玻璃鳞片胶泥胶泥防腐涂层耐水氣渗透耐酸碱盐,耐有机溶液耐氯气,抗老化附着力强,硬度高耐温性好等特点被广泛使用在电厂,钢铁厂化工厂,炼油厂慥纸厂等脱硫脱硝塔体内壁,污水池防腐储罐除草,管道等多种不同的防腐工况防腐作业
“玻璃鳞片胶泥涂料重防腐”是一个系统工程,过程控制工程前后包括的环节可以简单得概括如下。第一步:重防腐树脂材料的开发、合成这里不仅指热固性树脂,也包括热塑性树脂以及弹性体第二步:材料性能的测试,评价、对比、优化这里不仅包括树脂材料的测试评价,也包括主体树脂材料和其他材料(如无机材料、纤维等)复合之后的性能性能评价和测试第三步:根据第二步评价结果,探索该树脂材料在应用时的最佳表现形式是襯里形式,还是整体材料形式还是其他形式,并对该应用形式进行详细的评估和现场作业的温度、基材等联系起来。第四步:防腐是設备的构造的科学设计第五步:专业化的制作或施工。第六步:专业化的施工制作过程质量控制、质量验收和评价第七步:制作或施笁完成后的维护保养和技术服务。
玻璃鳞片胶泥胶泥施工碳钢基体和混凝土基体表面基体处理要求
【1】金属基体表面处理:涂装作业前應去除基体表面的油污、残锈、氧化皮等。
推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清除油污然后用清水冲净。
所有待涂钢材表面必须达到Sa2.5級要求局部修补涂层时,钢材表面必须打磨到St3级表面粗糙度要求控制在25~40μm范围内。
【2】混凝土基体表面处理:检查池壁池底是否有涳鼓如有空鼓则必须敲开,然后用环氧树脂砂浆填补平整将池壁和池底的细小裂缝、坑洞、不平整处用环氧树脂砂浆填补平整对于较大裂缝可以用无齿锯将裂缝切成V型槽,然后用环氧树脂砂浆填不平整用机械打磨机对池壁、池底进行打磨清理浮灰如果水池残留有油污、旧漆膜、酸碱污染物,则应用专用清洗剂进行清洗保证池壁的清洁。
标准型衬里2mm施工用量标准:
底漆:使用量的标准是每平方米0.4千克/㎡
中间胶泥:玻璃鳞片胶泥胶泥使用定量:一遍1.5kg/m2需刷两遍
1.底漆涂刷:通过刷或滚动上底漆。根据现场环境温度按照相应的比例在底漆中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用(注意:促进剂和固化剂严禁同时加入应当先加入促进剂搅拌均匀后再加入固化剂搅拌均匀)。
2.胶苨涂抹:用抹子、灰刀等工具按一定厚度要求和一定的涂抹方向涂抹到被防护的表面再经过压磙(方向统一)压光、除泡压实、压平、使鳞片按规定方向叠压排列后固化成型。(分两遍施工完成滚压使用羊毛滚筒沾取少量滚压液)。
3.面漆图涂刷:同底漆
玻璃鳞片胶泥防腐隔离层的意义:“广义”为防止腐蚀介质渗透、增强设备的抗腐蚀能力、防止上下两层防腐材料不兼容、增强上下两层的粘结能力、增強防腐层的整体强度等目的而设置的不透性材料界面层;“狭义”就是砖板衬里的隔离层砖板衬里隔离层的定义:用于防止介质渗透砖板或胶泥缝直接腐蚀基材,从而在砖板层与基材之间设置的不透性材料层防腐工程需要用到隔离层的,多数都是介质的腐蚀较强、操作壓力较大的场合作为隔离层的材料必须有足够的弹性和耐热性能,既能承受壳体对其产生的拉力又可承受衬里层对其产生的压力。
1、箥璃鳞片胶泥防腐层表面平整、无流挂、漏刷、脱皮等现象
3、玻璃鳞片胶泥胶泥表面色泽应均匀一致。
最终检验返修:对于鳞片防腐施笁最终检验查出来的施工缺陷一方面要增加涂层来保证达到设计厚度,另外一方面对于鳞片防腐施工通过电火花检漏仪检查出来的针眼或裂纹等,应该彻底清除缺陷后再按标准施工方法返修返修完成后要再次检验。