康明斯发电机售后服务电路板上的三个小开关 起什么作用

试运行康明斯康明斯发电机售后垺务正式运行之前要做什么样的检查?云南冠诺科技有限公司建议做下列检查

  ①检查所有接线均正确无误,并且线径合适

  ②控制器直流工作电源装有保险,连接到启动电池的正负极没有接错

  ③紧急停机输人通过急停按钮的常闭点及保险连接到启动电池嘚正极。

  ④采取适当的措施防止发动机启动成功(如拆除燃油阀的接线)检查确认无误,连接启动电池电源选择手动模式,控制器将执行程序

  ⑤按下启动按钮,机组将开始启动在设定的启动次数后,控制器发出启动失败信号;按复位键使控制器复位

  ⑥恢复阻止发动机启动成功的措施(恢复燃油阀接线),再次按下启动按钮康明斯发电机售后服务组将会开始启动,如果一切正常康奣斯发电机售后服务组将会经过怠速运转(如果设定有怠速)至正常运行。在此期间观察发动机运转情况及交流康明斯发电机售后服务電压及频率。如果有异常停止康明斯发电机售后服务组运转,参照手册检查各部分接线

  ⑦从前面板上选择自动状态,然后接通市電信号控制器经过市电正常延时后切换ATS(如果有)至市电带载,经冷却时间然后关机进人待命状态直到市电再次发生异常时。

  ⑧市电再次异常后康明斯发电机售后服务组将自动启动进人正常运转状态,然后发出发电合闸指令控制ATS切换到机组带载。如果不是这样参照手册检查ATS控制部分接线。

  ⑨如有其他问题应及时联系公司技术人员。

  2)在控制器控制模式下一一手动开机/停机操作

  ①手动开机操作 按下模块操作面板上的手动键控制器将进人手动模式,手动模式指示灯亮按下试机键,控制器进人手动试机模式"手動试机模式指示灯亮。在这两种模式下按开机键,发动机开始启动自动判断启动成功,自动升速到额定转速运行柴油康明斯发电机售后服务组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常情况时,能够有效快速地保护停机

  在手动模式下,康明斯发电机售后垺务组带载是以市电是否正常来判断市电正常,负载开关不转换市电异常,负载开关转换到发电侧

  在手动试机模式下,康明斯發电机售后服务组高速运行正常后不管市电是否正常,负载开关都转换到发电侧

  ②手动停机操作 按停机键,机组进人正常停机模式如遇到紧急情况,按停机键两下机组可立即停机。也可按下电控箱操作面板上的停机按钮使机组立即停机。

  3)在控制器模式丅一一自动开机/停机操作按下模块操作面板上的自动键控制器进入自动模式",自动模式指示灯亮表示康明斯发电机售后服务组处于自動模式。

  a.当市电异常(过压、欠压、过频、欠频)时进入市电异常延时,LCD屏幕显示倒计时市电异常延时结束后,进人开机延时

  b.LCD屏幕显示开机延时倒计时。

  c.开机延时结束后燃油继电器输出1s,然后启动继电器输出如果在启动时间内,康明斯发电机售后服務组没有启动成功燃油继电器和启动继电器停止输出,进人启动间隔时间等待下一次启动

  d.在设定的启动次数之内,如果康明斯发電机售后服务组没有启动成功LCD显示窗第一屏第一行反黑,同时LCD显示窗第一屏第一行显示启动失败报警

  e.在任意一次启动时,若启动荿功则进入安全运行延时,在此时间内油压低、水温高、欠速、充电失败以及辅助输入(若已配置)报警量均无效,安全运行延时结束后则进入开机怠速延时

  f.在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效开机怠速延时结束,进入高速暖机时间延时

  G.当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮如发动机电压、频率达到带载要求,则发电合闸继电器输出康明斯发电机售后服务组带载,发电供电指示灯亮康明斯发电机售后服务组进入正常运行状态。如果康明斯发电机售后服务组电压、频率不正常则控制器控制机组报警停机(LCD屏幕显示发电报警量)。