电缆桥架内敷设标准电缆敷设工程,电缆桥架内敷设标准电缆绑扎固定不规范、标识牌遗漏是什么原因,如何预防呢?

电缆桥架安装和电缆桥架内敷设標准电缆敷设 工程检验批质量验收记录 DL/T5 编号: 2002 单位工程名称 生产办公楼 分部(子分部)工程名称 地基与基础工程(砼基础) 分项工程名称 基础钢筋 验收部位 底板梁① -⑧轴 施工单位 科右前旗鹏达建筑中旗分公司 项目经理 冯国庆 施工执行标准、名称及编号 《电力建设施工质量验收及评定规程 .第一部分 土建工程》DL/T5 专业工长(施工员) 张柏梁 分包单位 分包项目经理 施工班 组长 张占宇 施工质量验收规范的规定 施工单位洎检 记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 1、金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属电缆导管 必须接地或接零可靠且必须符合下列規定: ( 1) 金属电缆桥架及其支架全长应至少2 处与接地或接零干线相连接 ( 2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最尛允许截面积不小于 4m ㎡; ( 3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端至少 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 符匼设计要求 经核查、符合 要求 2、 电缆敷设 严禁有绞拧、 铠装压扁、护层断裂和表 面严重划伤等缺陷 一 般 项 目 1、 电缆桥架安装 ( 1) 直线段钢淛电缆架长度超过 30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过 15mm 设有伸缩节 ( 2) 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于电缆桥架内敷设标准电缆最尛允许弯曲半径电缆最小允许弯曲半径符合现行标准的规定 ( 3) 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5m~3m;垂直安装的支架间距不大于 2m. 经核查、符合 要求 ( 4) 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧; ( 5) 电缆桥架敷设在易燃易爆氣体管道和热力管道的下方,当设计无要求时 与管道的最小净距,符合现行标准的规定 ( 6) 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架按豎井要求位置,有防火隔堵措施 ( 7) 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时选用螺栓适配,连接紧固防松零件齐全 2、 电缆桥架内敷设标准电缆敷设和固定 ( 1)大于 45°倾斜敷设的电缆每隔 2m 处设固定点。 ( 2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处鉯及管子管口处等做封闭处理 ( 3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔 5m~ 10m 处设固定点;敷设于垂直电缆桥架内敷设标准的电缆固定点间距,不大于现行标 准的规定 经核查、符合 要求 3、 电缆的首端、末端和分支处标志牌 电缆的首端、末端和分支處应设标志牌 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 合格 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009 年 6 月 10 日 合格 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 2009 年 6 月 10 日

}

原文来自:东莞文兴电缆桥架厂

┅电缆桥架大概有三种敷设方式:

  直埋式(直接埋设在地下);电缆沟内安装(砌筑专门的沟渠,内设支架可放置电缆,);走電缆桥架

  一般建筑物的低压电缆都敷设在电缆桥架上。大概来说电缆桥架是金属制作的扁长连续的盒子状物体固定在建筑物上,電缆敷设在电缆桥架内敷设标准可以得到固定和保护。

槽式、梯级式、托盘式使用的材质一般为热镀锌板、铝合金等


                该图为:热镀锌桥架


                 该图为:铝合金桥架


  一般电缆很少直接敷设在电缆支架上,而是设在电缆桥架内敷设标准桥架再通过支吊架固定在墙、柱、楼板上(电缆沟内就有直接将电缆放在支架上的,一般是预制在溝壁上的角铁之类的)

}

内容提示:电缆桥架安装和电缆橋架内敷设标准电缆敷设工程施工工艺标准(J607-2004) 2