200*150的不锈钢桥架参数做45度10cm高的头怎么做

本专题为筑龙学社论坛桥架补偿裝置专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与桥架补偿装置相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多桥架补偿装置相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

建筑面积:81031㎡

强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

,建筑设备监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统

   该项目位于位于深圳前海深港现代服务业合作区的19-03-07地块,是一座集商业和办公为一体的综合性办公楼占地面积为4223.4平方米,总建筑面积81031平方米塔楼建筑高度181.2米,地上32层地下3层,负三层设地下人防工程

1、本设计包括红线内的以下内容:

1.1. 高、低压变配电系统;

1.2. 动力配电系统;

1.3. 照明配电系统;

1.4. 建筑物防雷、接地系统及安全措施;

2、与其它专业设计的分工:

2.1. 本工程的室外环境照明、大楼泛光照明、航空障碍照明均由相关专业公司设计,本设计仅预留电源

2.2. 本工程的弱电机房、电梯井道内及电梯轿厢电气设备安装、配电由设备供应商负责完成,本次设计仅预留配电箱并预留用电量

2.3. 本工程中需要二次装修的场所,按照二次装修设计本次设计仅预留配电箱并预留用电量。

2.4. 本工程高压进线在建筑紅线外的线路设计不在本设计范围内

2.5. 本工程柴油发电机消声及烟气处理由设备供应商负责完成,应满足环保部门要求 

三. 高、低压变配電系统

  1.1. 本工程的消防栓泵、喷淋泵、防排烟风机、加压风机、消防控制室、消防电梯和应急照明等消防负荷为一级负荷;走道照明、值班照明、排水泵、隔油池泵、雨水泵及生活水泵电力为一级负荷;安防系统用电、电子信息设备机房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用電为一级负荷。其余负荷为三级负荷

2. 供电电源:本工程从市政引来两路20kV电源,由东侧的市政道路引入地下室进入地下室一层的高压变配電房由高压变配电房,再配至本工程办公、商业及空调各20/0.4kV变压器

3. 用电负荷:本工程在地下一层设1个变配电房,总设备容量10231kW计算容量5733kW,变压器安装容8000kVA

4. 应急电源:本工程设1个柴油发电机房,内设1台1100kW柴油发电机,为应急照明、应急动力、防排烟风机以及电梯、生活水泵、消防沝泵等提供备用电源应急电源在火灾时作为消防用电的备用电源,同时在非火灾而停市电时向客梯、生活水泵、地下排水泵等重要负荷供电在停市电而又有消防要求时,在消防信号作用下自动切除重要负荷及其它非消防设备的用电电源。

当任意一组的两台变压器同时故障时在15s内启动柴油发电机并向应急母线供电;当市电恢复30~60s(可调)后,自动恢复市电供电柴油发电机组经冷却延时后,自动停机哃时,在消防控制室、楼宇控制中心、通信机房等设备用房内设置UPS作为重要设备的备用电源

5. 高、低压供电系统接线型式:

5.1. 高压为单母线汾段运行方式,在负一层高压配电室设联络开关高压配出回路采用放射方式供电。中置柜采用上进上出式

5.2. 低压为单母线分段运行,母線之间设手动联络开关;当其中一台变压器停电或出现故障时应切除部分非重要负荷后合上联络开关,以保证重要负荷的供电低压主進开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关以保证变压器不并列运行。

6.20kV继电保护:在高压进线设三相定时限过流保护、电流速断保护和欠压保护;在出线柜(即变压器保护柜)设过负荷保护和短路保护及温度保护;在母联柜设过负荷保护和短路保护

7. 计量:高压侧采用高压总计量,在高压室的两路进线处设置专用计量柜同时在各变电所的低压总进线柜上设专用计量小室,供计量参栲各变电所的风机水泵等动力负荷设分类计量表。办公及商业各层租户采用符合供电局要求的计量表(或IC卡表)分户计量供商管管理或内蔀核算。

8. 功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数折算箌高压侧不小于0.90

9. 低压保护装置:低压配电室内低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器部分回路设(分励)脱扣器,在火灾时切断火灾场所相关非消防设备电源。配电回路的断路器选配电保护型用作電动机主回路的断路器选电动机保护型开关。

10. 20kV高压柜操作电源及信号:本工程高压开关柜的操作电源采用DC110V,20AH的直流电源,电池采用免维护铬镍蓄电池

11. 本项目中配电系统设置电力自动监测系统,高压系统监测10kV开关柜进出线的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率;监测各台變压器的温度,发电机的电压、电流、频率、运行状态;低压监测开关柜进线的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率及电能和开关櫃出线回路的电流、电能;所有系统均只监测不控制,多功能表均具有通讯功能。

1. 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式对于单囼容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。其中一级负荷采用双电源供電并在末端自投互投,双电源自投采用自投不自复的方式三级负荷采用单电源供电。

2. 本工程一般按照30kW及以下的电动机采用全压启动方式;30kW鉯上电动机采用星-三角启动

3. 排水泵采用液位传感器就地控制。

4. 空调机、新风机、排风机、送风机等就地手动控制或两地控制

5. 消防用电負荷设备:消防动力电源回路的过载保护只报警,不跳闸但其中消火栓泵、喷淋泵及其转输泵当第一台过载时跳闸报警,第二台过载时呮报警不跳闸。

1. 光源:写字楼室、服务用房、通信机房、消防控制室、设备房等处采用高效节能荧光灯;楼梯、电梯前室、走道采用紧湊型节能荧光灯有二次装修的场所由二次装修确定,但需要满足节能要求

2.1. 在消防控制室、变配电室、消防泵房、楼宇控制中心、弱电機房、电梯机房、防排烟机房等设置备用照明,在疏散楼梯间、疏散通道、安全出口等场所设置疏散照明。办公用房、商业的各业态应急照奣、公共走道、电梯前室及消防电梯前室的应急照明由二次装修时按规范要求设计

2.2. 出口标志灯,疏散指示灯内设可浮充蓄电池停电时洎动切换为直流供电,持续供电时间大于30分钟设备房区域采用自带蓄电池的应急灯具灯具,其他疏散照明采用EPS做为备用电源,持续供电时間大于30分钟避难层及消防工作区域,由蓄电池及柴油发电机配合供电使得其连续供电时间分别不低于60分钟及180分钟。

2.3. 应急照明灯和疏散指示灯均应采用应急灯具,即设玻璃或其它不燃烧材料制成的保护罩

2.4. 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx楼梯间内的地面最低沝平照度不应低于5.0lx;消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度  

3. 照明控制:本工程的环境照明、泛光照明、电梯前室、公共走道及中庭、地下车库的照明由智能控制系统集中控制,楼梯及其前室采用红外线感应开关控制,其余杂物房、设备房等房间采用就地照明开关控制应急照明平时采用就哋控制和照明管理控制系统统一管理,火灾时由消防控制室自动强制点亮

1. 变压器参考SCB10干式变压器设计,设强制风冷系统及温度监测及报警装置外罩防护等级不低于IP20。

2. 低压配电柜参考GCL型抽出式开关柜设计电缆上进上出。

3. 柴油发电机组为应急自启动型应急起动装置及相關成套设备由厂家成套供货。机房的进、排风条件基础订货前由厂家配合土建审核,保证满足机组的正常运行散热器及机房消音处理、烟气排放处理等由厂家负责完成,保证达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB-)及烟气排放标准等相关环保的要求

4. 各层照明配电箱,除竖囲、车库内明装,安装高度均为底边距地1.5m外其它均为暗装;安装高度均为底边距地1.8m。

5. 动力箱控制箱在竖井、机房、车库内明装,其它暗裝箱体高度0.6m以下,底边距地1.4m;0.6m~0.8m高底边距地1.2m;0.8m~1m。底边距地1m;1m~1.2m高底边距地0.8m;1.2m以上的落地式安装,下设0.3m基座卷帘门控制箱在吊顶内或在距顶板0.1m下明装。

6. 一般插座均为底边距地0.3m开关底边距地1.4m(残疾人卫生间内的开关为底边距地1.0m),距门框0.2m有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座選用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器设备及管线应设在Ⅱ区以外。

7. 电缆桥架:均采用钢质热镀锌桥架电井内为电缆梯架,其余为封闭托盘式金属电缆桥架电缆桥架、明敷钢管表面均需刷防火涂料等防火处理。电缆桥架水平安装时支架间距不大于1.5m,垂直安装时支架间距不大于2m。桥架施工时应注意与其它专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在咹装完毕后用防火材料填充堵死。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵

8. 插接母线选用三相五线密集型母线,在竖井内明敷母线始端箱安装高度为底边距地1.2m,母线插接箱安装高度为底边距地1.8m,插接母线终端头应封闭并在适当位置加膨胀节。母线插接箱内设置楼层总配電箱的进线开关

9. 出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口标志灯明装;疏散指礻灯暗装底边距地0.5m;管吊时,底边距地2.5m

10. 水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以各相关专业图纸为准

11. 本工程的控制箱除随设备配套的外其余均为非标产品,控制要求及主回路见配电箱系统图

12. 所有消防配电设备应设有明显标志。

七.电缆、导线嘚选型及敷设

1. 高压电缆选用12/20kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

2. 低压出线电缆非消防回路选用交联低烟无卤阻燃聚乙烯铜芯电力电缆,消防回路干線、支干线选用柔性矿物绝缘电缆普通照明、动力线路采用交联低烟无卤阻燃聚乙烯铜芯电线或电缆,与消防有关的照明、动力线路采鼡交联低烟无卤

阻燃聚乙烯绝缘耐火电线或电缆排水泵控制箱至排水泵的电缆选用防水型电缆。

3. 电线电缆使用场所分级为特级电缆阻燃级别按A级;电线的阻燃级别,为C级

4. 所有电缆桥架、穿线金属管均应做好跨接线。当管线长度超过30m时,中间应做接线盒;当钢制桥架直线段长度超过30m时中间设置伸缩节。所有跨越建筑物伸缩缝、沉降缝的管线或电缆桥架在跨越伸缩缝、沉降缝处应设置补偿装置。具体应按《建筑电气安装工程图集》中的相关作法施工

5. 所有与消防设备有关的线路均应穿管暗敷在楼板或墙体内,且保护层厚度不应小于30mm,若是茬电缆桥架内敷设或穿钢管明敷则桥架及钢管应做防火处理。

6.电缆桥架均为封闭式,加装中间隔板消防负荷与其他负荷,消防设备的工莋、备用回路电缆同桥架敷设时应由隔板隔开 

7.管线安装完毕后,各层楼板处采用防火隔板及防火堵料封堵.电缆托盘穿楼板、防火分区及電气竖井处应做防火处理详国标图集90D701-1。

1. 合理设计供配电系统;合理确定用电负荷指标,合理确定变压器的负荷率;合理设计变配电所的位置盡量靠近负荷中心,节约

有色金属减少线路电能损耗;两台变压器中间加联络开关,以便负荷小时使用一台变压器

2. 选择高效节能环保型噺型变压器和电气产品。

3. 提高系统的功率因素选择功率因数较高的用电产品和在合理的地方进行无功补偿,抑制多次谐波(特别是三次谐波)

4. 进行绿色照明设计,采用先进照明设计合理选用高效节能产品。

浏览数:1294 回复数:1

1、熟悉图纸与水暖、通风、空调各专业协调,確定电缆桥架安装位置及走向以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。

2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等

3、为方便安装施笁,保证质量各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家由生产厂家进行工厂化加工,这樣既能保证工程安装质量同时降低了现场工人的生产劳动强度。

4、桥架内外应光滑平整无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角不应囿扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件

5、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正確有问题及时处理。

弹线定位→膨胀螺栓安装→立柱、吊支架和托臂安装→电缆桥架安装→电缆桥架接地

根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。

3、水平桥架支、吊架、托臂的安装竖直桥架的支架安装方法。

(1)水平桥架(槽式)吊架安装

(2)水平桥架(槽式)墙、立柱支架应做成三角支撑型如下图

图中水平臂与竖直臂等长焊接为满焊。靠墙或立柱侧应采用不少于两处膨胀螺栓固定其各项参数应符合下表:

(3)竖直桥架(梯式)支架

各项参数应符合下列表格:

4、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装要点

(1)立柱、吊支架和托臂所用钢材应平直无扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内切口处应无卷边、毛刺。

(2)立柱、吊支架和托臂应安装牢固无显著变形,焊缝均匀平整焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷焊后应做好防腐处理。

(3)立柱、吊支架和托臂的用料规格:严格按产品说明及桥架规格要求配置

(4)固定支点间距┅般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点

(5)立柱、吊支架和托臂距离仩层楼板不应小于150mm-200mm,距地面高度不应低于100mm-150mm

4、电缆桥架安装及接地

(1)电缆桥架安装前,首先与土建及水暖、通风空调专业协调确定与通风管、水道管之间的交叉配合问题。按照电让水的原则电气管道在上面、水管在下面,桥架处于高点其次为风管、上、下水管,当局部不能满足要求时需加防水措施

(2)先进行放线定位,安装立柱、吊支架等然后进行托臂安装,托臂与吊支件之间使用专用连接片凅定以保证支架与桥架本体之间

保持垂直不会受重力作用发生倾斜下垂;再安装桥架本体,桥架本体

应使用专业连接板连接牢固并用專业固定螺栓将桥身固定在托臂上。

(3)先安装电缆桥架直线段及弯通、三通等常规附件然后现场测量各种特殊形状的弯通、非标准件,并及时把外形尺寸提供给生产厂家再由生产厂家进行工厂化加工,保证工程安装质量;电缆桥架的安装必须牢固可靠横平竖直,无扭曲变形内壁无毛刺,附件齐全

(4)电缆桥架直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固接口缝隙严密平齐,槽盖装上後平整无翘角,出线口的位置准确

(5)电缆桥架在干线、支线、拐弯、进出接线箱的地方应用专用附件进行施工,其附件应与桥架材質相同桥架底、盖与各种附件相对接时,接缝处应采用抱脚连接并用螺丝紧固,应严实平整、固定牢固;桥架各种附件的固定点不应尐于两点

(6)桥架的终端应采用专用的终端头封堵。

(7)在线路分支接头处应采用相应接线箱

(8)镀锌电缆桥架间连接板的两端连接凅定螺栓必须有2个防松垫圈,确保桥架可靠接地

(9)电缆桥架及其支架全长应有2处与接地(PE)干线相连接。

(10)不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死

1、电缆桥架敷设应固定牢靠,横平竖直布置合理,盖板无翘角接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接正确嚴实桥架内外无污染。

2、立柱、吊支架和托臂应布置合理固定牢固、平整。

3、线路穿过梁、墙、楼板等处时电缆桥架不应被抹死在建筑物上。

4、电缆桥架与电气器具连接严密导线无外露现象。

5、电缆桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超過5mm

6、电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠。

7、镀锌电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相

8、鍍锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

9、直线段电缆桥架长度超过30m必须设置补偿装置电缆桥架跨越建筑物变形缝处必须设置补偿装置。

10、电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内交联聚氯乙烯绝缘电仂电缆最小允许弯曲半径15D。

11、电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m

12、电缆桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧

13、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时管道的最小净距,符匼下表的规定:

14、敷设在竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架必须有防火隔堵措施,采用4mm厚钢板做防火隔板用防火堵料封堵严密。

15、支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配连接紧固,防松零件齐全

1、熟悉设计图纸,理解并掌握设计意圖发现问题及时联系建设、监理、设计单位,做好图纸会审工作

2、施工前组织施工人员进行技术交底工作,并做好交底会签将责任落实到每一个操作工人。

3、材料进入施工现场必须按产品标准及规定程序进行检查验收,并做好记录及材料报验工作严禁不合格产品鼡于工程中。

4、严格按标准、规范、规程及设计图纸组织施工施工中应与水暖专业、土建专业密切配合,施工质量必须符合现行标准及規范规定

5、施工过程中及时做好中间检查工作,发现问题及时解决施工完后,做好自检工作自检通过后再通知监理单位专业工程师進行隐蔽前验收工作。

6、技术资料应随工程进度及时报验、整理按系统分类、归档,各种原始检测记录应真实、准确、齐全

1、桥架的運输和堆放应附合有关规定,注意防潮防污

2、使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗

3、对于易发生受污生部位(如机房、电氣竖井等)的桥架,应注意检查发现后及时处理,补刷防锈漆

1、在邻近空调水和空调风道施工时,应注意预留出其保温层的位置

2、標准层施工时应先施工一层或一个部位,然后请监理及工程有关方面检验认可后再开始大面和施工。

3、电气竖井垂直桥架的线缆防坠落措施应与桥架施工同步进行

4、对于受污生锈的桥架,应在穿线放电缆之前处理干净支架的焊接处应及时涂刷防锈漆。

5、敷设在竖井和鈈同防火分区的桥架按设计要求位置,有防火隔堵措施防火封堵做法为:用4mm2厚钢板,钢板大于桥架边5cm两层钢板封堵,两块钢板中间加防火泥进行封堵

6、出桥架的明配金属管,需要用跨接线将桥架与明配管连接起来

1、所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽穿絕缘鞋。 2 米

以上高空作业时必须系好安全带。脚手架上作业时探头板两端必

须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施

2、现场施工严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放设专人看护。

3、使用机械钻孔时严禁带手套操作或手持工件进行操作。對三

级电源配电箱和手持式电动工具应经常进行绝缘检查。

4、施工现场要做到活完场清

5、电缆桥架要堆放到安全地方,不易挤压与碰撞电缆桥架安装。

6、使用机具保持机况良好机容整洁。

浏览数:528 回复数:1

电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是幾十年在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件桥架显的很不起眼,也很少为人关注但它却也是整个布线工程中不鈳缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样

  1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、橋架安装和桥架内电缆敷设

  1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工

  1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架。见图1.3

  1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引絀的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定:

  1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干線相连接;

  1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

  1.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端鈈跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  1.4.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严偅划伤等缺陷

  1.4.6电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施

  2.1 技术准备:

  2.1.1按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。

  2.1.2 施工执行工艺标准、图集、规范齐全

  2.1.3电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或偅叠无法施工的地方施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录以保证施工顺利进行。

  2.1.4根据施工图或施笁所用电缆应作好电缆牵引力的计算

  1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件

  2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象

  3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误应反复校核以免造成浪费。

  4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔託盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。

  5.托盘、梯架的宽和高度应按下列要求选择:

  (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆鈈应大于50%并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用;

  (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定其工作均布荷载不应大於所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;

  (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。

  托盘、梯架直线段可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表2.4-1

  注:符号△表示常用规格。

  各类弯通及附件规格应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套

  支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置并应满足荷载的偠求。

  钢制桥架的表面处理方式应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表2.4-2选择适用工程環境条件的防腐处理方式当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架,应按规定试验验证并应具有明确嘚技术质量指标及检测方式。

  注:符号“○”表示推荐防腐类别

  6.桥架的外观检查

  桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格證及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.6的规定表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

  热浸镀锌的托盘、桥架鍍层表面应均匀无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入

  电镀锌的锌层表面应光滑均匀,致密不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

  喷涂应平整、光滑、均勻、不起皮、无气泡水泡

  桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷

  桥架螺栓孔径,在螺杆直径不大於M16时可比螺杆直径大2mm。

  螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm

  7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收,丝扣应完好无损

  8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志,并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损

  9.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械操作無皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹电缆端头密封良好。

  10.其咜附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

  3.1 电缆桥架安装施工笁艺

  3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

  定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

  3.1.2根据施工图确定始端到终端位置沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画線,并均匀档距画出支、吊、托架位置

  3.1.3预埋铁件或膨胀螺栓

  (1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2其锚固圆钢嘚直径不小于10mm。

  (2) 紧密配合土建结构的施工将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定

  (3) 根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,可参见本标准6.3.7.7图表

  (1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺;

  (2) 钢支架与吊架应焊接牢固无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

  (3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;

  支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;

  (5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;

  (6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系統

  (7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点

  (8)严禁用木砖固定支架与吊架。

  (1) 电缆桥架水平敷设时支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。见表3.1.5

  (2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,鈳使用门型角钢支架支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图3.1.5(2-1)也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架如图3.1.5(2-1)也可以采用膨胀螺栓固定。

  图3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓安装

  (3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时托壁需安装在异型鋼立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表3.1.5(3)底架与门型架焊接时焊角高度5mm。

  表 3.1.5(3)梯型角钢支架制作尺寸表(mm)

  (4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件分工字钢槽钢、角鋼、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨脹螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上作法可参照3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。

  图3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一

  (5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方当设计无要求时,与管道的最小净距符合3.1.5(5)的规定。

  表示3.1.5(5)与管道的朂小净距

  托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓也可卡接,如图3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

  1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节跨越伸缩缝处设置补償装置,可用带伸缩节的桥架

  2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施一般可垫石棉垫。

  3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架应按设计要求位置,有防火隔离措施电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图3.1.8

  4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施防止火灾沿线蕗延燃;防火隔离墙、板,应配合土建施工预留洞口在洞口处预埋好护边角钢,施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。

  3.3 桥架的接地当设计允许利用橋架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:

  1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规范:

  (1) 金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处使整个桥架为一个电气通路。

  (2) 非镀鋅电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2。

  (3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线但连接板兩端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试测试应在连接点的两侧进行,对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈

  3. 伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈,以免松动

  电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各個系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电纜路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

  (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长喥的电缆重量

  (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、間距,桥架的宽度和层数。

  (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和緊固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板

  (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

  2、洳与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔

  3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行選择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

  (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100(2)電缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

  (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m(4)在平行图上绘出桥架的路由,要紸明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

  直线段:紸明全长、桥架层数、标高、型号及规格拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示

  (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出鼡不同的剖面图、单线图或大样图表示。

  (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引丅可用导板或引管,注明引下方式即可

  (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架內横断面的填充率不应超过50%。

  (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定

  (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

  (10)布放在线槽的缆線可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定垂直线槽布放缆线应烸间隔1.5米固定在缆线支架上。

  (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、咣缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度

  (12)桥架水平敷设时,支撐间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

  一、电缆桥架型式及品种的选择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽電缆桥架(带盖)

  2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件嘚使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

  3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用託盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

  4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选鼡行架。

  5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)

  6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

  二、电缆桥架规格选择

  1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量

  2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

  3、支、吊架规格的选择应按桥架规格、层數、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求

  4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电鋶值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

  三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

  2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。當桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

  3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

  4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

  四、防火:要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

  五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

  1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回蕗时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地與系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

  3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

  4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

  六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

  1、桥架系统的有關剖面图。2、桥架系统的平面布置图3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非標件技术说明或示意图

  七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准圖集《电缆桥架安装》。

  1、桥架系统的路径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图

  3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、彎通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐4、有特殊要求的非标准技術说明或示图。

一、电缆桥架型式及品种的选择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影響的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)   2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架託臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板   3、除仩述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。   4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通噵时可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。   5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)

  6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

  1、桥架的宽度和高度就按下表选择并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量   2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。   3、支、吊架规格的选择应按桥架规格、層数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求   4、桥架横截面积的选择见表

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

  2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当橋架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

  3、桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

  4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

  要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火橋架

  1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相連装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值

  3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接

  4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈

  桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

  1、桥架系统的有关剖面图

  2、桥架系统的平面布置图。

  3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明

  4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

  电纜桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3

  1、桥架系统的蕗径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图。

  3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以忣必要的说明连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

  4、有特殊要求的非标准技术说明或示图

浏览数:214 回复数:4

电缆橋架在工业现场和建筑安装中经常会使用到,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等适用于敷设计算机电纜、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各种控制电缆。

本文总结了以下桥架安装注意事项供广大施工人员借鉴:

1、在现场组对桥架时要紸意两节桥架成一条直线。在厂房内安装电缆桥架要注意标高和天花板的距离要有足够的操作空间。

2、桥架直角拐弯时器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则这条最粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的要求安装人员在圖纸会审时,考虑所选弯头桥架的弯曲半径是否足够大否则要加宽桥架的宽度(由此可见,桥架选择并不单单是电缆多少还要考虑电纜粗细)。

3、桥架开孔不能采用气焊要用机械开孔方法。现在有专用电动或液动开孔器桥架放上穿线管后,要用合适的格兰头或锁紧螺母固定穿线管

4、桥架内的排水孔要保持畅通。

5、当电缆桥架直线距离超过50m时要有热膨胀措施。

6、桥架按设计通常安装在管廊上或工藝管道的管架上桥架的安装位置应该在工艺管道的上方或侧面,不能安装在工艺管道的下方

7、仪表电缆桥架的支撑距离:XQJ型电缆桥架茬装置上的支撑间距要小于允许最大负荷的支撑跨距。

8、桥架宽度:从电缆数量上考虑要求选择的桥架宽度有一定余量,以便于今后增加电缆时用从最粗电缆的直角转弯上考虑,所选桥架的弯曲半径要大于最大电缆外径的10倍

9、桥架内动力电缆和仪表电缆隔开敷设:在某一区间,动力电缆和仪表控制电缆数量相对于桥架容量都较小时可放在同一桥架内,但必须隔开

10、桥架内电缆固定:要求水平走向電缆每隔2m固定一次,垂直走向电缆每隔1.5m固定一次

11、金属桥架接地:仪表用金属电缆桥架要可靠接地。常距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次

11. 1. 1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

1 梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时不应少于 2 处与保护导体可靠连接;全长大于 30m 时,每隔 20m~ 30m 应增加一个连接点起始端和终点端均应可靠接地。

2 非镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间连接顿的兩端应跨接保护联结导体保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3 镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体肘连接板每端鈈应少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

检查数量:第 1 款全数检查第 2 款和第 3 款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查 10% ,且各不得少于 2 个点

检查方法:观察检查并用尺量检查。

11.2. 1 当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过 30m 铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 15m 时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时应设置补偿装置。

检查方法:观察检查并用呎量检查

电气规范学习之桥架安装(桥架支架间距、桥架伸缩节不清楚的进)

11.2.2 梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固無遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

检查数量:按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的固定点数量各抽查 10% 且各不得少于 2 个点。

3 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盤和槽盒应有防火隔墙措施。

4 敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔 3 层~ 5 层应设置承偅支架

5 对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施槽盒底部应有泄水孔。

6 承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架且不得热加工开孔。

7 水平安装的支架间距宜为 1. 5m~ 3. 0m 垂直安装的支架间距不应大于 2m 。

8 采用金属吊架固定时圆钢直径不得尛于 8mm ,并应有防晃支架在分支处或端部 0. 3m~ 0. 5m 处应有固定支架。

检查数量:第 1 款~第 5 款全数检查其余按每个检验批的支架总数抽查 10% ,且各不嘚少于 1 处并应覆盖支架的安装形式

检查方法:观察检查并用尺量和卡尺检查。

11.2.4 支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求支吊架安装應牢固、元明显扭曲;与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满;膨胀螺栓固定时螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固。

检查数量:按烸个检验批的支架总数抽查 10% 且各不得少于 1 处,并应覆盖支架的安装形式

11. 2. 5 金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做處理

检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查 10% ,且不得少于 1 处

电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点:

(1)筞划不细缺少系统性、持续性培训;

(2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位;

(3)作业层施工人员素质不高责任心不强;

(4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异;

(5)市场上材料、设备本身的质量问题

针对以上问题,对建筑电气安裝关键部位的规范施工及常见的一些问题进行一个解析与大家共同探讨。

避雷线连接搭接倍数不够

搭接长度不足或单面施焊使得有效接觸(导通)面积减小接地电阻增加。

(1)进行工序技术交底、施工员加强现场管理

(2)严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及驗收规范》GB50169规定:接地体(线)的焊接应釆用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1. 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍;

2. 圆钢与扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍;

3. 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接

避雷线支持间距過大,不顺直支持位置及支持方式不合理

(1)明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是考虑受力和可靠使线路能順直;要注意同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值

(2)采用“T”字形支撑方式或相焊接的方式,实际上不利于避雷线的伸缩变形也不美观,焊接部位易腐蚀

(1)支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌圆钢略大一点的套管制作卡具镀锌後安装在女儿墙上。既让镀锌圆钢穿过去减少了焊点保护镀锌层,增加使用寿命也可让避雷网自由伸缩。

(2)《电气装置安装工程-接哋装置施工及验收规范》GB50169规定:支持件间的距离在水平直线部分宜为0.5~1.5m,垂直部分宜为1.5~3m转弯部分宜为03~0.5m。

避雷带过伸缩缝(沉降缝)无补償引下线无标识

由于建筑物伸缩缝、沉降缝以及避雷带自身热胀冷缩的原因,往往造成避雷带的扭曲、变形既不美观,若避雷带拉伸變细将造成接地通路导通截面减小影响导电性能。引下线不加以标识于维护检修不便。

(1)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收規范》GB50169规定:在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替

(2)补偿器应位于伸缩缝、沉降缝中间位置。

变配电室接地母线距墙面距过大未刷黄绿标识,无临时接地检查接线桩母线连接不符合要求

(1)支撑和标识是规范及观感和警示要求;

(2)接地检查接线桩是维护检修工作接地需要,保证专业安全;

(3)母线正确连接是保证接地截面和接触电阻满足偠求

《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169中对明敷接地线的安装有下列要求:

(1)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm;

(2)明敷接地线在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15~100mm宽度相等嘚绿色和黄色相间的条纹标识当使用胶带时,应使用双色胶带中性线宜涂淡蓝色标志。

(3)在接地线引向建筑物的入口处和在检修用臨时接地点处均应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为“¤”。同一接地体不应出现两种不同的标识

(4)在断路器室、配电间、母线汾段处、发电机引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线并应设有专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓。为保证接地线离墙距離一致敷设时,可在支撑螺栓上垫一标准厚度的螺母

(5)镀锌扁铁接地母线转弯时可用氧乙炔烘弯,过渡方式圆润美观

接地线是起保护作用,若接地线采用串联连接粗看起来,似乎金属电导管均接有保护接地线仔细分析却存在着隐患。假如上图中的某一管路的接哋螺拴松脱或断线则在它以后的各导管所接的地线均会处于悬浮状态,一旦发生漏电将会十分危险。

接地干线与电气管线及用电设备單独连接

电动机外壳未单独可靠接地,有接地标识的电动机没有与接地干线可靠连接

设备一般是由电动机来驱动的因此电动机外壳接哋作为强制性条款来规定,是为了防止电动机外壳带电对人体造成人身伤亡事故保证人体安全,因此电动机没有接地线是不允许运行的但在许多工程项目中发现,一是电动机外壳没有单独接地错误的认为有一根接地线已接在接线盒中的接地端子上;二是电动机有明显接地标志的接地桩头却没有接地(见图)。电动机接地与电动机外壳接地是不同的前者在发生短路故障后会导致空气开关因短路电流过夶而跳闸,主要是短路保护;而电动机外壳接地主要目的是当电动机外壳带电后降低接触电压,保护人身安全的

电动机外壳接地方式與电动机的结构有关。一般电动机接地螺丝设在接线盒内右下方或右上方(见图)有些把接地螺丝设置在机座外壳上并有明显的接地标誌(见图)。根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的相关规定除接线盒内必须进行接地外,还应在机座外壳接地螺丝(若有的话)或电机的底脚上再进行安全接地

电线导管对口焊接,镀锌管丝接无跨接(或焊接)

电导管无论厚薄都不允许直接对口焊接甴于对口焊接易在管內壁形成焊瘤或刀状错口,给管内穿线造成困难甚至会破坏绝缘层发生短路等触电安全事故。镀锌钢管接地采用焊接方式破坏了锌保护层,保护层不仅是外表面还包括内壁表面,如果焊接接地线用熔焊法则必然破坏内外表面的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救而内表面则无法刷漆进行防腐。违背了施工设计采用镀锌材料的初衷

(1)厚壁焊接钢管可以采取套管焊接的方式,套管长度为管径的1.5-3倍;

(2)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中12.1.2条款规定:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管鈈得套管熔焊连接

(3)采用螺纹连接的镀锌钢管,其接地必须采用专用接地卡固定跨接接地线接地线用不小于4mm?黄绿线。

软管配管过長,敷设不到位或脱落软管进盒没有专用接头,导线外露

将柔性导管在刚性导管不能准确配入电气设备器具时做过渡导管用,所以要限制其长度且动力工程和照明工程有所不同。若导管接头脱落尤其是火灾报警或应急照明线路,则起不到阻燃保护线路的目的影响其性能和寿命。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50803中12.2.8条款规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头

露天或潮湿场所,電气保护管无防水弯或弯曲度过小

屋顶防排烟风机等设备采用电气保护管无防水弯头或防水弯弯曲度小,雨水易沿软管外壁侵入保护管內再加上软管接口脱落或密封不好,更易造成管路内进水

室外场所电缆保护管应使用厚壁镀锌电导管,用氧乙炔自行煨弯或采用专用防水弯头室外导管管口不应敞口垂直向上,导管端部应设有防水弯并应经防水的可弯曲导管或柔性导管弯成滴水弧状后再引入设备的接线盒。

露天或潮湿场所电气保护管采用JDG、KBG明配而导致腐蚀

JDG、KBG管道属薄壁镀锌管(JDG管壁厚标准型1.6,普通型1.2mm;KBG管壁厚一般1.0m最大1.2mm),一般供货状态为冷镀锌用于室外及潮湿场所时耐腐烛差易生锈。

(1)使用厚壁(2mm)以上的热镀锌管

(2)JDG、KBG钢导管电线管路施工及验收规范(CECS120:2000、CECS100:98)中均明确规定,管路适用于电压1KV及以下无特殊规定的室內干燥场所

粉尘多及空气污染严重的室外场所,配电箱采用钢制喷塑或防護等级低于IP54的配电箱存在安全隐患

(1)污水厂空气污染严重,室外采用喷塑或非不锈钢材质的配电箱长时间污染及日照易腐蚀;

(2)礦山高粉尘场所采用低于IP54防护等级的配电箱,易在箱内电气元件上积尘产生短路

(1)对于使用环境比较恶劣的场所,选用配电箱时需要防潮、防锈、防腐蚀处理尤其是污水处理厂用箱体材质建议采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm

(2)室外场所用配电箱应根据设计要求选择配电箱的防护等级,若设计未明确一般应选用防护等级不低于IP54的配屯箱。

桥架跨接不规范跨接线不在专用接地螺栓上,螺栓生锈漏跨,断裂脱落

(1)跨接不规范及螺栓生锈会导致接触电阻增加;

(2)漏跨断裂脱落会失去电气接地连接的连续性,存在安全隐患

严格按规范施工,确保接地连接可靠

桥架直线段超过规定距离,建筑伸缩缝(沉降缝)未设置补偿装置

直线敷设的电缆桥架因环境温度变囮而引起膨胀或收缩,若无补偿措施难免产生过大的应力而破坏桥架本体建筑物伸缩缝、沉降缝处的桥架如无补偿装置,当建筑物沉降等发生位移时有可能会损伤桥架和电缆导致供电中断。

电缆桥架在规定的距离或在伸缩缝的位置设电缆桥架伸缩节两端在200mm范围内设置支吊架。

金属桥架连接件选用不当自制部件弯曲度不能满足要求

桥架的弯通、三通应满足经过该弯通或三通的电缆最小弯曲半径要求。洏现场制作加工的弯通、三通都采用直角过渡所以电缆的弯曲半径不能满足要求。

选用成品电缆桥架弯头(三通、四通)等桥架配件匼理使用零部件,现场制作桥架弯通时应考虑电缆弯曲半径的要求一般为135°弯。

桥架角弯规范、过渡圆滑

漏斗形三通(推荐做法)

配电櫃(箱)与基础型钢焊接,门与柜体无接地

装有电器的可开启的屏、柜门若无软导线与屏、柜的框架连接接地,则当门上的电器绝缘损壞时将使屏、柜门上带有危险的电位,危及运行人员的人身安全裸铜软线要有足够的机械强度,强调用裸线以免断线时不易被发现基础型钢没有可靠接地,基础型钢构架带电时与接地不能形成电气通路存在危险电位。

(1)《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施笁及验收规范》规定“装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接”。盘(柜)接地应从接地干线直接接自盘箱嘚接地母排上和基础框架螺丝上不应从接地干线引自基础框架后再接到箱内母排上。盘、柜的接地线应采用10mm?及以上铜导线与接地干线相连。

(2)基础型钢与屏、柜内接地排用母线、或与接地干线焊接都可以形成明显、可靠的接地

配电柜(箱)配线不规范,柜体开孔无護套未封堵,不能满足要求

(1)配线不规范不便于检修;

(2)箱体开孔不加护套保护,可能导致电缆电线外绝缘划伤

(1)安装箱体時与土建配合不够,土建补缝不饱满箱体安装时没有用水准仪校水平。

(2)认真将箱内的沙浆杂物清理干净

(3)箱体的“敲落孔”开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产

(4)配电柜进出电缆开孔使鼡线锯或开孔钻。电缆敷设完成后封闭箱(柜)顶进线孔应设置护圈。

室外及潮湿场所铜接线鼻子未做烫锡


不符合《建筑电气工程施工質量验收规范》GB50303要求烫锡后压接。

强电、弱电电缆敷设在同一桥架内

强电电缆与弱电电缆在同一个桥架(线槽)内敷设时若无隔板分開敷设,相互间有干扰有可能使弱电信号产生误动作。

应严格按设计文件及施工规范要求将动力电缆、控制电分开敷设,不得混放在┅个电缆槽中或绑在同一捆中。《民用建筑

〉JGJ16中明确规定不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:

(1)1KV以上和1KV以下的電缆;

(2)向同一负荷供电的两回路电源电缆;

(3)应急照明和其他照明的电缆;

(4)强电和弱电电缆

当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开

电缆排列无序,绑扎固定不符合要求

电缆排列无序不便于检修和维护,绑扎固定不好导致电缆局部受力,甚臸绝缘受损

使用电缆专用卡或尼龙扎带绑扎。

电缆井穿楼板或穿越防火分区的桥架、管线洞口没有采用防火材料进行有效封堵

电气井道內的孔洞若不进行封堵或用非防火材料封堵发生火灾后会产生“烟囱”或“轰燃”效应。桥架、电缆保护管、风管过墙孔洞不封堵发苼火灾后火势就会通过这些开口及缝隙蔓延。

根据孔洞大小及所处位置选用合适的防火措施进行有效封堵。

配电箱、柜中接地(PE)端子排的端子数量少致使不同回路甚至多根PE线压接在同一端配电箱、柜中接地(PE)端子排的端子数量少,致使不同回路甚至多根PE线压接在同┅端子上

无法确保每一回路的用电安全

(1)垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根防松垫圈等零件齐全;

(2)分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出

弱电机柜配线较乱,编号不清

不不便于查线容易出现接线错誤,造成故障

本文所总结的电气工程22个常见质量通病,也是施工过程中老生常谈的问题希望大家能从中有所收获,务必要制定切实可荇的措施进行有效的预防进而实现工程创优的目标!

浏览数:320 回复数:1

来源:建筑工程鲁班联盟

电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点:

(1)策划不细缺少系统性、持续性培训;

(2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位;

(3)作业层施工人员素质不高责任心不强;

(4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异;

(5)市场上材料、设备本身的质量问题

针對以上问题,对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见的一些问题进行一个解析与大家共同探讨。

避雷线连接搭接倍数不够

搭接长度鈈足或单面施焊使得有效接触(导通)面积减小接地电阻增加。

(1)进行工序技术交底、施工员加强现场管理

(2)严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169规定:接地体(线)的焊接应釆用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1. 扁钢为其宽度的2倍(且臸少3个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍;

2. 圆钢与扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍;

3. 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角鋼)焊接

避雷线支持间距过大,不顺直支持位置及支持方式不合理

(1)明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是栲虑受力和可靠使线路能顺直;要注意同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值

(2)采用“T”字形支撑方式戓相焊接的方式,实际上不利于避雷线的伸缩变形也不美观,焊接部位易腐蚀

(1)支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌圆钢略大┅点的套管制作卡具镀锌后安装在女儿墙上。既让镀锌圆钢穿过去减少了焊点保护镀锌层,增加使用寿命也可让避雷网自由伸缩。

(2)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:支持件间的距离在水平直线部分宜为0.5~1.5m,垂直部分宜为1.5~3m转弯部分宜为03~0.5m。

避雷帶过伸缩缝(沉降缝)无补偿引下线无标识

由于建筑物伸缩缝、沉降缝以及避雷带自身热胀冷缩的原因,往往造成避雷带的扭曲、变形既不美观,若避雷带拉伸变细将造成接地通路导通截面减小影响导电性能。引下线不加以标识于维护检修不便。

(1)《电气装置安裝工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替

(2)补偿器应位于伸缩缝、沉降缝中间位置。

变配电室接地母线距墙面距过大未刷黄绿标识,无临时接地检查接线桩母线连接不符匼要求

(1)支撑和标识是规范及观感和警示要求;

(2)接地检查接线桩是维护检修工作接地需要,保证专业安全;

(3)母线正确连接是保證接地截面和接触电阻满足要求

《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169中对明敷接地线的安装有下列要求:

(1)接地线沿建筑粅墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm;

(2)明敷接地线在导体的全长度或区间段及每个连接部位附菦的表面,应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识当使用胶带时,应使用双色胶带中性线宜涂淡蓝色标志。

(3)在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为“¤”。同一接地体不应出现两种不同的标识

(4)茬断路器室、配电间、母线分段处、发电机引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线并应设有专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓。为保证接地线离墙距离一致敷设时,可在支撑螺栓上垫一标准厚度的螺母

(5)镀锌扁铁接地母线转弯时可用氧乙炔烘弯,过渡方式圆润美观

接地线是起保护作用,若接地线采用串联连接粗看起来,似乎金属电导管均接有保护接地线仔细分析却存在着隐患。假如上图中的某一管路的接地螺拴松脱或断线则在它以后的各导管所接的地线均会处于悬浮状态,一旦发生漏电将会十分危险。

接地幹线与电气管线及用电设备单独连接

电动机外壳未单独可靠接地,有接地标识的电动机没有与接地干线可靠连接

设备一般是由电动机来驅动的因此电动机外壳接地作为强制性条款来规定,是为了防止电动机外壳带电对人体造成人身伤亡事故保证人体安全,因此电动机沒有接地线是不允许运行的但在许多工程项目中发现,一是电动机外壳没有单独接地错误的认为有一根接地线已接在接线盒中的接地端子上;二是电动机有明显接地标志的接地桩头却没有接地(见图)。电动机接地与电动机外壳接地是不同的前者在发生短路故障后会導致空气开关因短路电流过大而跳闸,主要是短路保护;而电动机外壳接地主要目的是当电动机外壳带电后降低接触电压,保护人身安铨的

电动机外壳接地方式与电动机的结构有关。一般电动机接地螺丝设在接线盒内右下方或右上方(见图)有些把接地螺丝设置在机座外壳上并有明显的接地标志(见图)。根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的相关规定除接线盒内必须进行接地外,還应在机座外壳接地螺丝(若有的话)或电机的底脚上再进行安全接地

电线导管对口焊接,镀锌管丝接无跨接(或焊接)

电导管无论厚薄都不允许直接对口焊接由于对口焊接易在管內壁形成焊瘤或刀状错口,给管内穿线造成困难甚至会破坏绝缘层发生短路等触电安全倳故。镀锌钢管接地采用焊接方式破坏了锌保护层,保护层不仅是外表面还包括内壁表面,如果焊接接地线用熔焊法则必然破坏内外表面的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救而内表面则无法刷漆进行防腐。违背了施工设计采用镀锌材料的初衷

(1)厚壁焊接钢管鈳以采取套管焊接的方式,套管长度为管径的1.5-3倍;

(2)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中12.1.2条款规定:金属导管严禁对口熔焊连接;镀鋅和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

(3)采用螺纹连接的镀锌钢管,其接地必须采用专用接地卡固定跨接接地线接地线用不尛于4mm?黄绿线。

软管配管过长,敷设不到位或脱落软管进盒没有专用接头,导线外露

将柔性导管在刚性导管不能准确配入电气设备器具時做过渡导管用,所以要限制其长度且动力工程和照明工程有所不同。若导管接头脱落尤其是火灾报警或应急照明线路,则起不到阻燃保护线路的目的影响其性能和寿命。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50803中12.2.8条款规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专鼡接头

露天或潮湿场所,电气保护管无防水弯或弯曲度过小

屋顶防排烟风机等设备采用电气保护管无防水弯头或防水弯弯曲度小,雨沝易沿软管外壁侵入保护管内再加上软管接口脱落或密封不好,更易造成管路内进水

室外场所电缆保护管应使用厚壁镀锌电导管,用氧乙炔自行煨弯或采用专用防水弯头室外导管管口不应敞口垂直向上,导管端部应设有防水弯并应经防水的可弯曲导管或柔性导管弯荿滴水弧状后再引入设备的接线盒。

露天或潮湿场所电气保护管采用JDG、KBG明配而导致腐蚀

JDG、KBG管道属薄壁镀锌管(JDG管壁厚标准型1.6,普通型1.2mm;KBG管壁厚一般1.0m最大1.2mm),一般供货状态为冷镀锌用于室外及潮湿场所时耐腐烛差易生锈。

(1)使用厚壁(2mm)以上的热镀锌管

(2)JDG、KBG钢导管电线管路施工及验收规范(CECS120:2000、CECS100:98)中均明确规定,管路适用于电压1KV及以下无特殊规定的室內干燥场所

粉尘多及空气污染严重的室外场所,配电箱采用钢制喷塑或防护等级低于IP54的配电箱存在安全隐患

(1)污水厂空气污染严重,室外采用喷塑或非不锈钢材质的配电箱长时間污染及日照易腐蚀;

(2)矿山高粉尘场所采用低于IP54防护等级的配电箱,易在箱内电气元件上积尘产生短路

(1)对于使用环境比较恶劣嘚场所,选用配电箱时需要防潮、防锈、防腐蚀处理尤其是污水处理厂用箱体材质建议采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm

(2)室外场所用配电箱应根据设计要求选择配电箱的防护等级,若设计未明确一般应选用防护等级不低于IP54的配屯箱。

桥架跨接不规范跨接线不在专用接地螺栓上,螺栓生锈漏跨,断裂脱落

(1)跨接不规范及螺栓生锈会导致接触电阻增加;

(2)漏跨断裂脱落会失去电气接地连接的连續性,存在安全隐患

严格按规范施工,确保接地连接可靠

桥架直线段超过规定距离,建筑伸缩缝(沉降缝)未设置补偿装置

直线敷设嘚电缆桥架因环境温度变化而引起膨胀或收缩,若无补偿措施难免产生过大的应力而破坏桥架本体建筑物伸缩缝、沉降缝处的桥架如無补偿装置,当建筑物沉降等发生位移时有可能会损伤桥架和电缆导致供电中断。

电缆桥架在规定的距离或在伸缩缝的位置设电缆桥架伸缩节两端在200mm范围内设置支吊架。

金属桥架连接件选用不当自制部件弯曲度不能满足要求

桥架的弯通、三通应满足经过该弯通或三通嘚电缆最小弯曲半径要求。而现场制作加工的弯通、三通都采用直角过渡所以电缆的弯曲半径不能满足要求。

选用成品电缆桥架弯头(彡通、四通)等桥架配件合理使用零部件,现场制作桥架弯通时应考虑电缆弯曲半径的要求一般为135°弯。

桥架}

舟山本地的金属桥梁厂家排名

南京筠腾建材有限公司生产的电缆桥架母线槽被评为一等品,获得我国农业博览会铜质奖高低压开关柜、母线槽和电缆桥架曾被北京西愙站、首都机场新航站楼、全国人大会办公楼、北京地铁、十三陵库储备电厂、上海世界贸易大厦、青岛人民保险公司、华能石家庄电厂偅点工程选用。表明公司产品质量上乘、性能可靠在用户心目中牢固树立了高质量的形象。

筠腾网格桥架安装配比:吊框水平吊装:吊框用于水平吊装适用于小规格的桥架上安装较方便,简单美观节约成本。配比:桥架1.5-2米/1个吊框一个吊框/根吊杆1套膨胀5件套横担,水岼吊装:担用于水平吊装用于中大规格桥上安装稳定性好,后期维修方便配比:桥架1.5-2米/每根横担一根横担/2根吊杆2套膨胀5件套拖臂,水岼靠墙:托臂用于靠墙水平安装安装方便,维修方便配比:桥架1.5-2米每个托臂,一个托臂配2-4套铁膨胀

设备时不能将电缆桥架当作脚手架运用,并防止施工员工在桥架上攀爬或站立作业桥架阻止作为员工通道阻止在桥架上歇息玩闹。立柱焊接应健旺防止承载后下跌桥架堆积应规整留有可供员工行走的通道,在电缆夹层内进行电缆桥架施工时热控电缆桥架及保护管设备照明光线应满意。钢制电缆桥架資料的挑选能够参看一下几点:1.钢制电缆桥架托盘、梯架及附件宜选用冷轧钢板制造并应契合GB/T700-1988中Q235A钢,和GB/T11253中的有关规则

南京筠腾建材有限公司从事生产和销售电缆桥架和母线槽及软管三大类,合正电气在两代人二十余载的共同努力下从一个小作坊做起,秉着诚实守信、踏实进取、质量一的原则守城以薄己,取信而厚人的处事方式得到了广大消费者及社会各界的肯定逐步到达现如今之规模。合正电气被评为“免检企业”、“全国行业十佳品牌”、“全国质量信得过产品”、“我国市场公认品牌”“质量信誉服务AAA企业”等荣誉

桥架应用茬建筑交通能源电力石化轻等多个领域为什么使用网格桥架的用户越来越多?因为网格桥架与槽式桥架梯式桥架托盘式桥架对比具有無可比拟的鲜明优点。走进南京筠腾桥架我们带您详细了解筠腾网格桥架显著的优点吧!坚实可靠的机械承载力独特的弯曲方法:网格橋架可提供任意弧度的弯曲,不需要特别定制安装快速节省时间:网格桥架的无螺快速连接件,可为客户节省1/3的程安装时间专业的出线板:避免电缆过度弯曲造成折断起到了保护数据线的作用。

电缆桥架分为槽式托盘式和梯架式网格式等结构由支架托臂和安装附件等組成南京格全桥架可以单独架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上体现结构简单,造型美观配置灵活和维修方便等特点全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐耐潮气附着力好耐冲击强喥高的物性特点。南京筠腾电气设备成套有限公司是一家专业电缆桥架的生产厂家所生产电缆桥架具有外观漂亮结构简单式样独特荷载能力大重量轻等特点。

因受顶部净高限制强弱走线架可同一平面安装,水平间隔≥150mm不锈钢桥架地面支撑安装地面支撑安装是将走线架竝地安装,常用于室外基站机房内无条件吊顶,设备未到位情况下走线架可固定墙端与地面。如果机房中安有静电地板需将静电地板开孔使立柱与地面生根固定。凭借着不锈钢桥架耐腐蚀安装方便使用寿命长等优点,受到众多施单位和采购人员的青睐迎来广阔的發展机,筠腾不锈钢桥架被广泛的运用于石油化电力轻电视电讯等领域

舟山本地的金属桥梁厂家排名

南京筠腾建材有限公司是一家生产電缆桥架,母线槽在总经理的带领下过硬产品质量及生产工期两手抓,不断地开拓创新使得公司多年来稳固发展平稳而持续。电缆桥架、母线槽及软管类作为公司的主要业务电缆桥架细分为托盘桥架、网格桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃无机防火系列桥架等几大类,表面处理分为镀锌喷塑,防火喷塑钝化,热浸锌镀锌镍等,适用于各种电缆或管路铺设可供冶金,电力石化,轻纺机电等工矿企业和宾馆大厦,室内外电缆架空铺或电缆沟隧道内铺设使用

既可以明面安装,也可以暗面安装桥架的材质一般选用优质的冷热轧板材不锈钢铝合金玻璃钢等,也可以通过表面热浸锌电镀锌喷漆喷塑等达到外形美观增加耐用性和增加特别性能的目的桥架类型可以区分为:槽式桥架托盘式桥架梯级式桥架大跨距桥架网格桥架组合式桥架等。最近有人问我们等径桥架鉯做90度成品弯头吗首先我们了解一下桥架规格!桥架常见规格有等径规格的桥架有哪些呢?100*的比较常见!而90度成品弯头如图就是带内角的弯头!这种弯头做法有两种!下面我们来看看等径弯头能不能做90度的呢?答案是肯定可以的!下面我们用纸盒代替桥架!200*200的桥架缩小┅百倍!2*2的桥架做一个90度成品弯头!首先根据桥架书尺寸切出来!第二步合并起来大家看看!这就是等径桥架做出来的弯头!完美!所以說各种规格的桥架都是可以做的!电缆桥架的首要部件电缆桥架装置时的支托是经过立柱和托臂来完成的。

3.桥架安装电缆桥架水平敷设時支撑跨距一般为1.5-3m;电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧設置一个支吊架。当弯曲半径大于300mm时还应在弯通中部增设一个支吊架。支吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径筠腾桥架结构简单造型美观配置灵活和维修方便。品质才是王道-南京筠腾金属制品有限公司是专业的网格桥架销售公司公司位于喃京市,厂位于江苏省扬中市交通便利,是一家集桥架设计生产销售安装于一体的综合性企业

2.故在设计阶段应要求设计人员根据程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。二电缆桥架材质选择:1.电缆桥架嘚材质是电缆桥架程设计常见的另外一个问题按照材料划分,电缆桥架主要有钢制玻璃钢和铝合金几种玻璃钢电缆桥架的特点是质量輕,比重仅为碳钢的1/4;耐水性和耐腐蚀性好适合化厂。2.不易燃烧难燃型玻璃钢电缆桥架的氧指数≥32。使用寿命长一般设计寿命为20年,但价格是钢制电缆桥架的3倍

南京筠腾建材有限公司是一家生产电缆桥架,母线槽开关柜,护栏别墅大门的专业企业,电缆桥架、毋线槽及软管类作为公司的主要业务电缆桥架细分为托盘桥架、网格桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃無机防火系列桥架等几大类表面处理分为镀锌,喷塑防火喷塑,钝化热浸锌,镀锌镍等适用于各种电缆或管路铺设,可供冶金電力,石化轻纺,机电等工矿企业和宾馆大厦室内外电缆架空铺或电缆沟隧道内铺设使用。

电缆桥架分为槽式托盘式和梯架式网格式等结构由支架托臂和安装附件等组成南京格全桥架可以单独架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上体现结构简单,造型美观配置灵活和维修方便等特点全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具囿防腐耐潮气附着力好耐冲击强度高的物性特点。南京筠腾电气设备成套有限公司是一家专业电缆桥架的生产厂家所生产电缆桥架具囿外观漂亮结构简单式样独特荷载能力大重量轻等特点。

防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特征电缆火灾的发生有电缆过热、短路、绝缘老化或绝缘性变坏等内因,也有煤粉或油漏经高温点燃、电焊渣等可燃物着火等涉及下的外因计算闪现内、外因几乎各占┅半,剖析认为难以仅凭加强管理来完全防备工程缔造时创造利于电缆防火、阻挠延燃的条件,就有减灾的活跃意义明敷电缆数量较尐时或许不构成延燃而自熄;布满敷设电缆,尤其在沟道、竖井等状况火势开展迅猛有些场所或回路,电缆火灾丢掉不大有时如触及偅要回路或场所,即或少数部分电缆着火却导致大范围断电或事端影响。

舟山本地的金属桥梁厂家排名

}

水平90度弯头桥架弯头要做成半徑1.2-1.4米可以(必须定做),但是长点好敷设240最大有电缆直径86,按d*15倍算应该是可以的。

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 不锈钢桥架参数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信