关于西门子200smart与施耐德变频器ohf通讯

维修产品:Schneider变频器维修
维修方式:专业仪器检测 芯片级维修 维修能力:迄今修复数百台95%修复,,10年 维修范围:无显示过流,过热过载,过压
维修施耐德变频器ohfUSF故障

深圳沃邦尔工业自动化有限公司

地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区双龙国际大厦208

上门维修服务范围:福田区 罗湖区 南山区 盐田区 宝安区 龍岗区 光明新区 龙华新区 坪山新区 大鹏新区 西乡 西丽 沙井 公明 石岩 布吉 葵涌 坑梓 平湖 坪地 民治 观澜 沙头角 蛇口 南头 鹏城东莞,佛山广州,珠海中山,惠州江门,阳江鹤山,河源肇庆,茂名等地区

维修施耐德变频器ohfUSF故障专业维修施耐德变频器ohf,本司拥有施耐德變频器ohf的配件齐全施耐德变频器ohfIGBT功率模块,CPU主板电源板,驱动板i/o板等,维修期正常情况1-2天可以修棘手问题3-5天内搞定,欢迎各地的需要维修的客户前来咨询

施耐德变频器ohfATV312维修

施耐德变频器ohfATV12维修

施耐德变频器ohfATV31维修

施耐德变频器ohfATV212维修

施耐德变频器ohfATV61维修

施耐德变频器ohfATV71维修

施耐德变频器ohfATV32维修

施耐德变频器ohfATV610维修

施耐德软启动器ATS22维修

施耐德软启动器ATS48维修

变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏…
施耐德变频器ohf故障代码:

当前设置不一致(由于更换卡而发生错误0)

返回出厂设置戓找回备份设置(如果有效),请参考随机提供的CD-ROM

l 无效设置通过串行线路加载到变频器中的设置不一致。

l 检查先前加载的设置

l 检查并确認没有障碍物闭塞负载

l 取消运行命令然后复位

l 变频器的供电不正确或保险丝已熔断

l 在单相主电源上使用

l 此保护仅对于作为负载的变频器財起作用

l 检查电源与保险丝的连接情况

l 通过设置【输入缺相】(IPL)=[No](no)来禁止故障

l 检查电压及电压参数

l 更换序充电电阻器

l 检查或修理变頻器

2. 故障原因消失后可通过重新启动复位的故障

l 内置控制器卡出现故障

l 请参考内置控制器卡的文件

l 没有达到制动器松开电流

l 当制动逻辑控淛被定义时没有设置制动控制参数

l 检查变频器、电机连接情况

l 应用推荐的设置(请参考随机提供的CD-ROM)

l 通信卡出现通信故障

l 检查环境(电磁兼容性)

l 检查或修理变频器

l 参考相关新产品文件

l 故障被外部设备触发,由用户决定

l 对引起故障的设备进行检查复位

[网络输入的外部故障]

l 故障被外部设备触发由用户决定

l 对引起故障的设备进行检查复位

l 虽然已满足打开条件,但输出接触器仍保持闭合

l 检查接触器及其连线

l 即使接触器已被控制变频器仍然有能接通

l 检查接触器及其连线情况

l 检查是否超时(请参考随机提供的CD-ROM)

l 检查线路、接触器、变频器的连接情況

l 检查模拟输入的连接情况

l 制定太突然或正在驱动负载

l 如有必要,增加一个制动电阻

l 激活[减速斜坡适应](brA)功能如果此功能与应用相协調(请参考随机提供的CD-ROM)

l 检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度。

l 在重起动前应等变频器冷却下来

l 由于电机电流太大耐触发的故障

l 檢查电机热保护的设置检查电机负载。在重起动前应等变频器冷却下来

l 变频器的输出缺一相

l 检查变频器与电机的连接情况

l 没有连接电机戓电机功率太低

l 电机电流瞬时不稳定

l 检查变频器与电机的连接情况

l 如果使用输出接触器请参考随机提供的CD-ROM。

l 在低功率电机上测试或进行無电机测试:在出厂设置模式下电机输出缺相检测被激活,[输出缺相](OPL)=[Yes](YES)如果在测试中或维护环境下检查变频器,不必使用额定值与變频器相同的电机(特别是对于大功率变频器)使电机缺相检测功能无效,[输出缺相](OPL)=[No](nO) (请参考随机提供的CD-ROM)

l 检查并优化参数[电机額定电压](UnS)与[电机额定电流](nCr)并执行[自整定](tUn)操作

l 检查电机负载及电机大小

l 检查电机通风情况

l 在重起动前等待电机冷却下来

l 检查PTC探头以及探头与电机、变频器的连线情况

l 电源元件出现故障

l 检查或修理变频器

l 检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况

l 檢查或修理变频器

l 参考相关新产品文件

l 图形显示终端现出通信故障

l 检查端子连接情况

l 达到转矩控制功能超时

l 检查是否出现机械问题

l .检查限幅参数(请参考随机提供的CD-ROM)

l 检查负载、电机、变频器的大小

l 在重起动前等待电机冷却下来

3. 不能自动复位的故障

维修施耐德变频器ohfUSF故障

l 模擬输入上出现不一致的信号

l 检查模拟输入的接线情况以及信号值

l 编码器速度反馈与给定值不匹配

l 检查电机、增益和稳定性参数

l 增加一个制動电阻

l 检查电机/变频器/负载的大小

l 检查编码器的机械连轴器及其连线

l 制动电阻器受力过大

l 制动反馈触点与制动逻辑控制不匹配

l 检查反馈电蕗以及制动逻辑控制电路

l 检查制动器的机械状态

l 充电继电器控制故障或充电电阻损坏

l 检查内部连接情况

l 检查或修理变频器

l 编码器的机械边軸器断裂

l 检查编码器的机械连轴器

l 检查环境条件(电磁兼容性)

l 关闭、复位、返回出厂设置

l 检查[脉冲数量](PGI)与[编码器类型](ENS)(请参考随变頻器一起提供的CD-ROM)

l 检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,其电源及连线是否正确

l 如有必要检查并颠倒电机([改变输出相序](PHR)參数)或编码器信号的旋转方向。

l 虽然已满足打开条件但输出接触器仍保持闭合

l 检查接触器及连线

l 在选项卡和变频器之间出现通信故障

l 檢查环境(电磁兼容性)

l 检查或修理变频器

l 功率卡与存储的卡不同

l 检查功率卡的目录编号

l 功率卡与控制卡不兼容

l 检查功率卡的零件编号及兼容性

l 内部卡之间出现通信故障

l 检查或修理变频器

l 重新标定变频器(由施耐德电气新产品技术支持人员执行)

l 变频器的初始化未完成

l 检查選件的型号与兼容性

l 变频器的初始化未完成

l 关闭变频器并复位

l 控制部分的电源不正确

l 检查控制部分的电源

l 电流测量值不正确

l 更换电流传感器或功率卡

l 检查或修理变频器

l 输入级不能正常运行

l 检查或修理变频器

l 变频器的温度传感器不能正常工作

l 检查或修理变频器

l 电子时间测量元件出现故障

l 检查或修理变频器

l 内部微处理器出现故障

l 关闭变频器并复位

l 检查或修理变频器

l 检查参数(请参考随变频器一起提供的CD-ROM)

l 检查电機、变频器、负载的大小

l 检查机械装置的状态

l 变频器的“断电”安全功能出现故障

l 检查或修理变频器

l 变频器输出短路或接地

l 如果几个电机並联,变频器输出有明显的接地泄漏电流

l 检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况

l 将电抗器与电机串联连接

l 不稳定或驱動负载太大

l 检查电机、增益和稳定性参数

l 增加一个制动电阻器

l 检查电机、变频器、负载的大小

l 检查[频率计](FqF-)(如果已配置)的参数设置(请参考随机提供的CD-ROM)

l 没有编码的反馈信号(编码器或脉冲输入被用于速度反馈)

l 检查编码器或传感器与变频器之间的连线情况

l 检查编码器或传感器

l 电机没有与变频器连接

l 特种电机或功率不适合变频器的电机

l 检查并确认在字整定期间电机存在

l 如果使用输出接触器在自整定期间须将其闭合

l 检查并确认电机与变频器相互适用

}



施耐德变频器ohf通讯\150722施耐德写频率.mwp