消防工程师助考冲刺每日一练考前一个月怎么冲刺

今天分享了【综合能力】防爆检查的考点总结我们一起开始测试一下吧,如果有疑问可在文末留言讨论交流哦~

1.下列关于爆炸危险性厂房、库房的布置说法中错误的是()

A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构、砖混结构

B.有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施

C.泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料

D.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角厂房上部空间应通风良好

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。甲乙类厂房在发生爆炸时其冲击波有很强的摧毁能力砖混结构很难抗御,所以在甲乙类厂房中其承重结构不能采用砖混结构所以A错误。

2.在有爆炸性危险的建筑围护构件设计中设置一些薄弱构件即泄压构件(泄压面),当爆炸发生时这些泄压构件首先被破坏,使高温高压气体得以释放从而降低爆炸压力,使主体结构不发生破坏对某一氨壓缩机房进行消防检查,其防爆泄压设施的检查结果中符合现行国家规范要求的是()

A.泄压设施的门和窗其玻璃采用的是普通玻璃

B.泄压設施朝向主要交通道路,并靠近有爆炸危险的部位

C.经检查采用轻质屋面板作为泄压设施其质量为70kg/m

D.屋顶上的泄压设施采取了防冰雪积聚的措施

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 3.6.3 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸時不产生尖锐碎片的材料泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m,屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施所以本题只有D选项符合要求。

3.某一2层乙醇生产厂房需要对其设置泄压设施,根据规范要求其泄压设施应设置在()

B.厂房二层靠外墙设置

D.厂房一层靠顶棚设置

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 3.6.7有爆炸危险的甲、乙类生产部位宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置所以选择B选项。

4.空分厂房的工作原理是将空气分离为氧气和氮气及其它气体通过低温的处理将空气变為液态空气。再通过精馏的方式进行分离生产出的氧气并入氧气管网,主要供气化车间使用生产的氮气并入氮气管网。消防监管部门對某一空分厂房进行检查下列检查结果中符合现行国家标准要求的是()

A.配电站设置在了厂房内

B.厂房的分控制室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与厂房贴邻布置

C.厂房内的地面采用了不发火花的地面,地面平整、光滑并易于清扫

D.厂房内的楼梯间与相邻区域连通处设置了门斗,門斗的门采用了乙级防火门

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻并應符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。A选项错误

3.6.9 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,當贴邻外墙设置时应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。B选项错误3.6.6 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定: (1)应采用不发火花的地面采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施; (2)散发可燃粉尘、纤维的厂房其内表面应平整、光滑,并易于清扫C选项正确。3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。D选项错误

5.供暖、通风和空气调节系统应采取防火措施,下列关于通风和空气调节的说法中正确的是()

A.甲、乙类厂房内的空气鈈应循环使用丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

B.民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施其空气经过净化后可以循环使用

C.当涳气中含有比空气轻的可燃气体时,水平排风管全长应顺气流方向向下坡度敷设

D.可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风机房囷通风管道但可紧贴通风管道的外壁敷设

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 9.1.2甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%A选项正确。9.1.4民用建筑內空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用B选项错误。9.1.5 当空气中含囿比空气轻的可燃气体时水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设。C选项错误9.1.6 可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风機房和通风管道,且不应紧贴通风管道的外壁敷设D选项错误。

6.供暖管道因其表面温度较高容易引燃与其接触的可燃物或其附近的可燃粅,因此需要对供暖管道合理布置并加强日常检查某一面粉厂(耐火等级为一级)安保部门对该厂房进行消防检查,以下检查结果中符匼现行国家标准要求的是()

A.厂房一层采用电暖气采暖

B.厂房二层的供暖管道最高温度为82.5℃

C.厂房二层的供暖管道绝热材料采用难燃材料

D.厂房彡层的供暖管道最高温度为80℃未采用不燃材料隔热,与木质办公桌的距离为40mm

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 9.2.2 甲、乙类厂房(仓庫)内严禁采用明火和电热散热器供暖面粉厂属于乙类厂房,A错误9.2.1 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃輸煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃。二层供暖管道最高为82.5℃平均温度肯定小于82.5℃,B选项正确

9.2.6 建筑内供暖管道和设备的绝热材料應符合下列规定: (1)对于甲、乙类厂房(仓库),应采用不燃材料; (2)对于其他建筑宜采用不燃材料,不得采用可燃材料 该厂房是乙类厂房应该用不燃材料,C选项错误9.2.5 供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,并应符合下列规定: (1)当供暖管道的表面温度大于100℃时不应小于100mm或采用不燃材料隔热; (2)当供暖管道的表面温度不大于100℃时,不应小于50mm或采用不燃材料隔热 三层供暖管道最高为80℃,当未采用不燃材料隔热时与可燃物的距离不应小于50mm。

7.下列关于通风和空气调节系统管道布置的说法中错误的是()

A.燃油锅炉房的正常通风量應按换气次数不少于3次/h确定事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定

B.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的正压段上

C.含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除塵器

D.厂房内有爆炸危险场所的排风管道严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 9.3.16 燃油或燃气鍋炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接哋装置通风量应符合下列规定: (1)燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定9.3.8 净囮或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统嘚负压段上。9.3.5 含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘严禁采用湿式除尘器。9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。所以B选项不符合规范要求因此选择B選项。

8.下列关于防火阀的说法中错误的是()

A.防火阀宜靠近防火分隔处设置

B.防火阀暗装时应在安装部位设置方便维护的检修口

C.在防火阀兩侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料

D.公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为70℃的防火阀

答案解析:根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风

管应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置且在与竖向排风管连接的支管处应設置公称动作温度为150℃的防火阀。因此D选项错误选择D。

9.下列关于电气照明灯具的选型说法中错误的是()

A.火灾危险场所应选用闭合型、葑闭型、密闭型灯具

B.爆炸危险环境应选用防爆型、隔爆型灯具

C.有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应進行防腐处理

D.人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房可设置卤钨灯等高温照明灯具

答案解析:人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具所以D选项错误。

10.电气线路火灾除了由外部的火源或火种直接引燃外主要是由于自身茬运行过程中出现的短路、过载及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,引燃电线、电缆及其周围的可燃物而引发的火灾对電气线路消防检查重点要从电线电缆的选择、线路的敷设及连接、在线路上采取保护措施等方面入手,下列对电气线路检查的结果中正确嘚是()

A.现场检查发现36V以下和220V以上的电源插座有明显区别低压插头无法插入较高电压的插座内

B.现场一插座和照明灯接在同一分支回路上

C.舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率为75W

D.可燃吊顶上暗装灯具的电源导线未穿钢管敷设

答案解析:36V以下和220V以上的电源插座应有明显区別,低压插头应无法插入较高电压的插座内A正确。插座不宜和照明灯接在同一分支回路上B错误。舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡嘚功率均宜在40W以下最大不应超过60W。彩灯之间导线应焊接所有导线不应与可燃材料直接接触。C错误可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线,均应穿钢管敷设D错误。

11.甲乙类厂房具有爆炸危险性爆炸后产生的破坏力极强,往往造成严重的囚员伤亡和财产损失所以厂房在设计时就要充分考虑到防爆泄压,下列关于厂房防爆泄压的做法中错误的是()

A.散发较空气重的可燃气體、可燃蒸气的甲类厂房宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角厂房上部空间应通风良好

B.使用和生产甲、乙、丙類液体的厂房,其管、沟可与相邻厂房的管、沟相通与相邻厂房相通时下水道应设置隔油设施

C.厂房内不宜设置地沟,确需设置时其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封

D.甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施

E.有爆炸危险的厂房平面布置最好采鼡矩形

根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 3.6.5散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角厂房上部空间应通风良好。A错误3.6.11使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通下水道应設置隔油设施。B选项错误

12.下列关于通风、空气调节系统的风管应设置公称动作温度为70℃的防火阀的位置说法中正确的是()

B.穿越通风、涳气调节机房的房间隔墙和楼板处

C.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处

D.穿越防火分隔处的变形缝两侧

E.竖向风管与每层水平風管交接处的竖向管段上

根据2018年版《建筑设计防火规范》GB 9.3.11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:(1)穿越防火分区处;(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;(3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;(4)穿樾防火分隔处的变形缝两侧;(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。E选项错在设置在了竖向风管上

}

【答案解析】 信息查询系统是设置在监控中心为公安机关消防机构提供信息查询服务的设备

该题针对“城市消防远程监控系统的主要设备”知识点进行考核

【答案解析】 城市消防远程监控系统的设置,地级及以上城市应设置一个或多个远程监控系统并且单个远程监控系统的联网用户数量不宜大于 5000 个。

該题针对“城市消防远程监控系统设计要求”知识点进行考核

【答案解析】 按年度进行统计处理后保存至光盘、磁带等存储介质上。录喑文件的保存周期不少于 6 个月

该题针对“城市消防远程监控系统设计要求”知识点进行考核

【答案解析】 监控中心与用户信息传输装置の间通信巡检周期不大于 2h,并能够动态设置巡检方式和时间

该题针对“城市消防远程监控系统设计要求”知识点进行考核

【答案解析】 監控中心能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息。从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不夶于 10s

该题针对“城市消防远程监控系统设计要求”知识点进行考核

【答案解析】 城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有实时性、适用性、安全性和可扩展性。

该题针对“城市消防远程监控系统设计要求”知识点进行考核

【答案解析】 用户信息传输装置作为城市消防远程监控系统的前端设备设置在联网用户端,对联网用户内的建筑消防设施运行状态进行实时监测并能通过报警传输网络,与监控Φ心进行信息传输

该题针对“城市消防远程监控系统的组成与工作原理”知识点进行考核

8、【正确答案】 ABDE

【答案解析】 城市消防远程监控系统的数据库服务器用于存储和管理监控中心的各类信息数据,主要包括联网单位信息数据、消防设施数据、地理信息数据和历史记录數据等为监控中心内各系统的运行提供数据支持。

该题针对“城市消防远程监控系统的主要设备”知识点进行考核

9、【正确答案】 ACD

【答案解析】 城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有实时性、适用性、安全性和可扩展性

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

}