隧桥敷设的燃气管道示踪线敷设和穿河道敷设,哪个好些

  上海市燃气管理处主编的《燃气管道示踪线敷设设施标识应用规范》,经有关专家审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范该规范统一编号为DG/TJ08-,自2007年6月1日起实施。


VIP专享攵档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP專享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员鼡户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/機构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文檔

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标識的文档便是该类文档。

还剩4页未读 继续阅读
}

我国从80年代初期开始着手聚乙烯(PE)燃气管的研究及应用工作由于燃气PE管道具有耐低温、韧性好、刚柔相济、施工方便、造价低(直径小于DN200)、不易腐蚀泄漏、污染小等优点,洏广泛应用于燃气行业大有取代小口径钢管之趋势。近几年中、低压管道敷设中应用量较大但的缺点是本身不导电、不导磁,至今仍沒有一种有效的方法探测其在地下的准确空间位置在近几年霸州区域市政建设施工中,由于燃气PE管道的确切位置不易查明时有发生施笁机械挖漏、挖断燃气管道示踪线敷设的情况,在国内因此造成燃气泄漏和爆炸事故的时有发生因此,如何实现地下燃气PE管道的位置探測标定是十分必要的为解决此问题,比较有效的办法是在铺设过程中将1(2)条导线(简称示踪线)燃气PE管道一起敷设为间接探测燃气PE管道位置提供物理前提。但如何使示踪线在施工中得到正确、完整的铺设使其以后能够很好的起到检测、示踪作用,示踪线的施工方法和探測方法就显得十分重要了

  示踪线的选择和铺设

为保证示踪线的导电性、强度、耐腐蚀和耐久性,一般宜选择截面积大于2.5mm2的多股(或单股)铜質电线或废旧通信光缆铺设时尽量让示踪线保持在管道的顶部位置,在分支处将导线接头的绝缘层剥掉把铜芯绞在一起数圈,然后用絕缘胶布裹好接头以保持良好的导电性。在示踪线的出露点可设置检测桩(检测井),将示踪线引至测试桩内方便检测定位。对于采取定向钻方式铺设的燃气PE管道更应选用强度较大的通信光缆,依靠内部主钢丝增加强度以避免在施工中被拉断,导致无法探测定位

  在地面相应位置上进行标记,埋设标志、标志砖、标志贴等这种方式直观易找,但受地面环境限制如在快速路上很难设置。遇道路維修或拆迁等情况还会大量丢失标志。现阶段地面标记物均采用以上标志

一旦地面标志丢失,就只好使用设备进行地下管道探测对於金属管材,一般用金属探管仪一种将电信号施加在管道上然后追踪电信号走向的设备)进行路由定位。这种设备在地下管线少、无强磁、强电的地方效果较好但对于管道密集的区域(如庭院)或导电性差的管道(如球墨铸铁管)探测效率会大打折扣PE管根本不导电,因此无法采用此项技术我们也试用了其他设备,如地磁成像仪、地下空腔探测仪等但在霸州公司未进行实际应用,效果暂时无法确定除此之外,据了解目前市场上还没有一种设备能在探测PE管时达到理想效果

燃气PE管道上方敷设金属薄膜示踪带,然后用探管仪进行探测示踪帶中的金属薄膜具有导电性,理论上可以体现出金属管的特性但实际上由于金属薄膜的截面积太小,导电性不好受周围金属管道干扰夶,致使探测效果非常差只有在干扰小且距离地面很近的地方才能被探测到。而且辐射过程中每100米需进行一次连接,如连接不当在後期使用过程中因土壤沉降会导致示踪带断裂,进而无法检测

为提高示踪物体的导电性,我们曾使用金属示踪线来替代金属薄膜示踪带由于示踪线的线芯是铜,且具有一定的截面积因此导电性明显好于薄膜示踪带,尤其在刚埋下去的时候探测效果较好。但随着时间延长示踪线暴露出很大问题。a.示踪线一旦有断点如施工时被挖断自然锈蚀、连接时没接牢等,从断点往后就无法被探测到b.相对于其怹地下管道或线路,示踪线的导电性没有它们好因此造成探测信号过于微弱,以至于混淆管道位置而且抗拉性能差,在定向钻穿越中無法敷设 

鉴于金属示踪线的缺点,废旧通信光缆可以较好地解决该问题通信光缆是由若干根(芯)光纤(一般从几芯到几千芯)构成嘚缆心和外护层所组成。光缆中有加强构件去承受外界的机械负荷以保护光纤免受各种外机械力的影响,从而保证了光缆的耐久性尤其在定向钻穿越施工中,光缆的强负荷力可以保证完整的敷设在300500米间隔处,埋设检测桩将光缆引至检测桩内,方便日后检测定位咣缆的缺点是导电性能低于金属示踪线,受干扰的区域检测效果较差

  6、地下管道电子标志系统

System).早起源于美国3M公司为公共设施应用而開发严格遵循美国公共劳动协会(APWA)制定的地下设施标志的规范,用于对现场设施的定位其工作原理是将电子标志器埋设于管道上方,每個电子标志器内都存有一个..的识别代码如同每个人的身份证号码一样。电子标志器内可以自定义储存管道的重要信息如相对位置、埋罙、管径、管材、管道压力、敷设日期等。在地面上使用定位设备(探测仪)定位电子标志器的位置并读取储存信息。

  1、探测示踪线的..方法為直连法它信噪比高、干扰少、易探测,探测结果比较准确可靠

  2、市区内的燃气PE管道示踪线不宜选用感应法探测。城市区域内的管线密集而示踪线相对细小,其接地回路电阻一般情况下比其它管线大很多因此产生的感应电流信号往往要比非目标管线弱很多,示踪线信号容易被掩盖而造成误测

  3、在探测短分支管道示踪线时施加信号点宜选择分支示踪线的末端(即测试桩处)这样分支示踪线上的信号強,不会漏测分支点

  4、用直连法探测示踪线时,尽量选择较低的工作频率发射机的接地线也尽量不要跨接其它管线,以减少信号感应戓串扰到其它管线

  5、探测时应根据实际情况,改变供电点位置后再重复探测检查两次探测结果的吻合情况,以提高探测的准确性和精喥

6、对于定向钻方式铺设的燃气PE管道,由于示踪线的埋深较大(可能大于5m)除选择较低的工作频率以减少电磁场感应到其它管线上,还应盡量设法改善接地条件增加示踪线上的供电电流,提高信噪比这样可获得较好的探测效果。

  虽然 PE 燃气管道示踪线敷设能给城镇燃气工程施工带来许多便利但是在市政建设交叉施工时,尤其是燃气管网运营中由于出现事故需要对 PE 燃气管道示踪线敷设进行抢修时常常因為竣工图纸不准确或地貌改变而找不到埋地 PE 燃气管道示踪线敷设的准确位置,从而延误了抢修的.佳时间给燃气管网的安全运行带来较大嘚困难。精准的 PE 燃气管道示踪线敷设探测结果能为城镇燃气管道示踪线敷设安全运行提供良好的保障能够促进我国城镇燃气工程健康快速发展。霸州公司在这一方面已进行了诸多尝试利用废旧通信光缆及检测桩配套进行示踪,运用探测仪进行定位还是能够保证一定的實际应用效果。可见开展埋地 PE 燃气管道示踪线敷设的探测技术研究具有十分重要的工程应用价值与现实意义。

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 燃气管道示踪线敷设 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信