在结构图中筏板配筋基础配筋图没有而且说明直接让查新版图集我查过了新版图集没有筏板配筋基础只给了18@150

  • GB+(2011版)+混凝土结构工程施工质量验收規范:
    板面纵向受力钢筋在板支座处弯矩最大所以板跨中搭接。
    板底纵向受力钢筋在跨中弯矩最大所以板支座处搭接。
    全部
}

可以看一下关于筏板配筋基础的圖集像04g101或者11g101不过关于钢筋马镫好像没有具体规范 但是钢筋马镫在筏板配筋处的。应放在下层钢筋网片上此处下层钢筋网片处的混凝土墊块要加多一点,重量在此集中了会将压碎下面的垫块而导致钢筋保护层不能满足要求。 如放在垫层上会产生马镫的钢筋保护层不足,今后钢筋因此处生锈而腐蚀到内部钢筋并因产生渗水的通道而不能满足防水混凝土的要求(但少量放几个监理工程师还是会通融的。) 楼板处的要放在模板上。 还有网友曾解释过如下 马凳的概念 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的马凳,它的形状象凳子故俗称马凳也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距通常马凳的規格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米不过具体问題还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网能承受各种施工活動荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm无法加工,可以用短钢筋頭或其它材料代替总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则既能满足要求又要节约资源。 定额对马凳的规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料因为它仅仅是个重量,而不是从它夲身的功能和受力特征来计算如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1個,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工 马凳筋的根数可按面积计算根数,马凳筋個数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算 马凳筋的长度马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm下右岼直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板防止马凳筋返锈。 马凳筋的規格: 当板厚≤140mm板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

}

[北京您早]清华大学附属中学体育館及宿舍楼工程 “12.29”筏板配筋基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故调查报告 清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程“12.29”筏板配筋基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故调查报告。

}