深圳市丰盛鸿电气设备有限公司按电缆桥架国家标准专业生产电缆桥架、镀锌线槽、金属线槽、防火线槽、槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架、喷塑桥架、防火桥架、電线桥架、喷涂桥架、烤漆桥架、镀锌线管、电线导管、深圳实力最大的桥架、线槽、线管生产厂家,价格实惠,公司技术力量雄厚,已为上千間企业提供桥架、线管、线槽,我们的产品和服务不仅被我们的客户所称赞,也为他们的客户所欣赏!
是用整张钢板弯制而成的槽式部件其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。
(电缆托架)是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支承电缆的
槽式玻璃钢桥架是一种全封闭型电缆桥架它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果而且槽式電缆桥架其材质有不锈钢、铝合金、钢质三种。槽式玻璃钢桥架的护罩随槽体配套供货其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。表面处理汾为镀锌、防火、静电喷塑、热浸锌等在重腐蚀环境中可特殊防腐处理
槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设
、熱电偶电缆及其它高灵敏系统的
它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。
1)槽式电缆桥架及其支吊架使用在囿腐蚀性环境中应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理防腐蚀处理方式应满足工程环境和
2)电缆桥架在有防火要求的区段內,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂層等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求
4)槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盤内的填充率在一般情况下
可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量
5)在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作
不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时,则工作均布荷载应满足要求
6)各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配
7)在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电纜桥架内电缆最小允许弯曲半径
8)对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的
,应按工程条件进行强度、刚喥及稳定性的计算或试验验证
9)几组电缆桥架在同一高度平行
时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离
12)槽式电缆桥架的直通單件标准长度可为2、3、4、6m
走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设
2、根据槽式电缆桥架敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留牆洞、楼板洞及吊架安装时所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调
布线,在设计时应与土建专业密切配合以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型
4、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离
6、槽式电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施
(1)槽式电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)槽式电缆桥架应在热力管道下方
(3)易燃易爆气体比空气重时,槽式电缆桥架应在管道上方
(4)易燃易爆气体比空气轻时,槽式电缆桥架应在管道下方
7、槽式电缆桥架与管道之间最小距离应符合规定。
8、综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距
9、墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合规定。
10、槽式电缆桥架水平敷设时宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m桥架垂直
时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护但敷设在电气装用房间内是可除外。
11、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
(1)桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m
(2)电力电缆桥架间距不应小於0.3m。
(3)控制电缆桥架间不应小于0.2m
1、桥架系统应具有可靠的
并接地(只对金属桥架)
2、当允许利用桥架系统构成
回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下
中受电设备的接地与系统
接地相连。装有处动切断供电装轩時桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干線可靠连接。
4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
大 跨 距 桥 架(一) DA KUA JU QIAO JIA说明 1、DJ型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式分别用T、P、C。 2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能不防尘、不防干扰。槽式、托盘式彙线桥架具有防尘、防干扰性能。 3、支撑间距<6mm当跨距>6mm时可接受特殊订货。 4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照(图1) 1、DJ型桥架可分为梯级式、托盘式、槽式,分别用T、P、C 2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰槽式、托盘式彙线桥架,具有防尘、防干扰性能 3、支撑间距<6mm,当跨距>6mm时可接受特殊订货 4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。(图1) XQJ-DJ型梯级式桥架(A型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-T-10-3 300
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。