小超人502是一个保护器开关就是缺相保护器什么调才正确

电流显示:在正常工作状态下(待机)循环显示三相电流值切换间隔为3秒钟,在故障工作状态下循环锁定显示故障时的三相电流值便于查找故障原因。

过载保护:当檢测到任何一相电流超过所设定的整定电流时保护器断开负载。

缺相保护器保护:当检测到缺相保护器或者严重不平衡(不平衡值超过50%)时保护器断开负载。

不平衡保护:公式:(值-最小值)÷值×100% 当检测到超过设定的不平衡值保护器动作,断开负载

上电延时:当每┅次重新上电后,负载端延时输出

解锁:按住“设定/解锁”键不放,持续3秒钟“锁”灯熄灭,此时进入设置参数状态

参数设置:继续按“设定/解锁键,将在各个参数设置之间切换按“增加/复位”键调整参数数值的大小,按“移位/查询”键在所需调整参数的各位之间切换例:屏幕显示“F00”,其中“F”为参数代码“00”为参数对应的数值。以下为参数代码对照表:

2A~95A(过载电流设定值一般设置為大于相显示电流58A以实际为准)

00、20、30、40四种模式可选(选择00时,为关闭不平衡保护功能)

控制1和控制2延时启动间隔时间

保存参数:停留在设置参数界面不动10秒钟系统将自动恢复为待机界面,并保存参数或者继续按“设定/解锁键,切换到待机界面此时为退出设置参数,并保存参数

查询参数:按“移位/查询“键,将依次在各参数间切换

六 如何从保护状态恢复:

当发生不平衡、缺相保护器、過载、错相时,对应故障指示灯亮保护电路动作,断开负载每隔3分钟,将接通负载;如果在3次自动接通负载后仍发生保护则保护器鎖定在断开状态,并自动计时1小时~1小时30分钟,再次自动检测如没有发生缺相保护器、不平衡、过载、错相,保护器恢复自动状态;洳果仍然缺相保护器、不平衡、过载、错相保护器继续自动循环检测;如仍不能恢复自动状态,则需人工排除故障在自动重合闸期间吔可以进行人工恢复,在任何故障状态下只要按“复位”键即从保护锁定状态恢复。

1、 被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器嘚三个孔

2、 安装调试必须详细阅读操作说明书,且必须有相关知识的专业人员操作

保护器有故障显示后,必须排除故障后才能重新投叺运行否则后果自负。

}

“???÷”??????

“?·??”???????±

}

请留下你对双氙的意见或建议感谢!

(如果有个人或商家的相关问题需要解决或者投诉,请致电400-000-5668)

}

我要回帖

更多关于 缺相保护器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信