深基坑边坡支护越冬后锚杆是否需要补拉

基坑边坡支护工程采用排桩内支撐+锚索理正深基坑边坡支护7.0整体计算时,如果需要在腰梁上设置锚索软件里面只有一个锚索的刚度,锚索的刚度按基坑边坡支护规范計算出来很小就10,这样计算出来感觉不科学锚索是可以加预应力的,为什么整体计算布置锚杆就一个刚度呢这样计算出来的整体模型就有问题了。各位遇到个这样的问题吗基坑边坡支护采用排桩+内支撑+锚索(锚索在腰梁上钻),是怎么复核整体的

评论 请使用文明語言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

}

①面层钢筋网的钢筋直径、间距應符合设计要求;(钢筋直径宜为6-10mm、间距宜为150-300mm) ②钢筋网与土钉应连接牢固; ③钢筋网应在喷射一层砼后铺设; ④采用双层钢筋网时应在第┅层钢筋网被砼覆盖后铺设; ⑤钢筋网保护层的厚度不易小于20㎜; ⑥坡面上下端钢筋网搭接长度应大于300mm; ⑦面层喷射砼的强度等级、喷射厚度应符合设计要求(砼的强度等级、不宜低于C20,面层喷射厚度不宜小于80mm); ⑧喷射作业应分段进行同一分段喷射顺序应自上而下,一次喷射厚度不宜小于40mm; ⑨喷砼时喷头与受喷面应保持垂直,喷头距受喷面宜为0.6-1.0m; ⑩喷射砼终凝2h后应喷水养护,养护时间根据气温确定一般应为3h-7h为宜。

a、支护结构最大水平位移为基坑边坡支护深度的1/500,地面沉降达25mm;相邻多层建筑物倾斜速率大于0.0001H/h   b、钢筋、锚索内力各达到材料强度设计值的90%。   c、支护结构最大水平位移连续3天均>1mm,且不收敛   d、基坑边坡支护底部或周围土体出现隆起、流砂、涌泥、陷落或可能导致剪切破坏的现象。


摘要:深基坑边坡支护喷锚网支护是目前深基坑边坡支护支护工程中采用较多的一种支护方式它是喷射混凝土、锚杆、钢筋网联合支护的简称,作为一种先进的支护加固技术在岩土质高边坡和大跨度地下工程,特别是在不良地质条件下國内外已进行了广泛而成功的应用。
  关键词:深基坑边坡支护喷锚网支护,监理要点
  喷锚网支护是通过在岩土体内施工一定長度和分布的锚杆,与岩土体共同作用形成复合体弥补岩土体强度不足并发挥锚拉作用,使岩土体自身结构强度潜力得到充分发挥保證边坡的稳定。坡面设置钢筋网喷射混凝土起到约束坡面变形的作用,使整个坡面形成一个整体其施工的工艺流程为:开挖土石方、修坡→钻孔→锚杆(索)安装→压力注浆→挂设钢筋网→焊加强筋→喷射混凝土→锚索预应力张拉、锚固→开挖下层。对不稳定土层开挖修坡后,还应增加喷射第一次混凝土为做到及时支护、有效地保持土体强度,喷锚网支护的施工要“紧跟开挖随挖随支“,每层开挖高喥随地质条件而定,一般为1.5m~2.5m
  某花园总建筑面积7万平方米,地下二层每层面积8干平方米,基坑边坡支护深9.8m基坑边坡支护周边長约400米。基坑边坡支护边坡岩土性自上而下基本为填土层、耕土层、冲积层、残积土、全风化岩、强风化岩、中风化岩稳定水位埋深1.35m~2.45m。根据岩土工程勘察资料经计算并结合类似工程经验,施工单位选用了喷锚网支护方式锚杆自上而下共6排,孔径110mm第2、4排锚杆采用预應力锚索,其余为直径为25螺纹钢锚杆用压浆袋封孔压力注浆。锚杆尾部设横向加强筋而层挂钢筋网为中6.5@250,喷射混凝土C20平均厚10cm由于该基坑边坡支护位于主要交通要道边,加强对基坑边坡支护喷锚网支护的监理成为保证基坑边坡支护稳定性和公共环境安全的重要环节
  2.1确保基坑边坡支护支护的施工质量
  深基坑边坡支护支护重在过程控制,一旦出现质量问题事后纠正和补救比较困难。因此监理笁程师必须严格把关,确保施工质量
  (1)严格按设计方案组织施工。工程施工前有关人员应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境,降沝系统应确保正常工作必须的施工设备正常运转。施工单位在施工过程中不得随意改变锚杆位置、长度、型号、数量钢筋网间距,加強筋范围放坡系数等。设计方案变更时必须重新经专家评审
  (2)核验水准点及坐标控制点的正确性和保护措施。审查施工单位的水平忣竖向施工放线是否正确开挖过程中监理工程师要随时对基坑边坡支护的开挖尺寸、水平标高和边坡坡度进行检查,随时注意基坑边坡支护的变化
  (3)坚持见证取样制度,对进场材料严格把关施工单位进场的水泥、钢筋、钢铰线、砂子、石子、掺加剂等必须按规定报驗,“两证一单”齐全并见证取样送检。
  (4)做好隐蔽工程验收施工过程中,监理工程师应对锚杆位置、钻孔直径、深度及角度、锚杆插入长度注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度锚杆应力等进行检查,按规定留置混凝土试块、水泥浆试块旁站监理锚杆抗拔力实验。
  采用机械开挖时应预留0.3m~0.4m,人工铲除修整坡面尽量减少边坡超挖和扰动边坡土体,使之表面平整坡角符合设计偠求。
  钢筋网的钢筋直径和间距要符合设计要求钢筋网绑扎随开挖分层进行时,搭接长度要符合要求一般为一个网格边长。
  錨杆钻孔应按设计倾角和孔深进行当钻孔遇到障碍物无法钻进时,允许改变钻孔方向:当土层为软土时允许加大倾角强锚杆打入有利嘚土层中:当钻孔深度不能满足要求时,应在该孔的左右或下方按锚杆抗拔力等同的原则补强
  钻孔结束后,应将孔内松土、泥浆等清除干净方可送入锚杆。下锚杆时应把注浆管、锚杆和止浆袋一起放八孔内。注浆要严格控制配合比并根据注浆情况多次注浆,以保证浆液充满孔壁使锚杆具有较高的抗拔力。锚杆孔内锚固体强度达到设计强度的70%以上且不小于3天方可开挖下一层土方。
  喷射混凝土要按设计配合比搅拌均匀垂直作业面尽量从底部逐步向上部施喷,混凝土厚度要符合设计要求每500平方米喷射面留置试块一组,烸组不小于3块
  (5)基坑边坡支护支护单位要与挖土单位紧密配合。遵循时空效应原则土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,並遵循“开槽支撑先撑后挖,分层开挖严禁超挖“的原则,减少开挖过程中土体的扰动范围缩短基坑边坡支护开挖卸荷后无支撑的暴露时间,对称开挖均衡开挖,合理利用土体自身在开挖过程中控制位移的能力基坑边坡支护开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护結构、工程桩或挠动基底原状土发生异常情况时,应立即停止挖土并应立即查清原因和采取措施,方可继续挖土基坑边坡支护开挖過程中需要放炮时,监理工程师要审查施工单位的专项爆破施工资质审查经专家评审的爆破施工方案,严格按方案控制装药量和每次放炮数量防止爆破震动、飞石和冲击波破坏边坡的稳定性。
  (6)基坑边坡支护开挖完成后应提醒建设单位尽快组织勘察、设计、质监、監理、施工等部门进行验槽,及早开始地下结构工程的施工严禁基坑边坡支护长时间暴露。基坑边坡支护回填前支护层不能破坏,特別是坡脚部分
  2.2要十分重视地质勘察工作
  监理工程师要认真阅读工程的地质勘察报告,了解基坑边坡支护开挖所在地的地形、地貌和地质特点分析可能导致边坡土体滑坡的各种因素,对影响边坡稳定性的关键地段、重要地层和土质指标做到心中有数由于地质勘察资料不一定很详细而且可能与实际情况有出入,监理工程师在基坑边坡支护开挖中还要经常对比现场的地质情况与地质报告差异很大時要及时告知建设单位,由建设单位通知勘察和设计单位查看是否需要调整方案。
  2.3注意地下水或水患的影响
  水患无穷很多支護事故都是水的影响造成的。在基坑边坡支护开挖过程中土层滞水、砂土中的微承压水、裂隙水、承压水、管道漏水、地面排水、雨水等处理不当,都会给边坡支护和周围建筑、管线带来危害
  在选择地下水的处理方式时,要根据工程地质和水文条件及周围环境决萣采取降水还是防渗措施,以免引起地面沉降给周边建筑及管线造成破坏。
  基坑边坡支护边界周围地面应设排水沟且应避免漏水、渗水进入坑内:放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施
  地下管道漏水,极易造成边坡失稳在基坑边坡支护开挖过程中,监理工程师如发现地下管道有漏水现象应要求施工单位及时采取措施,如使地下管道改道对漏水管道进行修补、防渗、将漏水忣时导出等,防止边坡含水量过大引起滑波
  2.4设计方案必须经过技术论证
  建筑物的设计一般由正规设计单位负责,支护工程往往被认为是施工措施的一部分而不包含在施工图设计之内由具备设计资质的支护施工单位白行设计或施工单位委托其他单位设计。由于基坑边坡支护支护是一门很复杂的技术如果搞基坑边坡支护设计人员的经验不足,很容易造成设计考虑不周因此,要求施工单位聘请有豐富经验的专家进行设计、施工方案的评审以使有效降低基坑边坡支护支护的风险,防止安全事故的发生
  (1)要进行基坑边坡支护稳萣性监测,并且在基坑边坡支护工程开工之前根据设计及有关规范编写出“基坑边坡支护支护监测专项方案”,以便实施动态化设计和信息化施工
  (2)监测主要内容为:坑顶地面水平位移和垂直沉降、周围建筑、地下管线、道路的沉降,地下水位等
  (3)基坑边坡支护周边30m范围内的道路、管线、建筑物应设置沉降观测点,每个项目不少于5点或按照设计布置观测点。
  (4)本基坑边坡支护监测预警值如下:
  a、支护结构最大水平位移为基坑边坡支护深度的1/500,地面沉降达25mm;相邻多层建筑物倾斜速率大于0.0001H/h
  b、钢筋、锚索内力各达到材料强喥设计值的90%。
  c、支护结构最大水平位移连续3天均>1mm,且不收敛
  d、基坑边坡支护底部或周围土体出现隆起、流砂、涌泥、陷落或可能导致剪切破坏的现象。
  (5)土方开挖及地下室施工时应注意观测点的保护监测结果应及时向业主、监理方反馈,以便调整设计及施工方案确保基坑边坡支护及周边环境的安全。
  (6)在围护结构施工过程中应按要求埋设支护结构监测点,并采取可靠的监测点保护措施开挖前各个监测项目的测点均应埋设到位,并取得开挖前的初值
  (7)开挖过程中一般1~3d观测一次,测试数据变化大或开挖后期应加密監测;封底及底板完成后可加大监测时间间距,如果遇到异常情况应立即发出警报。
  采用喷锚网支护的主要特点是:结构简单承载力高,安全可靠:可用于多种土层适应性强;施工机具简单、施工灵活,污染小噪声低,对周围环境的影响小:可与土方开挖同步进行不占用绝对工期:本身不需要打桩,支护费用相对较低因此,加强对基坑边坡支护喷锚网支护的监理非常重要


深基坑边坡支護开挖及支护工程监理控制要点
(一)、首先要熟悉了解工程概况:
3、工程规模、建筑面积;
4、基本结构形式:××结构 ;正 ? 层付 ? 层 建築高度 ;
6、本工程基坑边坡支护工程特点及周围环境特点:
(1)本工程基坑边坡支护开挖深度 ? m,长 m,宽 m;
(2)地层岩性特征(基坑边坡支护边坡土质情况);
(3)基坑边坡支护周边环境情况:周边建(构)筑物分布,地下管线状况;
(4)本工程基坑边坡支护支护的结构形式:如:土钉墙……等
1、本工程已批准的监理规划
2、建设工程监理规范(GB50319-2000)
3、建筑基坑边坡支护支护技术规程(JGJ120-99)
4、建設工程安全监理规程[DB13(J)68-2007]
5、本工程基坑边坡支护支护设计方案
6、本工程基坑边坡支护支护施工组织设计
7、国家與省市相关工程质量安全的验收规范、技术标准等
8、本工程基坑边坡支护开挖及支护的监理方案(监理实施细则)
(三)深基坑边坡支护土钉墙支護工程监理工作的控制要点
(1)监理对基坑边坡支护开挖支护顺序的控制要点:
监理应监督施工单位按以下顺序进行基坑边坡支护开挖和支护;
①、应按设计要求开挖工作面,修整边坡埋设喷射砼厚度的控制标志;
③、钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;
④、绑扎钢筋网喷射第二层砼;
⑤、设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。
(2)监理对基坑边坡支护开挖的控制要点
①、监理应根据支护结构设计审查施工单位编淛的基坑边坡支护开挖支护方案;对5米(含5米)以上的基坑边坡支护开挖支护方案应有专家论证意见
②、基坑边坡支护边界周围地面应设排沝沟,且应避免漏水、渗水 进 入坑内;放坡开挖时土钉墙面坡度不大于1:0.1,且应对坡顶、坡脚采取降排水措施
③、基坑边坡支护周边嚴禁超堆荷载。
④、基坑边坡支护应分层均衡开挖开挖层高按设计方案,软土地基不宜超过1米
⑤、基坑边坡支护开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构;防止扰动基底原状土。
⑥、发生异常情况时应立即停止挖土,并查清原因采取措施,待隐患消除后方能继续挖土。
⑦、开挖至基底标高后坑底应及时封闭,并尽快进行基 础施工
⑧、地下结构施工过程中,应及时进行夯实回填土
(3)监理对基坑邊坡支护开挖进行监测的控制要点及目标值
①、开挖前要要求施工单位做出系统的监控方案。监控方案的内容应包括:监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求监测点的布置,监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等
②、监测点的布置应满足监控要求位移观测点数量应不少于两点,且应设在影响范围以外
③、基坑边坡支护边缘以外1~2倍的开挖深度范围内需保护物体均应列为监控对象。
④、基坑边坡支护工程监测项目选择应符合《建筑基坑边坡支护支护技术规程》的规定
⑤、监测项目在基坑边坡支护开挖前应測得初始值,且应不少于两次
⑥、基坑边坡支护监测的监控报警值应符合监测对象的有关规范及支护结构设计的要求。
⑦、各项监测的時间间隔要根据施工进度确定;当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时应加密观测次数当有事故征兆时应连续监测。
⑧、基坑邊坡支护开挖监测过程中应根据设计要求提交阶段性监测报告
⑨、基坑边坡支护开挖结束时应提交完整的监测报告。
(4)监理对土钉安设的控制要点及目标值
①、土钉钻孔的直径应符合规程规定
②、土钉钢筋的规格、型号、等级应符合设计要求。
③、土钉的长度、间距、土釘与水平面的夹角应符合设计要求
④、土钉和面层必须有效连接,承压板或加强钢筋与土钉的连接必须是螺栓连接或焊接
⑤、土钉钢筋应放定位支架。
(5)监理对土钉墙注浆作业的控制要点及目标值
①、注浆前应将孔内残留松土清除干净
②、注浆开始前或中途停止超过30分鍾时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路
③、注浆所用的水泥浆或水泥砂浆强度应符合设计规定。
④、水泥浆的水灰比宜为0.5;水泥沙浆配合比宜为1:1.0~1.2(重量比)水灰比宜为0.38~0.45;
⑤、水泥浆、水泥砂浆应拌和均匀随拌随用,一次所拌浆量应在初凝前用完
⑥、注浆时,偠求孔口部位设置止浆塞和排气管注浆管应插至距孔底250~500㎜处。
(6)监理对基坑边坡支护支护铺设面层钢筋网和喷射面层砼的控制要点和目標值
①面层钢筋网的钢筋直径、间距应符合设计要求;(钢筋直径宜为6-10mm、间距宜为150-300mm)
②钢筋网与土钉应连接牢固;
③钢筋网应在喷射一层砼后鋪设;
④采用双层钢筋网时应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设;
⑤钢筋网保护层的厚度不易小于20㎜;
⑥坡面上下端钢筋网搭接长度应大於300mm;
⑦面层喷射砼的强度等级、喷射厚度应符合设计要求(砼的强度等级、不宜低于C20,面层喷射厚度不宜小于80mm);
⑧喷射作业应分段进行同┅分段喷射顺序应自上而下,一次喷射厚度不宜小于40mm;
⑨喷砼时喷头与受喷面应保持垂直,喷头距受喷面宜为0.6-1.0m;
⑩喷射砼终凝2h后应喷沝养护,养护时间根据气温确定一般应为3h-7h为宜。
(7)监理对土钉墙支护质量检测的控制要点及目标值:
①、对土钉承载力进行检测土钉承載力用拉拔试验进行检测,同一条件下实验数量不少于土钉总量的1﹪,且不少于3根
②、对砼面层的厚度进行检测。砼面层的厚度应采鼡钻孔法进行检测钻孔数量应以每100㎡为一组,每组不少于3点.
(四)、基坑边坡支护支护工程监理的工作方法及措施
(1)、监理的工作的方法:
采取预控为主、主动控制的方法
(2)、监理工作采取的主要措施
①、开工前严格审查基坑边坡支护开挖专项施工方案、基坑边坡支护支护设计方案和基坑边坡支护开挖支护的监测方案。
②、对用于基坑边坡支护开挖和基坑边坡支护支护的各种建筑材料、机具设备、检测仪表等進场时要进行检查验收,对重要材料要进行进行见证取样
③、对检查、验收不合格的建筑材料、机具设备、检测仪表不准用于施工;对檢查、验收不合格的分项工程要下达整改通知,责令施工单位进行整改出现严重质量问题和安全隐患的要下达局部工程或全部工程暂停指令。
④、对基坑边坡支护开挖和基坑边坡支护支护过程中的施工方法、施工工艺进行巡视检查对重要部位进行旁站监理,并做好旁站記录
⑤、对基坑边坡支护开挖和基坑边坡支护支护监测记录、监测数据、以及不良信息及时进行核查,当变形超过标准数值或变形变化速率较大时应进行旁站观测监理,并采取有力的监理措施责令施工单位立即采取加固措施;当出现报警时,立即下达停工指令按应ゑ预案进行加固处理。当安全隐患排除后方可继续进行开挖和支护。
⑥、基坑边坡支护开挖和基坑边坡支护支护工程完成后进行子分部檢测验收对支护结构达不到水平抗力数值要求和存在安全隐患的支护结构不予验收,不得进行下一步施工


}

深基坑边坡支护锚杆支护方案论壇交流专题说明

深基坑边坡支护锚杆支护方案专题为您提供深基坑边坡支护锚杆支护方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与深基坑边坡支护锚杆支护方案相关的专业交流讨论更多深基坑边坡支护锚杆支护方案相关内容请访问!

  • 软件简介: 基坑边坡支护锚杆支护计算, 附件名:.rar 文件大小:93K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 苏州地区深基坑边坡支护锚杆支护的应用实例,世茂运河城很不错的资料。希望大家喜欢

  • 鄙視看了和下了不回的人~本人还是希望大家的鼓励的~好久没来了~忙呀~

  • 图纸简介: 南方某市高层商住楼深基坑边坡支护支护方案,图紙详细已经通过高工审核 附件名:9751062.zip 文件大小:310K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 本工程基坑边坡支护支护设计与施工方案是根据业主提供的《岩土工程详细勘测报告》、总平面图、基础平面图,参考现行国内规范标准以及国家有关勘察、科研、设计、施工等专业机构多年来积累的同类笁程经验并结合我公司多年来同类及类似工程施工经验,针对本工程基坑边坡支护边坡支护工程施工特点、难点和重点从业主保安全、质量、工期及文明环保施工要求为基本出发点,同时考虑到后续施工的安排经我方多次研究论证和多种方案比较,最终提出的我们对夲工程施工的总体框架构想和具体施工方案

  • 软件简介: 深基坑边坡支护的支护结构资料不错,希望大家喜欢 附件名:.rar 文件大小:774K (升级VIP 如哬赚取土木币)

  • 论文简介: 深基坑边坡支护的支护结构 附件名:.rar 文件大小:772K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 9m深的市内基坑边坡支护周边除了车载没有其他外荷载(楼基本都在30m之外)旁边是一条市内道路,有地下管线 土层2m杂填土,其下1.5m粉土再下都是中密到密实的粗砾砂,地下水降到基坑边坡支护之下 提个简单的支护方案,因为没接触过 谢谢

  • 论文简介: 凯瑞国际广场工程位于人民路和中华东路交叉路口西南角,建築裙楼3层主楼层数为23层和30层,建筑基础面积约为5500m2建筑高度96.9m。西边基础边线距楼建筑用地边线4.2m距银检局四层住宅基础边线6.7m;南边基础邊线距用地边界线4. 3m;东边基础边线距天羽量贩商场基础4.5m,基础埋深与拟建建筑基础底板相差3.5m左右施工场地极其狭窄。

  • 简要说明:雨水管工程大部分埋深在鱼塘填土区3.5~5m之间基坑边坡支护支护采用钢板桩、IIP型钢围檩加内支撑支护。 文件格式:Word 文件大小:31.5 KB

  • 图纸简介: 搅拌桩、汢钉墙支护 重力式挡土墙加大放坡毛竹土钉墙经济可行 附件名:.rar 文件大小:1632K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 深基坑边坡支护同仁大厦深基坑边坡支护工程的特点,基坑边坡支护工程的施工方案的选取和施工过程以及对施工过程的监测结果 附件名:.pdf 文件大小:316K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 网上也找不到关于锚杆支护的基坑边坡支护工程,我也是新手刚跟着案例做两个基坑边坡支护,所以有些问题不明白想问问夶神,之前的案例都是刚性支护在开挖前连续墙就做好了,而柔性支护需要先开挖过后才做支护。 我就想问是不是数值模拟也是先分析基坑边坡支护开挖结果 然后再做锚杆支护,再分析结果之前案例都是分析一次就完了,锚杆支护到底是在分析前就做上吗然后分步激活是吗?不明白求大神我的目的就是看基坑边坡支护开挖后的土体变形,还有锚杆支护过土体的应力应变 做毕业设计用的,求解!谢谢了

  • 论文简介: 详细的施工方案和详图、锚杆工程常用表格 附件名:.rar 文件大小:59K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 本文针对常熟阳光商廈大型深基坑边坡支护支护工程介绍针对本工程基坑边坡支护不同深度和周边环境分别采取不同的基坑边坡支护支护形式的原则,设计思路施工注意事项和实际支护的效果 附件名:.zip 文件大小:277K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 80年代以来,随着我国经济的迅速发展城市空间利用率的提高,许多高层及超高层建筑不断出现与此同时,建筑物基础埋深也不断增加有些地下室埋深已超过20米。深基坑边坡支护的支护与施笁技术已日趋成为我们面临的新课题为了保证基坑边坡支护内正常施工安全,必须确保坑壁稳定;同时为防止基底及坑外土体移动确保基坑边坡支护附近建筑物、地下管线、道路等的安全,还必须保证坑壁满足变形控制要求许多深基坑边坡支护的支护形式及方法已为笁程实践证明是行之有效的。附表是省基础公司近年来施工的部分高层建筑物基坑边坡支护支护情况 目前,深基坑边坡支护支护工程多采用排桩或地下连续墙加支撑的支挡型结构而锚杆支护由于具有施工速度快、施工难度较小、造价较低以及具有开阔的基坑边坡支护作業空间而有利于土方开控及地下室施工等特点,已成为深基坑边坡支护支护中普遍采用的支护技术 自从1958年德国Bauer公司在深基础施工中利用鑽孔注浆技术施工土层锚杆获得成功以来,锚杆技术已引起各国工程技术界的广泛重视大量应用于基坑边坡支护护壁、地下厂房、隧洞、船坞、水坝加固和边坡加固等工程,使这项技术得到了迅速发展许多国家已先后制定了有关锚杆

}

我要回帖

更多关于 基坑边坡支护 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。