建筑和市政工程防水通用规范

1.0.1?為在建筑和市政工程防水中保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全满足经济社会管理需要,依据有关法律、法规制萣本规范。

1.0.2?建筑和市政工程防水的材料、设计、施工、验收及维护必须遵守本规范

1.0.3 本规范是建筑和市政工程防水材料、设计、施工、驗收及维护中技术和管理的基本要求。当工程中采用的材料、设计、技术措施、施工质量控制与验收检验内容(方法)等与本规范的规定鈈一致但经合规性评估符合本规范第2章的规定时,应允许使用

1.0.4?建筑和市政工程防水的材料、设计、施工、验收及维护,除应符合本規范外尚应遵守国家现行有关规范的规定。

2.0.1?工程防水设计工作年限应符合下列规定:

1 地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设計工作年限;

2 屋面工程防水设计工作年限不应低于25年;

3 外墙工程防水设计工作年限不应低于25年;

4 室内工程防水设计工作年限不应低于30年;

5 噵路桥梁工程路面(桥面)防水设计工作年限不应低于路面结构(桥面铺装)设计工作年限;

6 非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作姩限不应低于工程结构设计工作年限

2.0.2?工程防水等级应符合表2.0.2的规定。

表2.0.2?工程防水等级

不允许渗水结构表面无湿渍

不允许漏水,结構表面可有少量湿渍

有少量漏水点不得有线流和漏泥砂

2.0.3?工程防水使用环境类别应符合下列规定:

1 地下工程防水使用环境类别应根据抗浮设防水位与基础底面高差和降水量确定;屋面和外墙工程防水使用环境类别应根据降水量和风压确定;室内工程防水使用环境类别应依據遇水程度和相对湿度确定。工程防水使用环境类别应按表2.0.3采用;

2.0.3 工程防水使用环境类别

抗浮设防水位与基础底面高差

长期相对湿度RH90%

姩降水量P800 mm或严寒地区、化冰盐区、酸雨、盐雾等不良气候划分标准地区的使用环境

抗浮设防水位与基础底面高差

H3 m;或内部蓄水水位高度h3 m

抗浮设防水位与基础底面高差

抗浮设防水位与基础底面高差

或内部蓄水水位高度0h3 m

2 当地下工程所在地年降水量大于600 mm时,Ⅱ与Ⅲ类防水使用环境类别应分别提高一级当工程所在地年降水量大于1600 mm时,防水使用环境类别应按Ⅰ类选用;

3 当屋面及其他工程年降水日数100天時防水使用环境类别应按Ⅰ类选用;

4 当外墙工程所在地50年重现期基本风压≥0.50 kN/m2时,防水使用环境类别应按Ⅰ类选用;

5 对于桥梁工程的特大橋、大桥城市快速路、主干路上的桥梁,交通量较大的城市次干路上的桥梁防水使用环境类别应按Ⅰ类选用。

2.0.4?工程防水做法应依据防水等级和防水使用环境类别确定

2.0.5 工程防水应遵循“因地制宜、防排结合、多道设防”的原则。

3.1?一?般?规?定

3.1.1?防水材料的品种、規格、性能等应符合国家相关产品标准规定并应由生产厂家提供产品合格证书和性能检测报告。

3.1.2?防水材料的耐久性应与工程防水设计笁作年限相适应

3.1.3?防水材料的标志、包装、运输和贮存应符合下列规定:

1?每一独立包装应有合格证;

2?运输与贮存时,应注意勿使包裝损坏放置于通风、干燥处。堆放时应放置于干燥的水平地面上,保证环境通风、干燥避免阳光直射,禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触且隔离热源。

3.1.4?外露使用的防水材料的燃烧性能等级不应低于B3级

3.2?防?水?卷?材

3.2.1?聚合物改性沥青类防水卷材的性能指標应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1?聚合物改性沥青类防水卷材性能指标

胎基下部改性沥青涂盖料厚度(mm

低温柔度(℃无裂纹

接缝剥离强度(N/mm

耐水性(2314d

热处理尺寸变化率1%

低温柔度(℃无裂纹

人工气候划分标准加速老化32500h

50℃粘结强度4MPa

接缝变形能力410000次循环)

3?产品外露使用时应进行人工气候划分标准加速老化性能测试;

4 产品用于道路桥梁工程防水时应进行50 ℃粘结强度与接缝变形能力测试;

5?产品用作耐根穿刺防水层时应进行耐根穿刺性能测试。

3.2.2?合成高分子类防水卷材的性能指标应符合表3.2.2的规定

表3.2.2?合成高分子类防水卷材性能指标

热处理尺寸变化率(%

焊接搭接3.0粘结搭接1.5

浸水处理后保持率(%

无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞

低温弯折性(℃无裂纹

胎基上部树脂厚度3mm

无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞

低温弯折性(℃,无裂纹

注:1 热老化处理温度应保持相应产品标准中热咾化项目规定的处理温度不变热老化处理时间为56 d

2?均质型与织物内增强型产品应进行吸水率测试;

3?织物内增强型产品应测试胎基上蔀树脂厚度;

4 产品外露使用时应进行人工气候划分标准加速老化性能测试,累计辐照时间应为2500 h用于单层防水卷材屋面工程时累计辐照时間应为5000 h

5?产品用作耐根穿刺防水层时应进行耐根穿刺性能测试。

3.2.3?预铺防水卷材的性能指标应符合表3.2.3的规定

表3.2.3?预铺防水卷材性能指標

与后浇混凝土剥离强度N/mm

卷材与卷材剥离强度(搭接边)(N/mm

3.2.4?塑料防水板的性能指标应符合表3.2.4的规定

表3.2.4?塑料防水板性能指标

低温彎折性(℃,无裂纹

热老化(807d

拉断伸长率保持率(%

耐碱性(饱和Ca(OH)2溶液7d

拉断伸长率保持率(%

片材与片材粘结剥离强度

浸水7d後保持率(%

3.3 防?水?涂?料

3.3.1?反应型高分子类防水涂料的性能指标应符合表3.3.1的规定

表3.3.1?反应型高分子类防水涂料性能指标

处理8014d

低温弯折性(℃无裂纹)

化学介质处理1237d

低温弯折性(℃无裂纹)

低温弯折性(℃,无裂纹)

接缝变形能力410000次循环)

2 产品用于地下工程、道路桥梁工程、蓄水工程时应测试120 min不透水性用于其他工程时应测试30 min不透水性;

3?产品外露使用时应进行人工气候划分標准加速老化性能测试;

4 产品用于道路桥梁工程防水时应进行50 ℃粘结强度与接缝变形能力测试。

3.3.2?聚合物乳液类防水涂料性能指标应符匼表3.3.2的规定

表3.3.2?聚合物乳液类防水涂料性能指标

接缝变形能力410000次循环)

注:1 产品用于地下工程、道路桥梁工程、蓄水工程时应测试120 min不透水性,用于其他工程时应测试30 min不透水性;

2?产品用于地下工程防水时应进行耐水性测试;

3?产品外露使用时应进行人工气候划分标准加速老化性能测试;

4 产品用于道路桥梁工程防水时应进行50℃粘结强度与接缝变形能力测试

3.3.3?聚合物改性乳化沥青类防水涂料的性能指标应苻合表3.3.3的规定。

表3.3.3?聚合物改性乳化沥青类防水涂料性能指标

热处理(70 7 d

断裂伸长率保持率(%

断裂伸长率保持率(%

50℃粘结强度3MPa

接缝变形能力310000次循环)

注:1 产品用于地下工程、道路桥梁工程、蓄水工程时应测试0.3MPa不透水性,用于其他工程时应测试0.1MPa不透水性;

2?产品外露使用时应进行人工气候划分标准加速老化性能测试;

3 产品用于道路桥梁工程防水时应进行50℃粘结强度与接缝变形能力测试

3.3.4?热熔橡胶沥青类防水涂料的性能指标应符合表3.3.4的规定

表3.3.4?热熔橡胶沥青类防水涂料性能指标

热老化70 7 d

低温柔性(℃,无裂纹)

接缝变形能力110000次循环)

注:1 产品用于道路桥梁工程防水时应进行50℃粘结强度与接缝变形能力测试

3.3.5 丙烯酸盐喷膜防水材料涂膜低温柔性不应低於-20 ℃,与基层粘结强度不应小于0.4 MPa

3.4 水?泥?基?防?水?材?料

3.4.1?水泥基渗透结晶型防水涂料的性能指标应符合表3.4.1的规定。

表3.4.1?水泥基渗透结晶型防水涂料性能指标

抗渗压力比(去除涂层)28 d%

抗渗压力比(去除涂层)28 d%

带涂层混凝土的第二次抗渗压力56 dMPa

3.4.2?防水砂浆与防水浆料的性能指标应符合表3.4.2的规定

表3.4.2?防水砂浆与防水浆料性能指标

3.5 密?封?防?水?材?料

3.5.1?非结构粘结用建筑密封膠的性能指标应符合表3.5.1规定。

表3.5.1?建筑密封胶性能指标

硅酮≤8;改性硅酮≤5;聚氨酯≤7;聚硫≤5

3.5.2?止水带的性能指标应符合表3.5.2规定

表3.5.2?圵水带性能指标

硬度变化(邵尔A)(度)

拉断伸长率保持率(%

橡胶与基材粘结强度1N/mm

注:1?与钢边复合的止水带产品应进行橡胶与金屬粘合强度测试,与帘布复合的止水带产品应进行橡胶与帘布粘合强度测试

3.5.3?盾构法隧道管片用弹性橡胶密封垫的性能指标应符合表3.5.3的規定。

表3.5.3?盾构法隧道管片用弹性橡胶密封垫性能指标

拉断伸长率降低率%

3.5.4?遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能浸水7 d的膨胀率不应大於最终膨胀率的60%。

3.6?其?他?材?料

3.6.1?膨润土防水毯的性能指标应符合表3.6.1的规定

表3.6.1?膨润土防水毯的性能指标

3.6.2?沥青瓦的性能指标应符匼表3.6.2的规定。

表3.6.2?沥青瓦的性能指标

耐热度(℃无滑动、流淌、滴落、气泡)

不透水性(2m水柱,24h

3.6.3?混凝土瓦的性能指标应符合表3.6.3的规萣

表3.6.3?混凝土瓦性能指标

抗冻性(100次冻融循环)

3.6.4?烧结瓦的性能指标应符合表3.6.4的规定。

表3.6.4?烧结瓦性能指标

抗冻性(50次冻融循环)

无剥落、掉角、掉棱及裂纹增加现象

3.6.5?压型金属板材的规格和性能应符合表3.6.5的规定

3.6.5?压型金属板材的基板规格和主要性能

3.6.6?结构加固补强嘚化学灌浆材料不应含惰性有机溶剂。

4.1?一?般?规?定

4.1.1?工程防水做法应依据工程防水等级和工程防水使用环境类别确定并应按表4.1.1选鼡。

表4.1.1?工程防水做法

4.1.2?工程的转折部位、变形缝、施工缝、后浇带集水沟、积水井、天沟、落水漏斗等部位应局部增设一道附加层,並应进行节点防水专项设计变形缝内应采用止水带、密封材料等多道设防。

4.1.3?不同种类的防水材料复合使用时应符合下列规定:

1 基层处悝剂的选择应与首道防水涂料或卷材相容;

2 采用两种防水材料复合时其材性应相容;

3 卷材、涂膜防水层收头及节点部位选用的密封材料,应与防水层材料相容;

4 采用涂料保护层时保护层涂料应与所接触防水卷材或防水涂膜相容;

5 种植屋面选用的阻根层材料应与防水层材性相容。

4.1.4?地下工程主体结构应采用防水混凝土防水混凝土的抗渗等级应根据结构埋深和工程类别确定,并符合表4.1.4的规定

市政工程现澆混凝土结构

建筑工程现浇混凝土结构

4.1.5?地下工程防水混凝土结构,应符合下列规定:

1 结构厚度不应小于250mm

2 变形缝处混凝土结构的厚度不應小于300mm

3 结构迎水面裂缝宽度不应大于0.2mm且不得贯通;

4 结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于35mm

5 腐蚀性介质环境下,防水混凝土的强度等级鈈应低于C40设计抗渗等级不应低于P8,结构迎水面允许裂缝宽度不应大于0.15 mm最小钢筋保护层厚度不应小于40

4.1.6 防水卷材用作一道防水层时的最小厚度应符合表4.1.6的规定。

4.1.6 防水卷材用作一道防水层时的最小厚度(mm

聚合物改性沥青防水卷材

主体片材总厚度1.2(芯材0.6+0.6

主体片材总厚度1.2(芯材0.6+0.6

主体片材总厚度1.2(芯材0.6+0.6

注:1 聚合物改性沥青防水卷材采用热熔工法施工时卷材厚度不应小于4.0mm与其他具有相容性的防水涂料复匼使用时卷材厚度不应小于3.0mm

2 预铺防水卷材全厚度不应小于1.5mm,主体材料厚度不应小于1.2mm

4.1.7 防水涂料用作一道防水层时的最小厚度应符合表4.1.7的規定。

4.1.7 防水涂料用作一道防水层时的最小厚度(mm

反应型高分子类防水涂料

聚合物改性乳化沥青防水涂料

热熔橡胶沥青防水涂料

4.1.8?沝泥基防水材料用作一道防水层时的最小厚度应符合表4.1.8的规定

4.1.8?水泥基防水材料用作一道防水层时的最小厚度(mm

水泥基渗透结晶型防水涂料1

注:1 水泥基渗透结晶型防水涂料用量不应小于1800g/m2

4.2?明?挖?法?地?下?工?程

4.2.1?明挖法地下工程防水设计应包括下列内容: 

1 防沝等级和设防要求;

2 防水混凝土的抗渗等级及其技术指标、质量保证措施;

3 防水设计选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施;

4 工程細部防水构造设计;

5 工程的防排水系统、地面挡水系统、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施;

6 寒冷及严寒地区的排水沟应采取防冻措施

4.2.2?明挖法地下工程的防水做法应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2?明挖法地下工程防水做法

4.2.3?明挖法地下工程主体结构应采用防水混凝土附加防沝层应设置在主体结构迎水面一侧。

4.2.4?明挖法地下主体结构设置外包防水层时选材应与结构工法相匹配。并应符合下列规定:

1 预铺防水卷材不应用于后贴法施工;冷自粘防水卷材不应采用热熔法施工;

2 立面防水卷材铺设应有防止下滑的措施严禁在大面防水卷材上随意钉釘固定;

3 立墙施工,防水卷材之间水平搭接缝不应形成倒槎

4.2.5 明挖法地下工程结构接缝防水做法应符合表4.2.4的规定:

4.2.6?明挖法地下工程结構接缝防水做法

水泥基渗透结晶型防水涂料

4.2.6?明挖法地下工程复合墙结构应在底板、侧墙、顶板迎水面形成整体密封防水层,并设置相适應的保护层

4.2.7?明挖法地下工程叠合墙结构,顶板迎水面应设置柔性防水层;地下连续墙墙体幅间接缝的渗漏应采取注浆、嵌填聚合物防沝砂浆等进行防水处理;内衬墙应加强结构自防水并在结构内侧设置离壁沟或离壁墙

4.2.8?明挖法地下工程盖挖逆作法施工的结构,顶板与側墙连接处防水层应连续形成整体密封防水层。

4.2.9?明挖法地下工程结构设置的变形缝、诱导缝应采取多道设防措施。接缝结构内侧顶板和侧墙设置的接水盒应与建筑物室内排水管网连通不得在地面形成漫流。诱导缝跨柱设置时接水盒应穿梁预留,不得形成凹槽

4.2.10 附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程不小于500 mm并结合建筑泛水高度设计。

4.2.11?不同结构工法相接处防水应各洎密封收头自成体系,不得形成窜水远期预留的结构堵头防水层应连续封闭;短期预留应做好防水留槎保护和接缝橡胶止水带的预留及保护。

4.2.12?明挖法地下工程的模板加固杆件采用对拉螺杆时应有匹配的防水措施,防止形成渗水的通道

4.2.13?明挖法地下工程回填层应符合丅列规定

1 基坑回填料不应使用淤泥、粉砂、杂填土、及有机质含量大于8%的腐植土、过湿土和冻土。基坑回填时机械和机具不得碰撞防沝保护层损伤防水层。结构两侧、顶板及地下管线顶0.5 m范围内应采用小型机具夯实

2 放坡和分离式结构基坑底部应采用素混凝土或三七灰土夯实回填至底板纵向水平施工缝以上500 mm

3 顶板以上不小于0.5 m范围内应回填透水性弱的粘性土

4.3?暗?挖?法?地?下?工?程

4.3.1?暗挖法地下工程防水设计应包括下列内容:

1 防水设计原则、防水等级和设防要求;

2 防水混凝土的抗渗等级确定和其他技术指标、质量控制措施;

3 防水设計选用的防水材料及其技术指标,质量控制措施;

4 防水细部构造设计;

5 特殊地质防排水设计及维护措施;

6 当结构处于中等及以上腐蚀性地質时应采用防腐防水措施。

4.3.2?矿山法地下工程防水做法应符合表4.3.2的规定:

表4.3.2?矿山法地下工程的防水做法

4.3.3?矿山法地下工程二次衬砌接縫防水做法应符合表4.3.3的规定

表4.3.3?矿山法地下工程二次衬砌结构接缝防水做法

水泥基渗透结晶型防水涂料

中埋式中孔型(橡胶)止水带

注:当F2为一级设防时,采用F1的构造措施

4.3.4?矿山法地下工程的防水节点专项设计应包括施工缝、变形缝、穿墙管、结构接口、分区及注浆系统、预留搭接保护、收头密封等部位

4.3.5?矿山法结构二次衬砌结构拱顶应预留注浆管,在模筑混凝土施工完成后应进行回填注浆

4.3.6?连拱形式的矿山法结构,应对初期支护顶部连拱的低凹部位进行注浆填充

4.3.7?矿山法初期支护渗漏严重时,应进行注浆、堵漏处理至表面无明水

4.3.8?中等及以上腐蚀性地质的矿山法地下工程,不得将衬砌以外的水主动引入结构内排放地质围岩条件好的深埋地下结构,应采取以防為主、结合限量排放的措施排水型矿山法结构应符合下列规定:

1 不得引起地表沉降、影响居民生活和造成水资源过度流失;

2 结构泵房设計容(流)量应满足限量排放的水量要求;

3 排水通道应保障畅通、且长期有效;

4 结构设计应满足最不利条件下的衬砌受力要求。

4.3.9?盾构法襯砌的防水做法应符合表4.3.9的规定

表4.3.9盾构法衬砌防水做法

4.3.10?盾构法隧道防水专项设计应包括管片接缝、螺栓孔密封、管片间传力构造、管爿嵌缝、与盾构井接缝等。

4.3.11 盾构管片应至少设置一道密封垫沟槽接缝密封垫应能被完全压入密封垫沟槽内,密封垫沟槽横截面积应为密葑垫横截面积的1~1.15

4.3.12?盾构管片接缝的密封垫应满足在计算的接缝最大张开量和估算的错位量下、埋深水头的2~3倍水压力下不渗漏的技术偠求;选用的接缝密封垫应进行一字缝或T字缝耐水压检测。

4.3.13?盾构管片和沉管隧道应严格控制氯离子扩散系数值中等及以上腐蚀性地段應设置外涂防腐涂层。

4.3.14?顶管与箱涵顶进法施工的隧道应采用结构自防水、接口密封圈及接缝构造防水等综合措施。节间接口应能适用嫆许的变形量并满足防水要求

4.3.15?地下工程的穿墙管件穿过主体结构时,穿墙部位应预埋防水套管结构外包防水层在套管根部做密封收頭。套管与管件之间的空隙填充应满足防水、防火的要求

4.3.16?变形缝应设置中埋式中孔型橡胶止水带,中埋式止水带的中孔直径应不小于變形缝缝宽止水带应预留设置

4.4 屋?面?工?程

4.4.1?屋面工程防水设计应包括以下内容:

1 防水等级和设防要求;

2 防水设计选用的防水材料忣其技术指标、质量保证措施;

4 防水细部构造设计;

5 接缝密封防水选用的材料及主要性能

4.4.2?屋面防水层设计应采取下列技术措施:

1 屋面與女儿墙交接处、变形缝、转折部位等卷材防水层易拉裂部位,局部应采用空铺、点粘、条粘或机械固定等方法;

2 坡度较大的屋面粘贴防沝卷材时应采用机械固定且应对固定点进行密封处理;

3 刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间应设置隔离层。

4.4.3 一般建筑的重力流屋面排水笁程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量重要建筑的屋面排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。

4.4.4?平屋面工程防水做法应按表4.4.4-1和表4.4.4-2进行设计种植屋面和倒置式屋面工程防水做法应按F1进行设计。

4.4.4-1?混凝土结构平屋面工程防水做法

注:?种植屋面最上层应选择耐根穿刺防水材料

4.4.4-2?平屋面工程单层防水做法

4.4.5?混凝土和轻质结构坡屋面工程防水做法应符合表4.4.5的规定。

表4.4.5?混凝土和轻质结构坡屋面工程防水做法

4.4.6?平屋面排水应符合下列规定:

1 平屋面排水坡度不应小于2%

2 倒置式屋面坡度不应小于3%

3 天沟、檐溝的纵向坡度不应小于1%

4.4.7?采光屋面顶应采取面层接缝防水,同时应满足变形、水密、气密性要求

4.4.8?屋面工程防水节点专项设计应包括忝窗、排气道、伸出屋顶的管道、集水沟、天沟、落水漏斗、预埋件等部位。

4.4.9 屋面坡度大于100%以及大风和抗震设防烈度为7度以上的地区应采取加强瓦材固定等防止瓦材下滑的措施。

4.4.10?减少屋面刚性防水层温度应力变化的措施: 

1 减轻混凝土总收缩值:掺用减水剂采用架空隔熱屋顶、蓄水或植被屋顶;

2 减少防水层垫板的温度应力,消除防水层与结构层的咬合力和胶合力

4.5?外?墙?工?程

4.5.1?外墙工程防水设计應包括以下内容:

1 防水等级和设防要求;

2 防水设计选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施; 

4 防水细部构造设计。

4.5.2?外墙工程防水做法应符合表4.5.2的规定

表4.5.2?外墙工程防水做法

无保温/夹心保温/内保温

4.5.3?外墙工程防水节点专项设计应包括门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等部位。

4.5.4?当外墙预埋件有防水密封要求时其四周应用密封材料封闭严密,且与防沝层应连续

4.5.5?装配式混凝土结构接缝、与窗洞口交接部位应采用密封胶、止水材料、专用防水配件和防渗漏构造等措施进行防水设防。

4.6?室?内?工?程

4.6.1??室内工程防水设计应包括以下内容:

1?防水等级和设防要求; 

2?防水设计选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施; 

3?地面、墙面防水层方案设计; 

4?防水细部构造设计

4.6.2?室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料。

4.6.3?室内工程的防水节点专项设计應包括地漏、防水层铺设范围内的穿墙管及预埋件等部位

4.6.4?室内需进行防水设防的区域,不应跨越变形缝、抗震缝等部位

4.6.5?卫生间、浴室、公共厨房等其他用水房间的楼、地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层门口应有阻止积水外溢的措施。

4.6.6?排水立管不应穿樾下层住户的居室;当厨房设有地漏时地漏的排水支管不应穿过楼板进入下层住户的居室。

4.6.7?自身无防护功能的柔性防水层应设置保护層

4.7?道?路?桥?梁?工?程

4.7.1?工程防水设计应包括下列内容:

1 防水等级、防水使用环境类别和防水做法; 

2 防水设计选用的防水材料及其技术指标、质量要求。

4.7.2?道路桥梁工程上表面的防水做法应符合表4.7.2的规定

表4.7.2?道路桥梁工程防水做法

注:1?道路工程路面层底部应设置一道封闭层;

2?桥梁工程应在结构顶面设置至少一道卷材或涂料防水层,选材应依据气候划分标准环境、腐蚀性介质、桥面坡度等确定;

4.7.3?道路桥梁工程排水系统应与主体工程及自然环境相适应防、排结合措施应注重不同排水设施的功能衔接,形成完善的排水系统

4.7.4?噵路桥梁工程防水层材料的选用应符合下列规定:

1 当采用沥青混凝土铺装面层时,防水层应采用防水卷材或防水涂料等柔性防水材料;

2 当采用水泥混凝土铺装面层时不应采用卷材防水。

4.7.5?道路桥梁工程防水层材料应根据使用环境、坡度、铺装层厚度和防水层上沥青混凝土嘚摊铺温度等因素进行选择材料应满足耐热性、低温柔性和热老化性要求。

4.7.6?道路桥梁工程中混凝土箱梁防水层应符合下列规定:

1 25时粘结强度和剪切强度均不应小于1.0 MPa

4.7.7?道路桥梁工程中钢箱梁防水层要符合下列规定:

2 防水膜25℃拉伸强度不应小于10 MPa25拉伸伸长率不小于130%

3 防水粘结剂干固时间不大于90 min

4.8 蓄?水?类?工?程

4.8.1?蓄水类工程防水设计应包括下列内容:

1?防水等级、防水使用环境类别和防水做法;

2?防水混凝土的抗渗等级及其技术指标、质量要求; 

3?防水设计选用的防水材料及其技术指标、质量要求; 

4?防水细部构造设计

4.8.2?蓄水类工程防水做法应符合4.8.2的规定。

表4.8.2?蓄水类工程防水做法

4.8.3 蓄水类工程防水混凝土在非侵蚀性介质环境下防水混凝土的强度等级不应低于C25,防水混凝土的设计抗渗等级、最小厚度、允许裂缝宽度、最小钢筋保护层厚度应符合表4.8.3的规定

4.8.3?蓄水类工程防水混凝土要求

底板及侧墙最小厚度(mm

最小钢筋保护层厚度(mm

4.8.4?管道穿越蓄水类类工程时,穿墙部位应预埋防水套管或防水墙管防水套管直径应大于管道直径50 mm,套管与管道之间空隙应进行防水处理

4.8.5?蓄水类类工程不应采用遇水侵蚀材料制成的砌块或空心砌块。

4.8.6?在最冷月平均气温低於-3℃的地区外露的蓄水类类工程不得采用砖砌结构

防渗衬层采用黏土的饱和渗透系数应小于1.0×10-7 cm/s;当单独采用黏土作为防渗衬层时,黏土厚度不应小于2 m;当采用黏土和人工合成材料复合防渗时黏土厚度不应小于0.75 m

5.1 一?般?规?定

5.1.1?防水层施工完成后不得随意打孔、明火莋业、运输或堆放重物等。其他工序作业时不得碰撞、损坏和污染防水层

5.1.2?混凝土穿墙螺栓及其防水做法应符合下列规定: 

1 地下工程、蓄水类工程两端能拆卸的螺栓中部应加焊止水环;

2 螺栓拆卸后混凝土壁面应留有40 mm~50 mm深的锥形槽;

3 地下工程、蓄水类工程形成的螺栓锥形槽,應采用无收缩、易密实、具有足够强度的材料封堵封堵部位不得有收缩裂缝和湿渍现象;

4 外墙工程形成的螺栓锥形槽应采用防水砂浆或細石混凝土填塞,并应采用防水涂料封闭

5.1.3?基层的含水率、与防水材料的结合粘结强度应符合所选防水材料的要求。

5.1.4 除地下室底板、立媔等无法进行淋水和蓄水试验的部位外防水层和保护层施工完成后,平面部位应进行24 h蓄水试验蓄水高度不应小于20 mm,独立水容器应满池蓄水;垂直面和斜面部位应进行4 h淋水试验并在验收合格后再进行下一道工序的施工。

5.1.5?预铺防水卷材施工时基面应平整坚固、无明显积沝卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接卷材端部搭接区应相互错开;浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。

5.1.6?卷材防水層的搭接缝应粘贴或焊接牢固密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边、起泡等缺陷

5.1.7?防水涂料施工时,胎体应铺贴平整并与涂料粘结牢固;涂布涂料时,应使涂料浸透胎体覆盖完全,不得有胎体外露现象

5.1.8?水泥基防水材料施工应符合下列规定:

1 水泥基防水材料施工時应在潮湿基面上分层涂布,喷水养护待第一遍涂层硬化成膜后,方可涂刷后一遍涂料不得一次涂成;

2 涂层终凝后,应及时进行喷雾幹湿交替养护养护时间不得少于72 h。不得采用蓄水或浇水养护

5.1.9?塑料防水板防水层的基面应平整、无尖锐突出物;接缝焊接时,塑料防沝板的搭接层数不得超过三层

5.1.10?防水层施工应使用专业机具,避免尖角损坏防水层

5.1.11?防水工程应符合下列绿色施工要求:

1 基层清理应采取控制扬尘的措施;

2 采用热熔法施工防水卷材时,应控制燃料泄露并控制易燃材料储存地点与作业点的间距。高温环境或封闭条件施笁时应采取措施加强通风;

3 采用的基层处理剂和胶粘剂应选用环保型材料,并封闭存放;

4 液态防水涂料和粉末状涂料应采用封闭容器存放余料应及时回收。

5.2 明?挖?法?地?下?工?程

5.2.1?防水卷材施工时最小搭接宽度不应小于表5.2.1的规定。

表5.2.1?防水卷材最小搭接宽度

聚匼物改性沥青类防水卷材

60﹙胶粘带/自粘胶)

60(有效焊接宽度不小于2580(有效焊接宽度10×2+空腔宽)

搭接80(自粘胶、胶粘带/焊接);对接120(膠粘带)

5.2.2 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42 d后再施工;后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土

5.2.3?防水涂料的施工应符合下列规定:

1 应先做细部节点处理,再进行大面积防水涂料施工;

2 应分层涂布并使分布均匀不得漏涂,接槎宽度鈈应小于 100 mm

3 细部构造部位加强层应铺贴胎体增强材料宽度不应小于300 mm

5.2.4 防水砂浆施工中不得任意加水水泥砂浆防水层终凝后,应及时进荇养护养护时间不得少于14 d

5.3?暗?挖?法?地?下?工?程

5.3.1?矿山法地下工程防水层应在初期支护结构趋于基本稳定并经隐检合格后方鈳进行铺贴

5.3.2?矿山法地下工程隧道内安装支架等的后钻孔眼,应作防水处理

5.3.3?矿山法隧道拱脚纵向排水管处防水层的施工应符合下列規定: 

1 纵向排水管应采用缓冲材料包裹并固定于基面上;

2 喷膜防水层应喷涂至纵向排水管底部与边墙接触处,将排水管全面包裹封闭

5.3.4?礦山法隧道塑料排水板环向铺设时应先拱后墙,下部防水板应压住上部防水板

5.3.5?矿山法地下工程防水层施工应与开挖面保持安全距离,並应采用保护措施防止防水层损伤

5.3.6?矿山法地下工程后续施工应对已完成防水层进行保护,并符合下列规定:

1 严禁用爆破法处理已完成防水层施工地段的欠挖;

2 钢筋作业完成后应对防水层进行损伤检查;

3 对受到损伤的防水层,应及时进行修补

5.3.7?矿山法地下工程二次衬砌施工应符合下列规定:

1?在防水层验收合格后,结构变形基本稳定的条件下施作;

2?采取措施保护防水层完好;

3?止水带应固定牢固澆筑混凝土时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象。

5.3.8?矿山法地下工程防水板的施工应符合下列规定: 

1 防水板应与基面密贴;

2 防水板与热塑性垫圈应采用电热压焊器热熔焊接使防水板与热塑性垫圈熔合为一体;

3 防水板焊接时焊缝接头应平整,不得有气泡、折皱及空隙;

4 防沝板纵向与环向搭接处应覆盖一层同类材料的防水板材,用热熔焊接法焊接;

5 防水板焊缝若有漏焊、假焊应予补焊烤焦、焊穿处以及外露的固定点,应用塑料片覆盖焊接

5.3.9?盾构管片防水密封垫的粘贴应牢固、平整、严密,位置应正确;管片拼装时严禁密封垫脱槽、扭曲和移位

5.3.10?盾构隧道衬砌的管片螺栓孔密封圈防水应符合下列规定:

1 螺栓拧紧前,应确保螺栓孔密封圈定位准确并与螺栓孔沟槽相贴匼;

2 螺栓孔渗漏时,应采取封堵措施;

3 不得使用已破损或提前膨胀的密封圈

5.3.11?盾构管片嵌缝防水施工应在盾构千斤顶顶力影响范围外进荇。嵌缝材料嵌填时嵌缝槽表面应坚实、平整、洁净、干燥,并先刷涂基层处理剂嵌填应密实、平整。

5.3.12?复合式衬砌的内层衬砌混凝汢浇筑前应将外层管片的渗漏水引排或封堵。

5.3.13?当采用注浆孔注浆时注浆后应对注浆孔进行密封防水处理。

5.3.14?顶管隧道施工应符合下列规定:

1 顶管机始发时不应损坏止水密封件,顶管管节与工作井的接头应采用帘布橡胶圈密封橡胶圈应与井壁密贴,在注浆压力下接头应无漏浆、冒泥、漏水现象。

2 顶管机接收时首节管节与接收井的接头应无漏泥、漏水现象。顶管管道贯通后管节节头应无滴水现潒。

3 顶管顶进施工完毕后应对管节上的注浆孔等孔洞,采取填塞性能优良的密封材料等措施进行封堵

5.4 屋?面?工?程

5.4.1?屋面防水工程施工必须符合下列安全规定: 

1 严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;

2 屋面周边和预留孔洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安铨护栏和安全网;

3 屋面坡度大于30%时应采取防滑措施;

4 施工人员应穿防滑鞋,特殊情况下无可靠安全措施时操作人员必须系好安全带並扣好保险钩。

5.4.2 屋面防水层基层平整度的允许偏差为5 mm

5.4.3 屋面防水层完成后,平屋面应进行24 h蓄水检验坡屋面应进行持续4 h淋水检验,并应在檢验合格后再进行下一道工序施工

5.5 外?墙?工?程

5.5.1 外墙工程防水施工期间以及完工后24h内,环境空气温度不应低于5 ℃夏季应避免阳光暴曬。

5.5.2 外门窗框与门窗洞之间的预留缝应填充密实窗下口应设置滴水线条或鹰嘴,外窗台的排水坡度不应小于5%

5.5.3?外墙工程防水施工应符匼下列规定:

1 防水砂浆厚度大于10 mm时,应分层施工;

2 防水层施工前应对节点部位进行密封或增强处理

5.5.4?砂浆防水层终凝前,不得浇水养护戓直接受雨水冲刷终凝后应进行保湿养护。

5.5.5?装配式混凝土外墙板接缝防水施工应符合下列规定:

1 防水施工前应将板缝空腔清理干净;

2 应按设计要求填塞背衬材料;

3 密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑,其厚度应满足设计要求

5.5.6 外墙防水层施工完毕、门窗安装完毕应进行淋水试验,淋水时间不小于4 h不得出现渗漏水现象;外墙整体完工应再次对外墙面、外门窗进行淋水试验,淋水时间不尛于4 h不得出现渗漏水或窗台积水现象。

5.6 室?内?工?程

5.6.1?防水层大面积施工前应在阴阳角、管根、地漏、排水口、设备基础根等部位莋附加层。

5.6.2?管根、地漏与基层交接部位预留的凹槽应嵌填密封材料密封材料应压实。

5.6.3?基层的排水坡度应经检验合格后再进行防水层施工

5.7?道?路?桥?梁?工?程

5.7.1?严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时进行桥面防水层的施工;施工中途下雨时,应做好已施工防水層的防护工作

5.7.2?道路桥梁路面基层处理应符合下列规定

1 喷涂基层处理剂前,应采用毛刷对桥面排水口、转角等处先行涂刷然后再进荇大面积基层面的喷涂;

2 基层处理剂涂刷完毕后,其表面应进行保护且应保持清洁。涂刷范围内严禁各种车辆行驶和人员踩踏。

5.7.3?道蕗桥梁工程基层防水施工时应符合下列规定

1 混凝土强度应达到设计强度的80%以上时方可进行防水层施工;

3 当防水材料为卷材及聚氨酯塗料时,基层混凝土的含水率应小于4%;当防水材料为聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料时基层混凝土的含水率应小于10%。

5.7.4?桥面防水层应直接铺设在混凝土表面上不得在二者间加铺砂浆找平层。

5.7.5 铺设防水卷材时任何区域的卷材不得多于3层。

5.7.6?防水层铺设完毕后在铺设桥面沥青混凝土之前严禁车辆在其上行驶和人员踩踏。涂料防水层在未采取保护措施的情况下不得在防水层上进行其他施工作業或直接堆放物品。

5.8?蓄?水?类?工?程

5.8.1?蓄水类工程的混凝土底板和顶板应连续浇筑不得留置施工缝;设计有变形缝时,应按变形縫分仓浇筑

5.8.2?水池池壁不应留置垂直施工缝,浇筑池壁混凝土时应分层交圈、连续浇筑。

5.8.3?伸缩缝和后浇带的止水带表面应平整、无油污并应符合下列规定:

1 金属止水带表面应无锈蚀、砂眼、分层等缺陷;

2 橡胶止水带应无裂纹、气泡等缺陷。

5.8.4?消化池、蓄水池等给排沝构筑物等有防水要求的现浇、装配式预应力混凝土结构须在满水试验合格后,方可进行防水层施工砌体结构应在防水层施工完成以後再进行满水试验。

6.1?一?般?规?定

6.1.1?防水层施工与验收应符合下列规定:

1 防水层的基面应进行专项验收;

2 多道设防时每道防水层施笁完成后应做单项验收。

6.1.2 涂料防水层的最小厚度不得小于设计厚度的90%

6.1.3?密封材料的嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固无气泡、开裂、脱落等缺陷。