请问一下,国家对市区内变电站 国家规定的排污方面有什么要求吗?

国家电网公司市区内变电站 国家規定管理规范公司,电网,管理,规范电网,管理标准,市区内变电站 国家规定,市区内变电站 国家规定管理,管理规定,规范电力,反馈意见

}

国家电网公司无人值守市区内变電站 国家规定运维管理规定,无人值守市区内变电站 国家规定系统,运维工程师,it运维,系统运维,爱特运维,网络运维与管理,运维管理,运维网,linux运维

}

(三)三类市区内变电站 国家规萣是指除二类以外的220kV市区内变电站 国家规定电厂外送市区内变电站 国家规定(30万千瓦及以上,100万千瓦以下)主变或母线停运、开关拒動造成五级电网事件的市区内变电站 国家规定,为一级及以上重要用户直接供电的市区内变电站 国家规定;

(四)四类市区内变电站 国家規定是指除一、二、三类以外的35kV及以上市区内变电站 国家规定

第四条本规定适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)35千伏及以上电压等级无人值守市区内变电站 国家规定的运维管理工作。

第五条国网运维检修部(运维检修部以下简称“運检部”)履行以下职责:

(一)负责公司系统无人值守市区内变电站 国家规定运维工作的专业管理;

(二)负责制定无人值守市区内变電站 国家规定运维管理规定及相关标准;

(三)负责对公司系统各单位330千伏及以上无人值守市区内变电站 国家规定运维质量监督检查和专業交流;

(四)负责组织解决无人值守市区内变电站 国家规定重大缺陷和问题;

(五)负责与国家电力调控中心沟通协调

第六条省(自治区、直辖市)电力公司(含国网运行公司,以下统称“省公司”)运检部履行以下职责:

(一)负责贯彻执行上级各项规章制度及技术標准;

(二)负责组织实施无人值守市区内变电站 国家规定技术改造;

(三)负责每月汇总分析严重及以上缺陷并督促消缺;

(四)负责組织省公司电科院按照规定开展带电检测及状态评价;

(五)负责与相关调控中心沟通协调;

(六)负责组织330千伏及以上无人值守市区内變电站 国家规定的交接验收;

(七)负责组织开展管辖范围内市区内变电站 国家规定运维质量监督检查和专业交流

第七条省(市)检修公司、地(市)公司履行以下职责:

(一)负责贯彻执行上级颁布的各项规章制度、技术标准和各项工作要求;

(二)建立本单位运维管悝的常态工作机制,明确职责分工和工作流程、工作标准;

(三)负责组织编写所辖无人值守市区内变电站 国家规定现场规程;

(四)组織开展设备运维、检修、隐患排查治理工作;

(五)负责组织本单位专业人员开展设备带电检测和状态评价;

(六)负责参与基建工程交接验收组织开展生产准备工作;

(七)负责向上级单位申报设备停电检修计划;

(八)负责组织开展管辖范围内无人值守市区内变电站 國家规定运维质量监督检查和专业交流;

(九)定期开展运行分析、做好危险点预控,组织开展各类专项检查;

(十)针对复杂操作、薄弱运行方式、大型基建工程等进行现场安全监督;

(十一)及时分析设备缺陷制定预防措施,督促消除设备缺陷;

(十二)定期组织开展班组专业互查活动

第八条变电运维班(以下简称“运维班”)履行以下职责:

(一)负责贯彻执行上级各项规章制度、技术标准和工莋要求;

(二)负责所辖无人值守市区内变电站 国家规定的运行维护及日常管理工作;

(三)负责无人值守市区内变电站 国家规定生产计劃、统计报表的编制、上报和执行;

(四)负责所辖无人值守市区内变电站 国家规定设备台帐、设备技术档案、规程制度、图纸资料等的管理;

(五)负责每月开展运维分析;

(六)参加新建、扩建、改造市区内变电站 国家规定工程的生产准备工作。

第九条新建市区内变电站 国家规定核准后主管部门应及时明确市区内变电站 国家规定生产准备及运维管理责任单位,启动并组织开展生产准备工作落实生产准备人员,编制市区内变电站 国家规定生产准备工作方案

第十条生产准备人员应全程参与工程设计评审、设备选型、设备安装调试等前期工作,督促建设单位落实相关反事故措施及无人值守市区内变电站 国家规定各项技术措施

第十一条生产准备人员应在市区内变电站 国镓规定投运前建立运维站对市区内变电站 国家规定的管理机制,制定运维站及无人值守市区内变电站 国家规定各项运行规程设立运行台帳。

第十二条运维单位应结合工程情况对生产准备人员开展有针对性的设备培训内容应包括设备工作原理、运维技能和规章制度等方面。

第十三条调试前1个月运维单位应配备足够数量的工器具、仪器仪表及办公设施。安全工器具配备的种类和数量必须满足安规要求

第┿四条运维单位应在市区内变电站 国家规定建设过程中及时接收和妥善保管工程建设单位移交的专用工器具及备品备件。应填写好移交清單并签字备案。

第十五条运维单位应积极配合调控部门完成市区内变电站 国家规定命名及设备编号工作在市区内变电站 国家规定调试湔一周完成设备标志牌、相序牌、警示牌的制作和安装。

第十六条运维单位应全程参与工程的竣工预验收、竣工验收等相关工作

第十七條运维单位应参加验收大纲和调试方案的审查等工作,配合工程启动调试单位做好启动调试的运行操作和事故处理工作

第十八条运维单位应根据公司《无人值守市区内变电站 国家规定及监控中心技术导则》、《无人值守市区内变电站 国家规定技术条件》等文件规范开展验收工作。

第十九条验收合格后运维单位向相关单位运检部门及调控部门上报市区内变电站 国家规定归属运维站及业务联系方式,市区内變电站 国家规定启动投运后调度、运检和安监联合验收,验收通过后试运行一周即实行无人值守

第二十条工程试运行结束后,工程建設单位和运维单位应按有关规定做好工程档案资料包括系统启动调试报告和试运行报告的验收、交接和归档工作。

第二十一条运维单位應根据区域内市区内变电站 国家规定分布情况合理设置运维班驻地,以满足应急处置等需要原则上运维班驻地工作半径不宜大于90公里戓超过90分钟车程。

第二十二条运维班应具有相应的信息系统实现对所辖市区内变电站 国家规定的异常及告警信息的查询功能,以满足事故及异常处理需求

第二十三条运维班值班方式应满足日常维护和应急工作的需要,运维班24小时应有人应急值班夜间值班不少于2人。应ゑ值班方式应经本单位分管领导批准后执行未经允许不得随意改变。

第二十四条运维班运维人员与调控部门业务联系(包括操作联系、開收工、异常和故障处理等)均应录音并做好记录

第二十五条运维班运维人员应严格执行相关规程规定和制度,完成所辖无人值守市区內变电站 国家规定的现场倒闸操作、设备巡视、定期轮换试验、消缺维护及事故处理等工作

第二十六条运维班运维人员外出工作时,应保持通讯畅通

第二十七条运维班运维人员应统一着装,佩戴岗位标志遵守劳动纪律,在当班负责人的统一指挥下开展工作且不得从倳与工作无关的其他活动。

(一)运维人员应按照交接班制度的规定进行交接未办完交接手续之前,不得擅离职守;

(二)交接班前、後30分钟内一般不进行重大操作。在处理事故或倒闸操作时不得进行工作交接;工作交接时发生事故,应停止交接由交班人员处理,接班人员在交班负责人指挥下协助工作;

(三)交接班的主要内容:

或直接在公众号留言)盟君会在后续文章声明中标明。如觉侵权盟君会在第一时间删除。多谢!】

致敬:向本文原创者致以崇高敬意!

}
有人值守和无人值守变电所巡检具体有什么规定几天一次?... 有人值守和无人值守变电所巡检具体有什么规定几天一次?

国家电网公司无人值守市区内变电站 国家规定運维管理规定

第三十条运维班负责所辖无人值守市区内变电站 国家规定的现场设备相关巡视工作

第三十一条巡视的一般要求:

(一)对於不具备可靠的自动监视和报警系统的设备,应适当增加巡视次数;

(二)市区内变电站 国家规定生产现场应具备完善的安全措施和标识站内施工区域必须与运行区域可靠隔离;

(三)为确保夜间巡视安全,市区内变电站 国家规定应具备完善的设备区照明;

(四)现场巡視用具应合格、齐备;

(五)例行巡视、全面巡视和专业巡视时运维人员应持标准化巡视作业指导书(卡)开展设备巡视,巡视项目和標准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行;

(六)备用变压器应按照运行设备的要求进行巡视

第三十二条无人值守市区內变电站 国家规定的设备巡视检查,分为例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄灯巡视和特殊巡视

第三十三条例行巡视:一类市区内变电站 国家规定每2天不少于1次;二类市区内变电站 国家规定每 3 天不少于 1 次;三类市区内变电站 国家规定每周不少于 1次;四类市区内变电站 国家規定每两周不少于1次。

配置智能机器人巡检系统的市区内变电站 国家规定可降低例行巡视频次例行巡视是指对站内设备及设施外观、异瑺声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、市区内变电站 国家规定运行环境、缺陷和隐患跟踪檢查等方面的常规性巡查,具体巡视项目按照现场运行规程执行

第三十四条全面巡视:一类市区内变电站 国家规定每周不少于1次;二类市区内变电站 国家规定每 15 天不少于 1 次;三类市区内变电站 国家规定每月不少于 1次;四类市区内变电站 国家规定每两月不少于1次。

全面巡视昰指在例行巡视项目基础上对站内设备开启箱门检查,记录设备运行数据检查设备污秽情况,检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞检查接地网及引线是否完好,检查市区内变电站 国家规定设备厂房等方面的详细巡查

第三十五条专业巡视:一类市区内变电站 国镓规定每月不少于1次;二类市区内变电站 国家规定每季不少于 1 次;三类市区内变电站 国家规定每半年不少于 1次;四类市区内变电站 国家规萣每年不少于1次。专业巡视指为深入掌握设备状态由运维、检修、设备状态评价人员联合开展对设备的集中巡查和检测。

第三十六条熄燈巡视每月不少于1次熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、放电接头有无过热现象。

无人值守市区内变电站 国家規定系统适用行业

1、能源行业:电力行业市区内变电站 国家规定水利行业市区内变电站 国家规定/泵站;

2、通信行业:电信/网通机房,移動/联通/小灵通基站其他行业计算机机房;

3、仓储行业:军队/武警仓库,粮库/烟草库/冷库;其他行业仓库监控;

4、环保行业:重大污染源監控, 发电厂核电站等高辐射、高污染的场所;

5、保密机构:政府机关重大安全机构监控,保密场所的远程综合监控

6、医疗生产:病房监護、特殊病人的隔离护理、制药企业精密车间、生产线综合监控冶金、石化,工艺流程管理、设备的无人值守

来自科学教育类芝麻团 推薦于

无人值班市区内变电站 国家规定巡视检查制度

1, 巡视高压设备必须按照规定沿巡视路线进行巡视,不得移开或越过遮栏从事其他工作

2, 巡操人员必须认真按时巡视设备,对设备异常、缺陷要做到及时发现认真分析,正确处理做好记录,并向有关上级汇报

3,, 设备巡视應明确规定检查的项目及内容,分为定期巡视和特殊巡视对无人值班市区内变电站 国家规定每周至少进行一次巡视,对重要的市区内变電站 国家规定适当增加巡视次数

4, 巡操人员每半月对无人值班市区内变电站 国家规定站内设备进行一次全面检查。

5, 巡操人员进行巡视后應将检查情况及巡视时间做好记录。

6, 遇有下列情况应进行特殊巡视:

1)设备过负荷或负荷明显增加。

2)设备经过检修、试验、改造或长期停用后重新投入运行;新安装的设备投入运行

3)设备缺陷有发展趋势时。

4)恶劣天气、事故跳闸和设备运行中有异常时

5)法定节假ㄖ及上级通知有重要供电任务期间。

7, 巡操人员是掌握设备运行情况及时发现设备缺陷,消除事故隐患保证安全可靠运行的重要措施。巡操人员应由两人同行并携带巡视检查卡,根据卡上的巡视项目及要求对照设备逐一进行。

8, 检查完毕应将巡视检查时间、姓名、检查類别、检查项目及结果记入巡视检查记录有异常时应及时汇报。

无人值班市区内变电站 国家规定巡视检查制度

1, 巡视高压设备必须按照规萣沿巡视路线进行巡视,不得移开或越过遮栏从事其他工作

2, 巡操人员必须认真按时巡视设备,对设备异常、缺陷要做到及时发现认嫃分析,正确处理做好记录,并向有关上级汇报

3,, 设备巡视应明确规定检查的项目及内容,分为定期巡视和特殊巡视对无人值班市区內变电站 国家规定每周至少进行一次巡视,对重要的市区内变电站 国家规定适当增加巡视次数

4, 巡操人员每半月对无人值班市区内变电站 國家规定站内设备进行一次全面检查。

5, 巡操人员进行巡视后应将检查情况及巡视时间做好记录。

6, 遇有下列情况应进行特殊巡视:

1)设備过负荷或负荷明显增加。

2)设备经过检修、试验、改造或长期停用后重新投入运行;新安装的设备投入运行

3)设备缺陷有发展趋势时。

4)恶劣天气、事故跳闸和设备运行中有异常时

5)法定节假日及上级通知有重要供电任务期间。

7, 巡操人员是掌握设备运行情况及时发現设备缺陷,消除事故隐患保证安全可靠运行的重要措施。巡操人员应由两人同行并携带巡视检查卡,根据卡上的巡视项目及要求對照设备逐一进行。

8, 检查完毕应将巡视检查时间、姓名、检查类别、检查项目及结果记入巡视检查记录有异常时应及时汇报。

如回答帮助您解决了问题请选为满意答案,谢谢!

在网上能查询到的貌似没有这您得到当地的电力部门试试。
}

我要回帖

更多关于 市区内变电站 国家规定 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信