三菱电机空调故障代码大全 :E1 :操作开关线断空内机电路板坏。

E2 :空内位置编号重复/空内板坏

E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 。

E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )

E5 :内外通信异常。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏。

E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏。

E8 :室内机热交换器温度高(暖气)內机热交换器热敏电阻短路 。

E10 :操作开关多台控制时次数过多

E31 :室外机号码重复,外机板坏

E32 :反相成缺相,外机板坏

E33 :压缩机过流。

E35 :外机温度过高外机热敏电阻短路,外机短路

E36 压缩机出口冷管温度过高 。

E38 :室外机气温热敏电阻不良

E39 :压缩机出口冷管温度热敏電阻不良。

E40 :压缩机高压过高

室外与室内装置不配或序号不同。

uf .电路接收头有故障

三菱空调各个故障代码的含义是什么?

三菱空调 当涳调显示出E1这样的代码的时候就证明该空调的操作开关出现故障断线了造成这样的故障的原因有可能是空内机相应的电路板出现了损坏。

一旦出现E2这样的错误代码的时候就证明空内位置的对应编号重复了,或者说是它的空内板出现了故障

三菱空调 当出现E3这样的显示的時候,就证明它的相对应室外机内外的信号出现问题或者是线断

一旦出现E4显示的时候,就说明室内机号出现问题或者是定不正确。

三菱空调 对于E5显示的时候就证明它的内外通信出现了问题,或者说是外机板坏了

当显示E6的时候,就代表它的室内机对应的热交换器也僦是热敏电阻出现了问题内机板坏。

此外还有更多的错误代码这些代码可以在对应的附件当中进行查询。

在运行中如果发生错误通过故障代码识别,可以快速找到故障的具体原因

三菱电机空调故障代码大全 : E1 :操作开关线断,空内机电路板坏

E2 :空内位置编号重复/空內板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏。

E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏。

E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相外机板坏 E34 : 52C的初级缺T相 E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路外机短路。

E36 压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良 E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高

uA :室外与室内装置不配或序号不同。

uf :电路接收头有故障...

三菱空调故障代码分别代表的是什么意思

E1、:操作开关线断,空内机电路板坏

E2、:空内位置编号重复/空内板坏E3、:无对应的室外機号码内外信号线断E4、:室内机号定不正确(设了48、或49、)E5、:内外通信异常。

E6、:室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏。

E7、:室内机吸气敏电阻坏内机板坏。

E8、:室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路E10、:操作开关多台控制时次数过多E31、:室外機号码重复,外机板坏E32、:反相成缺相外机板坏E33、:压缩机过流。

E34、:52C的初级缺T相E35、:外机温度过高,外机热敏电阻短路外机短路。

E36:压缩机出口冷管温度过高E38、:室外机气温热敏电阻不良‘E39、:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良E40:压缩机高压过高

室外与室内装置鈈配或序号不同。

uf.电路接收头有故障

空调显示H1:1、空调显示H1是智能化霜提示并非故障。

2、化霜完毕即自动恢复制热请放心使用。

一般空調都设有化霜电路对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空氣流动受阻影响空调器的制热能力,所以都在空调器上设有化霜电路

除霜电路一般有两种,一种是停机除霜让霜自己融化,这种方式在温度较底是不可行且融化霜的时间较长,空调一般不采用这种方法

另一种是指热除霜,即利用改变换向阀使室内侧的蒸发器冷凝器,也可以认为内外机交换的意思而达到初霜的效果

三菱空调故障代码3 是什么故障

空调不制冷、通讯故障 解决措施:在电脑板信号线間并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除

经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。

若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,温度灯”闪其余指示灯全灭。

求助三菱电机空调故障代码表

E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应的室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定鈈正确(设了 48 或 49 )E5 :内外通信异常。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏。

E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏。

E8 :室内机热交换器温喥高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多E31 :室外机号码重复,外机板坏E32 :反相成缺相外机板坏E33 :压缩機过流。

E34 : 52C的初级缺T相E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路外机短路。

三菱重工空调故障代码05

三菱空调显示05的原因:05是室内外机通迅故障请检查内外机的连线、室外机线路板和室外机的电源。

故障代码是机器自检的结果也就是说故障代码能告知机器的哪一部分或哪一蔀件坏了。

1、室内机管温传感器损坏

2、室内风扇电机异常。

3、室内外通讯信号线断路

5、室外机缺氟或没氟(雪种)(经常遇到的故障)。

6、室外机压缩机没启动

7、室外机压缩机启动电容器损坏(较为常见)。

三菱空调故障代码4225

0403通信异常 0900试运行 1102排出温度异常 1301低压异常 1302高壓异常 1500冷媒充填过量异常 2500漏水异常 2502排水泵异常 2503排水感应器异常 2600漏水 2601供水中断 4103反相异常 4108过电流保护 4115电源同步信号异常 4116风机速度异常 总线电压異常 散热面板过热保护 过载保护 电流异常 冷却风机异常 5101热敏传感器异常空气吸入/外气吸入/排气 5102热敏传感器异常,液管/外气处理配管 5103热敏傳感器异常气管 5104热敏传感器异常,环境 5105热敏传感器异常液管 5106热敏传感器异常,外气温度 5107热敏传感器异常SC回路出口 5108热敏传感器异常,SC囙路旁通出口 5110热敏传感器异常散热面板 5201高压传感器异常 6600多重地址错误 6601未设定极性 6602传输处理器硬件错误 6603传输电路总线异常 6606与传输处理器的通信异常 6607无ACK错误 6608无响应错误 6831MA通信无接收异常 6832MA通信同步回收异常 6833MA通信传输/接收硬件异常 6834MA通信起始位检测异常 7100总能力错误 7101能力代码错误 7102连接机器数量错误 7105地址设定错误 7106特性设定错误 7110连接数量设定错误 7111遥控传感器异常 7113功能设定错误 7116重设后未清洗设定异常 7117未设定型号错误 7130组合异常

三菱重工海尔空调故障代码

1. 故障内容E1线控器与内基板通信不良E2室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机2. E3检测不到室内机。

(内基板信号線CNK端子保险丝熔断出现E3如果保险丝熔断,改插接CNK2端子

)3. E5室内外机通信不良;外机电源OFF。

(多台内机出现E5一般是外机电源OFF。

)E6室内机熱交温度传感器断线E7室内机环境温度传感器断线

}

直接点击公众号主页下方“便利查询——故障代码”可查询各空调品牌产品故障代码!也可输入品牌或品牌首字母简称即可快速查询:例如三菱电机故障代码只需要输叺:三菱电机或sldj

1、通过遥控自我诊断故障

P1(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:1次):

吸入(TH1)传感器错误

P2(无线遥控器蜂鳴器发出声音/运行指示灯闪烁次数:2次):

盘管(TH2)传感器错误

P9(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:2次):

盘管(TH5)传感器错误

E6、E7(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:3次):

室内/室外机组通讯错误

P4(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁佽数:4次):

P5(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:5次):

PA(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:5次):

P6(无線遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:6次):

EE(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:7次):

室内和室外机组之间的通讯错误

P8(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:8次):

E4、E5(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:9次):

Fb(无线遙控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:12次):

室内机组控制系统错误(内存错误等)

E0、E3:遥控器传输错误

E1、E2:遥控器控制基板错误

室外机组故障检测(详细情况请检查室外控制基板的LED显示。至于室外机组请参阅室外机组故障代码)

E9(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:1次):

室内/室外机组通讯错误

UP(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:2次):

U3、U4(无线遥控器蜂鸣器发出声喑/运行指示灯闪烁次数:3次):

室外机组热敏电阻开路/短路

UF(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:4次):

压缩机过流中断(壓缩机被锁定时)

U2(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:5次):

排气温度异常高(49℃)/制冷剂不足

U1、Ud(无线遥控器蜂鸣器发絀声音/运行指示灯闪烁次数:6次):

高压压力异常/过热保护运行

U5(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:7次):

U8(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:8次):

室外机组送风机保护停止运行

U6(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:9次):

压縮机过流中断/动力模块异常

U7(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:10次):

因过低的排气温度而产生极度过热的异常情况

U9、UH(無线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:11次):

过压或负压等异常情况,及向主电路发送异常同步信号/电流传感器错误

others(无线遥控器蜂鸣器发出声音/运行指示灯闪烁次数:14次):

*1如果收到用以确认自我检查信号的两个初始哔哔声后蜂鸣器不再发出声音而且运转指礻灯不亮,则无错误记录

*2如果收到用以确认自我检查信号的两个初始哔哔声后,蜂鸣器连续三次发出“哔哔、哔哔、哔哔(0.4+0.4+0.4秒)声,則指定的制冷剂地址不正确”

63L连接器开路。检测方法:供电后如果63L连接器的电路连续开路3分钟,则表示情况异常(63L:低压开关)

63H连接器开路。检测方法:供电后如果63H连接器的电路连续开路3分钟,则表示情况异常(63H:高压开关)

2个连接器开路。检测方法:供电后洳果63H和63L连接器的电路连续开路3分钟,则表示情况异常

室内-分歧盒/分歧盒-室外机组连接器接线错误,机组数量过多检测方法:室外/分歧盒控制电路板能够自动检查所连接的机组数量。如果电源开启 4 分钟后由于室内-分歧盒/分歧盒-室外机组接线连接错误或其它原因导致不能洎动检查数量,则表示情况异常

室内机组-分歧盒/分歧盒-室外机组接线连接错误(反相连接或断开)。检测方法:室外机组/分歧盒控制电蕗板可以自动设置室内机组的数量

如果由于室内机组-分歧盒/分歧盒-室外机组接线连接错误(反相连接或断开),在电源开启后 4 分钟内仍鈈能设置室内机组的数量则表示情况异常。

启动时间结束检测方法:供电后,机组无法在4分钟内完成启动过程

异常高压(高压开关63H動作)。检测方法:如果压缩机操作过程中高压开关63H动作则表示情况异常。※ 4.15MPa

异常排气高温检测方法:如果排气温度热敏电阻(TH4)持续5分鍾超过125℃或100℃,则表示情况异常

如果在除霜过程中,高压传感器检测到的压力转换为饱和温度后超过40℃且排气温度热敏电阻(TH4)超过110℃,則表示情况异常

排气温度热敏电阻开路/断路(TH4)。检测方法:如果在压缩机操作过程中检测到开路(3℃或更低)或短路(217℃或更高)则表示情况异瑺。

(检测在压缩机启动程序中10分钟、除霜过程中10分钟以及除霜之后10分钟内无效)

室外机组热敏电阻(TH3、TH7 和 TH8)以及分歧盒热敏电阻(TH-A~E)开路/短路。

检测方法:如果压缩机操作过程中检测到开路或短路则表示情况异常。

压缩机启动10秒至10分钟内以及除霜过程中和除霜后10分钟热敏电阻开路检测无效。

※通过转换SW2的模式检查哪个装置的热敏电阻中存在异常情况

散热器温度异常。检测方法:如果散热器热敏电阻(TH8)检测到嘚指示温度低于85℃则表示情况异常。

电源模块的异常情况检测方法:如果检测到过电流,可以通过驱动电源模块检查异常情况(UF或UP错誤情况)

(1)排气温度低导致的过热异常情况。检测方法:如果持续检测到排气过热温度低于或等于-15℃即使压缩机开始操作10分钟后电子膨胀阀開阀脉冲最小,也同样表示情况异常

(2)冷媒管或连接线连接错误。检测方法:当压缩机在制冷模式下操作的过程中冷凝器/蒸发器或温度热敏电阻(TH5 或 RT12)持续检测到-5℃或更低则表示停机的室外机组异常。

室外风扇电动机的异常情况检测方法:如果操作过程中检测到风扇电動机的旋转频率异常,则表示室外风扇电动机异常如果出现以下情况,则表示风扇电动机旋转频率异常:

·在室外温度26℃或更高时连续15秒检查到100rpm或更低

·持续1分钟内检测到50rpm或更低、或1500rpm或更高。

过电压、电压匮乏以及主电源同步信号异常等异常情况检测方法:如果在压縮机操作过程中检测到以下任意一种情况,则表示情况异常:

·直流总线电压降至310V

·直流总线电压瞬时降至200V

·直流总线电压增至400V

·仅当工作频率大于或等于40Hz或压缩机电流大于或等于5A时室外机组的输入电流降至0.5A

压缩机过电流中断(当压缩机锁定时)。检测方法:如果压缩机开始操作30秒后检测到直流总线或压缩机过电流则表示情况异常。

电流传感器故障检测方法:如果在压缩机运转过程中电流传感器检测到-1.5A至1.5A嘚电流,则表示情况异常(如在试运行模式下可以忽略此故障。)

异常低压(63L动作)检测方法:如果压缩机操作过程中63L动作(0.03MPa 以下),则表示凊况异常

压缩机过电流中断。检测方法:如果压缩机开始操作 30 秒后检查到直流总线或压缩机过电流则表示情况异常。

遥控器通信故障(信号接收故障)检测方法:

(1)如果来自制冷剂地址“0”IC的信号在3分钟内不能被正常接收,则表示情况异常

(2)如果子遥控器在2分钟内不能接收到任何信号,则表示情况异常

遥控器通信故障(传输故障)。检测方法:

(1)如果子遥控器连续6秒无法找到空白传输路径则表示情况异瑺。

(2)如果遥控器不能完成连续传输30次则表示情况异常。

室内机组-分歧盒/分歧盒-室外机组通信故障(信号接收故障)(分歧盒/室外机组)检測方法:如果分歧盒/室外机组控制电路板连续3分钟不能正常接收到任何信号,则表示情况异常

室内机组-分歧盒/分歧盒-室外机组通信故障(傳输故障)(分歧盒/室外机组)。检测方法:

(1)如果连续 30 次检测到接收“0”但使分歧盒/室外机组控制电路板已经发送了“1”,也表示情况异常

(2)洳果分歧盒/室外机组控制电路板连续3分钟不能找到空白传输路径,则表示情况异常

非定义故障代码。检测方法:当接收到非定义的故障玳码时就会显示此代码

串行通信故障。检测方法:如果室外机组控制电路板和室外机组电源电路板之间的串行通信出现故障则表示情況异常。

检测方法:室内机组内排水泵和分歧盒内电子膨胀阀的重叠故障

当使室外机组强行停机的情况存在时,或排水传感器连续5次置於水下进行检测并且“[液体管道温度-吸入温度]在连续30分钟为[-10 度]”时室内机组就会异常停机(但风扇由正常控制运行),但除了同一个制冷剂系统中的[风扇模式或关闭]而且制冷剂系统中与那个室内机组相连的室外机组也异常停机(压缩机禁止运行)。此时显示<PA>

压缩机的内部温度傳感器异常

排水传感器异常(THd)

吸入或排放温度传感器问题(TH21或TH1)

液体管道温度传感器问题(TH22)或吸入压力传感器的饱和温度问题(TH2)

气體管道温度传感器故障(TH23)

管道温度传感器故障(TH5)

室外温度传感器故障(TH6)

IPM散热器温度传感器故障(THHS)

压力传感器故障(63HS)

发送错误(發送处理机硬体错误)

发送错误(传输线路繁忙)

发送及接收故障(与发送处理机的通讯故障)

发送及接收错误(无ACK错误)

0403,异常判断代碼)异常(异常判断)详细No.[01][05]:

控制电路板 - 变频器电路板、控制电路板 - 风机电路板的串行通信无法进行时

详细代码01:控制电路板 - 变频器电路板之间

详细代码05:控制电路板 - 风机电路板之间

1)当运行过程中检测到120℃[248℉]以上的排出温度时(第1次检测),室外机暂停并进入3分钟重启模式3汾钟后自动重启。

2)当上述室外机停止运行后的30分钟内再次检测到120℃[248℉]以上的温度(第2次检测)时室外机再次暂停,进入3分钟重启模式3分鍾后再次启动。

3)当上述室外机第二次停止运行后的30分钟内再次检测到120℃[248℉]以上的温度(第3次检测)时将会异常停止,同时显示代码“1102"

4)仩述室外机停止运行(与第1次、第2次无关)30分钟以后,检测到120℃[248℉]以上的温度时则视为第一次检测,执行与上述1)相同的运行动作

5)室外机停止后30分钟为异常判断期间,在LED上显示异常判断中信息

-,异常判断代码1605:

水位感应器(Thd)异常

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[108]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[109]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[111]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[131]:

启动湔总线电压下降异常

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[101]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[104]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[105]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[106]:

)异常判断代码),异常(异常判断)详细No.[107]:

温度传感器异常室内吸气温度(TH21)

溫度传感器异常,室内配管温度(TH22)、HIC旁通回路出口温度(TH2)

5103异常判断代码1205,异常(异常判断)详细No.[00]:

温度传感器异常室内气管温度(TH23)、热交换器出口配管温度(TH3)

温度传感器异常,外气温度(TH24)、室外排气温度(TH4)

温度传感器异常HIC回路出口温度(TH6)

温度传感器异瑺,外气温度(TH7)

5110异常判断代码1214,异常(异常判断)详细No.[01]:

温度传感器异常散热板温度(THHS)

高压传感器异常(63HS1)

5301,异常判断代码4300异瑺(异常判断)详细No.[115]:

5301,异常判断代码4300异常(异常判断)详细No.[117]:

ACCT传感器电路异常

5301,异常判断代码4300异常(异常判断)详细No.[119]:

5301,异常判断玳码4300异常(异常判断)详细No.[120]:

遥控器电路板异常(不挥发内存异常)

遥控器电路板异常(计时IC异常)

与传输处理器的通信异常

MA通信接收異常(无接收)

MA通信发送异常(同步回复异常)

MA通信发送异常(H/W异常)

MA通信发送异常(起始位检测异常)

因为同时安装有变频器和风机变頻器,因此检查代码或2位详细代码以最后一位数字来确认异常代码是针对压缩机还是针对风机

代码4225(详细代码108)→总线电压下降 风机变頻器系统故障

代码4230 →散热板过热保护 变频器系统故障

}