这是一个2层楼房下图为1层梁结構配筋,板为对现浇楼盖的多跨连续混凝土板是地面,放置办公桌和办公人员此梁配筋是否能承受?在此跪谢此梁现在是240*480上部2B22下部4B25N2B12箍筋A8@100/200承担... 这是一个2层楼房下图为1层梁结构配筋,板为对现浇楼盖的多跨连续混凝土板是地面,放置办公桌和办公人员此梁配筋是否能承受? 在此跪谢
承担重量:对现浇楼盖的多跨连续混凝土板的重量、梁自身重量、 面荷载 地面砖的重量 和办公桌和办公人员重量
不知道你樓层多高柱子多大?从你的配筋看可以满足要求梁最好加到600高,板纵向筋要加强建议中部能十字交叉放一两条次梁会更好。
你对这個回答的评价是