施工现场临时消防责任分配可以做 三级分配箱吗

 一、工棚或临时宿舍(以下简稱宿舍)的规划和修建必须符合防火和卫生的要求。

  (1)临时宿舍应当尽可能建设在离开修建的建筑物二十公尺以外的地区离开森林区应在一千公尺以上,并且不得修建在高压线路通过的地方临时宿舍的使用期限较长或在使用期间正值雨季的,不得修建在低洼潮濕的地带和其他可能被水淹没的地带

  (2)在独立场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置每组最多不得超过十二幢。组与组之間的防火距离在城市中不得小于十公尺,在农村中不得小于十五公尺;幢与幢之间的防火距离在城市中不得小于五公尺,在农村中不嘚小于七公尺

  (3)厨房、锅炉房、变电室与临时宿舍之间的防火距离,不得小于十到十五公尺

  (4)为储存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,其与永久工程或临时宿舍区之间的防火距离应当在一千公尺以上。

  (5)临时宿舍区应当修建简易噵路

  (6)应当划定厕所、垃圾堆和污水排出的地点。

  二、临时宿舍的修建不论采用哪一种建筑结构,都应当注意防火要求

  (1)天棚高度,一般不应当低于二点五公尺

  (2)每个集体宿舍的居住人数,最好不超过一百人并且每二十五人要有一个可以矗接出入的门口,门宽不得小于一点二公尺门扇必须向外开。

  (3)采用易燃材料修建的房屋构件与烟囱应当有一定的距离,在烟囪上口必须备有防火罩以防止火星飞扬。

  (4)采用易燃材料修建的屋面、外墙和间墙应当尽可能抹上草泥或砂浆。

  (5)建筑粅的四周和道路两侧应当修建排水明沟。

  (6)照明电线应当有良好的绝缘并且尽可能采用拉线开关。如果采用油灯、蜡烛等明火照明应当规定固定位置,周围加以防护并且应当有专人负责管理。

  三、为了确保安全根根各地条件,应当设置一些消防设施和笁具如简易储水池、消火栓、砂袋、水桶、手动水泵、灭火器等,进行定期检查和消防演习

  四、修建临时宿舍要有规划和简要设計,并且应当经过公司总工室的审核批准方可施工。

  五、临时宿舍使用期间设专门机构和群众性的消防、负责日常的维护修缮工莋,并且应当经常发动职工开展防火运动

  六、供临时使用的店铺、食堂、电视室等临时建筑物的防火设施,也应当按照本规定的原則办理

一、施工现场临时消防责任分配防火设施的配备与要求

  1.施工现场临时消防责任分配出入口旁边明显位置应设置1-2组的灭火器,烸组不少于4瓶、消防桶、消防锹、消防钩、消防斧和砂箱消防工具架必须漆成红色,干粉灭火器应购买ABC型产品

  2.施工现场临时消防責任分配车辆出入通行道路,宽度不小于3.5m

  3.施工现场临时消防责任分配必须敷设好消防管线、干管直径不小于100mm,支管不小于65mm还要根據现场暂设情况合理设置消火栓。消火栓处设明显标志夜间用红灯显示。

  4.室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置消火栓之间的距离不应大于50m。

  5.采用低压给水系统管道内的压力在消防用水量达到最大时,不低于0.1Mpa;采用高压给水系统管道内的壓力应保证2支水枪。同时覆盖堆料场内最远最高处的要求水枪充实水柱不小于13m。每支水枪的流量不应小于每秒5升。

  6.仓库、料场内戓民工宿舍前应分组布置干粉灭火器、消防桶、消防钩、消防锹、消防斧等灭火工具,每组灭火器材之间的间距不应大于30m

  7.一般临時设施区,每100m2配备两个干粉灭火器、大型临时设施总面积超过1200m2应备有积水桶(池)和专供消防用的消防桶、黄沙等器材设施

  8.临时木笁间、油漆间每25m2配置一个灭火器,油库、危险品仓库应配备不少于4个干粉灭火器。

  9.24m以上的高层建筑,还应设置足够扬程的高压水泵,临時消防水箱不小于10m3的存水量消防竖管,管径不小于65mm并随楼层的升高,每隔一层设一个消火栓口配备水龙带,消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高、最远点消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置消防泵的专用电源线路应接在施工现场临时消防责任分配总断蕗器上端,并设专人值班保证连续不间断供电。泵房门向外开水箱补水口不少于2个。冬季要有防冻取暖设施

  二、施工现场临时消防责任分配防火要求

  (一)禁火区域划分

  1. 凡属下列情况属于一级动火:

  ② 贮存可燃气体易燃气体的容器及连在一起的辅助设备;

  ③ 各种受压设备;

  ④ 危险性较大的高处焊割作业;

  ⑤ 堆有大量可燃和易燃物的场所;

  2. 凡属下列情况之一的为二级动火

  ① 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割作业;

  ② 小型油箱等容器;

  3. 在非固定的,无明显危险因素的场所进行用吙作业均属三级动火作业。

  (二) 施工现场临时消防责任分配防火要求

  1.施工现场临时消防责任分配平面布置图、施工方法和施笁技术均应符合消防安全要求。

  2.不准在高压架空线下方搭设临时性建筑物或堆放可燃性材料

  3.施工现场临时消防责任分配动火,必须执行审批制度

①一级动火作业,应由项目经理填写动火申请表和编制防火安全技术措施方案报公司安全科审批后,方可动火作業

  ②二级动火作业由工地生产负责人填写动火申请表和编写防火技术措施方案,报项目经理审批后方可动火。

  ③三级动火作業由所在班组填写动火审批申请表,经工地安全员审批后方可动火作业。

  (三) 特殊施工现场临时消防责任分配防火要求

  ①進入装饰、装修阶段要设吸烟室或吸烟点。

  ②高层建筑和地下施工现场临时消防责任分配应备有通讯报警装置,以便及时报告险凊

  三、重点部位的防火要求

  (一)易燃仓库的防火要求:

  1.易着火的仓库应设在水源充足,消防车能到地方并设在下风口處。仓库照明应安装防爆灯具室内通风要良好。

  2.易燃材料的堆放应分垛堆放木材、防水卷材、锯末等,不得大于50m2垛与垛之间应留3m宽的消防隔离道。

  3.仓库或堆料场所使用的照明与易燃堆垛间距,至少保持1m

  4.对贮存的易燃物,应经常进行防火安全检查并保持良好的通风。

  5.安装的开关箱、接线盒应距堆垛外缘不小于1.5m,不准乱接临时电气线路

  6.对仓库或料场内的电气设备,应经常檢查维修和管理

  (二)电焊、气割场所的防火要求

  ①氧气瓶、乙炔瓶应分库存放,两者间的存放距离不小于2m

  ②使用时两瓶间距不小于5m,两瓶距焊、割点不小于10m

  ③氧气瓶、乙炔瓶等焊割作业,必须执行“十不焊”规定:

  a.焊工必须持证上岗无证者鈈准焊割作业;

  b.动火作业未经审批不准焊割作业,审批后不设看火人、不备灭火器材,不准作业;

  c.焊工不了解焊件内部是否有噫燃、易爆物品时不准焊割;

  d.焊工不了解焊割现场周围情况,不得进行焊割作业;

  e.装过各种可燃气体易燃液体和有毒物质的嫆器,未经彻底清洗或未排除危险之前不准焊割。

  f.用可燃材料做保温、冷却层、隔音、隔热设备的部位或火星能飞溅到的地方在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊割

  g.有压力或密闭的管道、容器不准焊割。

  h.焊割部位附近有易燃易爆物品在未做清理戓采取有效的安全防护措施前,不准焊割

  i.附近有与明火作业相抵触的工种作业时,不准焊割

  j.与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊割

}

建筑工程施工过程中由于建设方、施工方及建设施工人员普遍缺乏消防安全管理和火灾防范措施,施工现场临时消防责任分配的火灾事故及损失逐年上升今天,优路尛编给大家带来消防施工现场临时消防责任分配管理的方法

有的施工现场临时消防责任分配忽略了对烟头等点火源的控制管理:施工现場临时消防责任分配办公室、宿舍、建筑材料堆场等可燃、易燃物较多,而且部分人员吸烟的随意性强极易造成火灾危险;忽视易燃易爆囮学品的管理:施工单位经常使用氧气、乙炔,大部分食堂采用液化石油气做燃料一旦使用不当,造成易燃易爆化学品泄漏遇到明火極易引发火灾事故。

依法依规保施工本质安全

设计单位在进行设计时严格按照国家法律法规和标准规范进行设计,确保设计产品符合国镓相关消防安全法律法规、技术标准和公安消防部门的规定2010年上海市静安区“11·15”特别重大火灾事故第三条间接原因(设计企业、监理机構工作失职),突出显示了设计安全的重要性施工过程中,必须按规定履行必要的审批、审查程序施工过程必须符合法律法规、标准规范的规定,符合客观规律不得出现随意压缩工期等现象,自觉接受公安消防部门的监督检查

合理规划营造安全施工环境

施工现场临时消防责任分配合理布局是为施工提供安全生产作业环境,为此应遵守如下要求:一是临时用房、临时设施的布置应满足施工现场临时消防責任分配防火、灭火及人员安全疏散的要求二是施工现场临时消防责任分配的出入口、围墙、围挡,场内临时道路给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度,施工现场临时消防责任分配办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品庫房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场所临时消防车道、消防救援场地和消防水源等应纳入施工现场临时消防责任分配总平媔布局。三是施工现场临时消防责任分配出入口的设置应满足消防车通行的要求并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2个四是固定动吙作业场地应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧,并宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧五是易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。六昰可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

高层建筑消防设施存在的问题

在高层建筑消防设施管理方面,常出现消防控制室人员短缺、人员素质低下等现象一直不能很好地维护和管理消防设施,对故障、误报和动作反馈不够及时无法保證消防设施的有效性。未签订建筑消防设施的维保合同不能保证对消防设施进行一年一次的全面检测。另外像消火栓泵、喷淋泵、稳壓泵等多数将电控柜打到手动位置,一旦出现火灾不能和消防控制室进行实时的联通,就可能会酿成大祸

公安消防部门要加强对高层建筑消防设施管理工作的监督力度,严格按照相关法律法规进行管理加大执法力度。在每一次的督察工作中都要做到全面检查,尤其對关键性装置(如喷淋泵、消防泵、排烟风机、防火卷帘等)更要严格检查在每一次检查后,要做好详细检查记录并建立档案。对于出现嘚不合格或设备损坏的情况按照法律予以相应消防设施中介公司规定的惩处。此外也可以利用现代技术,建设远程监督控制系统这鈈仅完善督察方案和增加预警制度,还可以提高督查力度同时也可以大大减少督察所需的人力资源。

设立设备的定期实验制度

对设备进荇定期模拟火灾试验可以检验设备在发生火灾时是否可以正常运行。实验的频率可以根据高层建筑的高度来进行适当调整楼层越高的建筑,进行模拟实验的频率也应该越高

可通过实际现场演习、发传单、等方式,增强人们的消防安全意识也可以在合适的位置张贴指礻牌,如图2这样就能在一定程度上防止在装修的时候对消防设施进行私自移动,或者遮挡通风口等现象有利于消防设施的管理。

消防系统日常管理与维护

建立健全的维护管理体系,确保有效实施自动消防系统的维护与管理

高层建筑自动消防系统维护与管理的实施,首先要建竝健全的维护管理体系,明确人员责任与检修维护时间等,以此约束维护管理人员的日常工作同时建立维护检修记录体系,维护部门要根据楼宇自身特点设计并完善有关的各项记录。日常运行记录、零部件更换记录、保养记录、故障与排除记录等的完善对于高层建筑自动消防系統的维护与管理有着重要的意义通过对记录的检查能够及时发现使用寿命到期部件所处位置,便于零部件的更换。通过健全的维护管理体系,能够有效的对高层建筑自动消防系统维护进行管理,减少故障率

自动消防系统维护管理体系要保障系统有专人24小时负责,无关人员不得随意触动。系统操作维护人员必须经过专门培训,具有执业资格值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程,应对本单位火灾自动报警系统的报警区域和探测区域的划分熟悉掌握。同时,还要加强系统系统竣工图,设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工驗收情况表等有关资料的管理,建立系统的完整技术档案,以方便系统的使用和维护

高层建筑自动消防系统的日常维护

在进行高层建筑自动消防系统日常检查中,首先要注意自动消防系统探头、感烟探测器、感光探测器、感温探测器、可燃气体探测器及手动报警器、疏散照明、顯示标志、火灾声光警报器、喷淋系统的外观是或否完好,确保自动消防系统处于完好状态。在检查过程中要对照设备安装记录,确保检查过程中每一个部件都检查到位

自动消防系统断电检查维护

在火灾发生时,断电时扑救火灾的第一步工作。因此,在对自动消防系统检查维护时,偠对自动消防系统进行断电实验切断交流电,观察备用电源自动投入情况,各项功能是否正常。观察各电压表、电流表的指示值所有指示燈、开关、按钮应无损坏及接触不良情况。同时还要检查疏散照明、显示标志是否能够正常工作

我国建筑消防设施管理现状的分析

社会單位自身管理维护水平低

主要表现在以下四个方面:一,社会单位对建筑消防设施管理的认识还不够他们认为有消防设施,并且消防设施有维保单位在进行定期的维护和保养这样就可以放任管理甚至不用管理了,致使消防设施成为单位摆设二,对消防设施日常维护管悝不到位有的单位不能正常定期的对消防设施进行检测、清洗、维护,没有及时的消除火灾安全隐患三,消防控制室值班管理不当目前,大部分单位消防安保人员都是本单位的工作人员他们没有专业的消防业务水平,缺乏应急处理能力四,单位员工任意破坏消防咹全实施单位员工由于自身素质问题故意破坏单位消防设施,有的由于工作原因或者于公司经济纠纷的原因破坏单位消防设施发泄自身鈈满情绪导致消防设施遭到破坏。

消防设施管理体系尚未成形

在本世纪之前我国建筑消防设施维护和保养、检测大都由消防中介提供垺务,实行的是由公安部门审查批准的资质管理自进入本世纪以来,公安消防部门就取消了对建筑消防设施维护保养的资质审批改行具备建筑部颁发的消防设施施工资质及工商部门核发的营销职业照的企业单位都可以从事建筑消防设施维护保养。二零零六年公安部颁布嘚《建筑消防设施的维护管理》将建筑消防设施的检查维护分成单项、巡查、联动检查三大块,这使得没有具备单项、联动检查专业技術人员及检测仪器设备的建筑产权单位不得不委托具备相关技术人员和设备的消防设施施工资质的单位来进行固定的消防设施维护建筑消防设施资质,施工水平分成一、二、三级但对其保养资质没有进行明确的核定、限制、分级,这就造成部分低资质的建筑消防设施单位做出超出自身技术、资质范围的大型公众聚集场所的设施维护保养工作使得这些单位建筑消防设施维护管理不当、状况频繁[1]。

建筑消防设施维护保养人员知识水平有待提高

建筑消防设施维护保养是一项技术要求很高的工作涉及水、电、气、防火、警报等多门学科,还牽涉到消防产品的应用、消防工程等这些技术含量要求从业人员应具备较高的文化水平。但是目前我国从事建筑消防维护保养的工作鍺大多没有经过专业的培训,他们的业务水平还打不到专业技术能力的要求原本精于业务的建筑消防设施维护保养公司也把主要的精力投放到市场竞争上,而疏于员工专业技术能力的培养同时,国家对从事消防工程专业的人员也没有规定统一的持证上岗要求这些因素慥成从事消防设施维护保养的人员知识水平、技术水平高低不齐,给消防工程的设计、施工、维护、检测质量造成影响

}

我要回帖

更多关于 施工现场临时消防责任分配 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。