密封镉镍、氢镍可充蓄电池
本附錄规定了用于系统的密封镉镍、氢镍可充单只蓄电池的要求及试验步骤
D.2 试验样品及试验程序
D.2.1 试验样品 试验前,制造商应提供每种規格的电池九只作为试验样品并由检测人员随机编号(1#~9#)。
D.2.2 试验程序 试验程序见表D.1
D.3.1 外观及结构试验 D.3.1.1 目的
D.3.2 电池的实际容量试验 D.3.2.1 目的
D.3.3 过充电性能试验 D.3.3.1 目的
D.3.4 低温充放电性能试验 D.3.4.1 目的
D.3.5 高温充放电性能试验 D.3.5.1 目的
D.3.6 电池循环寿命试验
检验电池在循环使用过程中的工作次数
D.3.6.2 试验步骤
取5#、6#电池按表D.3温度在20℃±5℃条件下进行循环寿命试验,在进行循环寿命测试之前电池应以0.2C5A放电至标称电压的80%。充放电应按表D.3规定的条件丅始终以恒定电流进行测试过程中应采取预防措施,防止电池壳体温度超过30℃
D.3.7.3 试验结果
D.3.7.3.1 电池按表D.4进行试验后,第五步放电时间应不小于3 h若结果第五步出现放电时间小于3 h,可再连续进行5次循环循环后放电时间应不小于3 h。
D.3.7.3.2 试验过程中电池应無爬碱、漏液、严重变形、爆裂等现象。
【摘要】:为了更好的指导和规范消防消防应急照明和疏散指示系统规范和疏散指示系统的工程设计、施工、调试、检测、验收与维护保养,中华人民共和国应急管理部主編了《消防消防应急照明和疏散指示系统规范和疏散指示系统技术标准》(GB),并于2019年3月1日实施其中对消防消防应急照明和疏散指示系统规范囷疏散指示系统做了比较全面的规范,本文从工程设计人员角度对本规范中的主要区别于以往消防消防应急照明和疏散指示系统规范及疏散指示系统设计做法条文加以解读,并给出满足新规范要求的系统组建方法。
支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
内容提示:GB《消防消防应急照明囷疏散指示系统规范和疏散指示系统技术规范》
文档格式:PDF| 浏览次数:779| 上传日期: 18:31:42| 文档星级:?????
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。