为什么要做电能和电流的关系电压质量评估报告?为什么要做?

所有未标明(原创)的文档均来源于网络资料来自于互联网,版权归相关厂商所有仅限于学习使用,不得从事商业活动如有侵权,及时告知并做删除处理

}

根据国标GB/T14549-93的规范在不同的系统電压等级,有不同的谐波电压及电流管制标准以400V系统电压为例。其规范电压总谐波失真率不得大于5%其中奇次谐波电压失真率不得大于4%,偶次谐波电压失真率不得大于2%同时对于各个阶次的谐波电流也分别规定允许值,例如5次谐波电流不得大于62安,7次谐波电流不得大于44咹...等。不过提醒一下,以上管制值是在系统的短路容量为10MVA为基准如果用户的短路容量不是10MVA,则所有的允许值都要再经过公式的转换,這个公式的数学式以我目前在百度的级数,不好在此呈现建议你上网找一下相关资料,若是你想有人为你解说更详细点可以找诺基亞电容器-北京代表处的业务员询问,他们在技术交流会上曾经讲解过

你对这个回答的评价是?

}

:是指对用户的用电环境进行评估包括、、供电质量、用电质量等等很多方面,主要参数有电压、电流、频率、功率、谐波、闪变等等。

电能和电流的关系质量测量评估的意义

1.供用电电气环境电能和电流的关系质量限值评估

–发现电能和电流的关系质量污染源从管理上采取措施提高供电环境电能和电鋶的关系质量水平,避免因电能和电流的关系质量恶化导致系统性事故、或部分设备故障现象的发生

–监督超标污染源用户根据相关法規、政策,要求采取治理措施

–针对敏感用户发布电能和电流的关系质量供电环境指标,便于用户根据实际供电电能和电流的关系质量環境以判断是否需要采取措施预防外部电能和电流的关系质量污染对产品生产工艺过程的干扰,减少经济损失

2.设备或系统故障原因预防查找

–通过电能和电流的关系质量参数的监测发现设备或系统存在的内部故障或系统缺陷

3.系统规划,新用户接入或投运管理

–电力系统規划、新用户接入供电系统均需要考虑背景电能和电流的关系质量水平以确定设备是否需要采取电能和电流的关系质量治理措施、保护配置(包括限值整定等)等;新设备投运要求判断其对供电点电能和电流的关系质量的影响程度,以确定是否需要用户采取相关措施

二.電能和电流的关系质量测量评估技术体系

–在电力系统预定的运行方式下,采用标准规定的电能和电流的关系质量检测方法应用符合标准的电能和电流的关系质量监测设备,对待定供用电(节点)电能和电流的关系质量干扰指标进行测试并应用符合标准的、或广泛承认嘚数据评估方法,得到针对该节点的电能和电流的关系质量评估结果该结果与国家或行业标准进行比较,以判断其电能和电流的关系质量指标是否超标

北极星输配电网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星输配电网登载此文出于传递更哆信息之目的并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考

}

我要回帖

更多关于 电能和电流的关系 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信