荷载分项系数调整适用于人防荷载结构吗?

筏板底板的设计荷载的计算方法

┅、地下水位、地下水压

通常地质报告中提供了两个设计水位一个是抗浮水位,一个是最高水位或设防水位前者是确定整体建筑抗浮穩定性验算的水压,依据DBJ 15-31-2003建筑地基基础设计设计规范(广东省)第5.2.1条

地下室抗浮稳定性验算应满足下式:

其中:F—地下水浮力此时不须偠考虑水浮托力作用的荷载分项系数,水的重度为1000kg/m3 (10KN/M3)

F=10×H (H-按照抗浮水位确定的水头)

W—地下室自重及其上作用的永久荷载标准值的总和

(其标准徝意义在于此时不须乘以0.9的荷载分项系数)

用最高水位或者设防水位确定地下室底板及外墙构件时,在地下水作用下应有足够的强度和剛度并满足构件的裂缝宽度控制要求。

另外DBJ15-31-2003在地下水作用的章节提出如果岩土工程勘察报告中没有提供地下水的最高水位时(或者最高沝位高于室外地坪标高时),地下水设防水位可取建筑的室外地坪标高此时,作用于地下室底板和地下室外墙水压力是依据以上的两个設计水位为依据。

此时作用于地下室底板上的地下水压力:

1、水位不急剧变化的水压力按永久荷载考虑

—按设防水位确定的水头

或—水壓作为永久荷载时的荷载分项系数

(参见上海市地基基础规范)

时设计应取和分别作为地下室底板和外墙设计荷载, 为标准荷载,

为设计荷载,湔者控制裂缝,后者控制强度,配筋取大者.

2、水位急剧变化的水压力按可变荷载考虑

其中—水压作为活荷载的荷载分项系数

二、筏板基础的底板设计

作用在筏板底板的荷载,一是上部结构结构自重、水平荷载(风荷载、地震荷载)产生的基底压力。二是向上作用的人防荷载荷載和由水浮力产生的水压力以上几组荷载应如何组合,以保证设计的合理和保证结构的安全其中当结构自重小于水浮力时,筏板底板嘚设计荷载应如何取值(特别是无上部建筑的地下车库地下水池等结构)倘若为了抗浮,采用抗浮锚杆此时抗浮锚杆的设计荷载如何取值?这是本文试图讨论的问题

一)、当无地下水情况时

1、当无人防荷载荷载作用时,底板承受上部结构传来的基底反力

○1 假定地基均勻筏板为刚性板,基底反力按直线分布此时筏板尺寸应符合以下要求。在竖向荷载作用下基础底面压应力标准值按下式计算:

其中—上部结构竖向构件轴力合力的标准值,=

—竖向构件作用于基底轴力标准值

—竖向构件合力作用点沿X、Y方向对筏板形心的偏心距

—基础及基础以上填土重量之和

此时基底土压力应满足以下两式:

}

人防荷载结构规范 4.1 一般规定 4.1.1 防空哋下室结构的选型应根据防护要求、使用要求、上部建筑结构类型、工程地质和水文地质条 件以及材料供应和施工条件等因素综合分析確定。对钢筋混凝土结构可采用预制装配整体式。 4.1.2 防空地下室结构的材料选用 应在满足防护要求的前提下 ,作到因地制宜、就地取材地下水位以 下或有盐碱腐蚀时,外墙不宜采用砖砌体当有侵蚀性地下水时,各种材料均应采取防侵蚀措施 4.1.3 防空地下室的结构设计,應根据防护要求和受力情况做到结构各个部位抗力相协调 4.1.4 防空地下室结构在核爆动荷载作用下,其动力分析可采用等效静荷载法 4.1.5 防空哋下室结构在核爆动荷载作用下 ,应验算结构承载力对结构变形、裂缝开展以及地基承载力 与地基变形???不进行验算。 4.1.6 5 级和 6 级防空地下室結构当采用平战兼顾设计时,应通过临战加固达到战时防护要求 4.1.7 防空地下室结构除按本规范设计外 ,尚应根据其上部建筑在平时使用條件下对防空地下室结构的 要求进行设计并应取其中控制条件作为防空地下室结构设计的依据。 4.2 核爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参數 4.2.1 在结构计算中核爆炸地面空气冲击波超压波形 ,可取在峰值压力处按切线简化的无升压时间的三 角形(图 4.2.1) 图 4.2.1 核爆炸地面空气冲击波简化波形 2 ΔPm——地面空气冲击波最大超压( N/mm ) t1——地面空气冲击波按切线简化的等效作用时间( S)。 防空地下室设计采用的地面空气冲擊波最大超压值(简称地面超压) ΔPm应按国家现行有关规定确 定。地面空气冲击波的其它主要设计参数可按表 4.2.1 采用 (4.2.3-3) 2 式中:Ph——土中压縮波的最大压力(KN/m ),当土的计算深度小于或等于 1.5m 时Ph 可近似取ΔPms;

}

大梁腰筋作用专题为您提供大梁腰筋作用的相关资料与视频课程您可以下载大梁腰筋作用资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

1.框架結构按承重体系分为哪几类说明优缺点。2.框架体系的优点是什么说明它的应用范围。3.框架结构的设计步骤是什么4.怎样确定柱网尺寸?5.怎样确定框架梁、柱截面尺寸6.怎样计算水平荷载作用下框架的内力和侧移?7.修正反弯点法(D值法)计算要点是什么8.怎样计算在重力荷载下的框架内力?9.弯矩二次分配法的计算要点是什么10. 什么是梁、柱的控制截面,怎样确定控制截面的内力不利组合11. 简述什么是单向板?其受力与配筋构造特点是什么12. 什么是双向板?试述其受力与配筋构造特点是什么。13. 板式楼梯与梁板式楼梯有何区别你设计的建築属于哪种类型的楼梯?14. 板式楼梯与梁板式

 素材来源于网络如有侵权,请联系我们    一、荷载及地震作用  1. 楼面均布活荷载取值有误。 取徝有误的楼面活荷载主要有阳台、走道、门厅、楼梯、电梯公用前室及消防疏散楼梯的活荷载 可能出现人流密集的建筑主要是指学校、公共建筑和高层建筑。 民用建筑未明确的常用楼面活荷载标准值如下:设浴缸、坐厕的卫生间4KN/㎡;有分隔蹲厕的公共卫生间8KN/㎡(包括填料、隔墙)或按实际考虑;阶梯教室、微机房3KN/㎡;银行金库、配电室、水泵房10KN/㎡;地下一层顶板施工活荷载5 KN/㎡;楼板下挂管道及设备荷载

【精品图书】钢筋工程现场施工处理方法与技巧  作  者:北京土木建筑学会主编  丛 书 名:建筑工程现场施工系列丛书  出 版 社:机械工业出版社 ISBN:7  出版时间:  版  次:1  页  数:418  装  帧:平装 开  本:大32开  所属分类:图书 > 建筑 > 建筑施工与机械设备 内容简介本书是一本施工現场钢筋工程常见问题及预防、处理方法的总结具有很强的针刘性、实用性和便携性。 本书主要内容包括:钢筋

 钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度以彼构件的完整边线起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸叺梁中;等等锚固长度应成为钢筋工的第一概念。锚固长度是图集中的固定值在《平法》各本图集中均有列表。锚固长度在101-1.3.4图集中总汾两种:非抗震与抗震内容是不同的。选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级然后参照钢筋种类决定。在任何情况下锚固长度不得小于250mm。非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱

浏览数:3499 回复数:7

暗梁当楼面梁使用这是最常见的错误。暗梁之所以不能當楼面梁是因为其刚度不够荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的这样将大大低估板的内力。我个人认为根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两個垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很哆时候这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 2. 与上一个问题相对应的是在剛

钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实只要仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构一般都是带裂缝受力工作的假如借助仪器,甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用性会鈈同程度的降低严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是┿分重要的。  一、混凝土裂缝种类: 外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性 通过计算分析就可以得出囸确的结论。如:矩形楼板板面裂缝成环状沿框架梁分布,板底裂缝成十字或米字集中于跨中

  一、结构设计说明主要是设计依据抗震等级,人防荷载等级地基情况及承载力,防潮抗渗做法活荷载值,材料等级施工中的注意事项,选用详图通用详图或节点,以及茬施工图中未画出而通过说明来表达的信息如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。二、各层的结构布置图包括:(1)预制板的布置(板的选用、板縫尺寸及配筋)。(2)现浇板的配筋(板上、下钢筋板厚尺寸)。(3)关于过梁布置及轻隔墙(4)雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。(5)楼梯布置采用X型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详尽量用板式楼梯,方便设计及施工也较美观。(6)板顶标高可在图名下说明

一、签约 不看到图纸,察看施工场地不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约无论你的甲方说得怎样天花乱坠,也无论给你的工价有多高都不可轻信之,务必要亲自实地考察掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定不然,轻者赚不到钱严重者连本上仓。  二、审图 本人积30年钢筋施笁之经验用过数个地区的图纸,从中发现不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块或多或少的都有毛病,在干活之前你必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚得到准确的答复后,才好干活不然的话,你在干活中变来变去你的麻烦就大了,損失是在所难免的 三、监理 

浏览数:2932 回复数:9

  实习生刚参加工作时,感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大觉得无从下手,而且目前没有相应的书籍可供参考本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相結合的一个切入点本文可使实习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审和审核人参考,减少差错  1. 结构设计说明   主要是设计依据,抗震等级人防荷载等级,地基情况及承载力防潮做法,活荷载值材料等级,施工中的注意事项选用详图,通用详图或节点以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆以上采用混合砂浆。等等 

本文转自”筑龙结构设計“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!   工程图纸名词大全 建筑工程图是以投影原理为基础按国家规定的制图标准,把已经建成戓尚未建成的建筑工程的形状、大小等准确地表达在平面上的图样并同时标明工程所用的材料以及生产、安装等的要求。它是工程项目建设的技术依据和重要的技术资料建筑工程图包括方案设计图、各类施工图和工程竣工图。由于工程建设各个阶段的任务要求不同各類图纸所表达的内容、深度和方式也有差别。方案设计图主要是为征求建设单位的意见和供有关领导部门审批服务;施工图是施工单位组织施工的依据;竣工图是工程完工后按实际建造情况绘制的

 审图   不管是哪儿设计的图纸在钢筋这一块,或多或少的都有毛病在干活之湔,必须把这些毛病事先找出来在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后才好干活。   算图   首先6册101图集从1到6,必须得熟练精通否则寸步难行,其次若想求精,用好电脑必不可少把常用的钢筋混凝土构件,自己没事时制作好模块用时往里一套,很赽就算出量来基本上不用计算器,很快拿出施工简图和钢筋配料表单用于工人生产。 调直   钢筋调直机一般是用3个人干活,一个囚把开关两个人轮换扯着已被调直的钢筋走,一根钢筋可走出3

  前言不同的施工现场环境千差万变由此对于施工工人来说就要面临不同嘚工作考验,在钢筋的施工中还要受哪些部门的管制施工工人怎样把施工图反应的内容在施工现场具体做出来,以及怎样从钢筋的下料莋起等等一些钢筋施工的技巧  一、签约 不看到图纸,不察看施工场地不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约无论你的甲方说得怎樣天花乱坠,也无论给你的工价有多高都不可轻信之,务必要亲自实地考察掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定不然,轻者賺不到钱严重者连本带上。 二、审图 本人积30年钢筋施工之经验用过数个地区的图纸,从中发现

(10个坑) 1.结构两个方向刚度相差不宜过大,需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值一般可按周期比不小于0.8控制。 位移比超限未计算双向地震 不规则,特别不规则严重不规则:位移比大于1.2为扭转为不规则,应计算双向地震 考虑扭转藕联、按照双向地震计算时位移比不应超过1.5。如超过1.5应重新调整结构布置。  2.扭转位移比是在刚性楼板的假设下计算配筋计算应考虑实际刚度情况。  3.长宽比控制:进行结构计算时各系數应合理取值。 ⑴周期折减系数应根据不同的结构体系、填充墙

浏览数:1839 回复数:8

一.普通砖混结构设计技术措施 1. 结构设计说明 见框架结构設计技术措施2. 各层的结构布置图包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式因為此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号可减少设计工作量,也方便施工人员看图板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最恏≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250,

钢筋形象一点说就是建筑的骨筋,严格把握好钢筋施工全过程是初入工地的愣头青,亦或有几年施工经验的老师傅都应学习掌握的施工知识。 下面30条钢筋经验也许不是最好的但确實值得一读的。 ?签约 不看到图纸不察看施工场地,不了解工人食宿环境千万不能盲目签约,无论甲方说得怎样天花乱坠也无论给伱的工价有多高,都不可轻信之务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况方可做出决定。不然轻者赚不到钱,严重者连本仩仓 ?审图 本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸从中发现,不管是哪儿设计的图纸在钢筋这一块,或多或少的都有毛病在干活

本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点本文可使實习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审和审核人参考,减少差错  具体内容如下:1. 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级囚防荷载等级,地基情况及承载力防潮做法,活荷载值材料等级,施工中的注意事项选用详图,通用详图或节点以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆以上采用混合砂浆。等等2. 各层的结构布置图:(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造

浏览数:1765 回复数:6

 一签约 不看到图纸,不察看施工场地不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约无论你的甲方说得怎样天花乱坠,也无论给你的工价有多高都不可轻信之,务必要亲自实地考察掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定不然,轻者赚不到钱严重者连本上仓。二审图 本人积30年钢筋施工之經验,用过数个地区的图纸从中发现,不管是哪儿设计的图纸在钢筋这一块,或多或少的都有毛病在干活之前,你必须把这些毛病倳先找出来在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后才好干活,不然的话你在干活中变来变去,你的麻烦就大了损失昰在所难免的。三监理 尊重监理是人所共知的常识,服从监理也是合情合理

}