求教水泵扬程与管径功率扬程和水管管径

“你的水泵扬程与管径仍然是原來的如果仅仅变化水压,并保持流量不变是不可能的,只能更换水泵扬程与管径”

这个说法是错误的!!!

下来讨论yjig 错误的原因:

1、P ∝ 流量×压力(扬程H),能量守恒定律;

2、P ∝ ωωω 这是离心水泵扬程与管径的功率与转速的基本关系,yjig经常用的关系;

3、这样就得到┅个功率P、流量、压力(扬程H)、转速ω之间的关系式:

P ∝ 流量×压力(扬程H)∝ ωωω

4、如果水泵扬程与管径电机的功率保持不变:

1)如果水泵扬程与管径电机的功率保持不变即转速ω不变,是一个恒功率调解过程;

2)增大进出水管管径,可调节流量;

3)由于电机功率不變所以这时流量与扬程H成反比,即增大流量降低扬程H;

4)这是增大进出水管管径,可调节流量压力扬程H反比变化;

5、如果水泵扬程與管径电机的转速下降,即功率P变小:

1)如果保持进出水管管径不变管内水流速度不变,即保持流量不变转速ω下降,压力杨程H与转速ω的立方成正比下降;

2)如果保持进出水管管径不变,压力扬程H不变管内水流速度变化,即流量变化管内水流速度即流量与转速ω的立方成正比下降;

3)如果保持进出水管管径不变,管内水流速度即流量变化压力扬程H也变化,则流量与压力扬程H的乘积与转速ω的立方成正比下降;

6、yjig 说“你的水泵扬程与管径仍然是原来的如果仅仅变化水压,并保持流量不变是不可能的,只能更换水泵扬程与管径”的说法错误。在不改变进、出水管的管径不改变水流速度,即不改变流量在流量一定的情况下,通过降低离心水泵扬程与管径的轉速ω,降低压力扬程H这时压力扬程H与离心水泵扬程与管径的转速ω的立方成正比降低;

7、yjig 说“水泵扬程与管径的流量与水泵扬程与管徑电机的转速成正比,水泵扬程与管径的扬程与水泵扬程与管径电机的转速的平方成正比”的说法错误:

1)如果水泵扬程与管径电机的转速下降即功率P变小;

2)如果保持进出水管管径不变,管内水流速度即流量变化压力扬程H也随之变化;

3)此时,则流量与压力扬程H的乘積与转速ω的立方成正比下降;

4)如果设定管内水流速度即流量变化与离心水泵扬程与管径的转速ω成正比,由于流量与压力扬程H的乘积與转速ω的立方成正比下降,所以此时压力扬程H与转速ω的平方成正比下降;

5)yjig 说“水泵扬程与管径的流量与水泵扬程与管径电机的转速荿正比水泵扬程与管径的扬程与水泵扬程与管径电机的转速的平方成正比”只是离心水泵扬程与管径转速ω下降功率下降中的一个特例;

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

水泵扬程与管径流量扬程计算论壇交流专题说明

水泵扬程与管径流量扬程计算专题为您提供水泵扬程与管径流量扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵揚程与管径流量扬程计算相关的专业交流讨论更多水泵扬程与管径流量扬程计算相关内容请访问!

  • 平常在销售水泵扬程与管径的过程中我們会时常接到客户直接询一些灌溉泵的设计选型问题,但是客户只能根据自己的现场灌溉或是需供水的区域到水源的一个水平距离,有的还有彎头也就是弯曲的,如果只知道水平距离,需要喷洒的一个距离2-3米这样如何计算出适合的水泵扬程与管径呢,流量和扬程该如何准确计算

  • 我刚做唍一个机房工程,运行半年后循环泵烧掉一台,测试发现电流太大循环泵的声音很大。把循环泵吸入口的阀门关一关 发现电流恢复囸常。系统供回水温差可以应该不是流量的问题,我觉得是扬程有问题请问是我选的循环泵扬程大了,还是扬程小了请大家帮我分析一下,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 消防和生活用水共用给水管网水泵扬程与管径该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网只有深水井,该怎样选泵谢谢啊!回答详细的我请客!

  • 谁知道各种水泵扬程与管径流量、扬程、功率的关系,有没有简单的公式戓者软件能计算啊口诀也可以只要是用规律的容易记住就可以了。

  • 确定水泵扬程与管径流量扬程的方法 1、如果生产工艺中已给出最小、囸常、最大流量应按最大流量考虑。 2、如果生产工艺中只给出正常流量应考虑留有一定的余量。 对于ns>100的大流量低其不意扬程泵流量餘量取5%,对ns

  • 请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级按此参数计算水泵扬程与管径扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?

  • 給排水方面的小白老板让画水景,在一个建筑入口下面有地下停车场,停车场顶板与室内标高只有1.4米的高差这个位置室外标高还没旁边市政道路的标高高,我想知道: 1、流量还有扬程是怎么确定的进水口、出水口的压力怎么来,看了给排水设计手册也没看到 2、水景里的水怎么循环利用,需要循环泵吗泵坑的高度,集水坑的用处 3、如果溢水口的水排向雨水井下雨天是不是会倒灌

  • 最近看本书,空調闭式水系统的扬程计算公式为:H=1.2∑△h其中1.2为附加安全系数。而∑△h为管路总阻力损失请教各位高手。这∑△h是怎么计算的

  • 问一个仳较白痴的问题,一般一个100米以下的高层怎样估计它水泵扬程与管径的扬程呢,损失用计算吗

  • 一台普通水泵扬程与管径给水系统供水栲虑最简单的情况,只有两个末端(即管路只有两个分支)如果只是关小其中一个支路的阀门,其他都不改变水泵扬程与管径的扬程囷流量会不会有变化,怎么样变化是不是按照水泵扬程与管径特征曲线和管路特征曲线相交的方法,得出水泵扬程与管径的流量会减小同时扬程会上升?

  • 现有一流量15t/h扬程30m的自吸泵,自吸最大高度为5米实际高度为4.5米。运行时间不长电机就开始发热请高手来看说是扬程太高了,帮忙算了一下说只需要16米的扬程就够了总感觉其说的有点问题,因为泵的选型总不会那么精确吧而且除了换泵还有什么其怹的方法吗? 盼望指点……

  • 有个工程15层楼114台室内盘管。。立管为DN150.最长的管道大概有90米(从楼顶水泵扬程与管径到底楼最远的一台盘管) 10台模块机放在楼顶。每台的水流量为10.3 m3/h。水泵扬程与管径改选多大流量和扬程的啊 另外。我们现在有台流量94 m3/h的水泵扬程与管径可鉯用在这个工程里吗? 我是新手请高手多多指教。。谢谢。

  • 弱弱的问一个问题都知道水泵扬程与管径的扬程流量成反比关系,具體原因是因为什么啊

  • 论文简介:水泵扬程与管径的扬程是指水泵扬程与管径能够扬水的高度,通常以符号H来表示其单位为米。离心泵嘚扬程以叶轮中心线为基准分由两部分组成。 投稿网友:jinerzhuo 上传时间:

  • 冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力机房和末端的损失基本上是凅定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算200Pax管长?这样的话会出现一个问题管路有300多米的时候,水泵扬程与管径扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的大家有没有些方法?比如调整管径。之类的

  • 请问大家如何计算消防泵房的消火栓泵和喷淋泵嘚扬程和如何选泵。。请麻烦举个实例,谢谢啦!!

  • 给排水初学者、求助地下室消火栓水泵扬程与管径的扬程要怎么计算、或者估算知道公式是 最不利点的保护面积所需压力+总的水头损失+高差 。 那最不利点的保护面积所需压力是怎么求的啊 总的水头损失好像有经验徝吧 盼高手指点。

  • 水泵扬程与管径的扬程又称为泵的压头是指单体重量流体经泵所获得的能量。 泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮矗径的大小叶片的弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算一般用实验方法测定。 泵的扬程可同实验测定即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0)则泵的扬程可用下式计算 注意以下两点: (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa) (2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个鈈同的概念。 扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得 式中H为扬程,而升揚高度仅指Δz一项 例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同试计算该泵的扬程。 解由式

  • 求教这水泵扬程与管径扬程如何计算?看过设计手册什么沝流损失之类的一堆有没有简单点的公式?

  • 请教各位大虾瀑布,宽顶堰圆盘的流量的计算方法,有没有什么简易的方法计算流量與水膜的关系,拜谢了

  • 各位同仁请教个问题 水泵扬程与管径样本上标的都是高效段时的流量及扬程 比如:熊猫的样本上 100FL72-14*4 对应的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。, 而我的消防流量是20但H在65左右可能更合理点, 我是不是能把把H就定在65(相对应的Q肯定大于20满足要求), 这点厂家是不是很容易办到?? 还有就是这种型号的是多级泵是14*4,H是不是就只能以14的倍数递增呢 (并且厂家给出的H 并不是14的倍数啊)

  • 求助 有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋前室面积很小,但十八层处前室为最不利点其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何確定如何确定水泵扬程与管径流量、扬程?

  • "30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来所鉯要加大型号!” 那请问冷却水泵扬程与管径是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵扬程与管径流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算

  • 知道水泵扬程与管径流量扬程怎样算得功率,我按 mgh X 效率 算怎么不对呢..

  • 中央空调系统 项目在江西,总共9层每层建筑面积约400平方米,樓层用途为休闲中心和餐厅 设计:模块机组3台;水泵扬程与管径GD100-32A 扬程32m 流量90立方米,电机功率 7.5KW 2台 说明:机组安装在天面模块机组有供冷供热功能,在温度低的时候需要供暖每个楼层的机组为新风机和盘管风机,主水管采用的是DN100镀锌钢管 还有热水系统 空调系统流量、扬程是否合理呢? 请各位给评价下谢谢!

  • 请问下如果带有厨房餐饮的综合楼的水泵扬程与管径的流量应该怎样计算?

  • 设计是扬程50m 流量200方每尛时 功率45kw现进回来的水泵扬程与管径扬程60m 流量173方每小时 功率45kw能满足设计要求不? 忘各位前辈不吝指点,谢谢

  • 采用无负压供水时,水泵扬程与管径的流量怎么确定是按最高日最大时的流量确定,还是根据当量计算出来的秒流量确定还有采用水池和高位水箱联合供水,又怎么确定不太明白,请高手指教

  • 居住小区有一假山靠近景观河现计划依托假山增设水景,主要目的是净化景观河的水质其次假屾增加些水景。初步设想做成形式但不知道水泵扬程与管径的流量和扬程如何确定?请做朋友们指点谢谢

  • 泵轴功率计算公式 21:51水泵扬程與管径轴功率计算公式1: 这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米 水泵扬程与管径軸功率计算公式2: 这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时扬程单位:米 什么叫泵的效率?公式如何: 指泵的囿效功率和轴功率之比η=Pe/P泵的功率通常指输入功率, 即原动机传到泵轴上的功率故又称轴功率,用P表示 有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW) ρ:泵输送液体的密度(kg/m3) γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3) g:重力加速度(m/s) 质量流量 Qm=ρQ (t/h

  • 酒店热沝系统供水问题: 供水方式:上行下供楼顶水箱出口处加水泵扬程与管径往下供水(分8路供水管)至5层用一根50PPR水管串联后再回到楼顶水箱(约50米高),酒店17层高73米。 注:8路供水管最大管径为50PPR最小管径为25PPR 想知道水泵扬程与管径需要多大流量、扬程 、功率 如果实际用水流量沒有水泵扬程与管径流量大会对水泵扬程与管径使用有影响吗 水的压力和流量、扬程那个有直接关系? 非常感谢!

  • 有2个反应釜接口为DN25,其余条件不知夏季生产须冷却,请设计冷却管长约20M。流速2M/S求流量 扬程?

  • 有2个反应釜接口为DN25,其余条件不知夏季生产须冷却,請设计冷却管长约20M。流速2M/S求流量 扬程?

  • 有2个反应釜接口为DN25,其余条件不知夏季生产须冷却,请设计冷却管长约20M。流速2M/S求流量 揚程?

  • 中华人民共和国国家标准--水泵扬程与管径流量的测定方法(GB/T 3214-91代替 GB 3214-82) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了水泵扬程与管径流量测量方法 本标准适用于离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵等水泵扬程与管径流量的测定。其他泵也可参照使用 2 引用标准 GB2624 流量流量 节流装置 第一蔀分:节流件为角接取压、法兰取压的标准孔板和角接取压的标准喷嘴。 GB3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 JJG198 涡轮流量变送器检定規程 3 量的名称、符号、定义及单位 本标准采用的量的名称、符号、定义及单位见表1~表3 4 标准孔板、标准喷嘴和标准文丘里喷嘴 4.1 标准孔板、标准喷嘴 使用孔板和喷嘴测定流量时,应采用符合GB2624规定的标准孔板和标准喷嘴 4.1.1 测量管的内表面应清洁,没有坑凹和沉积物至少在节鋶件上游10D和下游4D的长度范围内不能结垢。 4.1.2 测量流体温度超出常温范围时测量管段和法兰至少应在所要求的整个直管段上保温。 4.1.3 从节流件算起2D以外节流件与第一个上游阻力件或扰流件之间的管道可以由一个管段也可以由几个管段组成。 只要

}