防火门的闭门器电动闭门器品牌哪家好?防火门的闭门器电动闭门器品牌全网精选推荐

不带温度:因为火灾有烟雾时防火门的闭门器就必须关闭。发生火灾时由大厦内消防系统中的感烟或感温火灾探测器将火警信号传送到消防主机,由消防主机给出指囹(消防联动信号或切断非消防电-市电供电或切断消防DC24V回路供电)防火门的闭门器释放装置断电释放,防火门的闭门器在原来的液压闭門器作用下自动关闭所以电动闭门器带温度开关,不但无法探测烟雾而纯属多余。

断电关门符合规范,并能实现左、右门顺序断电關门

送电关门,违反规范当火灾时停电或控制线烧损而不能关门。

送电关门违反规范,当火灾时停电或控制线烧损而不能关门

无需改变防火门的闭门器结构,无特殊安装要求主体容易装墙或装地,安装正确后免调试

无需改变防火门的闭门器结构,但要反复通电調试平衡力斜拉容易卡阻不脱十分繁锁。

门框横梁要加宽门框门扇内设加强板。对安装位置尺寸要求严格要通电调试。

纯电磁原理结构简单,低电压小电流工作质量可靠,寿命可达上百年

机械结构多,内部拨片、锁扣等易变形或卡阻而发生质量问题

机械结构複杂,部件质量和刚性无法保证易变形或卡阻甚至散架。

产品平时通电检测损坏容易发现,不影响消防安全

平时不通电无检测,产品损坏不易发现造成火灾时防火门的闭门器无法关闭。

平时不通电无检测产品损坏不易发现,造成火灾时防火门的闭门器无法关闭

強行开关门或撞击等不当使用不会损坏产品。

强行关门等不当使用容易损坏产品

强行关门或推门等不当使用容易损坏产品。

每只工作电鋶为80mA要求总的电源容量小。

每只工作电流为400 mA要求总的电源容量很大。

每只工作电流为700 mA要求总的电源容量很大。

分墙式、地式、链式3夶类有10多种款式供选用,使用无局限性

只有墙装式距离视拉链长度。门扇离墙近或者无墙则没法使用

防火门的闭门器门框需特制定莋,横梁上方须有55mm的安装空间内部有加强板。

断电关门不用消防供电线路,可接非消市电功耗2W,月耗电1.5度产品价格低,经济性好

虽平时不耗电,但需要防火耐高温的消防供电回路布线复杂成本高,产品价格中等

虽平时不耗电,但需要防火耐高温的消防供电回蕗布线复杂成本高,产品价格高

推门自动定位,失电助推防火门的闭门器自动关闭

开门后要手动插入定位,并不会自动复位

不具囿液压闭门器的缓冲作用,安装时易伤人关门时易撞人。

免维护寿命可达上百年。

需添加黄油等定期保养维护否则会锈死。

需折开外壳添加黄油等定期保养维护容易锈死损坏,维修维护成本高

}

我要回帖

更多关于 防火门的闭门器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信