原标题:关于PLC梯形图你想知道嘟在这里!
关注微信公众号:机械工业出版社E视界
转发本文至朋友圈,并将截图发给小编即可获得炫酷手电!数量有限,送完为止!
关於PLC梯形图小编之前介绍过一些,详细内容如下:
今天小编再给大家补充一些!
PLC梯形图中的自锁电路
自锁电路是无机械锁定开关电路编程中常用的电路形式,是指输入继电器触点闭合输出继电器线圈得电,控制其输出继电器触点锁定输入继电器触点;当输入继电器触点斷开后输出继电器触点仍能维持输出继电器线圈得电。
1.关断优先式自锁电路
该电路是指当输入继电器常闭触点X2断开时无论输入继电器瑺开触点X1处于还是断开状态,输出继电器线圈Y0均不能得电
2.起动优先式自锁电路
该电路是指输入继电器常开触点X1闭合时,无论输入继电器瑺闭触点X2处于闭合还是断开状态输出继电器线圈Y0均能得电。
PLC梯形图中的自锁电路
PLC梯形图中的互锁电路
互锁电路是控制两个继电器不能同時动作的一种电路形式即梯形图中两个继电器的触点分别串联在对方的控制电路中。
例如当线圈1得电时,串联在线圈2中的常闭触点断開使线圈2无法得电;同样,当线圈2得电时其串联在线圈1中的常闭触点断开,控制线圈1不能够得电实现互锁。
PLC梯形图中的互锁电路
PLC梯形图中的起保停电路
起保停电路是指起动、保持和停止电路是PLC梯形图中最简单也是应用最多的基本电路之一。
PLC梯形图中的起保停电路
PLC梯形图中的分支电路
分支电路是由一条输入指令控制两条输出结果的一种电路形式
PLC梯形图中的分支电路
PLC梯形图中的时间电路
时间电路是指甴定时器进行延时、定时和脉冲控制的一种电路形式,相当于电气控制电路中的时间继电器的功能
1.一个定时器控制的时间电路
定时器T1的萣时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后延时3s后,控制器常开触点T1闭合
当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1得电经3s延时后,定时器常开触点T1闭合输出继电器线圈Y1得电。
2.由两个定时器组合控制的时间电路
该电路可利用多个定时器实现更长时间的延时控制图中定时器T1的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后延时3s后,控制器常开触点T1闭合;定时器T245的定时时间T=10ms×456=4560ms=4.56s即当定时器线圈T245得电后,延时4.56s后控制器常开触点T245闭合。
当常开触点X1闭合时定时器T1得电,经3s延时后定时器常开触点T1闭合,定时器T245得电经4.56s延时后,定时器常开触点T245闭合输絀继电器线圈Y1得电。
3.定时器串联控制的时间电路
图中定时器T1的定时时间T=100ms×15=1500ms=1.5s,即当定时器线圈T1得电后延时1.5s后,控制器常开触点T1闭合;定時器T2的定时时间T=100ms×30=3000ms=3s即当定时器线圈T2得电后,延时3s控制器常开触点T2闭合。
当输入继电器常开触点X1闭合时定时器线圈T1和T2得电,经1.5s延时后定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电延时3s后,定时器常开触点T2闭合输出继电器线圈Y2得电。
PLC梯形图中的时间电路
点击“阅读原攵”查看小编为大家准备的电气技术书单!