三楼墙体与上口铝合金与墙体缝隙连接处正常 到了下口与铝合金与墙体缝隙连接处墙体大面积渗水,这是铝合金与墙体缝隙原因还是墙体原因

窗户是房子的“眼睛”房间通過它来采光、通风、保暖、隔音。以往老建筑的钢窗、旧式铝合金与墙体缝隙门窗因保温、密封性较差,再经过风吹日晒后变形很难起箌保暖的作用到了冬季,选择保暖、密封性好的窗户显得尤为重要

1、铝木复合门窗室外部分采用铝合金与墙体缝隙型材,表面进行氟碳喷涂可以抵抗阳光中的紫外线及自然界中的各种腐蚀,可有多种颜色及图案供业主选择室内部分为经过殊工艺加工的高档优质木材,木材表面采用德国优质油漆涂装抗紫外线、防水,抗腐蚀性能极佳绿色环保。采用门窗专用型材变形小,能与室内各种装饰风格楿协调起到良好的装饰作用,并与室内装饰漆为一体窗体线条具有现代感,由于室内侧木材型材阻断了室内外能量传递的热桥节能效果非常明显。

铝木窗以灌注一体式保温铝型材为主体室内一侧加实木条装饰,室内效果与实木窗相同纯实木窗:高雅、节能、环保。大大提高了建筑物的档次有良好的视觉效果。表面喷涂进口木窗专用漆达到防潮、环保、美观。在节能方面大大降低了取暖和制冷的能量消耗,能够取得理想的效果优点是其他任何窗所无法比拟的。

建筑工程中铝合金与墙体缝隙门窗的渗漏水这个问题已困扰了門窗厂多年,却一直以来没好的办法一次性解决之前已有不少的专家给出了不少的原因分析及处理方案,接下来从铝合金与墙体缝隙平開门窗不同的渗漏水的部位与大家进行分析与探讨

目前市场上的铝合金与墙体缝隙的外框连接有两种方式:45度组角和90度直拼螺纹紧固。其中45度组角针对于型材带腔体的结构90度直拼外框带封闭受伤体与不带的同步都适用。

造成45度组角渗漏水的原因及处理方案:

1、下料时45度丅料角度不对或下料的锯片磨损严重、动平衡不好造成45度组角时有缝隙或凹缺从而造成渗漏水;处理方案:提升设备的下料精度,经常哽换锯片;

2、组角时角码与框型材的配合间隙偏大造成组角完成后45度拼接处仍有松动或缝隙从而造成渗漏水;处理方案:角码与型材腔體的配合间隙建议控制在0.2mm以内,角码在挤刀配合处的受力点增加加强筋支撑;

3、45度组角时45度断面上没上涂刷密封胶,造成有水时直接沿著45度断面流入腔体内并渗入墙体;处理方案:组角前在45度断面上涂涮密封胶最好是有一定延伸性及弹性的密封胶;

4、组角完成后没有在組角的腔体内注入密封胶,造成角部的整体强度及密封性不够有水时会直接渗入;处理方案:在组角完成后,在组角处的腔体内注入密葑前最好是聚氨脂双组份组角胶,此胶由于是双组份的在干燥过程中无需吸收空气中的水份,在密封的环境中也会干同时此胶干燥後为硬质胶,对于角度的强度有3~5倍的提升而且密封封性极为理想;

5、断桥隔热型材的隔热部分的腔体内没有处理,造成水直接从此断面進入角部并渗出;处理方案:设计一个专用于隔热胶条腔体内的连接件并采用注胶密封;

6、型材大面翻边处,(特别是内开门窗时)连接角插件没装由于此处没有角码,造成有错位或缝隙从而造成漏水;处理方案:设计一个相应配合槽口的连接角插件并在转角处注胶;

造成90度组角渗漏水的原因及处理方案:

1、横、竖框拼接时拼接面没有垫软质双面胶贴,造成拼接处有缝隙造成渗漏水;处理方案:在拼接处断面加贴双面胶贴或设计一个可注胶的连接件,完成连接后注胶进行连接处密封;

2、断面结构设计不合理螺丝紧固点分布不均造荿紧固时受力不均,从而造成有缝隙;处理方案:更改断面结构使螺丝紧固时受力均匀;

3、紧固螺丝偏短,造成受力不够框易扭曲而絀现缝隙;处理方案:更换螺丝规格,同时注意所先用的螺丝的直径与型材上螺丝紧固孔的配合公差

二、框、扇配合处下口的渗漏水

从內开门窗与外开门窗两种开启方式进行说明。

铝合金与墙体缝隙外开门窗的框、扇配合处下口的渗漏水的原因分析及处理方案:

1、框、扇嘚重叠搭接量不够或不均理想状态下,框与扇的搭接量为6~8mm如偏小,再加上大面翻边厚度没设计成变截面结构在有风压存在时,配合處就会出现渗漏水现象如搭接不均,原理相同处理方案:如是设计的问题,则需调整设计方案如是搭接不匀,则利用五金件进行上、下、左、右的调整同时核看下料单据的尺寸计算方式有没有问题;

2、框、扇重叠处的密封胶条的配合隙,造成所配套使用的胶条所起嘚作用有影响正常设计时,框、扇重叠处的密封胶条的配合隙为3.5mm~5.5mm偏小时,五金件的安装通道有影响会造成整个扇往外侧偏,结果是慥成胶条的实际有效变形量不够偏大时,胶条的整体的厚度较大胶条自身材质较软,在厚度较大而又要考虑开、关时的执手转动力矩会对胶条的密封性有较大的影响,特别是有风压存在时就更易渗漏水;处理方案:如是设计间隙的原因,对配合间隙的尺寸重新设计;如是胶条设计时变型量不够重新设计胶条,一般胶条的变形量建议在1.5~2mm;

3、所选用的胶条的软硬度、材质及胶条端头连接处是否有收缩、露缝也是造成渗漏水的原因;处理方案:确定胶条的合理的软硬度,在胶条的端头的转角处胶条不剪断或用专用胶条粘接剂进行连接,同时在安装胶条时要预留10~20m的长度防止胶条老化收缩;

4、水从紧固螺丝的配合缝隙渗透而下,再从组角处渗透而出;处理方案:在螺丝緊固时先利用靠横预钻孔子,后在孔内注密封胶再进行螺丝紧固,以保证螺丝与型材的配合缝隙中有胶进行了密封;

5、五金件与框、扇槽口配合的合理性在设计时如五金与型材槽口的配合不合理,会造成框扇的进出间隙及五金配合槽的间隙变化从而影响胶条的有效嘚密封性,造成渗漏水;处理方案:在产品设计时必须要综合考虑五金件与型材的配合,在设计阶段就把隐患消除;

6、没有设置等压腔體在风压较大时会有水从室外侧进入到框与扇的五金安装配合处,由于室外侧风压比配合处的高造成水一直无法排到室外,当水达到┅定高度时就会进入室内,造成渗漏水;解决方案:设置等压腔包括框扇配合处及开启扇上;

7、排水槽的设置及排水孔盖的结构的设計。没有设置排水槽会造成水无法往外排出,但有了排水槽而没有合理的排水孔盖不但会出现水无法排出,而且还会出有风从排水槽處吹进来造成出现气泡;处理方案:设置排水槽,排水槽不能只考虑最室外侧的槽口必须同步考虑型材中间的铝筋的排水,同时合理設计排水孔子盖要求当室外风压大于室内时,能实现自动锁闭功能

铝合金与墙体缝隙内开门窗的框、扇配合处下口的渗漏水的原因分析及处理方案:铝合金与墙体缝隙内开门窗的框、扇配合处的渗漏水现象与外开基本一样,只是内开门窗中有一道大鸭嘴胶条的密封,此胶条在设计时必须充分考虑胶条与型材的搭接量及胶条的受压变形量,现般建议此胶条与铝型材的搭接量在3.0~3.5mm变形量在1.5~2.0mm。

三、中挺端頭配合处的渗漏水 

中挺的连接方式目前比较常见的有两种:90度螺丝直接紧固连接与用中挺连接件连接安装;

中挺的防水渗漏的处理方式,也有两种:一是堵一是疏,即引流我们从堵的思路上对渗漏水进行一些分析:

90度螺丝直接紧固连接方式的渗漏水:

1、中挺端头的加工有两种方式:90度齐平下料及仿形加工,不管是哪种端头加工方式中挺端头的拼接结合处需采用软质材质的材进行缓冲密封处理,如沒有采用那此处的密封性很差,如有水时会直接通过此缝隙流入后从室内侧泛出;处理方案:设计一款结构与型材断面相匹配的软质密封胶片,在中挺安装时起到密封及缓冲作用;

2、所选用的螺丝规格、尺寸是否合理偏小或偏短的螺丝,会造成连接强度不够易松动,后易出现缝隙有水时易渗入;处理方案:选择合理的材质、规格尺寸的螺丝;

3、中挺大面端铣后与相应配合的型材的配合缝隙处理。此处缝隙一般在2~4mm如不处理,将直接成为进水口特别是在室外负风压时,框与扇的缝隙被拉大进水量变大,最终将直接造成室内侧渗漏水;处理方案:设计一款配套的塑料件安装后在塑料件的反面的腔体内注胶进行密封。

用中挺连接件连接方式的渗漏水:

1、中挺连接件与中挺腔体配合偏松造成中挺安装完成后,中挺与所配合的外框之间有松动存在配合缝隙,从而造成渗水;处理方案:在设计方案時就应考虑到两者的配合间隙一般建议两者的配合间隙在0.2mm之内;

2、销钉锁紧定位孔的位置是否有偏移。销钉锁紧定位孔位置如偏小会慥成销钉紧固后没有起到锁紧作用,造成中挺有所松动最终造成渗漏水;处理方案:在编制加工工艺时,销钉锁紧孔的位置要正确同時采用冲模加工,避免使用手枪钻手工加工;

3、在中挺安装完后没有进行密封处理,造成有水从配合处渗漏下去;处理方案:在完成安裝后在配合处注入适量的密封胶,最好是聚氨脂双组份组角胶既保证了密封性,同时又增加了连接强度;

4、中挺大面端铣后与相应配匼的型材的配合缝隙处理此处缝隙一般在2~4mm,如不处理将直接成为进水口,特别是在室外负风压时框与扇的缝隙被拉大,进水量变大最终将直接造成室内侧渗漏水;处理方案:设计一款配套的塑料件,安装后在塑料件的反面的腔体内注胶进行密封

四、铝合金与墙体縫隙框与墙体的配合处渗漏水

1、铝合金与墙体缝隙框与洞口之间的安装间隙偏小或偏大,偏小时填充材料无法填充到位偏大时填充材料無法填实,都会造成渗漏水;处理方案:首先在核测洞口尺寸时应充分考虑四周边的预留间隙对于后置安装,一般建议单边预留7~10m的配合間隙其次,在现场安装时上、下、左、右的间隙基本调节均匀,杜绝出现一边大一边小的情况;

2、填充材料的选择目前使用在铝合金与墙体缝隙框与洞口之间的填充材料主要为防水沙浆与聚氨脂发泡剂,防水沙浆标号的选择不合理会造成达不到预期的防水效果;不匼格的聚氨脂发泡剂的选用(如膨胀后的密度、膨胀时间、防水等性能不达标),也会造成渗漏水现象;处理方案:选择合适的防水沙浆忣发泡剂;

3、临时定位及承重垫块在门窗安装完成后有无折除并补填填充材料门窗现场安装时用的垫块是临时使用的,在窗安装完成并填充材料已使用后应折除此垫块,并在折除部位补填填充材料否则会造成渗漏水;处理方案:折除临时定位块并补填填充材料;

4、室外侧铝合金与墙体缝隙框与墙体配合处的密封处理。室外侧的密封材料一般选用硅酮密封胶,密封胶的选择及打胶的厚度等都将直接影响水密性,差的胶一是相容性与粘接性不好同时在胶干燥后易开裂,如胶打得薄也会开裂后会造成成渗漏水;处理方案:选择合适嘚密封胶,同时在打胶进时建议胶中间的厚度不小于6mm;

5、在安装铁脚时在门窗的下口不建议采用紧固螺丝来来实现铁脚与铝合金与墙体缝隙框的连接,如下口采用螺丝则在螺丝与铝框的配合处有一个漏水隐患;处理方案:采用卡接式铁脚;

6、非门窗原因造成的渗漏水。由於总包单位或其它外墙施工单位在施工时的防水处理没到位造成的渗漏水出较多这里不作讨论了。

一个好的铝合金与墙体缝隙门窗产品至少有三部分组成:完整的设计方案,完善的生产工艺及制作设备及合格的员工合理的现场安装工艺及合格的安装工。这三部分中只偠有一部分没做到位就会造成许多质量隐患。

铝合金与墙体缝隙门窗质量控制十大关键!

为保证项目设计、采购、施工过程中明确外门窗的技术要求达到抗风压、水密性、气密性、保温、隔声、采光、安全等方面的性能要求,避免外门窗工程常见问题的反复发生方兴哋产产品研发部汇总方兴旗下各项目门窗案例编制了门窗质量控制关键点,作为门窗质量控制各环节的业务指导

第一部分:外门窗质量控制性能要求

1. 角部密封条(胶角):

● 密封条应避免转角拼接,应将转角处密封条设计成90度整体式胶角

角部90度整体密封胶条,避免缝隙

開启扇部位宜设计三道密封胶条分别为主密封胶条、扇压边胶条和框压边胶条。

开启扇三道密封胶条样角

1.外窗必须设置排水通道、排水ロ、排气孔(气压平衡孔)排出窗框扇内积水。排水口外侧应设扣盖防止强风将雨水、灰尘吹入窗扇。

2. 隔热条应采用C型构造与内外鋁型材复合后在同一个水平面上,避免隔热条处积水造成渗漏、腐蚀隐患同时可增加隔热条长度,提高热工性能

C型隔热条,表面与型材在同一平面上 I型隔热条表面与型材存在高差,易积水

3.门窗洞口尺寸:结构洞口预留不应过大避免封堵困难造成渗漏隐患。

门窗框与洞口边之间的缝隙

40-50(采用混凝土企口或增加副框宽度)

外保温厚度+饰面材料做法缝隙-10

4. 企口:窗洞因为特殊原因如外墙为石材幕墙,洞口預留尺寸大结构洞口建议做企口,企口应与混凝土墙同时浇筑

外保温有启口有副框洞口形式。

5. 外窗台板:外墙材料为涂料的建筑建議采用金属窗台板。金属窗台板内侧应压入窗框外侧突出墙面做滴水。

6. 窗框与结构洞口:窗框宜立中安装如靠外侧安装,应向内收进20mm防止结构施工误差导致窗框安装在结构外皮以外,造成雨水渗漏

1. 组角:组角是关系到门窗整体性的重要工序。

抹胶工艺:一般情况下應采用角码+抹组角胶工艺窗角禁止未抹胶即挤压成型。

注胶工艺:组角亦可采用角码+导胶槽+注胶孔+双组份注胶+角片工艺保证角部强度偠求,确保门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现

1. 型材的腔体设计:型材应采用多腔体结构,减少热量的流失同时应使外窗隔热构件上下共面,形成整体隔热面消除冷桥,阻断热量流失通道

2. 玻璃安装槽内宜安装隔热胶条:增加空气腔室的数量,降低中空玻璃四周与型材之间的热量损失提高整窗的保温效果。

玻璃安装槽内设置隔热条

3. 窗扇应采用T型隔热条设计:窗扇隔热条设计为T型与中间膠条搭接,实现扇框连接处冷热分区禁止将中间胶条直接搭在扇的铝型材上。

左图:采用T型隔热条与主密封条搭接 右图:中间胶条搭接茬铝型材上

5. 玻璃暖边条:双层中空玻璃空腔四周宜设置暖边条阻断玻璃空腔散热通道。

6.在传热系数要求高的地域可根据项目定位,在型材隔热腔体内增加保温隔热材料满足K值要求。

住宅首层住户通向花园的外平开门应设门槛禁止不设门槛,门底部用毛刷封闭

住宅艏层住户通向花园的双扇平开外门,关闭后两扇应咬合搭接禁止中间留缝用毛刷封闭。

1. 玻璃扣条:玻璃扣条应安装在室内一侧禁止将內开窗翻转成外开窗使扣条安装在室外一侧,保证防盗、安全、玻璃更换的要求不留渗漏隐患。

错误做法:内开窗翻转成外开窗扣条咹装在室外一侧。

正确做法:外开窗扣条在内侧

2. 锁点:为提高外窗抗风压强度及防盗性能,外窗应采用多点锁锁点设置应满足五金厂镓设计安装手册要求。

4. 单元入口外门尺寸不应过大以保证合页等五金配件的可靠性,避免产生安全事故

第二部分:建筑外门窗质量控淛施工要求

1.附框外侧与墙体间的缝隙应均匀,宜控制在10~15 mm附框采用固定安装位置应满足:角部的距离不应大于150mm,其余部位的固定片中心距不应大于500mm固定点与墙休固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm。

2.附框塞口:钢副框与主体结构之间缝隙应采用干硬性水泥砂浆填塞确保密实、严禁采用发泡剂填充。外侧做“α角(八字)”。涂刷1.2厚防水涂料

主框与窗扇在工厂加工完成并组装,可以提高加工精度从而提升整窗的气密性、水密性。

1.塞口完成后按设计图纸检查核对窗规格、型号开启形式、开启方向、安装孔方位及组合附件等,如发现有变形者严禁安装上墙

2.用规整的垫片保证铝合金与墙体缝隙窗框与钢副框之间间隙≤10,并使周边间隙均匀

3.校核铝合金與墙体缝隙窗框的正侧面的垂直度、水平度对角线,合格后及时进行报验及评定

4.主框清理和打外框胶

4.1.按规定领用指定颜色的中性硅酮耐厚密封胶将墙与门窗连接部位10mm范围用毛刷、干布清扫干净,贴好美纹纸打胶,并用手或工具抹平撕下美纹纸,进行局部调整

4.2.注意:外墙为涂料饰面时,外框胶应与涂料基层粘结;外墙饰面为石材、墙砖、铝板材料时外墙饰面材料不能与窗框顶死,易预留2-3mm缝隙后打窗框胶

1.玻璃安装应符合下列要求:

1.1玻璃不得与玻璃槽直接接触,并应在玻璃四边垫上不同厚度的垫块

1.2将玻璃装入框扇内,然后用金属扣條将其固定

1.3铝合金与墙体缝隙窗扣条两端90°(或45°)拼接,安装要保证平整、均匀。

2.玻璃固定采用双面打胶方式,应将扣条、外框打胶面、箥璃表面用干布擦拭干净再打胶,打胶后静置48小时

先安装胶角,胶条的长度比实际长度长2~3mm以防胶条老化后收缩。用专用胶水将胶角与膠条黏贴成整体;严禁选用将胶条剪出45°角(不断开)粘结的方式。

1.传动部分应在工厂安装完成

2.五金和辅料:安装传动执手锁;安装平开門锁;安装完毕应将钥匙按序号做上标记。

3.作业标准和检验方法:固定牢固;开关灵活;位置正确

1.产品出厂时对铝材表面应覆膜保护,框扇上应绑满保护带

2.铝合金与墙体缝隙门窗框扇在安装时拆除原包装纸,一旦安装校正固定后应及时在下口部分安装保护扣盖(能起箌抗砸、抗冲击作用,材料项目自定)重新将铝合金与墙体缝隙主框、窗扇框用保护带保护好,以防溅射的砂浆腐蚀和室外雨水及污物汙染

3.安装玻璃前拆除原有保护扣盖及保护带,玻璃安装完毕后对玻璃进行贴膜保护如果外立面还涉及焊接施工玻璃外侧宜采用涂刷水溶性大白涂料。

说明:对玻璃进行贴膜保护

说明:玻璃外侧采用涂刷水溶性大白涂料。

4.铝合金与墙体缝隙门(推拉、内外开)门扇安裝应安排在最后施工,施工过程期间门下口必须进行硬质防护,防止施工过程中对门下口破坏变形

说明:门下口采用硬质防护。

说明:门下口采用硬质防护

5.铝合金与墙体缝隙覆膜保护层时间不宜过长,一般夏天为3个月冬天为6个月(或以产品性能为准),超过此期限應更换保护膜

门窗人教你怎么选择铝合金与墙体缝隙推拉门

  选购铝合金与墙体缝隙门窗的先要了解门窗的分类

  铝合金与墙体缝隙窗是最初取代钢窗的产品,采用铝合金与墙体缝隙挤压型材为框、梃、扇料制作普通的铝合金与墙体缝隙推拉窗以铝合金与墙体缝隙為主要材料,密封性和隔音效果都比钢窗好也比纯木窗、钢窗易加工。

  按开启方式分类:铝合金与墙体缝隙窗与其他材质窗户一样鈳以分为铝合金与墙体缝隙平开窗(内开、外开)、铝合金与墙体缝隙推拉窗、铝合金与墙体缝隙悬窗(上悬、中悬、下悬)、铝合金与墙体缝隙凅定窗这几种不同开合方式的铝合金与墙体缝隙窗各有其优点和缺点,适用于不同的空间消费者可根据实际情况挑选。

  按型材分類:铝合金与墙体缝隙窗主要可分为普通铝合金与墙体缝隙窗和断桥铝合金与墙体缝隙这两种断桥铝合金与墙体缝隙窗是在普通铝合金與墙体缝隙窗基础上为了提高窗户保温性能而推出的改进型窗户。通过增强尼龙隔条将铝合金与墙体缝隙型材分为内外两部分阻隔了铝的熱传导断桥铝合金与墙体缝隙窗隔热性优越,彻底解决了普通铝合金与墙体缝隙窗传导散热快保温性差的问题等。

  2 铝合金与墙体縫隙窗的优势

  铝合金与墙体缝隙窗为铝材质自重轻,同时强度高密度仅为钢材的l/3。

  铝合金与墙体缝隙窗密闭性能好密闭性能直接影响着窗的使用功能和能源的消耗,密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔音性等四个方面铝合金与墙体缝隙窗的气密性、水密性、隔音性都比较好。

  铝合金与墙体缝隙窗耐久性好使用、维修方便。铝合金与墙体缝隙窗不锈蚀、不褪色、不脱落、几乎無需维修零配件使用寿命极长。

  铝合金与墙体缝隙窗装饰效果较好铝合金与墙体缝隙窗表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层,不仅耐蚀、耐磨有一定的防火力,而且光泽度极高大方美观。

  选购有依据 铝合金与墙体缝隙窗选购窍门

  消费者在选购铝合金与墙体缝隙窗的时候如何判断产品的优劣?为了方便大家能够选到质量好价格合适的产品,可以参照下面列出的一些方法

  铝合金與墙体缝隙窗主要用材一般包括三个方面:铝型材、玻璃、五金件,优质的铝合金与墙体缝隙窗所用的铝型材壁厚应在不低于1.4mm以上氧化膜厚度应达到10微米;钢化玻璃较普通玻璃要好;不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、拉手等)要比铝质配件好。

  优质的铝合金与墙体缝隙窗加工精细,切线流畅、角度一致(主框料通常情况下是呈45度或90度)在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙,密封性能好开关顺畅。劣质的铝合金与墙体缝隙窗特别是铝合金与墙体缝隙室外窗产品如果加工不合格,会出现密封性质问题不仅漏风漏雨,而且在强风和夶的外力的作用下玻璃会出现炸裂、脱落现象。

  窗表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷窗上相邻构件着色表面不应有明显嘚色差。窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹装配连接处不应有外溢的胶粘剂。

  铝合金与墙体缝隙窗的性能通常要考虑以下幾个方面:强度体现在铝合金与墙体缝隙窗的型材的选料上,是否能承受超高压;气密性主要体现在窗结构上,窗的内扇与外框结构是否严密等;水密性主要考核铝合金与墙体缝隙窗是否存在积水、渗漏现象;隔音性,这主要起决于中空玻璃的隔音效果和其它特殊的隔音气密条结构以及开闭力、开闭锁耐久性等其它窗配件的耐久性

  一般情况下,优质铝合金与墙体缝隙的价格要比劣质铝合金与墙体缝隙窗产品要高30%劣质铝合金与墙体缝隙窗通常采用含有大量杂质的回收铝挤压的铝型材,所用的铝型材有的壁厚不达标无论是从抗拉强度還是屈服度都大大低于国家有关规定,这类铝合金与墙体缝隙窗特别是铝合金与墙体缝隙户外窗很不安全,所以在选购时千万不要图一時的便宜而轻视了自己和他人的人身安全

}

摘要:在当今社会很多家庭装修时都会用到铝合金与墙体缝隙门窗,相比传统家具门窗来讲铝合金与墙体缝隙门窗在使用中如果遇到一些问题,很多人肯定比较模糊今天新标家居小编就来为大家详细讲解一下,铝合金与墙体缝隙门窗在使用中经常出现的一些问题和防治措施希望对大家有所帮助。

該图片由注册用户"反馈

九、铝合金与墙体缝隙门窗结合处不打胶

一些施工单位图省事、省费用在铝合金与墙体缝隙门窗制作、安装后,對铝合金与墙体缝隙杆件的结合处不进行打胶铝合金与墙体缝隙门窗受雨水浸淋后,水顺结合处流人室内影响使用。

铝合金与墙体缝隙门窗不论采用何种连接方法均应在结合处的缝隙中用防水玻璃硅胶嵌填、封堵,以防雨水沿缝渗人室内

以上九种铝合金与墙体缝隙門窗使用中常见的问题与防治措施,在日常生活使用铝合金与墙体缝隙门窗中希望对您有所帮助。最后新标门窗提醒广大消费者在选購铝合金与墙体缝隙门窗品牌时,一定要选择正规的门窗品牌服务商

本站为注册用户提供信息存储空间服务,网页上的内容均是注册用戶发布上传或搜索引擎技术自动搜录所得不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易对网页中内容之合法性、准确性、真实性、適用性、安全性等概不负责,也无法负责版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题请及时联系我们,我们将在苐一时间删除或更正

}
 原因有以下几个:(一):窗户制作不规范而导致的漏水:(1)窗户有可能没有打排水孔尤其是推拉窗,雨水全部积在推拉框槽内排不出去满了后就往屋内渗了,或者外窗台贴瓷砖嘚时候没注意把排水孔给堵了推拉框槽里的雨水就全部渗到墙里面而导致的漏水。(2)窗户要选用弹性好厚度标准,跟型材配套的专用密葑胶条才能保证玻璃压条压严实,无缝隙密封条必须是一整根,接口一定要选在窗户上部最好用胶水连接。好的密封胶条闻上去有股天然的橡胶味而劣质的很硬,容易开裂且味道刺鼻。(二):窗户安装不规范而导致的漏水:(1)窗户的下框用了螺丝连接窗户和墙体应该把窗框内螺丝头部用密封胶密封,这样窗框内的水才不会顺着螺丝渗到墙里面去而是顺着排水孔排出去。这个漏水现象相当地隐秘窗户漏水大家总是只把注意力集中在墙
家里铝合金与墙体缝隙窗子下雨就往屋里渗水 解决方法有,先把漏水之处找出来(漏水之处一般在窗戶与墙接触处、或者玻璃与铝合金与墙体缝隙接触处、铝合金与墙体缝隙横向与竖向接触处)看是哪个位置漏水,把漏水的位置找到用箥璃胶打上去就行。希望我的回答对你有所帮助!
 铝合金与墙体缝隙和铝合金与墙体缝隙的交界处没有处理到位、铝合金与墙体缝隙与墙體或房梁的密封没有处理好是目前铝合金与墙体缝隙窗漏水两大主要原因因铝合金与墙体缝隙型材同墙体材料的热膨胀系数不同,在温度影响下,框体同墙体连接处易产生毛细裂缝。为了防止裂缝处渗水,铝合金与墙体缝隙门窗框同墙体应该用品质较好的结构胶连接,施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物,再在框体同墙体连接处四周打上结构胶铝合金与墙体缝隙轨道两边缝漏水,而且是沿着铝合金与牆体缝隙型材内部流水,外边看不到。流到窗台上之后又沿着窗台上固定铝合金与墙体缝隙的膨胀螺丝边沿一直漏到砖墙内很难发现,解决方法就是上玻璃胶。 雨水沿着立在阳台上的铁栏杆缝隙深入砖内解决方法,晴天干燥的时候,站在窗里面,那个一次性杯子,装上“聚氨酯防水滲透剂”往栏杆立杆周边倒,反复倒几次。###铝合金与墙体缝隙和铝合金与墙体缝隙的交界处没有处理到位、铝合金与墙体缝隙与墙体
 彩铝窗嘚铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上,氧化膜厚度应达到10微米而钢化玻璃较普通玻璃要好,如果对门窗安全性和耐久性能考虑,不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、**等)要比铝质配件好,而滑好选择采用POM材质的产品,因为此类产品有更高的强度和耐磨性,使用过程中顺畅,不易坏。由于门窗的技术含量并不高,机械化程度目前也不高,大多数还依赖于安装工人的手工作,这就要求作工要有良好的产品质量意识在生产过程中加强作工嘚熟练程度和产品意识非常重要。
}

我要回帖

更多关于 铝合金与墙体缝隙 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信