并联谐振与什么是串联谐振振对谐波的影响有哪些?

在输配电系统中存在许多谐波源如大功率的晶闸管整流和调节装置、电弧炉等,若直接投入并联电容器由于回路参数的改变往往会导致系统谐波分量的放大,严重的還会产生谐振高压并联电容器组通常接入一定电抗率的串联电抗器抑制电容器接入电网而引起的谐波放大。

电容器的两端电压不能突变在电容器投入电网的瞬间,电容器相当于短路特别在将电容器投入在运行中的电容器组并联时,会产生高频率和高幅值的暂态过电流称为涌流。涌流的大小与电容器组接入处母线的短路容量有关系

通过电感的电流不能突变的原理,将电容器组与电抗器串联就能有效的限制电容器组投入电网时产生的涌流。

在电容器组接入接入处的母线短路容量不超过电容器容量的50倍时单个电容器组的合闸涌流不超过电容器额定电流的10倍。 高频和高幅值的涌流对于电容器、开关设备的触头和回路其他设备将造成破坏根据国内多年的运行经验,发現电容器装置的合闸涌流在20倍的电容器额定电流情况下未见对回路设备造成损坏,所以涌流的限制宜取20倍当超过时应予限制。

串联电忼器在实际使用中分类

一是主要用于限制电力谐波放大的串联电抗器这类串联电抗器的接入可以有效的抑制某次电力谐波在系统中的放夶。如5%的串抗可以抑制5次及以上的谐波12%的串抗可以抑制3次及以上谐波。这类电抗器均有比较高电感值可以有效抑制涌流峰值及频率。

②是对于没有谐波问题的或谐波问题不突出的场合可以选择限制合闸涌流的专用串联电抗器。这里串联电抗器的两个特点一是电抗率低通常≤1%。二是与电容器组的配置相对方便宽松只要对涌流倍数的限制满足标准要去即可。

}

什么系列共振132kv电缆系列共振测試fm交流压力电阻测试装置

一. 串行谐振测试对象及测试要求..

1.132kV电缆100mm2,长30米试验电压≤210kV。试验成套装置改善输出电压波形谐振电源是谐振式濾波电路,能改善输出电压的波形畸变获得很好的正弦波,有效地防止了谐波峰值引起的对被试品的误击穿什么是串联谐振振耐压测試仪防止大的短路电流烧伤故障点。在谐振状态当被试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐(电容量变化不满足谐振条件),回路電流迅速下降为正常试验电流的1/Q而采用并联谐振或者传统试验变压器的方式进行交流耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍所以,什么是串联谐振振能有效地找到绝缘弱点又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。变频什麼是串联谐振振耐压装置所需电源容量大大减小系列什么是串联谐振振试验装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需高电压和大电流的在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍(Q为品质因素)

2. 输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;

3.额定电压:250千伏

6波形畸变率:输出电压波形畸变率小于1%。

7.工作时间:在额定负荷下允许60分钟;超壓1.1乘以1分钟;

8、温升:60分钟在额定负荷下连续运行65K;

10保护功能:被测产品的过电流、过电压、闪络保护(详见变频电源);

11.测量精度:系统的有效值为1.5;

GB 94“电力变压器”

GB“电气设备安装工程电气设备切换试验标准”

电气设备预防性试验做法

设计五段反应器,采用五段串联反应器进行试验单段反应器75kA/50kv/1.5a/170h,总容量375kA

结论:什么是串联谐振振装置的容量为375 kva/250 kv。反应堆分为五节反应堆的单段为75kva/50kv/1.5/170h。试验产品的试验要求可以通过组合使用来满足

b)输入电压:380V,单相;

a)额定输出容量:12kW

b)工作电源:380±10%V(单相)工频

c)输出电压:0–400v,单相

e)额定输出電流:31.5A

f) 输 出 波 形:正弦波

}

我要回帖