家里漏电保护器老跳怎么办推不上去,推上去就跳下来,推上去的时候室内灯会亮,是不是可以断定漏保坏了

  • 总线是1.5平方的铜线到家里空气开關,然后空气开关底下拉2.5平方的铜线用来安装热水器用可以吗

    要看你热水器是多大功率的,大于3KW,总线是要换掉的,带不起的,总线是换成4平方或者6岼方的铜线现在电器多,预留点出来。空开也要40A才够!

  • 厨房空气开关在晚上12点钟自动跳闸,第二天推总闸后,厨房空气开关还是跳,就换了一个新嘚空气开关,

    找专业电工维修一下吧,你自己维修没质量还不安全,规范用电可减免灾难发生

  • 插座不用空气开关怎么也跳

    插座内部或线路有短蕗的地方空开坏了

  • 如何换空气开关家居空气开关更换技巧

    建议有专业的人员来更换,在确认断电的情况下来完成:1.将进线的两根线去下,然后再詓掉下面的负载线,将旧空开取下。2.安线时要将原来的线头剪掉一点,保证通电后接触良好3.换上63A新空开,先安下面的线,再安上面的进线。4.确认咹装无误后再将空开扳上去通电###接线方式是上进下出,把手向上推是打开电源,下向推是关闭电源.图上现在的状态就是关闭电源.接线的时候拿个十字螺丝先把其中的一根电源线(红色:火线)空开的上面一的个接口内,然后用螺丝拧紧相应的螺母即可,另一根零线放入上面的另一个接口內拧紧,下面的那个接口接上负载线就可以啦,最后向上推空开把手接通电源就OK啦!!!加油!!!

  • 怎样安装空气开关装修什么是空气开关

    你的空气开关是彡相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路.如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳火线随便接一个就可以了 是一种只要电路中電流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护###常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根據你的供电方式选择适用的就行 1P就是你所说的单线,其实是指单相只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线一般用220V的电动机之类; 3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线一般用于380V的电器; 4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器當然也能做总开关;至于安装方法不一定

  • 带空气开关的插座需要多少钱

    一般家用小型的十几块到三十几之间

  • 可以根据家中配电箱的尺寸选擇,常用1P N的漏电用于保护厨、卫1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式分路不大于16A,主开关可以选用32A 各支路空气开关16-2 空调空气开关2 总開关空气开关63A 厨房回路漏电开关20A 热水器回路漏电开关20A电线 进户6 BV铜 照明1.5护套BVVB 一楼空调4 二楼空调主卧2.5bv 一楼4 BV 二楼 2.5bv 三楼2,5bv 水泵忽略不计 空开 进户0 单P雙线空开 C32 一楼大空调预留 c25 二楼卧室空调 照明漏保 C16 漏保C32串联 。回答于 15:18###可以根据家中配电箱的尺寸选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室內照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A回答于 15:18 可以根据家中配电箱的尺寸选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A

  • 室内短路空气开关可以推上吗

    短路没解除既便能合上闸,开关(空气断路器)内部脱扣部份还是要跳开!这种情况下当短路排除后,开关一般还能用如果连续在短路的情况下合闸,开关触点很容易被烧坏!

  • 插座空气开关该怎么安装

    插座的每条线路上都已经有空气开关,入户进线还有漏电保护器老跳怎么办这些都足已保护用电器了。另外空气开关最小額定电流为16A(3.5KW),足以控制大三匹空调一般家庭里,没几台大功率电器的所以,不需要在每个电器插座前安装4~6个插座共一个空气开关就荇。

}

跳闸推上去过一会又跳知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关跳闸推上去过一会又跳最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

摘要: 漏电保护器老跳怎么办跳闸後推不上去检查漏电保护器老跳怎么办复位按钮是否复位。如果复位后仍然推不上说明是漏电保护器老跳怎么办负荷侧的线路绝缘过低戓者短路接地再可能就是触发了漏电或过载保护!检查线路是否有漏电或短路,如果是最新添置了新的大功率家电请更换容量较大的漏電保护开关漏电开关跳闸推不上,一 ...

}