1. 锚固板钢筋锚固从梁边算起,梁钢筋锚固从柱边或者主梁边算起柱钢筋锚固从基础顶面算起;
2. 锚固要求,钢筋都需要锚固但是梁板柱的钢筋锚固要求不同,详见G101图集构造
(1) LaE是抗震要求的直线锚固长度比如,这个值查表可能是47d计算出来可能是46.253d,可见查表比较简单,误差也不大当然查表了。计算公式看混凝土设计规范第8章和11章公式超级麻烦。
(2) 如果直线锚固长度满足了LaE,图集要求还必需要大于0.5Hc+5d,两者是取大值的关系;
(3) 如果直线锚凅长度不够LaE那么采用弯折锚固,要求最小长度0.4LaE+15d;
这些都是要求的最小长度计算按照这个就可以,算大了肯定安全啊但是花钱多,很哆人肯定不乐意啊
4. 锚固和连接问题确实很混乱。
锚固问题将梁板,柱三类分开每种锚固就那么几种情况,一个一个记住了就可以了
搭接问题要分清楚是搭接、焊接和机械连接(其实焊接和机械连接要求基本一样),然后把这三种一个一个的分清这样大事就搞定了
具体的建议你去买101图集,上面说的很详细就像你说的0.4laE+15d时候满足最小要求,这样造价就下来了LaE表示的是抗震时候的锚固长度。为按照钢筋等级和混凝土强度查表计算的话也是可以的,但是系数什么的我忘了
就像你说的0.4laE+15d时候满足最小要求,这样造价就下来了 你能解释下這句话么
额,着个长度满足了设计的要求要求是大于等于0.4laE+15d这个的。要是多使用材料锚固也行但是你得考虑到钢筋时要钱的,多用材料是很贵的