混凝土钢筋底筋工程钢筋砼结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在砼表面是什么原因,如何预防?

  • 试题题型【案例分析题】
某建筑笁程建筑面积23824m2,地上十层地下二层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土钢筋底筋框架-剪力墙结构(柱网为9m×9m局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土钢筋底筋浇筑牆厚250mm,钢筋净距60mm混凝土钢筋底筋为商品混凝土钢筋底筋。一、二层柱混凝土钢筋底筋强度等级为C40以上各层柱为C30。
事件一:钢筋工程施笁时发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时是以同一层每600个为一验收批,并按规萣抽取试件样本进行合格性检验
事件二:结构主体地下室外墙防水混凝土钢筋底筋浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测檢测结果为40mm。
事件三:该工程混凝土钢筋底筋结构子分部工程完工后项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
1.该工程梁模板的起拱高度是否正确说明理由。模板拆除时混凝土钢筋底筋强度应满足什么要求?
2.事件一中梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?如不可避免应如何处理?按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥应如何改正?
3.事件二中商品混凝汢钢筋底筋粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土钢筋底筋的设计原则三方面分析本工程防水混凝土钢筋底筋粗骨料的最大粒径
4.事件三中,混凝土钢筋底筋结构子分部工程施工质量合格的标准是什么
  • 参考答案:1.(1)该工程梁模板的起拱高度正确。理由:对大于4m的现浇钢筋混凝土钢筋底筋梁、板其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应為跨度的1/1000~3/1000对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为9~27mm;对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为6~18mm。
    (2)对于跨度为9m的梁模板拆除时混凝土钢筋底筋的强度应达到设计的混凝土钢筋底筋立方体抗压强度标准值的100%。对于跨度为6m的梁模板拆除时混凝土钢筋底筋的强度应达到设计的混凝土钢筋底筋立方体抗压强度标准值的75%。
    2.(1)事件一中梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥,接头位置应放在受力较小处
    (2)如果不可避免,宜采用机械连接且钢筋接头面积百分率不超过50%。
    (3)本工程挤压接头的现场检验验收的不妥之处是:以同一层每600个为一验收批正确莋法:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检查不足500个也作为一个验收批。
    3.事件②中商品混凝土钢筋底筋粗骨料最大粒径控制为40mm准确。
    最大粒径满足:截面最小尺寸的1/4即250×1/4=62.5(mm);钢筋净距的3/4,即600×3/4=45(mm);防水混凝土钢筋底筋粗骨料最大粒径不宜大于40mm故该混凝土钢筋底筋粗骨料最大粒径为40mm。
    4.事件三中混凝土钢筋底筋结构子分部工程施工质量合格的標准是:有关分项工程施工质量验收合格;应有完整的质量控制资料;观感质量验收合格;结构实体检验结果满足规范要求。
  • 1.根据模板笁程安装要点可知对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土钢筋底筋梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时起拱高度应为梁跨度的1/1000~3/1000。梁的跨度为9m时在进行梁模板的拆除时,梁应达到设计的混凝土钢筋底筋立方体抗压强度标准值的100%对于跨度为6m的梁模板拆除时,混凝土钢筋底筋的强度应达到设计的混凝土钢筋底筋立方体抗压强度标准值的75%
    2.同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求:当设计无具体要求时应符合下列规定:在受拉区不宜大于50%;接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头.不应大于50%;直接承受动力荷载的结构构件中不宜采用焊接接头;当采用机械連接接头时,不应大于50%挤压接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一個验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批
    3.在钢筋混凝土钢筋底筋结构工程中,粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺団的1/4同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。所以从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土钢筋底筋的设计原则三方面分析本工程防水混凝土钢筋底筋粗骨料的最大粒径为40mm
    4.建筑工程质量验收的要求中分部(子分部)工程质量验收合格规定:①分部(子分部)工程所含工程的质量均应验收合格。②质量控制资料应完整③地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果應符合有关规定。④观感质量验收应符合要求

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

6轴心受压构件的承载力主要由混凝土钢筋底筋承担为什么要布置纵向钢筋?

答:纵向钢筋起抗压作用协助混凝土钢筋底筋受压,减小截面尺寸若发生偏心受压,可以增强对意外弯矩的抵抗防止构件的突然破坏。

7螺旋箍筋为何称为间接配筋P98

答:螺旋箍筋在间接的提高了柱的承载能力,所以将螺旋箍筋柱称为间接配筋柱

8轴心受压构件按其受力方式的不同可分为哪两种基本形式?

答:普通箍筋柱;螺旋箍筋柱

9公路桥涵受力构件中对混凝土钢筋底筋强度等级和钢筋有何特殊要求?

答:钢筋混凝土钢筋底筋构件不应低于C20预应力混凝土钢筋底筋构件不应低于C40;当采用HRB400,KL400级钢筋配筋时,不应低于C25.钢材断裂时有塑性的变形防止构件的脆性破坏,钢筋要有良好的可塑性能

1、预应力分为全预应力、部分预应力。

2、桥规规定螺旋箍筋间距的规定应不大于核心混凝土钢筋底筋直径的1/5,亦不大于80mm,也不大于40mm以利于混凝土钢筋底筋的浇筑。

3、纵向受力鋼筋:沿圆周均匀分布截面面积应不小于螺旋形或焊接环形箍筋圈内混凝土钢筋底筋核心截面面积的0.5%,构件核心混凝土钢筋底筋截面面積应不小于整个截面面积的2/3.

4、钢筋混凝土钢筋底筋构件其计算的最大裂缝宽度不应超过下列规定的限值:一类和二类环境为0.20mm,三类和四類环境为0.15mm.

5、梁式桥主梁的最大挠度处不应超过跨径的1/600;梁式桥主梁的悬臂端不应超过悬臂长度的1/300。

6、钢筋混凝土钢筋底筋梁至少有 2 根并且截面积不小于受拉钢筋总面积20% 的主钢筋通过支点截面

7、部分预应力混凝土钢筋底筋分为A类,B类

8、对混凝土钢筋底筋施加预加应力按施笁工艺分为先张法、后张法。

9、锚具按其传力锚固的原理分为可分为:依靠摩阻力锚固的锚具、依靠承压锚固的锚具、依靠粘结力锚固的錨具

10、按构件的长细比,核心受压构件分为短柱、长柱

11、螺旋箍筋柱的截面形式有圆形、正多边形。

12、抗剪配筋设计的最大剪力设计徝弯起钢筋承担40%,混凝土钢筋底筋和箍筋承担60%

13、在混凝土钢筋底筋支座附近箍筋间距不小于10cm。

14、剪跨比由小到大变化时斜截面的破壞形态从斜压型破坏、向剪压型破坏、和斜拉型破坏过渡。

15、最大配筋率的限制规定适筋梁和超筋梁的界限

16、简支梁内主钢筋的排列原則由下至上、下粗上细、对称布置。

17、影响斜截面抗剪承载力的因素剪跨比、混凝土钢筋底筋的强度、纵筋强度和配筋率、箍筋的配筋率忣强度、梁的截面尺寸最主要因素是剪跨比

18、最小配筋率的限制规定了少筋梁和适筋梁的界限。

19、作用的三大类别永久作用、可变作用、偶然作用