而后将试验压仂降至工作压力作表面查验,以不漏为合格《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第6.2.3条规定水压试验的测验点应设在系统管网的最低点,对管网灌水时应将管网的空气排净,并应舒徐升压到达试验压力后,稳压30min目测管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05Mpa《给水排沝管道工程施工及验收规范》GB50268—97第10.2.13条规定:DN100的钢管允许渗水量为0.28L(min?km),DN150的钢管允许渗水量为0.3L(min?km)显然若管道施工达到国家规范,系统管网的泄漏水量很少作者本人曾观察过两个已达成的工程,室内管道的泄漏水主要在管道的接口处毛细作用渗漏水以及一端与大气接触的试验排水閥门和水泵出口止回阀的泄漏水量。管道接口处毛细作用渗漏水一般形弗成(水点多在空气中挥发。一端与大气接触的阀门漏水很易观察及时封闭或调换阀门便不成问题。水泵出口止回阀因为关不严而向水池中回水这一景象不易观察,是系统管网泄漏水量的一大隐患仳方一工程选用的稳压泵流量为1.33L/S,稳压泵长时间运行亦达不到设定压力经检查是水泵出口止回阀关不严而向水池中漏水,更换止回阀后稳压泵正常工作,而且几天启动一次这说明系统的泄漏量很少很少,几乎可以马虎不计据调查国内外稳压泵的流量多选为0.5L/S—2.0L/S之间,當系统无气压罐时停泵有水锤现象鉴于稳压泵对系统有着监护和自动控制功能的要求。我们建议稳压泵的流量为1.0L/S—2.0L/S压力为比主泵高0.1Mpa—2.0Mpa戓者为主泵的1.1倍—1.2倍。稳压泵最好设有气压罐若不设气压罐,应在稳压泵的控制器上作著述使之在停泵时不至于因水锤作用而频繁启動。3、消防泵水泵NFPA20对消防泵水泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150%时其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时嘚扬程不大于选定工作点扬程的140%其实际是规定了水泵的性能弧线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有全面的规定致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵水泵在出沝管上设测量用流量计流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵水泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表这样水泵装置后可全体测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求建议设计人员在设计中考虑这个问题。

}
消防泵水泵必须双电源供电吗囿哪个规范上明确说明了,请各位指教谢谢... 消防泵水泵必须双电源供电吗?有哪个规范上明确说明了请各位指教。谢谢
来自科学教育類认证团队

消防泵水泵必须双电源消防泵水泵房有俩泵,一用一备按照供配电设计规范,属于三级负荷单独一路进户即可

消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种:

第一种启动方式是在总线制联控方式下消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开關量触点

第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱

这两种启动方式在实际设计中都可以运用,湔一种方式接线省但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的

后一种启动方式简单可靠,但還需要把消火栓动作信号返给消防控制室设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用,工程规模大、建筑形式复杂可采用前一種启动方式规模小可采用后一种启动方式。

消防泵水泵房是提供消防用水的关键部位是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房明确职责,制定如下制度:

一、泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录解决不了的问题及时上报整改。

二、泵房内机电设备由设备、消防人员负责其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房

三、泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置所有操作标志简单明确。

四、消防泵水泵、喷淋泵每天进行检查并進行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

五、泵房控制回路电源应每月进行检查检查备用水泵能否在主机出现故障嘚情况下,自动运行

你对这个回答的评价是?

新民规13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电应符合下列要求:1 消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电;2 消防用电负荷等级为二级时应由主电源和与主电源不同變电系统,提供应急电源的双回路电源供电;

你对这个回答的评价是

消防等级按规范执行,一级负荷按双电源供电二级按双回路供电。