消防泵水泵必须双电源消防泵水泵房有俩泵,一用一备按照供配电设计规范,属于三级负荷单独一路进户即可
消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种:
第一种启动方式是在总线制联控方式下消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开關量触点
第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱
这两种启动方式在实际设计中都可以运用,湔一种方式接线省但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的
后一种启动方式简单可靠,但還需要把消火栓动作信号返给消防控制室设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用,工程规模大、建筑形式复杂可采用前一種启动方式规模小可采用后一种启动方式。
消防泵水泵房是提供消防用水的关键部位是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房明确职责,制定如下制度:
一、泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录解决不了的问题及时上报整改。
二、泵房内机电设备由设备、消防人员负责其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房
三、泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置所有操作标志简单明确。
四、消防泵水泵、喷淋泵每天进行检查并進行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。
五、泵房控制回路电源应每月进行检查检查备用水泵能否在主机出现故障嘚情况下,自动运行
你对这个回答的评价是?
新民规13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电应符合下列要求:1 消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电;2 消防用电负荷等级为二级时应由主电源和与主电源不同變电系统,提供应急电源的双回路电源供电;
你对这个回答的评价是
消防等级按规范执行,一级负荷按双电源供电二级按双回路供电。
你对这个回答的评价是