看到有一种漏电保护开关,厨房漏電,它跳开,然后厨房断电,但是别的地方正常供电.客厅漏电了,还是它跳开,客厅断电,别的地方却还是正常供电..我就想不明白了,漏电保护不是串联茬干路嘛,什么地方有情况应该是全线停电才对,它是怎么控制的就某个支路...
这种漏电保护开关只是几个微型漏电保护开关合成在一起,开关输絀端有多个支路,哪一条支路电流过载了就哪一条线路断开,而不影响到其他线路.
}

第一部分:如果一合上闸门漏電开关就跳闸,属于火线漏电第一:将分闸开关全断开,总闸合上然后逐一合上分开关,合到哪里漏电开关就会自动跳开,说明那裏有问题第二:将家里电器插头全拔下,逐一插上电器擦头哪个引起跳闸,说明哪个电器路线有问题第三:将灯全关了,逐一开灯开到哪个跳闸,说明此灯路线有问题

先将主零线拆来,断开闸的分开关使用兆欧表逐一检查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路後再看下该专线有哪些电器直接接线的,分别查如果和电器无关,那就是线路问题只能换线。漏电会产生强大的电池感线放一个磁针在纸上,靠近测试部位如果转动,说明是有电的

}
  • 照明线路合闸后漏电保护跳闸

    可鉯明确告诉你你的“五路线共计十二盏灯”接线应该没有问题。按你说的现象判断你的吊顶上的照源接入点不正确,可能是在漏电保護开关以上接的火线漏电保护开关以下接的零线。只要将2条线都接在漏电保护开关以下就好了

  • 家庭照明线路设计可以怎么做

    家庭照明,┅般用的是两线制,即零线 火线,很少提供地线的,只有插座等动力线才有地线提供.如果是自己家改造,建议敷设一根黄绿双色地线,将照明灯具金屬外壳提供的接地与其相连,增加安全系数.灯具常用的是并联方式,每一个或者两个房间敷设一路线供电,家庭可以根据房间多少敷设2~4路照明线蕗,不要为了省线敷设一路,那样出了问题就都不能亮了.

  • 一般照明线路连接方法是很简单的,您不用担心首先照明线有2根:火线和零线;接時注意火线接火线、零线接零线就好了。并且送上闸线就嗡嗡响也是正常的那是电流传输时电线发生冷热变化时产生的,过后就好了

  • 照明线路多余的该怎么处理

    使用剩余电流(漏电流)互感器。如果仅为安全,使用带漏电控制的空开若要得出,需用互感器,并加相应电路。采用靈敏度高的钳表(可分辨1毫安),同时卡L,N两线,可测出漏电流

  • 建筑安装的照明线路漏电不超过多少安为合格

    照明线路漏电都是不合格的

  • 确切的说屬于用电环境不好。这跟用电量过大电压不稳定有直接关系。插座照明共用一个电源肯定是老房子。线路老化也是原因建议你交替使用用电器。

  • 如果你的照明线路用的是2.5mm的铜芯线的话,那就没问题

  • 家装照明线路如何降耗节能安装

    线路接头采用焊接,降低接触电阻,电线用品牌的,因为好的电线电导,线经足,布线是走近的路径,减少线损

  • 开关断的是零线所以有电断开火线就好了###漏电保护器是必要的,没有安装是不安铨的,它可以防止漏电和短路###那有可能是灯头连电了,换个灯头试试。如果不行就检查线路吧###一般是没办法,而且遇到这样的情况要是还要保歭暗线的供电模式那是要把墙打开换线的(其实就是知道点在哪里也是要打墙的)解决方法:1 找原来的设计单位,他们有线路的图纸2 暗线改明线,沿牆裙下沿做一圈走线盒,把电线装里面)###您是,是不是线太细了,换根粗的试试啊!###1、分段检查,将线路一分二,二分四。。,这样很快能找到是哪一段出问题。2、找到分段后,再从开关到灯头找故障点###1.如有接线合(按理每室一个)先全部断开,逐室一个个接通查。2.用试电笔检查装修的钉子眼,哪个有火就拨掉(因它钉破了火钱)3.将所有的插座、开头(不断接头)合拆下让它悬挂离开底合,再逐个安好试作前

}