三菱PLC控制四个灯Q02H PLC 一直亮ERR 灯是怎么回事

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:83

故障现象:一台设备由三菱PLC控制四个灯Q02HPLC型PLC控制该设备机械部分安装完成后,开始传输程序程序刚传完,该PLC的CPU上的“ERROR”灯闪烁“RUN”指示灯灭了。 故障分析与处理:反复将PLC的运行开关打开、关闭故障依旧;在“STOP”的状态下复位CPU,复位后PLC没有报错,但把开关拨到“RUN”状态时“ERROR”灯就又开始闪

  故障现象:一台设备由三菱PLC控制四个灯Q02HPLCPLC控制,该设备机械部分安装完成后开始传输程序。程序刚传完该PLCCPU上的“ERROR”灯闪烁,“RUN”指示灯灭了

故障分析与处理:反复将PLC的运行开关打开、关闭,故障依旧;在“STOP”的状态下复位CPU复位后,PLC沒有报错但把开关拨到“RUN”状态时,“ERROR”灯就又开始闪烁了并且“RUN”指示灯熄灭了。

分析该故障可能和编写的程序有关仔细地检查程序,发现有个除法运算是SM400驱动的,但始终运行而且这个除法运算中的除数是通过触摸屏赋值的。新设备还没有赋值操作这个地址Φ的数值为0;把0作为除数,在Q02HPLC中是不允许的所以程序一运行,就会报错并停止

    修改了一下程序,在赋值后这条语句才能接通。修改程序后重新上传到PLC,结果在“RUN”状态下不再报警程序运行正常。