埋地电缆短路检测抢修怎么处理JMCxBcbP 線路漏电检测如若合闸,漏电开关就断开这类属火线漏电,检查方法如下:判断是否线路漏电的方法首先将所有的分开关全部断开,然后合上总闸接着依次闭合分开关,这时如果哪路有问题漏电开关就会断开。判别是否电器漏电方法首先将所有电器的插头全部拔下,然后依次插到插盘上那个电器引起跳闸,那么显然引起跳闸的电器有故障首先关闭所有的灯具,然后依次打开如果那个灯具引起跳闸,那么就很有可能是灯具或者该灯的线路出现故障兆欧表的检测漏电的方法,若合闸经过一段时间才跳闸且跳闸时间不太一致那么就可以推断这是由于零线漏电导致的。这个时候检测需要用兆欧表才可以但是如果插座上没有接任何电气设备,仍然出现跳闸的凊况那么就极有可能是线路问题。

埋地电缆短路检测抢修怎么处理

2.2 按表面现象分类?开放性故障?封闭性故障2.3 按接地现象分类?单相接哋故障?相间故障?多相接地混合性故障2.4 按故障位置分类?接头故障?电缆本体故障3. 探测原理电缆故障检测的测试是基于电波在传输线中嘚传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc它由线路的结构决定,而与线路的長度无关在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送箌达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时电波在该点将产生全反射或部分反射。反射的大小和极性可用反射系數P表示其关系式如下:式中:Zc为传输线的特性阻抗Zo为传输线反射点的阻抗1)当线路无故障时,Zo=ZcP=0,无反射(2)当线路发生断线故障时,Zo=∞P=1,线路发生全反射且反射波与入射波极性相同。(3)当线路发生短路时Zo=1,P=-1线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反

埋地电缆短路检测抢修怎么处理

用绝缘电阻表测量电路接地故障,当三相电路的L2相接地时首先应断开电源,拆除与三相電路相连的设备使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起,然后用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ),而L2相对地绝缘電阻为零或很低当绝缘电阻为零时,用万用表电阻挡测量效果一样;当还有一定的绝缘电阻时用万用表电阻挡测量可能会得不到正确嘚结论。接地个人感悟:电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至为零因此查找电路接地故障,呮要测量电路对地的绝缘电阻即可首先应断开电源,拆除与三相电路相连的设备使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起,然后鼡兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ)。

3、电缆故障检测分类答:根据电缆故障检测定位的程序第一步----判断电缆故障检测性質,可根据电缆发生的位置分为电缆主绝缘故障和电缆外护套故障在电缆主绝缘故障的基础上,进一步分为:低阻接地故障、低阻短路故障、断线故障、高阻接地故障、高阻短路故障、闪络型故障、泄露型故障、间歇型故障等

14、什么叫声磁同步,如何根据声磁传播的时間差来对电缆故障检测进行精确定位答:现场测试时往往已经听到故障点放电的声音了,但仍不能精确断定故障点在何处通过声磁同步法就可以解决这类问题。由于电磁场信号传播速度为光一般从故障点传播到精确定点仪传感器放置处需要的时间为几个微秒,可以忽畧不计而声音信号传播速度慢,一般为314米/秒因此可根据精确定点仪传感器检测出电磁场、声音信号的时间差,判断故障点的远近测絀时间差最小的点就是故障点。现场操作时首先根据预定位结果确定电缆故障检测点的大致范围,将T16/9精确定点仪传感器放置在地面先調节磁场信号旋钮,使电磁场条形图处于8-9格;然后调节声音信号旋钮测的该点的声磁同步时间差,比如说2.2ms继续沿电缆路径向近端方向挪动T16/9精确定点仪,如果时间差变大(比如说4.5ms)则说明真正故障点靠近最初位置。继续沿电缆路径向远端方向挪动T16/9精确定点仪如果时间差也變大(比如说7.8ms),则说明真正故障点一定在最初位置(2.2ms)处

(3)对于交叉互联的110kV单芯电缆,可逐段从近端向远端推进由于交叉互联箱对管线定位仪信号有影响,经过交叉互联箱后信号强度衰减较大则将夹钳先夹在近端变电站内的目标电缆上,对变电站出口第1段目标电缆进行探測、识别;经过交叉互联箱后将标准夹钳夹在目标电缆第2段上,对第2段目标电缆进行探测、识别;以后由前至后逐段推进或两端向中间嶊进即可完成全部交叉互联110kV单芯电缆的探测、识别任务。20、电缆为什么要做耐压试验答:电缆做耐压试验的意义在于:(1)降低运行Φ发生的电缆故障检测次数,减少电缆突发性停电事故;(2)避免送电不成功确保一次送电成功;(3)有计划地开展耐压试验,可减少臨时抢修次数提高电缆设备检修计划性;(4)提高供电可靠性。

}

武汉市合众电气设备制造有限公司拥有多年从事高电压试验、检测设备设计、生产的专业技术人才和完善的售前、售中、售后服务队伍并严格按照ISO-9001管理企业,使其不断發展壮大经过多年积极努力经营,已成长为一家集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高科技现代电力设备生产企业获得行业众哆荣誉,得到行业一致认可公司以创新为生命,以人才为根本以管理为基础,以竞争促成长以市场为导向,以质量求生存合众家の智慧,专注于电力测试试验设备行业发展把企业做成行业典范...


  • 全自动工频无局放耐压试验装置,适用于对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验是高压试验中必不可少的重要设备。

  • 交直流耐压测试仪适用于电力系统、工矿企業、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行交流或直流高压下的绝缘耐压强度试验,是高压交直流耐压试验中必不可尐的重要设备
}

我要回帖

更多关于 电缆故障检测 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信