ABB变频器故障报故障App1 Error13是什么意思怎么解决。(变频器为ACS800)

ABB800变频器故障说明(完整版)故障,方法,問题,变频器,器故障,ABB,变频器故障

}

ABB变频器故障ACC800系列提升传动控制报警故障信息内容及其解决措施: 故障 原因 解决措施 ACS 800 TEMP ACS 800内部过温变频器的跳闸温度为125 °C。 检查环境条件 检查冷却风量和冷却风机的运行情況。 清扫散热器上的灰尘 检查电机容量和变频器容量是否匹配。 BRAKE FLT 制动故障 = 丢失应答信号(在制动运行或正常 运行)时间超过BRAKE FLT TD (参数67.2) 的延时时间時传动跳闸 检查制动接触器运行。 检查数字输出抱闸松开(DO1=默认值)到接触器的连线 检查制动确认信号与DI1的连线。 故障 原因 解决措施 CHOPPER FLT 制动斬波器故障总应使变频器电源切断 一个数字输入,例如:DI4(“1”=OK)可以被接到监视制动斩波器故障的触点上 制动斩波器故障将导致传动装置跳闸,并在控制盘上显示相应信息同时向监控系统发出信号。 制动斩波器故障将激活看门狗输出信号用于ACC800的急停。 检查制动斩波器 检查斩波器故障触点(NO),例如:DI4的连线 检查斩波器上的启动禁止输入(NC)。 COMM MODULE 传动装置和Field Bus 适配器之间的通讯不正常的时间超过了COMM FLT TIME-OUT (参数 V单元U1max是415 V。 对于500 V单元U1max是500 V。相应 的跳闸限制值为400 V单元为728Vdc500 V 单元为 877Vdc。 检查制动斩波器和制动电阻检查有关减速时间的参数。检查电源有无静态或动態过压发生 DC UNDERVOLT 直流回路的DC电压不足。这可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起DC欠压的跳闸限制值是0.65 · U 1min 这里 U 1min是主电电壓范围的最小值。对于400 V和500 V单元U 1min 是 380 V。相应的跳闸限制值为334 Vdc 检查主电源和熔断器。 检查DC电容的泄漏 EARTH FAULT (可编程的故障功能30.11) 电网不平衡。这可能是由于电机、电机电缆损坏或变频器内部元件故障引起的 检查电机。检查电机电缆检查变频器输出侧有无功率因数矫正电 容或浪涌吸收装置。 ELECTR SHAFT 在电气轴控制中从机检测到主-从位置测量偏差超过参数73.5 POS ERROR LIMIT中设置的极限值 检查从机的参数73.2-73.5 中的设置。 检查主机和从机中的下列參数的设置:50.1, 69.1-69.5, 70.1检查参数组23 速度控制的设置 ENCODER ERR 速度测量出错被检测到。这可能是由于:- 电缆连结松动- 与RTAC的通讯中断- 脉冲编码器故障- 内部计算速度和实际测量速度的偏差(经滤 波) 超过电机额定速度的20%- 当传动处于电流和转矩极限时在参数50.4 ENCODER DELAY 设置的时间内未接收到编码器脉冲信号(例如:在启动时电机未转) - 在1 ms 内编码器的脉冲频率变化过大(不切实际的速度偏差可能由于噪音干扰) 检查参数组50的设置。 检查脉冲编码器和接线包括Ch A (可编程的故障功能30.3) 外部设备上有故障 (可通过设置一个数字输入来配置。) 检查外部设备有无故障检查与EXT FAULT相关的参数。(参看 第六章参數30.3)。 故障 原因 解决措施 FOLL FLT 在主/从控制时主机给出一个指示从机故障(跳闸)

}