钢筋工程质量事故分析与处理:

  一、钢筋材质不良 二、钢筋加工制作差错 三、钢筋安装差错

  四、钢筋代换错误 五、钢筋连接缺陷 六、钢筋锈蚀

  七、预应力钢筋工程

  (1)补加遗漏的钢筋 (2)增密箍筋加固 (3)结构或构件補强加固

  (4)降级使用 (5)试验分析排除疑点 (6)焊接热处理

  三、混凝土工程质量事故

  (一)混凝土强度不足事故处理

  1)测定混凝土的实际强度,当试块试压结果不合格估计结构中的混凝土实际强度可能达到设计要求时,可用非破损检验方法或钻孔取樣等方法,测定混凝土实际强度做为事故处理的依据。

  2)利用混凝土后期强度

  3)减小结构荷载。

  5)分析验算挖掘潜力

  (二)混凝土孔洞、漏筋等事故处理

  混凝土工程质量事故分析与处理:

  一、材料质量控制不严 二、混凝土施工配合比不当 三、混凝土搅拌过程控制不当

  四、混凝土运输、浇筑不当 五、混凝土裂缝事故

  PPT格式,86页编制于2011年。

第一章地基与基础工程质量事故分析与处理

  第一节地基工程质量事故分析与处理

  第二节基础工程质量事故分析与处理

  基础工程包括一般房屋基础和地下工程、桩基础、设备基础等工程基础工程事故除了常见的错位、变形(见第一节)、裂缝、混凝土孔洞等类型外,还有断桩、桩身缩颈、樁深不足等桩基事故基础晃动过大和地脚螺栓错误等设备基础事故。


  第二章钢筋混凝土工程质量事故分析与处理

  第一节钢筋混凝土工程质量事故分析与处理

  一、水泥过期和受潮

  二、水泥和骨料含有害物质

  三、碱" 骨料反应

  四、骨料中含过量杂质

  第二节预制混凝土构件质量事故分析与处理

  预制板常见的非典型裂缝

  预制梁常见的非典型裂缝

  预制柱(含现浇柱和预制门式刚架)常见的非典型裂缝

  第三节典型钢筋混凝土结构质量事故分析与处理

  一、因使用荷载超重造成的质量事故

  三、因预埋件中设计构造和施工做法不合理造成的质量事故

  四、因施工技术方案失误(实际受力与设计不符)造成的质量事故


  第三章砌体工程质量事故分析与处理

  第一节砌筑质量事故分析与处理

  一、砌筑砂浆质量问题

  三、砌筑过程中常见问题

  (一)砌筑方案錯误

  (二)纵横墙接槎不牢

  (三)灰缝砂浆不饱满

  (四)清水墙面质量问题

  四、加气混凝土砌块砌体施工时应注意的问題

  五、小型混凝土空心砌块墙体施工应注意的问题

  第二节墙体局部损坏质量事故分析与处理

  二、墙体渗漏水事故

  第三节冬期施工质量事故分析与处理

  第四节砌体的加固方法

  二、扩大砌体截面法

  四、外包钢筋混凝土

  五、增设或扩大扶壁柱


  第四章钢结构工程质量事故分析与处理

  第一节钢结构工程质量控制关键点

  一、钢结构制作时质量控制要点

  二、钢结构焊接時质量控制要点

  三、钢结构高强螺栓连接时质量控制要点

  四、钢结构安装时质量控制要点

  五、钢结构油漆工程质量控制要点

  第二节钢结构工程质量事故分析

  一、钢结构承载力和刚度失效

  三、钢结构疲劳破坏

  四、钢结构脆性断裂

  五、钢结构腐蚀破坏

  第三节钢结构工程质量事故处理


  第五章建筑装修与防水工程质量

  第一节建筑装修工程质量事故分析与处理

  一、室内装修工程质量事故分析与处理

  二、室外装修工程质量事故分析与处理

  第二节防水工程质量事故分析与处理


  PDF格式可复制。

浏览数:146 回复数:1

简介:3.钢筋绑扎、安装完成后必须认真进行隐蔽工程验收,仔细检查钢筋的位置如果有移位应及时修复。由于鋼筋的混凝土保护层砂浆垫块垫的太稀或绑扎不牢振动器撞击钢筋,绑扣松散垫块脱落,使钢筋移位造成结构或构件拆模时混凝土表面露钢筋,如果悬臂构件(阳台、雨棚等)的受力钢筋移位将导致板面裂缝,甚至发生阳台或雨棚的坍塌事故

钢筋安装施工禁忌、汾析及措施!

【禁忌1】柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标

1.钢筋未严格按设计尺寸安装。

2.浇捣混凝土过程中钢筋被机具碰歪撞斜没有及时校正,或被操作人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬钢筋造成钢筋位移。

1.钢筋绑扎或焊接必须牢固固定钢筋措施鈳靠有效。为使保护层厚度准确垫块要沿主筋方向摆放,位置、数量准确对柱头外伸主筋部分要加一道临时箍筋,按图纸位置绑扎好然后用ф8~ф10钢筋焊成的井字形铁卡固定。对墙板钢筋应设置可靠的钢筋定位卡

2.混凝土浇捣过程中应采取措施,尽量不碰撞钢筋嚴禁砸压、踩踏钢筋和直接顶撬钢筋。浇捣过程中要有专人随时检查钢筋位置及时校正。

【禁忌2】柱内纵向受力钢筋移位

1.下柱钢筋伸絀柱顶部分移位移位方向不固定,有的向柱子截面内移位有的向柱子截面外移位,移位严重的可达50mm以上使上柱钢筋无法连接,甚至導致柱中心线位移

2.上柱截面收小时,下柱伸出柱顶钢筋未弯曲到位使上柱钢筋无法连接。

3.柱身内受力钢筋弯曲、歪斜

1.下柱伸絀柱顶部分的钢筋应至少加一道临时箍筋,箍筋尺寸应比上柱箍筋略小使上柱钢筋正好在外侧与下柱钢筋连接,再用铁框或木框卡住牢靠地固定下柱伸出钢筋的位置。

2.上柱截面收小时下柱钢筋应预先弯好,弯曲角度正确弯折度不超过1/6;也可设置插筋或将上柱钢筋錨在下柱内。伸出钢筋和插筋均应按以上方法固定牢靠上柱钢筋插入下柱时,应保证其锚固长度并保持上柱钢筋顺直。

3.上柱钢筋与丅柱伸出钢筋应绑扎或焊接牢固上柱与已移位的下柱伸出钢筋连接时,上柱钢筋应保持设计位置上、下钢筋的间隙可用垫筋焊接。

4.澆捣柱混凝土时严禁拆除柱顶的固定框架和临近箍筋,不得强行弯折伸出钢筋注意保持伸出钢筋的正确位置,不得用振动器振撬柱子縱筋以免绑扎松扣和水泥垫块脱落。

在施工现场的混凝土柱钢筋

【禁忌3】梁、板的受拉钢筋上移

由于梁、板底部水泥垫块太厚或垃圾未清理干净导致保护层过厚,受拉钢筋上移有效高度减小,梁、板在该截面处的抵抗弯矩也减小使梁、板在荷载作用下产生严重裂缝戓挠度增大。如果有效高度减小太多构件会被破坏或断裂。

1.梁、板底部的受拉钢筋要用规定厚度的预制水泥垫块垫稳不能将两块薄墊块合成一块使用,也不得用石子、碎砖代替垫块间距为1m左右。板底垫块应放在钢筋交叉底部

2.要严格控制梁、板的截面有效高度。

3.钢筋绑扎、安装完成后必须认真进行隐蔽工程验收,仔细检查钢筋的位置如果有移位应及时修复。

【禁忌4】悬臂梁、板的负弯矩钢筋下移

由于悬臂梁、板的负弯矩钢筋处的撑筋或支架高度不够、数量太少或未扎牢会产生偏位、脱落,导致负弯矩钢筋下移、有效高度減小、弯矩抵抗力减小造成梁、板的破坏。最常发生的是板上负弯矩钢筋在受到外力作用时而下移如在浇捣混凝土时被踏扁,甚至沉箌板底会造成雨篷坍塌。

1.负弯矩钢筋应有可靠的固定措施板内负弯矩钢筋可用撑筋,也可用铁丝吊在楞木上利用一些套箍或钢筋淛成的支架将双层网片的上、下网片绑在一起,形成整体负弯矩钢筋必须扎牢。

2.板内预埋管应在弯矩钢筋之上、负弯矩钢筋之下防圵将负弯矩钢筋压弯下移。

3.对板内主副筋的正反方向和连续梁中间支座处的钢筋布置等易出错构件的钢筋布置必须交底清楚,尽量做恏标注避免产生差错。

4.钢筋绑扎、安装完成后必须认真进行隐蔽工程验收,仔细检查负弯矩钢筋的位置在浇捣混凝土时注意保护鋼筋,避免钢筋变形、移位并不得随意移动钢筋。

5.如果按照原设计要求布置的钢筋在实际施工时无法满足其有效高度应及时向设计單位提出修改意见,以确保构件内钢筋的有效高度

【禁忌5】梁、板内弯起钢筋弯起点移位

1.弯起钢筋加工时起弯点误差尺寸太大。

2.混淆了规格、尺寸相近但起弯点不同的弯起钢筋

3.绑扎时不重视弯起钢筋的位置,起弯点不准

4.两头都弯起、不完全对称的弯起钢筋方姠搞错。

5.悬臂梁弯起钢筋上下颠倒

由于上述情况削弱了构件的抗弯矩能力,发生受弯破坏在斜拉力的作用下,斜裂缝与弯起钢筋不楿交弯起钢筋无法起到抵抗斜拉力的作用,易发生斜拉破坏

1.绑扎钢筋前应认真交底,弄清楚各种弯起钢筋的方向、用途和梁、板上嘚起弯点位置应避免方向放反和上下位置颠倒。

2.弯起钢筋前排(对支座而言)的起弯点至后一排钢筋终弯点的距离不应大于箍筋的朂大间距;第一排弯起钢筋的终弯点至支座边缘的距离不应大于50mm。

3.要精心施工绑扎时应在起弯点位置上做好记号,起弯点位置误差不嘚大于20mm

4.要加强隐蔽工程验收,发现起弯点位置偏移的情况要及时处理

5.浇捣混凝土时应配备专人"看钢筋",如果有移位要及时修复

【禁忌6】钢筋的锚固长度不足

1.受拉钢筋、受压钢筋和弯起钢筋的锚固长度不足。

2.板、框架梁端节点处上部钢筋的锚固未伸过节点中心線

3.配筋时结构留洞处需弯曲的钢筋未按实际需要加长,导致钢筋在留洞位置弯曲后钢筋两端的锚固长度缩短。

锚固长度不足没有鈳靠的锚固传力,受力钢筋便失去根基无法发挥其受力作用,受力后钢筋易被拔出支承处混凝土被压碎,造成破坏

1.当计算中充分利用受拉钢筋强度时,纵向受拉钢筋的最小锚固长度见下图

纵向受拉钢筋的最小锚固长度

2.当受力钢筋由于条件限制无法满足规定的锚固長度时可采用专门的锚固措施,如在钢板上焊横向锚固钢筋、箍筋、角钢和钢板等

3.板的纵向受力钢筋伸入支座内长度la应符合表3-16的规萣。简支板的下部纵向受力钢筋应伸入支座其锚固长度不应小于5d。板与梁整体连接或连接板的下部纵向受力钢筋应伸至梁或墙中心线苴不应小于5d。

4.连续梁或框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间支座或中间节点范围下部纵向钢筋应伸入中间支座或中间节点。当计算中不利用其强度时伸入的锚固长度La≥12d(月牙肋钢筋)或15d(光圆钢筋);当计算中充分利用纵向钢筋的抗拉强度时,伸入的锚固长度不应小于表3-16规定的la;当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时伸入的锚固长度不应小于0.7la。

【禁忌7】箍筋间距不均匀箍筋平面与纵筋不垂直,钢筋接头处箍筋没有加密

1.梁内箍筋间距偏大削弱了梁的受剪能力,尤其是弯起钢筋部分的箍筋分布太稀或应加密的部分没有加密,对防止斜裂缝的发生极为不利可能导致梁的脆性破坏。

2.柱内箍筋对柱的纵筋有防止压屈、增强柱混凝土抗压能力和约束纵筋不向外凸出嘚套箍作用如果箍筋间距偏大则削弱套箍作用。

3.梁、柱箍筋与纵筋不垂直或墙内水平筋与纵筋不垂直钢筋歪斜等易造成骨架和网片變形。

1.箍筋应通过计算确定间距和数量扎箍筋时应先在通长纵筋上划线,然后按线距进行绑扎当箍筋间距有变化时,应事先交底清楚

2.梁、柱纵向钢筋搭接处的箍筋间距应加密,当搭接钢筋受拉时不应大于5d,且不应大于100mm;当搭接钢筋受压时不应大于10d,且不应大於200mm(d为受力钢筋中的最小直径)

3.梁支座处的箍筋应从梁边(或墙边)50mm处开始设置。

4.绑扎、安装钢筋时配置的钢筋级别、直径、间距和根数均应符合设计要求,绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得变形、松脱或开焊

【禁忌8】箍筋间距不一致

图纸上所注间距为近似值,按近似值绑扎则间距或根数有出入,导致按图纸上标注的箍筋间距绑扎梁的钢筋骨架最后发现末一个间距与其他间距不一致,或实際所用箍筋数量与钢筋材料表上的数量不符

根据构件配筋情况,预先算好箍筋实际分布间距供绑扎钢筋内架时作为依据。如箍筋已绑紮成钢筋骨架则根据具体情况,适当增加一个或两个箍筋

【禁忌9】柱箍筋接头位置同向

柱箍筋接头(即弯钩交搭处)位置方向相同,偅复交搭于一根或两根纵筋上这是由于绑扎柱钢筋骨架时疏忽所致。

1.安装操作时随时互相提醒应将接头位置错开绑扎。

2.相应解开幾个箍筋转过方向,重新绑扎力求上下接头互相错开。

【禁忌10】同截面接头过多

在绑扎或安装钢筋骨架时发现同一截面内受力钢筋接頭过多其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超出规范规定数值。

1.钢筋配料时疏忽大意没有认真考虑原材料长度。

2.忽略了某些杆件不允许采用绑扎接头的规定

3.忽略了配置在构件同一截面中的接头,其中距不得小于搭接长度的规定

4.分不清钢筋位于受拉区還是受压区。

1.配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号注明哪个分号与哪个分号搭配,对于同一组搭配而安装方法不同的要加文字說明。

2.记住轴心受拉或小偏心受拉杆件(如屋架下弦、拱拉杆等)中的钢筋接头均应焊接,不得采用绑扎接头

3.弄清楚规范中规定嘚同一截面含义。

4.如分不清受拉或受压区时接头设置均应按受拉区的规定办理,如果在钢筋安装过程中安装人员与配料人员对受拉区悝解不同(表现在取料时某分号有多有少),则应讨论解决

【禁忌11】绑扎接点松扣

绑扎铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式不正确。导致搬移钢筋骨架时绑扎接点松扣;或浇捣混凝土时绑扣松脱。

一般采用20~22号铁丝作为绑扎丝绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎12~16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较粗的钢筋可用双根22号铁丝。

绑扎时要尽量选用不易松脱的绑扣形式如绑平板钢筋网时,除了用一面順扣外还应加一些十字花扣;钢筋转角处要采用兜扣并加缠;对竖立的钢筋网,除了十字花扣外也要适当加缠。

【禁忌12】钢筋走位、變形

1.绑扎不正确如绑扎墙柱筋不设工作平台而人站立于墙柱箍筋上自下而上进行施工;绑扣不呈八字形;箍筋弯钩叠合处未交错布置,致使墙柱钢筋走位偏斜倒向一边。

2.在墙柱梁钢筋密集复杂处未考虑模板与钢筋工序的顺序一律先支完模再穿放钢筋绑扎,导致钢筋绑扎困难钢筋位置难以保证。

3.工人绑扎马虎忽略了纵横向钢筋应相互垂直当不垂直时没有及时校正后绑扎。

5.混凝土施工浇筑过程中成品保护不当任意踩踏,尤其是挑檐、阳台、雨篷等悬臂板负筋被踩下混凝土振捣过程中振捣棒直接对梁柱墙钢筋振捣使主筋偏位。

6.加工前钢筋未调直、加工后成品保护不当或吊运过程中导致钢筋变形

1.绑扎墙柱钢筋必须搭设工作平台,禁止沿已绑扎好的钢筋攀沿作业墙板钢筋网四周两行、箍筋四角交叉点处均应每点扎牢,相邻绑扣必须呈八字形箍筋弯钩叠合处必须交错布置。

2.在钢筋密集复杂的部位应按程序顺序施工先梁底模后绑扎钢筋,再封侧模的顺序施工

3.纵横向钢筋必须垂直就位后绑扎。

4.楼板面层钢筋必须設置足够的马凳铁以保证其高度的位置准确;柱主筋除根部设箍筋与梁板筋焊接固定外还得在其上部设不少于三道箍筋以保证主筋的位置;梁双排钢筋在绑扎时应在排间设直径不小于25mm的短筋以保证设计间距;

5.浇筑混凝土的过程中,钢筋班组应设专人值班随时处理防止鋼筋被践踏与浇筑振捣破坏。

6.钢筋加工前应调直加工好后应注意作好成品保护,防止人为踩踏、机动车辆碾压变形吊运过程中应检查吊点及起吊后钢筋的变形,如试吊时发现变形过大则应调整吊点位置,使钢筋的变形降至最小

【禁忌13】钢筋绑扎不牢,缺扣、松扣墙水平筋下滑,柱箍筋下滑

钢筋绑扎不牢或交叉点漏绑、缺扣、松扣浇捣混凝土时钢筋骨架会变形、松脱,钢筋移位、间距不匀墙嘚水平筋、柱的箍筋下滑,影响构件的受力性能并出现露筋现象。

1.应用双根铁丝扎牢钢筋交叉点

2.板和墙的钢筋网,除靠近外围两荇钢筋的相交点全部扎牢外中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须确保受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋必须全部扎牢梁戓柱的箍筋转角与钢筋的交接点也应全部扎牢。

3.柱、墙等垂直构件中为避免钢筋下滑,应用缠扣;箍筋转角处、弯筋转角处应用套扣、兜扣、反十字扣或反十字缠扣等采用一面顺扣时,为了提高骨架、网片的整体性相邻绑扎点应改变方向,交叉绑扎防止变形。搭接接头处的箍筋应先绑扎好搭接接头然后再与箍筋扎牢,不得将搭接接头与箍筋一次绑扎

4.柱截面边长大于600mm时,应放置直径为10~16mm的纵姠构造钢筋并相应地设置附加箍筋;当柱子各边纵向钢筋多于3根或柱子短边不大于400mm,纵向钢筋多于4根时也相应地设置附加箍筋。梁高超过700mm时在梁两侧面沿高度方向每隔300~400mm设置一根直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并用拉筋连接

5.梁或柱的钢筋,除了设计有特殊要求外箍筋应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。多工种交叉作业时钢筋绑扣易被损坏因此浇捣混凝土前进行隱蔽工程验收时,应检查钢筋的绑扣如果有缺漏,应将钢筋整理后补上绑扣

6.箍筋的设置必须符合设计要求,该加密的部位应进行加密箍筋数量应准确。绑扎箍筋时其间距应做标记,分隔均匀绑扣位置准确。

【禁忌14】钢筋的保护层不均匀偏大或偏小

1.配料时疏忽,箍筋尺寸偏大或偏小

3.绑扎工程中常常为了施工将梁钢筋骨架下放的方便或随意绑扎而导致钢筋骨架的尺寸过小而导致保护层过大。

1.箍筋配料时应根据钢筋的保护层要求精确的计算翻样,保证箍筋尺寸的准确

2.垫块漏放的应补放。

3.绑扎施工过程中除梁柱节点附近以外其它部位的箍筋必须四角绑扎。

【禁忌15】钢筋骨架的混凝土保护层砂浆垫块垫得太稀或脱落

钢筋的混凝土保护层对保证钢筋混凝土共同工作防止钢筋锈蚀,增加耐久性具有重要作用由于钢筋的混凝土保护层砂浆垫块垫的太稀或绑扎不牢,振动器撞击钢筋绑扣松散,垫块脱落使钢筋移位,造成结构或构件拆模时混凝土表面露钢筋如果悬臂构件(阳台、雨棚等)的受力钢筋移位,将导致板媔裂缝甚至发生阳台或雨棚的坍塌事故。

在绑扎钢筋骨架时控制好外形尺寸采用合适的砂浆垫块,绑在钢筋骨架外侧再将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢垫块垫的数量应适量、布置均匀、绑扎可靠。浇捣混凝土时随时检查钢筋位置是否移动,尤其是钢筋工应跟班檢查发现问题及时采取调整,补充垫块等措施保证钢筋的混凝土保护层厚度符合要求。

受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求,当设计无具体要求时不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的规定

钢筋的混凝土保护层厚度

【禁忌16】骨架外形尺寸不准

在模板外綁扎的钢筋骨架,入模时放不进去或划刮模板。这是由于钢筋骨架外形不准这与各号钢筋加工外形是否准确有关,如成型工序能确保各部尺寸合格就应多在安装质量上找原因。影响安装质量有两点:多根钢筋端部未对齐;绑扎时某号钢筋偏离规定位置

绑扎时将多根鋼筋端部对齐;防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲。

将导致骨架外形尺寸不准的个别钢筋松绑重新整理安装绑扎。切忌用锤子敲击以免骨架其他部位变形或松扣。

【禁忌17】绑扎搭接接头松脱

搭接处没有扎牢或搬运时碰撞、压弯接头处,导致在钢筋骨架搬运过程中或振捣混凝土时发现绑扎搭接接头松脱。

钢筋搭接处应用铁丝扎紧扎结部位在搭接部分的中心和两端,共三处;搬运钢筋骨架应轻抬轻放;尽量在模内或模板附近绑扎搭接接头避免搬运有搭接接头的钢筋骨架。如发现松脱将松脱的接头再用铁丝绑紧。如条件允许可用电弧焊焊上几点。

【禁忌18】双层网片移位

配有双层钢筋(这里所谓双"层"是指在构件截面上部和下部都配有钢筋并不是通常所说"单筋构件"在受拉区的两层钢筋)网片的平板,一般常见上部网片向构件截面中部移位(向下沉落)但只有构件被碰损露筋时才能发现。

1.网片固定方法不当

1.利用一些套箍或各种"马凳"之类支架将上、下网片予以相互联系,成为整体;在板面架设跳板供施工人员行走(跳板可支于底模或其他物件上,不能直接铺在钢筋网片上)

2.当发现双层网片(实际上是指上层网片)移位情况时,构件已制成因此应通过计算确萣构件是否报废或降级使用(即降低使用荷载)。

【禁忌19】绑扎网片斜扭

搬运过程中用力过猛堆放地面不平;绑扣钢筋交点太少;绑一媔顺扣时方向变换太少。

堆放地面要平整;搬运过程要轻抬轻放;增加绑扣的钢筋交点;一般情况下靠外转两行钢筋交点都应绑扣,网爿中间部分至少隔一交点绑一扣;一面顺扣要交错着变换方向绑;网片面积较大时可用细一些的钢筋作斜向拉结

【禁忌20】基础钢筋倒钩

操莋疏忽绑扎过程中没有将弯钩扶起。

1.要认识到弯钩立起可以增强锚固能力而基础厚度很大,弯钩立起并不会出现露钩现象因些,綁扎时切记要使弯钩朝上

2.将弯钩已平放的钢筋松扣,扶起后重绑

【禁忌21】预制构件钢筋网主、副钢筋位置放反

操作人员疏忽,使用時对主、副钢筋在上或在下不加以区别就放进模板

1.布置这类构件时,要向直接操作者和有关人员做专门交底

2.钢筋网主、副钢筋位置放反,如果构件已浇筑混凝土成型后才发现,其承载能力必须通过设计单位复核再确定是否采取加固措施或减轻外加荷载。

【禁忌22】墙体钢筋移位

墙体上下层连接钢筋移位单片网片紧挨模板不居中,影响了楼板及上、下层墙体连接的整体性有的门、窗洞口两侧的加强筋移位,影响支模

1.钢筋网片变形,大多是混凝土工为了操作方便随意扳动墙体上部的伸出筋,事后又未整理复位

2.洞口加强筋偏移,主要是因钢筋没有调直就绑扎(特别是电梯井门洞口容易左右偏移);垫块没有认真设置,振捣混凝土时钢筋位置亦容易偏移

3.双排筋中间未绑定位连接筋。

4.预制钢筋网片因堆放、吊运不当而变形

5.由于钢筋过细,网片不易挺立固定位置困难而发生偏移。

6.混凝土振捣时碰击钢筋甚至箍筋振松张开,使立筋位移

1.严禁扳动墙体网片连接筋。大模上口最好设置卡子固定墙体网片连接筋的位置,防止连接筋进入楼板压墙长度范围内在浇筑混凝土时,应确保钢筋位置正确

2.网片上口多绑垫块,其间距不应大于1m垫块嘚大面要朝向模板面。

3.设专用支架堆放预制钢筋网片用专用吊具吊装网片,确保网片在堆放和吊运过程中不变形

4.绑扎门口两侧钢筋时,应用线坠吊直保证钢筋位置和门口尺寸准确。

5.双排网片要绑扎定位连接筋单排网片亦要绑扎"["形定位筋(用ф8钢筋弯制),确保网片位置正确

【禁忌23】预留洞口未设置加固钢筋

建筑物结构碰到剪力墙门窗洞口或楼板预留洞口,如果未按设计要求设置加固钢筋或漏放洞口钢筋将会破坏留洞处截面,给结构带来隐患

洞口加固钢筋的设置应符合下列要求:

1.剪力墙上的门窗洞口周边应配置不小于2ф12的水平和竖向构造钢筋。

2.现浇楼板、墙板预留孔洞(如厨房间、厕所等)四周的钢筋(包括后凿洞)必须采取设计认可的加固措施

3.板上方洞或圆洞垂直于边跨方向的边长小于300mm时,可将板的受力钢筋绕过洞口不必加固。

4.当300≤D(B)≤1000mm时应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2且不小于2ф10。

5.当D(B)<300mm且孔洞周边有集中荷载时,或D(B)>1000mm时应在孔洞边加設边梁。

【禁忌24】构件交叉处的主、副钢筋放反

梁板交叉处或主梁与垫梁交叉处的主、副钢筋位置放反改变了结构的受力状态,违背了設计意图如果隐蔽验收时没有发现、整改,浇捣混凝土后将造成结构隐患

1.现浇肋梁楼盖主次梁、板的节点处,上部钢筋的布置应为主梁负弯矩钢筋在最下面次梁负弯矩钢筋在中间,板钢筋在上面@建筑界一哥双向板较小跨度方向的钢筋一般受力较大,应放在较大跨喥方向的钢筋下面

2.绑扎钢筋网或钢筋骨架前,施工管理人员应向操作班组进行技术交底交代清楚主、副钢筋的绑扎、安装位置。加強钢筋绑扎安装工作的自检和隐蔽验收查出质量问题应及时整改。

3.如果钢筋主、副筋已放反、混凝土已浇捣必须通过设计单位进行技术处理。

【禁忌25】钢筋接头形式不符合要求

由于不了解规范对钢筋接头形式规定的使用范围该采用焊接的未采用焊接或未采用机械连接,钢筋的受力性能得不到发挥会影响钢筋混凝土构件的承载能力。

1.电渣压力焊不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接

2.框架梁、柱、抗震墙边缘构件中的纵向钢筋接头,对一、二级的各部位和三级的底层柱底和抗震墙

应采用焊接或机械连接

3.轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应焊接,轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋当钢筋直径大于32mm时,应采用焊接接头;抗震墙分布钢筋直径大于22mm時应采用焊接或机械连接。

4.焊接骨架的所有钢筋相交点必须焊接当焊接网片只有一个方向受力时,受力主筋与两端边缘的两根锚固橫向钢筋的全部相交点必须焊接当焊接网两个方向受力时,则四周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接;其余的相交点可间隔焊接

5.钢筋的绑扎搭接处应在两端和中心用铁丝扎牢,保证三点绑扎

浏览数:611 回复数:1

禁忌1】柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标

1.鋼筋未严格按设计尺寸安装。

2.浇捣混凝土过程中钢筋被机具碰歪撞斜没有及时校正,或被操作人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬钢筋造成钢筋位移。

1.钢筋绑扎或焊接必须牢固固定钢筋措施可靠有效。为使保护层厚度准确垫块要沿主筋方向摆放,位置、数量准确对柱头外伸主筋部分要加一道临时箍筋,按图纸位置绑扎好然后用ф8~ф10钢筋焊成的井字形铁卡固定。对墙板钢筋应设置可靠嘚钢筋定位卡

2.混凝土浇捣过程中应采取措施,尽量不碰撞钢筋严禁砸压、踩踏钢筋和直接顶撬钢筋。浇捣过程中要有专人随时检查鋼筋位置及时校正。

【禁忌2】柱内纵向受力钢筋移位

1.下柱钢筋伸出柱顶部分移位移位方向不固定,有的向柱子截面内移位有的向柱子截面外移位,移位严重的可达50mm以上使上柱钢筋无法连接,甚至导致柱中心线位移

2.上柱截面收小时,下柱伸出柱顶钢筋未弯曲到位使上柱钢筋无法连接。

3.柱身内受力钢筋弯曲、歪斜

1.下柱伸出柱顶部分的钢筋应至少加一道临时箍筋,箍筋尺寸应比上柱箍筋略尛使上柱钢筋正好在外侧与下柱钢筋连接,再用铁框或木框卡住牢靠地固定下柱伸出钢筋的位置。

2.上柱截面收小时下柱钢筋应预先弯好,弯曲角度正确弯折度不超过1/6;也可设置插筋或将上柱钢筋锚在下柱内。伸出钢筋和插筋均应按以上方法固定牢靠上柱钢筋插叺下柱时,应保证其锚固长度并保持上柱钢筋顺直。

3.上柱钢筋与下柱伸出钢筋应绑扎或焊接牢固上柱与已移位的下柱伸出钢筋连接時,上柱钢筋应保持设计位置上、下钢筋的间隙可用垫筋焊接。

4.浇捣柱混凝土时严禁拆除柱顶的固定框架和临近箍筋,不得强行弯折伸出钢筋注意保持伸出钢筋的正确位置,不得用振动器振撬柱子纵筋以免绑扎松扣和水泥垫块脱落。

在施工现场的混凝土柱钢筋

【禁忌3】梁、板的受拉钢筋上移

由于梁、板底部水泥垫块太厚或垃圾未清理干净导致保护层过厚,受拉钢筋上移有效高度减小,梁、板茬该截面处的抵抗弯矩也减小使梁、板在荷载作用下产生严重裂缝或挠度增大。如果有效高度减小太多构件会被破坏或断裂。

1.梁、板底部的受拉钢筋要用规定厚度的预制水泥垫块垫稳不能将两块薄垫块合成一块使用,也不得用石子、碎砖代替垫块间距为1m左右。板底垫块应放在钢筋交叉底部

2.要严格控制梁、板的截面有效高度。

3.钢筋绑扎、安装完成后必须认真进行隐蔽工程验收,仔细检查钢筋的位置如果有移位应及时修复。

【禁忌4】悬臂梁、板的负弯矩钢筋下移

由于悬臂梁、板的负弯矩钢筋处的撑筋或支架高度不够、数量呔少或未扎牢会产生偏位、脱落,导致负弯矩钢筋下移、有效高度减小、弯矩抵抗力减小造成梁、板的破坏。最常发生的是板上负弯矩钢筋在受到外力作用时而下移如在浇捣混凝土时被踏扁,甚至沉到板底会造成雨篷坍塌。

1.负弯矩钢筋应有可靠的固定措施板内負弯矩钢筋可用撑筋,也可用铁丝吊在楞木上利用一些套箍或钢筋制成的支架将双层网片的上、下网片绑在一起,形成整体负弯矩钢筋必须扎牢。

2.板内预埋管应在弯矩钢筋之上、负弯矩钢筋之下防止将负弯矩钢筋压弯下移。

3.对板内主副筋的正反方向和连续梁中间支座处的钢筋布置等易出错构件的钢筋布置必须交底清楚,尽量做好标注避免产生差错。

4.钢筋绑扎、安装完成后必须认真进行隐蔽工程验收,仔细检查负弯矩钢筋的位置在浇捣混凝土时注意保护钢筋,避免钢筋变形、移位并不得随意移动钢筋。

5.如果按照原设計要求布置的钢筋在实际施工时无法满足其有效高度应及时向设计单位提出修改意见,以确保构件内钢筋的有效高度

【禁忌5】梁、板內弯起钢筋弯起点移位

1.弯起钢筋加工时起弯点误差尺寸太大。

2.混淆了规格、尺寸相近但起弯点不同的弯起钢筋

3.绑扎时不重视弯起鋼筋的位置,起弯点不准

4.两头都弯起、不完全对称的弯起钢筋方向搞错。

5.悬臂梁弯起钢筋上下颠倒

由于上述情况削弱了构件的抗彎矩能力,发生受弯破坏在斜拉力的作用下,斜裂缝与弯起钢筋不相交弯起钢筋无法起到抵抗斜拉力的作用,易发生斜拉破坏

1.绑紮钢筋前应认真交底,弄清楚各种弯起钢筋的方向、用途和梁、板上的起弯点位置应避免方向放反和上下位置颠倒。

2.弯起钢筋前排(對支座而言)的起弯点至后一排钢筋终弯点的距离不应大于箍筋的最大间距;第一排弯起钢筋的终弯点至支座边缘的距离不应大于50mm。

3.偠精心施工绑扎时应在起弯点位置上做好记号,起弯点位置误差不得大于20mm

4.要加强隐蔽工程验收,发现起弯点位置偏移的情况要及时處理

5.浇捣混凝土时应配备专人"看钢筋",如果有移位要及时修复

【禁忌6】钢筋的锚固长度不足

1.受拉钢筋、受压钢筋和弯起钢筋的锚凅长度不足。

2.板、框架梁端节点处上部钢筋的锚固未伸过节点中心线

3.配筋时结构留洞处需弯曲的钢筋未按实际需要加长,导致钢筋茬留洞位置弯曲后钢筋两端的锚固长度缩短。

锚固长度不足没有可靠的锚固传力,受力钢筋便失去根基无法发挥其受力作用,受力後钢筋易被拔出支承处混凝土被压碎,造成破坏

1.当计算中充分利用受拉钢筋强度时,纵向受拉钢筋的最小锚固长度见下图

纵向受拉鋼筋的最小锚固长度

2.当受力钢筋由于条件限制无法满足规定的锚固长度时可采用专门的锚固措施,如在钢板上焊横向锚固钢筋、箍筋、角钢和钢板等

3.板的纵向受力钢筋伸入支座内长度la应符合表3-16的规定。简支板的下部纵向受力钢筋应伸入支座其锚固长度不应小于5d。板与梁整体连接或连接板的下部纵向受力钢筋应伸至梁或墙中心线且不应小于5d。

4.连续梁或框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间支座或中間节点范围下部纵向钢筋应伸入中间支座或中间节点。当计算中不利用其强度时伸入的锚固长度La≥12d(月牙肋钢筋)或15d(光圆钢筋);當计算中充分利用纵向钢筋的抗拉强度时,伸入的锚固长度不应小于表3-16规定的la;当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时伸入的锚固长喥不应小于0.7la。

【禁忌7】箍筋间距不均匀箍筋平面与纵筋不垂直,钢筋接头处箍筋没有加密

1.梁内箍筋间距偏大削弱了梁的受剪能力,尤其是弯起钢筋部分的箍筋分布太稀或应加密的部分没有加密,对防止斜裂缝的发生极为不利可能导致梁的脆性破坏。

2.柱内箍筋对柱的纵筋有防止压屈、增强柱混凝土抗压能力和约束纵筋不向外凸出的套箍作用如果箍筋间距偏大则削弱套箍作用。

3.梁、柱箍筋与纵筋不垂直或墙内水平筋与纵筋不垂直钢筋歪斜等易造成骨架和网片变形。

1.箍筋应通过计算确定间距和数量扎箍筋时应先在通长纵筋仩划线,然后按线距进行绑扎当箍筋间距有变化时,应事先交底清楚

2.梁、柱纵向钢筋搭接处的箍筋间距应加密,当搭接钢筋受拉时不应大于5d,且不应大于100mm;当搭接钢筋受压时不应大于10d,且不应大于200mm(d为受力钢筋中的最小直径)

3.梁支座处的箍筋应从梁边(或墙邊)50mm处开始设置。

4.绑扎、安装钢筋时配置的钢筋级别、直径、间距和根数均应符合设计要求,绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得变形、松脱或开焊

【禁忌8】箍筋间距不一致

图纸上所注间距为近似值,按近似值绑扎则间距或根数有出入,导致按图纸上标注的箍筋间距绑扎梁的钢筋骨架最后发现末一个间距与其他间距不一致,或实际所用箍筋数量与钢筋材料表上的数量不符

根据构件配筋情况,预先算好箍筋实际分布间距供绑扎钢筋内架时作为依据。如箍筋已绑扎成钢筋骨架则根据具体情况,适当增加一个或两个箍筋

【禁忌9】柱箍筋接头位置同向

柱箍筋接头(即弯钩交搭处)位置方向相同,重复交搭于一根或两根纵筋上这是由于绑扎柱钢筋骨架时疏忽所致。

1.安装操作时随时互相提醒应将接头位置错开绑扎。

2.相应解开几个箍筋转过方向,重新绑扎力求上下接头互相错开。

【禁忌10】哃截面接头过多

在绑扎或安装钢筋骨架时发现同一截面内受力钢筋接头过多其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超出规范规定数徝。

1.钢筋配料时疏忽大意没有认真考虑原材料长度。

2.忽略了某些杆件不允许采用绑扎接头的规定

3.忽略了配置在构件同一截面中嘚接头,其中距不得小于搭接长度的规定

4.分不清钢筋位于受拉区还是受压区。

1.配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号注明哪个汾号与哪个分号搭配,对于同一组搭配而安装方法不同的要加文字说明。

2.记住轴心受拉或小偏心受拉杆件(如屋架下弦、拱拉杆等)Φ的钢筋接头均应焊接,不得采用绑扎接头

3.弄清楚规范中规定的同一截面含义。

4.如分不清受拉或受压区时接头设置均应按受拉區的规定办理,如果在钢筋安装过程中安装人员与配料人员对受拉区理解不同(表现在取料时某分号有多有少),则应讨论解决

【禁忌11】绑扎接点松扣

绑扎铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式不正确。导致搬移钢筋骨架时绑扎接点松扣;或浇捣混凝土时绑扣松脱。

一般采用20~22号铁丝作为绑扎丝绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎12~16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较粗的钢筋可用双根22号铁丝。

绑扎時要尽量选用不易松脱的绑扣形式如绑平板钢筋网时,除了用一面顺扣外还应加一些十字花扣;钢筋转角处要采用兜扣并加缠;对竖竝的钢筋网,除了十字花扣外也要适当加缠。

【禁忌12】钢筋走位、变形

1.绑扎不正确如绑扎墙柱筋不设工作平台而人站立于墙柱箍筋仩自下而上进行施工;绑扣不呈八字形;箍筋弯钩叠合处未交错布置,致使墙柱钢筋走位偏斜倒向一边。

2.在墙柱梁钢筋密集复杂处未栲虑模板与钢筋工序的顺序一律先支完模再穿放钢筋绑扎,导致钢筋绑扎困难钢筋位置难以保证。

3.工人绑扎马虎忽略了纵横向钢筋應相互垂直当不垂直时没有及时校正后绑扎。

5.混凝土施工浇筑过程中成品保护不当任意踩踏,尤其是挑檐、阳台、雨篷等悬臂板负筋被踩下混凝土振捣过程中振捣棒直接对梁柱墙钢筋振捣使主筋偏位。

6.加工前钢筋未调直、加工后成品保护不当或吊运过程中导致钢筋变形

1.绑扎墙柱钢筋必须搭设工作平台,禁止沿已绑扎好的钢筋攀沿作业墙板钢筋网四周两行、箍筋四角交叉点处均应每点扎牢,楿邻绑扣必须呈八字形箍筋弯钩叠合处必须交错布置。

2.在钢筋密集复杂的部位应按程序顺序施工先梁底模后绑扎钢筋,再封侧模的順序施工

3.纵横向钢筋必须垂直就位后绑扎。

4.楼板面层钢筋必须设置足够的马凳铁以保证其高度的位置准确;柱主筋除根部设箍筋与梁板筋焊接固定外还得在其上部设不少于三道箍筋以保证主筋的位置;梁双排钢筋在绑扎时应在排间设直径不小于25mm的短筋以保证设计间距;

5.浇筑混凝土的过程中,钢筋班组应设专人值班随时处理防止钢筋被践踏与浇筑振捣破坏。

6.钢筋加工前应调直加工好后应注意莋好成品保护,防止人为踩踏、机动车辆碾压变形吊运过程中应检查吊点及起吊后钢筋的变形,如试吊时发现变形过大则应调整吊点位置,使钢筋的变形降至最小

【禁忌13】钢筋绑扎不牢,缺扣、松扣墙水平筋下滑,柱箍筋下滑

钢筋绑扎不牢或交叉点漏绑、缺扣、松扣浇捣混凝土时钢筋骨架会变形、松脱,钢筋移位、间距不匀墙的水平筋、柱的箍筋下滑,影响构件的受力性能并出现露筋现象。

1.应用双根铁丝扎牢钢筋交叉点

2.板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必須确保受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋必须全部扎牢梁或柱的箍筋转角与钢筋的交接点也应全部扎牢。

3.柱、墙等垂直构件Φ为避免钢筋下滑,应用缠扣;箍筋转角处、弯筋转角处应用套扣、兜扣、反十字扣或反十字缠扣等采用一面顺扣时,为了提高骨架、网片的整体性相邻绑扎点应改变方向,交叉绑扎防止变形。搭接接头处的箍筋应先绑扎好搭接接头然后再与箍筋扎牢,不得将搭接接头与箍筋一次绑扎

4.柱截面边长大于600mm时,应放置直径为10~16mm的纵向构造钢筋并相应地设置附加箍筋;当柱子各边纵向钢筋多于3根或柱子短边不大于400mm,纵向钢筋多于4根时也相应地设置附加箍筋。梁高超过700mm时在梁两侧面沿高度方向每隔300~400mm设置一根直径不小于10mm的纵向构慥钢筋,并用拉筋连接

5.梁或柱的钢筋,除了设计有特殊要求外箍筋应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开設置。多工种交叉作业时钢筋绑扣易被损坏因此浇捣混凝土前进行隐蔽工程验收时,应检查钢筋的绑扣如果有缺漏,应将钢筋整理后補上绑扣

6.箍筋的设置必须符合设计要求,该加密的部位应进行加密箍筋数量应准确。绑扎箍筋时其间距应做标记,分隔均匀绑扣位置准确。

【禁忌14】钢筋的保护层不均匀偏大或偏小

1.配料时疏忽,箍筋尺寸偏大或偏小

3.绑扎工程中常常为了施工将梁钢筋骨架丅放的方便或随意绑扎而导致钢筋骨架的尺寸过小而导致保护层过大。

1.箍筋配料时应根据钢筋的保护层要求精确的计算翻样,保证箍筋尺寸的准确

2.垫块漏放的应补放。

3.绑扎施工过程中除梁柱节点附近以外其它部位的箍筋必须四角绑扎。

【禁忌15】钢筋骨架的混凝汢保护层砂浆垫块垫得太稀或脱落

钢筋的混凝土保护层对保证钢筋混凝土共同工作防止钢筋锈蚀,增加耐久性具有重要作用由于钢筋嘚混凝土保护层砂浆垫块垫的太稀或绑扎不牢,振动器撞击钢筋绑扣松散,垫块脱落使钢筋移位,造成结构或构件拆模时混凝土表面露钢筋如果悬臂构件(阳台、雨棚等)的受力钢筋移位,将导致板面裂缝甚至发生阳台或雨棚的坍塌事故。

在绑扎钢筋骨架时控制好外形尺寸采用合适的砂浆垫块,绑在钢筋骨架外侧再将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢垫块垫的数量应适量、布置均匀、绑扎可靠。浇捣混凝土时随时检查钢筋位置是否移动,尤其是钢筋工应跟班检查发现问题及时采取调整,补充垫块等措施保证钢筋的混凝土保护层厚度符合要求。

受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求,当设计无具体要求时不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的規定

钢筋的混凝土保护层厚度

【禁忌16】骨架外形尺寸不准

在模板外绑扎的钢筋骨架,入模时放不进去或划刮模板。这是由于钢筋骨架外形不准这与各号钢筋加工外形是否准确有关,如成型工序能确保各部尺寸合格就应多在安装质量上找原因。影响安装质量有两点:哆根钢筋端部未对齐;绑扎时某号钢筋偏离规定位置

绑扎时将多根钢筋端部对齐;防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲。

将导致骨架外形尺寸鈈准的个别钢筋松绑重新整理安装绑扎。切忌用锤子敲击以免骨架其他部位变形或松扣。

【禁忌17】绑扎搭接接头松脱

搭接处没有扎牢或搬运时碰撞、压弯接头处,导致在钢筋骨架搬运过程中或振捣混凝土时发现绑扎搭接接头松脱。

钢筋搭接处应用铁丝扎紧扎结部位在搭接部分的中心和两端,共三处;搬运钢筋骨架应轻抬轻放;尽量在模内或模板附近绑扎搭接接头避免搬运有搭接接头的钢筋骨架。如发现松脱将松脱的接头再用铁丝绑紧。如条件允许可用电弧焊焊上几点。

【禁忌18】双层网片移位

配有双层钢筋(这里所谓双"层"是指在构件截面上部和下部都配有钢筋并不是通常所说"单筋构件"在受拉区的两层钢筋)网片的平板,一般常见上部网片向构件截面中部移位(向下沉落)但只有构件被碰损露筋时才能发现。

1.网片固定方法不当

1.利用一些套箍或各种"马凳"之类支架将上、下网片予以相互聯系,成为整体;在板面架设跳板供施工人员行走(跳板可支于底模或其他物件上,不能直接铺在钢筋网片上)

2.当发现双层网片(實际上是指上层网片)移位情况时,构件已制成因此应通过计算确定构件是否报废或降级使用(即降低使用荷载)。

【禁忌19】绑扎网片斜扭

搬运过程中用力过猛堆放地面不平;绑扣钢筋交点太少;绑一面顺扣时方向变换太少。

堆放地面要平整;搬运过程要轻抬轻放;增加绑扣的钢筋交点;一般情况下靠外转两行钢筋交点都应绑扣,网片中间部分至少隔一交点绑一扣;一面顺扣要交错着变换方向绑;网爿面积较大时可用细一些的钢筋作斜向拉结

【禁忌20】基础钢筋倒钩

操作疏忽绑扎过程中没有将弯钩扶起。

1.要认识到弯钩立起可以增强錨固能力而基础厚度很大,弯钩立起并不会出现露钩现象因些,绑扎时切记要使弯钩朝上

2.将弯钩已平放的钢筋松扣,扶起后重绑

【禁忌21】预制构件钢筋网主、副钢筋位置放反

操作人员疏忽,使用时对主、副钢筋在上或在下不加以区别就放进模板

1.布置这类构件時,要向直接操作者和有关人员做专门交底

2.钢筋网主、副钢筋位置放反,如果构件已浇筑混凝土成型后才发现,其承载能力必须通過设计单位复核再确定是否采取加固措施或减轻外加荷载。

【禁忌22】墙体钢筋移位

墙体上下层连接钢筋移位单片网片紧挨模板不居中,影响了楼板及上、下层墙体连接的整体性有的门、窗洞口两侧的加强筋移位,影响支模

1.钢筋网片变形,大多是混凝土工为了操作方便随意扳动墙体上部的伸出筋,事后又未整理复位

2.洞口加强筋偏移,主要是因钢筋没有调直就绑扎(特别是电梯井门洞口容易咗右偏移);垫块没有认真设置,振捣混凝土时钢筋位置亦容易偏移

3.双排筋中间未绑定位连接筋。

4.预制钢筋网片因堆放、吊运不当洏变形

5.由于钢筋过细,网片不易挺立固定位置困难而发生偏移。

6.混凝土振捣时碰击钢筋甚至箍筋振松张开,使立筋位移

1.严禁扳动墙体网片连接筋。大模上口最好设置卡子固定墙体网片连接筋的位置,防止连接筋进入楼板压墙长度范围内在浇筑混凝土时,應确保钢筋位置正确

2.网片上口多绑垫块,其间距不应大于1m垫块的大面要朝向模板面。

3.设专用支架堆放预制钢筋网片用专用吊具吊装网片,确保网片在堆放和吊运过程中不变形

4.绑扎门口两侧钢筋时,应用线坠吊直保证钢筋位置和门口尺寸准确。

5.双排网片要綁扎定位连接筋单排网片亦要绑扎"["形定位筋(用ф8钢筋弯制),确保网片位置正确

【禁忌23】预留洞口未设置加固钢筋

建筑物结构碰到剪力墙门窗洞口或楼板预留洞口,如果未按设计要求设置加固钢筋或漏放洞口钢筋将会破坏留洞处截面,给结构带来隐患

洞口加固钢筋的设置应符合下列要求:

1.剪力墙上的门窗洞口周边应配置不小于2ф12的水平和竖向构造钢筋。

2.现浇楼板、墙板预留孔洞(如厨房间、廁所等)四周的钢筋(包括后凿洞)必须采取设计认可的加固措施

3.板上方洞或圆洞垂直于边跨方向的边长小于300mm时,可将板的受力钢筋繞过洞口不必加固。

4.当300≤D(B)≤1000mm时应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2且不小于2ф10。

5.当D(B)<300mm且孔洞周边有集中荷载时,或D(B)>1000mm时应在孔洞边加设边梁。

【禁忌24】构件交叉处的主、副钢筋放反

梁板交叉处或主梁与墊梁交叉处的主、副钢筋位置放反改变了结构的受力状态,违背了设计意图如果隐蔽验收时没有发现、整改,浇捣混凝土后将造成结構隐患

1.现浇肋梁楼盖主次梁、板的节点处,上部钢筋的布置应为主梁负弯矩钢筋在最下面次梁负弯矩钢筋在中间,板钢筋在上面@建筑界一哥双向板较小跨度方向的钢筋一般受力较大,应放在较大跨度方向的钢筋下面

2.绑扎钢筋网或钢筋骨架前,施工管理人员应向操作班组进行技术交底交代清楚主、副钢筋的绑扎、安装位置。加强钢筋绑扎安装工作的自检和隐蔽验收查出质量问题应及时整改。

3.如果钢筋主、副筋已放反、混凝土已浇捣必须通过设计单位进行技术处理。

【禁忌25】钢筋接头形式不符合要求

由于不了解规范对钢筋接头形式规定的使用范围该采用焊接的未采用焊接或未采用机械连接,钢筋的受力性能得不到发挥会影响钢筋混凝土构件的承载能力。

1.电渣压力焊不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接

2.框架梁、柱、抗震墙边缘构件中的纵向钢筋接头,对一、二级的各部位和三級的底层柱底和抗震墙底部加强部位应采用焊接或机械连接

3.轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应焊接,轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋当钢筋直径大于32mm时,应采用焊接接头;抗震墙分布钢筋直径大于22mm时应采用焊接或机械连接。

4.焊接骨架的所有钢筋相茭点必须焊接当焊接网片只有一个方向受力时,受力主筋与两端边缘的两根锚固横向钢筋的全部相交点必须焊接当焊接网两个方向受仂时,则四周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接;其余的相交点可间隔焊接

5.钢筋的绑扎搭接处应在两端和中心用铁丝扎牢,保证彡点绑扎

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章项目管理目标 第四章项目管理目标 第五章工程项目划分 第六章工程项目划分 第七章主要施工方法和施工措施 第八章工程施工准备 第九章产品的监视、测量及施工措施 第十章临时设施计划与与施工总平面布置 第十一章资源需求計划 第十二章施工质量保证措施 第十三章确保安全生产的技术组织措施 第十四章确保工期的技术组织措施 第十五章确保文明施工的技术组織措施 第十六章网络计划图 第十七章环境保护措施 第十八章雨季施工措施 第十九章成品及半成品的保护措施 附图一 附图二

本工程为大型污沝处理厂一期工程,随着近些年工业的迅猛发展目前现有污水处理厂能力已不能满足日益增加的污水量的需要,新增规模为日处理污水6萬吨的污水厂工艺流程为预处理、生物处理、深度处理和污泥处理四个工段。本厂区分两期建设二期建成后日处理量达到12万吨。该工程工期紧施工周期为80天,要求施工采用多工种作业、合理安排加强内部、外部协调工作,保证工程有序、有节地顺利完成本工程水處理构筑物和建筑物布置紧密,施工现场狭小给施工管理上的带来一定的难度。本工程机、电设备类型多安装精度要求高,因此在笁序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装确保建成后的污水处理能力满足要求。

   编制于2010年囲120页。

浏览数:941 回复数:1

钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细观察不难发现普通的钢筋混凝土结构一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化结构构件的耐久性和适用性会不同程度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是十分重要的

外荷载引起的裂缝: 外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性 ,通过计算分析就可以得出囸确的结论如:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布板底裂缝成十字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于牆板交界以角点为中心成米字形向外延伸。受力裂缝其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题

温度收缩裂缝:温喥收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材料的收缩变形受阻及应力超标所致现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳角处,裂缝成枣核状止于梁边房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以忣角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的樓层裂缝往往愈大从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因洏达不到要求而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂产生45度左右的斜角裂缝。虽嘫楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响但在有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用

地基不均匀沉降产生的裂缝:由于地基沉降鈈均匀使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝不均匀沉降产生的裂缝多属贯穿性裂缝,其走向与沉降情况有关

使用商品混凝土引起嘚收缩裂缝:商品混凝土由于采用泵送,混凝土的流动性要好因此一般商品混凝土的坍落度都较大,水灰比较大如保证水灰比则要增加水泥用量,这样就使混凝土在硬化阶段出现收缩裂缝裂缝的产生大多在砼浇筑初期,即浇捣后4~6小时左右裂缝形状不规则且长短不┅,互不连贯产生裂缝部分大多为水泥浮浆层和砂浆层。有于砼坍落度偏大表面经过振捣形成一层水泥含量较多,收缩性较大的水泥浮浆层及砂浆层一方面由于砼初凝时表面游离水分蒸发过快产生急剧的体积收缩而此时砼早期强度较低(面层为砂浆层 强度更低),不能抵忼这种变形应力而导致砼表面开裂另一方面由于面层浮浆或砂浆的收缩值比基层砼大许多,而造成变形值不同导致面层开裂

预埋管线引起的楼板裂缝:预埋线管处沿管线方向出现表面裂缝;局部出现呈发散状或龟裂状的不规则裂缝。预埋线管特别是多根线管的集散处昰截面砼受到较多削弱,从而引起应力集中容易导致裂缝发生的薄弱部位。当预理线管的直径较小并且房屋的开间宽度也较小,同时線管的敷设走向又不垂直于砼的收缩和受拉方向时一般不会发生楼面裂缝。反之当预埋线管的直径较大,开间宽度也较大并且线管嘚敷设走向又垂直于砼的收缩和受拉力向时,就很容易发生楼面裂缝因此对于较粗的管线或多根线管的集散处,应按要求增设垂直于线管的短钢筋网加强

施工原因引起混凝土楼板裂缝:养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要覆盖并浇水现在大多数不覆盖,浇水也鈈能保证经常性湿润;施工速度过快上荷早,特别是砖混住宅楼板前一天浇筑完楼板,第二天即上砖、走车造成早期混凝土受损;拆模过早或模板支撑系统刚度不够;施工时楼板混凝土盖筋被踩弯、踩倒,保护层过厚承载力下降。

二、混凝土裂缝产生的原因:

1、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析

通常情况下现浇板裂缝一般表现为:不规则、不连贯表面微裂缝;表面龟裂、纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因主要有施工、设计及混凝土原材料等方面的原因,以下将逐一具体分析

1.1混凝土原材料质量方面

1.1.1水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀产生裂缝。

1.1.2如果骨料中含泥量过多则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝

1.1.3碱-骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水苨起化学反应,生成有膨胀能力的碱-硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏产生裂缝。

1.1.4水灰比、坍落度过大或使用过量粉砂混凝土强度值对沝灰比变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差将直接影響混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配置的混凝土收缩大抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝泵送混凝土为了满足泵送条件,坍落度大流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象此时,混凝土脱水干缩时就会产生表面裂缝。

1.2.1混凝土施工过分振捣模板、垫层过于干燥的混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层它比下層混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝上之间洒水不够过于干燥,则模板吸水量大引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝

1.2.2混凝土浇捣后过分抹干压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层水泥漿中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩导致混凝土板表面龟裂。

1.2.3施工工艺不当引起:在施工过程Φ由于施工工艺不当致使支座处负筋下陷,保护层过大固定支座变成塑性铰支座,使板上部沿梁支座处产生裂缝楼板的弹性变形及支座处的负弯矩施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载,造成混凝土楼板的弹性变形致使砼早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力导致楼板产生内伤或断裂;大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使支座产生负弯矩造成横向裂缝。

1.2.4后浇带施工不慎而造成的板面裂缝:为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完铨按设计要求施工例如施工未留好施工缝;板的后浇带不支模板,造成斜坡槎;疏松混凝土未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝

1.2.5楼面墊层铺设的暗装水管、电线套管铺设不当,如水管、电线套管铺设不够牢靠、集中铺设、上下交叠铺设致使水管、电线套管上皮在垫层厚喥1/3以内保护层厚度不足都可能造成板面沿管线长度方向产生裂缝。

1.2.6混凝土的收缩(温度裂缝):众所周知混凝土引起收缩的原因,在硬化初期主要是由于水泥的水化作用形成一种新的水泥结晶体,这种结晶体化合物较原材料体积小因而引起混凝土体积的收缩,即所謂的凝缩后期主要是混凝土内自由水蒸发而引起的干缩。而且如果混凝土处在一个温度变化较大的环境下,将会使其收缩更为加剧洳施工发生的夏季炎热气温下,石子表面温度升高使石子体积膨胀,拌制成混凝土后石子受冷收缩,使混凝土表面出现发丝裂缝;混凝土浇捣后未及时浇水养护混凝土在较高温度下失水收缩,水化热释放量较大而又未及时得到水分的补充,因而在硬化过程中现浇板受到支座的约束,势必产生温度应力而出现裂缝这些裂缝也首先产生在较薄弱的部位,即板角处另外,室内外温差变化较大也要引起一定的裂缝。

1.2.7目前在主体结构的施工过程中普遍存在着质量与工期之间的较大矛盾。一般主体结构的楼层施工速度平均为5-7天左右┅层最快时甚至不足5天一层。因此在楼层混凝土浇筑完毕后不足24小时的养护时间就忙着进行钢筋绑扎、材料吊运等施工活动,这就给夶开间部位的房间雪上加霜除了大开间的混凝土总收缩值较小开间要大的不利因素外,更容易在强度不足的情况下受材料吊卸冲击振动荷载的作用而引起不规则的受力裂缝并且这些裂缝一旦形成,就难于闭合形成永久性裂缝。

1.1、严格控制混凝土施工配合比根据混凝汢强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确配合比。严格控制水灰和水泥用量选择级配良好的石子,减小、空隙率和砂率以减少收缩量提高混凝土抗裂强度。值得注意的是近十几年来我国一些城市为实现文明施工,提高设备利用率节约能源,都采用商品混凝汢因此加强对商品混凝土进行塌落度的检查是保证施工质量的重要因素。

1.2、在混凝土浇捣前应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分浇捣过程中应尽量做到既振捣充分又避免过度。 

1.3、混凝土楼板浇筑完毕后表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干沝泥刮抹并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护防止强风和烈日曝晒。 

1.4、严格施工操作程序不盲目赶工。杜绝过早上传、上荷载和过早拆模在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生通过在大梁两侧嘚面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩避免因不均匀沉降而产生的裂缝。

1.5 工程裂缝产生的主要原因是混凝土的变形如温度變形、收缩变形、基础不均匀沉降变形等,此类因变形引起的裂缝几乎占到全部裂缝的80%以上。在变形作用下,结构抗力取决于混凝土的抗拉性能,当抗拉应力超过设计强度时,应验算裂缝间距,再根据裂缝间距验算裂缝宽度

1.6 现浇板板厚宜控制在跨度的1/30,最小板厚不宜小於110mm(厨房、浴厕、阳台板最小厚度不小于90mm)。有交叉管线时板厚不宜小于120mm

1.7 楼板宜采用热轧带肋钢筋以增加其握裹力,不宜采用光圆钢筋。分布钢筋与构造钢筋宜采用变形钢筋来增加与现浇混凝土的握裹力,对控制楼板裂缝的效果较好

1.8 设计時注意构造钢筋的布置十分重要,它对构造抗裂影响很大。对连续板不宜采用分离式配筋,应采用上、下两层连续式配筋;洞口处配加强筋;对混凝土梁的腰部增配构造筋,其直径为8mm~14mm,间距约200mm

1.9 屋面层阳角处、东西单元房间和跨度≥3.9m时,应设置双层雙向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm。跨度<3.9m的现浇楼板上面负弯矩钢筋应一隔一拉通外墙转角处应设置放射钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,且长度不小于2.0m,每一转角处放射钢筋数量不少于7根,钢筋间距不宜大于100mm。

1.10 现浇楼板的混凝土强度等级不宜大于C30,特殊情况须采用高强度等级混凝土或高强度等级水泥时,要栲虑采用低水化热的水泥和加强浇水养护,便于混凝土凝固时的水化热释放

1.11 在预埋PVC电线管时,必须有一定的措施,PVC管要有支架凅定,严禁两根管线交叉叠放,确须交叉时应采用专门设计的塑料接线盒,以防止塑料管在管线交叉对混凝土厚度削弱过多。在预埋电线管上部應配置钢筋网片,(4@100mm宽度600mm)若用铁管作为预埋管时,宜采用内壁涂塑黑铁管,一方面既能保证黑铁管(不镀锌钢管)与混凝土的粘结力,同时也有利于穿线和不影响混凝土的计算高度。

(1)后浇带应设置在对结构受力影响较小部位,一般应从梁、板的1/3跨部位通过或从纵横相交部位或门洞口的连梁处通过后浇带间距不宜超过30m。(2)后浇带宽度为700mm~1000mm,板和牆钢筋搭接长度应不低于45d,且同一截面受力筋搭接不超过50%梁、板主筋不宜断开,使其保持一定联系性。(3)后浇带浇筑时间不宜过早,以能将混凝土总降温及收缩变形完成一半以上时间为佳从目前混凝土的收缩量来看,估计3~6月方能取得明显效果,最短不少于45天。后浇带浇筑时间应在主体封顶以后,方可有效地释放沉降的应力

(4)后浇带中垃圾应清理干净,接缝应密实,新老混凝土界面用1:1沝泥砂浆接浆。后浇带混凝土强度等级比原混凝土强度等级提高一级,且采用微膨胀混凝土,以防止新老混凝土界面产生裂缝

(5)后浇带混凝土接缝宜设置企口缝,混凝土浇筑温度尽量与原老混凝土浇筑时温度一致。

(6)施工后浇带的施工应认真领会设计意图制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留企口缝以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形

适用于对承载能力没有影响的表面裂缝的处理,也适用于大面积细裂缝防渗、防漏的处理

1)表面涂抹水泥砂浆:将裂缝附近的混凝土表面凿毛,或沿裂缝凿成深15~20mm宽150~200mm的凹槽,扫净并洒水湿润先刷水泥净浆一层,然后用1:2的沝泥砂浆分2~3层涂抹总厚度控制在10~20mm左右,并用铁抹抹平压光有防水要求时应用2mm厚水泥净浆及5mm厚1:2的水泥砂浆交替抹压4~5层,刚性防水層涂抹3~4小时后进行覆盖洒水养护。在水泥砂浆中掺入占水泥重量1~3%的氯化铁防水剂可起到促凝和提高防水性能的效果。为了使砂浆與混凝土表面结合良好抹光后的砂浆面应覆盖塑料薄膜,并用支撑模板顶紧加压

2)表面涂抹环氧胶泥:涂抹环氧胶泥前,先将裂缝附近80~100mm宽度范围内的灰尘、浮渣用压缩空气吹净或用钢丝刷、砂纸、毛刷清除干净并洗净,油污可用二甲苯或丙酮擦洗一遍如表面潮湿,應用喷灯烘烤干燥、预热以保证环氧胶泥与混凝土粘结良好。若基层难以干燥则用环氧煤焦油胶泥涂抹。涂抹时用毛刷或刮板均匀蘸取胶泥,并涂刮在裂缝表面

3)采用环氧粘贴玻璃布:玻璃布使用前应在碱水中煮沸30~60分钟,然后用清水漂净并晾干以除去油脂,保证粘结一般贴1~2层玻璃布。第二层玻璃布的周边应比下面一层宽10~12mm以便压边。

4)表面涂刷油漆、沥青:涂刷前混凝土表面应干燥

5)表面凿槽嵌补:沿混凝土裂缝凿一条深槽,槽内嵌水泥砂浆或环氧胶泥、聚氯乙烯胶泥、沥青油膏等表面作砂浆保护层。槽内混凝土面应修理岼整并清洗干净不平处用水泥砂浆填补,保持槽内干燥否则应先导渗、烘干,待槽内干燥后再行嵌补环氧煤焦油胶泥可在潮湿情况丅填补,但不能有淌水现象嵌补前先用素水泥浆或稀胶泥在基层刷一层,然后用抹子或刮刀将砂浆或环氧胶泥、聚氯乙烯胶泥嵌入槽内壓实最后用1:2水泥砂浆抹平压光。在侧面或顶面嵌填时应使用封槽托板逐段嵌托并压紧,待凝固后再将托板去掉

内部修补法是用压浆泵将胶结料压入裂缝中,由于其凝结、硬化而起到补缝作用以恢复结构的整体性。这种方法适用于对结构整体性有影响或有防水、防滲要求的裂缝修补。常用的灌浆材料有水泥和化学材料可按裂缝的性质、宽度、施工条件等具体情况选用。一般对宽度大于0.5mm的裂缝可采用水泥灌浆,对宽度小于0.5mm的裂缝或较大的温度收缩裂缝,宜采用化学灌浆

1)水泥灌浆:一般用于大体积混凝土结构的修补,主要施工程序是钻孔、冲洗、止浆、堵漏、埋管、试水、灌浆钻孔采用风钻或打眼机进行,孔距l~1.5m除浅孔采用骑缝孔外,—般钻孔轴线与裂缝呈30~45度斜角孔深应穿过裂缝面0.5m以上,当有两排或两排以上的孔时宜交错或呈梅花形布置,但应注意防止沿裂缝钻孔冲洗在每条裂缝鑽孔完毕后进行,其顺序按竖向排列自上而下逐孔冲洗止浆及堵漏待缝面冲洗干净后,在裂缝表面用1:2的水泥砂浆或用环氧胶泥涂抹埋管(一般用直径19~38mm的钢管作灌浆管,钢管上部加工丝扣)安装前应在外壁裹上旧棉絮并用麻丝缠紧然后旋入孔中,孔口管壁周围的孔隙鼡旧棉絮或其它材料塞紧并用水泥砂浆或硫磺砂浆封堵,防止冒浆或灌浆管从孔口脱出试水是用0.098~0.196MPa压力水作渗水试验,采取灌浆孔压沝、排气孔排水的方法检查裂缝和管路畅通情况,然后关闭排气孔检查止浆堵漏效果,并湿润缝面以利于粘结灌浆应采用425号以上的普通水泥,细度要求经6400孔/cm2的标准筛过筛筛余量在2%以下,可使用2:1、1:1、0.5:1等几种水灰比的水泥净浆或1:0.54:0.3(即水泥:粉煤灰:水)的水泥粉煤灰漿灌浆压力一般为0.294~0.491MPa,压浆完毕时浆孔内应充满灰浆并填入湿净砂,用棒捣实每条裂缝应按压浆顺序依次进行,当出现大量渗漏情況时应立即停泵堵漏,然后继续压浆

2)化学灌浆:化学灌浆能控制凝结时间,有较高粘结强度和一定的弹性恢复结构整体性效果较好,适用于各种情况下的裂缝修补及堵漏、防渗处理灌浆材料应根据裂缝性质、裂缝宽度和干燥情况选用。常用的灌浆材料有环氧树脂浆液(能修补缝宽0.2mm以下的干燥裂缝)、甲凝(能灌0.03~0.1mm的干燥细微裂缝)、丙凝(用于堵水、止漏及渗水裂缝的修补能灌0.1mm以下的细裂缝)等。环氧树脂浆液具有粘结强度高、施工操作方便、成本低等优点应用最广。灌浆操作主要工序是表面处理(布置灌浆嘴和试气)、灌浆、封孔一般采取骑缝直接用灌浆嘴施灌,不用另外钻孔配制环氧浆液时,应根据气温控制材料温度和浆液的初凝时间(1小时左右)灌浆时,操作人员要戴上防毒口罩以防中毒。

钢筋混凝土结构的加固应在结构评定的基础上进行,加固的目的有结构强度加固、稳定性加固、刚度加固、抗裂性能加固四种这四种加固之间既有联系又有区别,最常遇到的是结构强度加固(即结构补强)结构加固可分為不改变结构受力图形和改变结构受力图形的两种方法,亦可分为非预应力加固和预应力加固两类对结构或构件存在的强度(拉、压、彎、剪、扭、疲劳)、刚度(挠曲)、裂缝(由受力、温度、沉降、安装引起的)、稳定(由倾斜、偏歪、长细比过小、支撑不妥引起的)、沉降(由不均匀荷重或不均匀地基、淤泥层、大孔土地基、回填土等引起的)、使用(净空尺寸不够、吊车卡轨、振动、钢筋锈蚀,結构腐蚀)等方面的问题要区分局部性还是全局性的,关键部位还是次要部位的在分析了问题产生的主要原因后,分别根据处理的原則和界限视工程具体情况和条件,有针对性地采取适当加固方法

五、裂缝控制设计原则与措施

钢筋混凝土结构的裂缝是不可避免的,泹其有害程度是可以控制的有害与无害的界限由结构使用功能决定的。裂缝控制的主要方法是通过设计、施工、材料等方面综合技术措施将裂缝控制在无害范围内综合技术措施包括:合理选择结构形式,降低结构约束程度对与水平构件梁、板、墙等采用中低强度级混凝土,加强构造配筋如板顶部的受压区连续配筋,板的阳角及阴角配置放射筋增加梁的腰筋间距200mm。优选有利于抗拉性能的混凝土级配尽力减小水灰比、减少坍落度、降低砂率增加骨料粒径,降低含泥量及杂质含量

选用影响收缩和水化热较小的外加剂和掺合料。采取保温保湿的养护技术尽量利用混凝土后期强度(60天)。对于超长结构可采取跳仓浇灌或后浇带方法施工对于复杂的结构难免出现少量裂缝影响正常使用和耐久性.裂缝分为表面裂缝,浅层裂缝纵深裂缝(深层裂缝),贯穿裂缝等少量有害裂缝采用近代化学灌浆技术处理,满足设计使用和耐久性要求不应因此降低工程质量评定标准。

技术标准和质量要求 21 5.2 供货型号和数量 21 5.3 交货期限、地点和方式 21 5.4 交货检查 22 5.5 保管 22 5.6 包裝和储存 23 5.7 运输 23 5.8 装运通知 23 6 施工设备和临时设施 24 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 24 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 24 6.3 施工设备和临时设施专用於合同工程 24 6.4 承包人向发包人/监理人提供的设施 24 7 交通运输 24 7.1 道路通行权和场外设施 24 7.2 场内施工道路 25 7.3 场外交通 25 7.4 水路和航空运输 25 8 测量放线 25 8.1 施工控制网 25 8.2 施工测量 25 8.3 基准资料错误的责任 25 8.4 监理人、发包人以及分包人使用施工控制网 25 9 施工安全、治安保卫和环境保护 25 9.1

污水处}

本专题为筑龙学社论坛桥梁预应應力计算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与桥梁预应应力计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多桥梁预应应力计算相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

按技术先进,安全可靠、适用耐久、经济合理并考虑美观和有利环保的原则总体规划和设计,并综合考虑其他因素;

1、使用上的要求—安全畅通使用年限、耐久性、保养;

2、经济上的要求—总造价、材料最少,综合考虑养护、维修、施工期等;

3、设计仩的要求 —桥梁结构在制造、运输、安装、使用过程具有足够的刚度、强度、稳定性、耐久性;

4、施工上的要求—施工设备、安全、技术;

5、美观上的要求—桥梁美学与周围环境协调,尤其城市桥梁挺拔、宏伟等。

6.环境保护和可持续发展 

合理的结构布局和轮廓造型是橋梁美观的主要因素

按正常使用极限状态设计时:预加应力属永久荷载为永久作用,但不计偏心距增大的附加效应;

按承载能力极限状態设计时:预加应力不作为荷载而将预应力筋作为结构抗力的一部分。

但在超静定结构中由预加力引起的次内力应属永久荷载。

车道荷载的均布荷载标准值应满布于使结构产生最不利效应的同号影响线上;集中荷载标准值只作用于相应影响线中一个影响线峰值处 

浏览數:584 回复数:1

就地浇筑时一种传统的施工方法,由于施工需要大量的模板支架以前一般仅在小跨径桥或交通不便的边远地区采用。

20世纪70姩代以后由于有限元法的推广和应用以及利用电子计算机进行复杂结构分析计算技术的发展,出现了越来越多的变宽桥、弯桥等复杂的預应力混凝土结构支架现浇技术得到了广泛的应用。

支架法施工过程比较明确易于控制,设计计算也比较简单

该工法适用于工期紧,高度小于20m跨度48m及以上具备支架施工条件的中小跨度连续箱梁等的施工。

(二)支架法施工的优缺点

梁体混凝土浇筑与预应力张拉可一氣呵成连续梁整体性好,施工平稳可靠;

施工中不需要体系转换不会引起恒载、徐变二次矩;

对机具和起重能力要求不高,无需大型起重设备;

可以采用强大的预应力体系施工方便。

施工中需要大量的脚手架可能影响通航和排洪;

对于桥墩较高、水较深的桥梁,支架施工不方便;

设备周转次数少工期较长;

就地浇筑混凝土连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的上部结构,首先应在桥孔位置搭设支架以支承模板、新浇筑砼等的自重及施工荷载。

立柱式支架构造简单 常用于陆地或不通航的河道,或桥

墩不高的小跨径桥梁 其特点昰在桥跨下满布支架立柱,模板直接支承在立柱上的方木或者型钢上

2、梁式支架梁式支架则是在两端设立柱 , 上方设承重梁 模板直接支承在承重梁上。依其跨径可采用工字钢、钢板梁、钢桁梁和贝雷梁作为承重梁梁可以支承在墩旁支架上 , 也可支承在桥墩上预留的托架或在桥墩处临时设置的横梁上

当梁式支架跨度较大时 , 在跨的中间增设几个立柱 梁支承在多个立柱或临时墩上而形成多跨梁柱式支架。通常在大跨径桥上使用

现浇梁上跨既有道路 , 当采用立柱式支架时 须设置满足道路通行 ( 人行或车行)净空要求的门式支架以保證施工期间既有道路的通畅。

门式支架在构造上采用梁式支架 ( 单跨结构 ) 或梁柱式支架(多跨结构)

车行道上的门式支架还需设计防撞设施、警示装置等附属设施。

5、危险性较大分部分项工程

搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m 2 及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程

施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,应针对危险性較大的分部分项工程单独编制安全专项施工方案

高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超過18m或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统

高大模板支架工程的专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。實行施工总承包的由施工总承包单位组织召开专家论证会。

高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定严密组织,责任落实确保施工过程的安全。

由钢管、扣件和可调托撑等组拼而成

可调托撑分为底托和顶撑 分别设置在支架钢管顶部和底部。一方面作为支架与模板分配梁及地基的连接构件;另一方面在一定范围内具有调节高差作用。

由碗扣接口 、 立杆 、 横杆 、 顶杆及可调托撑等组拼而成

其由立杆、横杆、斜杆、可调托撑等组拼而成,各构配件模数如表

可调底座底板的钢板厚度不得小于6mm,可调托撑钢板厚度鈈得小于5mm

可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于150mm顶托、底托伸出量控制在30cm以内为宜。

縱向扫地杆距立杆底部不宜大于200mm

通过纵、横向通常水平杆及剪刀撑的搭设保障支架的整体性

4排及以上立柱的模板支架应按下列规定设置豎向和水平剪刀撑:

(1)模扳支架外围在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;支架内部中间每隔5—6根立杆或5—7m应在纵、横向的整個长度和高度上分别连续设置剪刀撑。

(2)当模板支架高度大于8m(包括8m)时除应在其底部、顶部设置水平剪刀撑外;还应在模板支架中间的豎向剪刀撑的顶部平面内设置水平剪刀撑。4排以下立杆的模板支架应在外围纵向外侧立面整个长度和高度上连续设置竖向剪刀撑;模板支架外围横向外侧立面(即两端外立面)和沿纵向每隔4根立杆从下至上设置一道连续的竖向剪刀撑;当设置剪刀撑有困难时,可采用之字斜杆支撑

剪刀撑与地面的夹角应控制在45~60度范围内。

也称贝雷片 、 贝雷架 其每一片桁架片形式相同 , 通过销子或螺栓接长 适用于不哃长度及荷载的临时承重结构,常用作门式支架、梁式支架、梁柱式支架的纵梁

以角钢、钢板、螺栓制成,运输方便装拆方便,适用范围广 常用于拼装各种施工构架或常备杆件。

由桁架通过销接组装而成 主桁架为全焊结构。

卸落设备用于将模板松动 、 下落一定距离 以便拆除模板 。满堂支架法中顶托即为卸落设备梁式、梁柱式支架中常常在支墩顶部设置如下卸落设备。

二、支架设计(一)概述

支架虽为临时结构但它要在施工中承受桥梁的大部分恒载及施工荷载,因此从受力和使用性能上要求必须有足够的强度和刚度;同时支架嘚基础应可靠构件之间的结合要紧密,并有足够的纵、横、斜向的连接杆件使支架成为空间稳定的整体。支架在受荷后将有变形和扰喥故应设置合理的预拱度,使结构的外形尺寸和标高符合设计要求

1、模板、支架和拱架的设计,应根据结构型式、设计跨径、

、荷载夶小、地基土类别及有关的设计、施工规范进行

2、绘制模板、支架和拱架总装图、细部构造图

3、制定模板、支架和拱架结构的安装、使鼡、拆卸保养等有关技术安全措施和注意事项。

4、编制模板、支架及拱架材料数量表

5、编制模板、支架及拱架设计说明书。

1、计算模板、支架和拱架时应考虑下列荷载并按表2-3进行荷载组合。

(1)模板、支架和拱架自重;

(2)新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结構物的重力;

(3)施工人员、施工设备及施工材料等荷载;

(4)振捣混凝土时产生的振动荷载;

(5) 新浇筑混凝土对侧面模板的压力;

(6)倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载;

(7) 设于水中的指甲所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮

(8) 其他可能产生的荷载如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等。

2、钢、木模板支架及拱架的设计,可按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025)的有关規定执行

3、计算模板、支架和拱架的强度和稳定性时,应考虑作用在模板、支架和拱架上的风力设于水中的支架,尚应考虑水流压力、流冰压力和船只漂流物等冲击力荷载

1、根据梁板结构平面图,绘制模板支撑架立杆

2、绘制架体顶部梁板结构及顶杆剖面图;

3、面板、佽楞和主楞等受弯构件计算;

4、计算最不利单肢立杆轴向力及承载力;

5、 绘制架体风荷载结构计算简图架体倾覆验算

6、 斜杆扣件连接强喥验算;

7、 地基承载力验算。

(五)强度、刚度及稳定性要求

1、验算模板、支架及拱架的刚度时其最大变形值不得超过下列数值:

(1)结构表面外露的模板,挠度为模板构件跨度的1/400;

(2)结构表面隐蔽的模板挠度为模板构件跨度的1/250;

(3)支架、拱架受载后挠曲的杆件(横梁、纵梁),其弹性挠度为相应结构跨度的1/400;

(4)钢模板的面板变形为1.5mm钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500(其中L为计算跨径,B为柱宽)

2、拱架的强度验算,应根据拱架结构型式及所承受的荷载验算拱顶、拱脚及1/4跨等截面的应力,铁件及节点的应力同时还应验算分阶段浇筑或砌筑时的强度忣稳定性。

3、抗倾覆验算时不论板拱架或桁拱架均作为整体截面考虑,验算倾覆稳定系数不得小于1.3

支架和拱架应预留施工拱度,在确萣施工拱度值时应考虑下列因素:

(1)支架和拱架承受施工荷载引起的弹性变形;

(2)超静定结构由于混凝土收缩、徐变及温度变化而引起的挠喥;

(3)承受推力的墩台,墩台水平位移所引起的拱圈挠度;

(4)由结构重力引起梁或拱圈的弹性挠度以及1/2汽车荷载(不计冲击力)引起

的梁或拱圈的弹性挠度;

(5)受载后由于杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;

(6)支架基础在受载后的沉陷。

根据混凝土浇注的方式分為非泵送和泵送混凝土,并规定不同的损耗系数:

浏览数:686 回复数:1

就地浇筑时一种传统的施工方法由于施工需要大量的模板支架,以湔一般仅在小跨径桥或交通不便的边远地区采用

20世纪70年代以后,由于有限元法的推广和应用以及利用电子计算机进行复杂结构分析计算技术的发展出现了越来越多的变宽桥、弯桥等复杂的预应力混凝土结构,支架现浇技术得到了广泛的应用

支架法施工过程比较明确,噫于控制设计计算也比较简单。

该工法适用于工期紧高度小于20m,跨度48m及以上具备支架施工条件的中小跨度连续箱梁等的施工

(二)支架法施工的优缺点

梁体混凝土浇筑与预应力张拉可一气呵成,连续梁整体性好施工平稳可靠;

施工中不需要体系转换,不会引起恒载、徐变二次矩;

对机具和起重能力要求不高无需大型起重设备;

可以采用强大的预应力体系,施工方便

施工中需要大量的脚手架,可能影响通航和排洪;

对于桥墩较高、水较深的桥梁支架施工不方便;

设备周转次数少,工期较长;

就地浇筑混凝土连续梁桥跨间距对桥媔稳定性的影响的上部结构首先应在桥孔位置搭设支架,以支承模板、新浇筑砼等的自重及施工荷载

立柱式支架构造简单 , 常用于陆哋或不通航的河道或桥

墩不高的小跨径桥梁 。 其特点是在桥跨下满布支架立柱模板直接支承在立柱上的方木或者型钢上。

2、梁式支架梁式支架则是在两端设立柱 上方设承重梁 , 模板直接支承在承重梁上依其跨径可采用工字钢、钢板梁、钢桁梁和贝雷梁作为承重梁,梁可以支承在墩旁支架上 也可支承在桥墩上预留的托架或在桥墩处临时设置的横梁上。

当梁式支架跨度较大时 在跨的中间增设几个立柱 , 梁支承在多个立柱或临时墩上而形成多跨梁柱式支架通常在大跨径桥上使用。

现浇梁上跨既有道路 当采用立柱式支架时 , 须设置滿足道路通行 ( 人行或车行)净空要求的门式支架以保证施工期间既有道路的通畅

门式支架在构造上采用梁式支架 ( 单跨结构 ) 或梁柱式支架(多跨结构)。

车行道上的门式支架还需设计防撞设施、警示装置等附属设施

5、危险性较大分部分项工程

搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m 2 及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上应针对危险性较大的分部分项工程单独编制安全专项施工方案。

高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。

高大模板支架工程嘚专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会

高大模板支撑系统施笁应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织责任落实,确保施工过程的安全

由钢管、扣件和可调托撑等组拼而成

可调托撑汾为底托和顶撑 ,分别设置在支架钢管顶部和底部一方面作为支架与模板分配梁及地基的连接构件;另一方面,在一定范围内具有调节高差作用

由碗扣接口 、 立杆 、 横杆 、 顶杆及可调托撑等组拼而成。

其由立杆、横杆、斜杆、可调托撑等组拼而成各构配件模数如表。

鈳调底座底板的钢板厚度不得小于6mm可调托撑钢板厚度不得小于5mm。

可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣插入立杆内嘚长度不得小于150mm,顶托、底托伸出量控制在30cm以内为宜

纵向扫地杆距立杆底部不宜大于200mm

通过纵、横向通常水平杆及剪刀撑的搭设保障支架嘚整体性。

4排及以上立柱的模板支架应按下列规定设置竖向和水平剪刀撑:

(1)模扳支架外围在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撐;支架内部中间每隔5—6根立杆或5—7m应在纵、横向的整个长度和高度上分别连续设置剪刀撑

(2)当模板支架高度大于8m(包括8m)时,除应在其底部、顶部设置水平剪刀撑外;还应在模板支架中间的竖向剪刀撑的顶部平面内设置水平剪刀撑4排以下立杆的模板支架,应在外围纵向外侧立面整个长度和高度上连续设置竖向剪刀撑;模板支架外围横向外侧立面(即两端外立面)和沿纵向每隔4根立杆从下至上设置一道连續的竖向剪刀撑;当设置剪刀撑有困难时可采用之字斜杆支撑。

剪刀撑与地面的夹角应控制在45~60度范围内

也称贝雷片 、 贝雷架 , 其每┅片桁架片形式相同 通过销子或螺栓接长 ,适用于不同长度及荷载的临时承重结构常用作门式支架、梁式支架、梁柱式支架的纵梁。

鉯角钢、钢板、螺栓制成运输方便,装拆方便适用范围广, 常用于拼装各种施工构架或常备杆件

由桁架通过销接组装而成 , 主桁架為全焊结构

卸落设备用于将模板松动 、 下落一定距离 , 以便拆除模板 满堂支架法中顶托即为卸落设备,梁式、梁柱式支架中常常在支墩顶部设置如下卸落设备

二、支架设计(一)概述

支架虽为临时结构,但它要在施工中承受桥梁的大部分恒载及施工荷载因此从受力囷使用性能上要求必须有足够的强度和刚度;同时支架的基础应可靠,构件之间的结合要紧密并有足够的纵、横、斜向的连接杆件,使支架成为空间稳定的整体支架在受荷后将有变形和扰度,故应设置合理的预拱度使结构的外形尺寸和标高符合设计要求。

1、模板、支架和拱架的设计应根据结构型式、设计跨径、施工组织设计、荷载大小、地基土类别及有关的设计、施工规范进行。

2、绘制模板、支架囷拱架总装图、细部构造图

3、制定模板、支架和拱架结构的安装、使用、拆卸保养等有关技术安全措施和注意事项

4、编制模板、支架及拱架材料数量表。

5、编制模板、支架及拱架设计说明书

1、计算模板、支架和拱架时,应考虑下列荷载并按表2-3进行荷载组合

(1)模板、支架和拱架自重;

(2)新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结构物的重力;

(3)施工人员、施工设备及施工材料等荷载;

(4)振捣混凝土时产生的振动荷载;

(5) 新浇筑混凝土对侧面模板的压力;

(6)倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载;

(7) 设于水中的指甲所承受的沝流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮

(8) 其他可能产生的荷载,如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等

2、钢、木模板,支架及拱架的设计可按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025)的有关规定执行。

3、计算模板、支架和拱架的强度和稳定性时应考虑作用茬模板、支架和拱架上的风力。设于水中的支架尚应考虑水流压力、流冰压力和船只漂流物等冲击力荷载。

1、根据梁板结构平面图绘淛模板支撑架立杆平面布置图;

2、绘制架体顶部梁板结构及顶杆剖面图;

3、面板、次楞和主楞等受弯构件计算;

4、计算最不利单肢立杆轴姠力及承载力;

5、 绘制架体风荷载结构计算简图,架体倾覆验算

6、 斜杆扣件连接强度验算;

7、 地基承载力验算

(五)强度、刚度及稳定性要求

1、验算模板、支架及拱架的刚度时,其最大变形值不得超过下列数值:

(1)结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的1/400;

(2)结构表面隱蔽的模板,挠度为模板构件跨度的1/250;

(3)支架、拱架受载后挠曲的杆件(横梁、纵梁)其弹性挠度为相应结构跨度的1/400;

(4)钢模板的面板变形為1.5mm,钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500(其中L为计算跨径B为柱宽)。

2、拱架的强度验算应根据拱架结构型式及所承受的荷载,验算拱顶、拱脚及1/4跨等截面的应力铁件及节点的应力,同时还应验算分阶段浇筑或砌筑时的强度及稳定性

3、抗倾覆验算时不论板拱架或桁拱架,均作為整体截面考虑验算倾覆稳定系数不得小于1.3。

支架和拱架应预留施工拱度在确定施工拱度值时,应考虑下列因素:

(1)支架和拱架承受施笁荷载引起的弹性变形;

(2)超静定结构由于混凝土收缩、徐变及温度变化而引起的挠度;

(3)承受推力的墩台墩台水平位移所引起的拱圈挠度;

(4)由结构重力引起梁或拱圈的弹性挠度,以及1/2汽车荷载(不计冲击力)引起

的梁或拱圈的弹性挠度;

(5)受载后由于杆件接头的挤压和卸落设备壓缩而产生的非弹性变形;

(6)支架基础在受载后的沉陷

根据混凝土浇注的方式,分为非泵送和泵送混凝土并规定不同的损耗系数:

浏览數:532 回复数:1

旧桥梁的加固与维修同重建新桥相比具有更高的经济效益。也是广大市政施工企业一个巨大的经济市场桥梁的加固利用和妀造是一个永久性的技术课题。

近年来桥梁加固工程越来越多,但目前桥梁加固的设计计算理论还不够成熟和完善至今未有专门的桥梁加固规范。

2.1改变受力体系加固法

2.1.1改变受力体系加固机理

改变结构的受力体系能大幅度减小计算弯矩提高结构构件的承载力,达到加强原结构的目的包括在梁的中间部位增设支点,增设托梁(架)拆除墩柱(简称托梁拔柱),将多跨简支梁变为连续梁等方法

2.1.2改变受力体系加凅计算

改变受力体系加固法的一般计算步骤如下:

(1)计算并绘制加固时原构件在剩余的那部分荷载作用下的内力图;

(2)若施加预顶力,根据所設时的加固后的内力图确定预顶力的大小,按原结构的计算绘制在支点预顶力作用下梁的内力图;

(3)按加固后的计算简图计算并绘制在噺增荷载及加固时卸除荷载作用下的内力图;

(4)将上述三项内力迭加,绘制梁各截面的内力包络图;

(5)计算梁各截面的实际承载力并绘制梁嘚材料图;

(6)调节预顶力值,使梁的内力图小于梁的材料图;

(7)根据支点的最大支承反力设计支撑构件,其多为轴心受力构件可按钢筋混凝土规范与钢结构规范进行设计;

(8)计算预应力撑杆的顶撑控制量。  

2.2.1增大截面加固机理及适用范围

增大截面加固法通常称为外包混凝土加固法,它是增大构件的截面和配筋率,用以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性也可用来修补裂缝等,梁式桥和拱式桥等桥梁均可采鼡该方法加固

根据被加固构件的受力特点和加固目的要求、构件部位与尺寸、施工方便等可设计为单侧、双侧或三侧加固,以及四周外包加固。根据不同的加固目的和要求,又可分为加大截面为主加固和加配钢筋为主加固,或者两者同时采用的加固

加大截面为主的加固,为了保證补加的混凝土正常工作,亦需适当配置构造钢筋。

加配钢筋为主的加固,为了保证配筋的正常工作,需按钢筋的间距和保护层等构造要求决定適当增大截面尺寸加固中应将新旧钢筋焊接,或用锚杆联结补强钢筋和原构件,同时将旧混凝土表面凿毛清洗干净,确保新旧混凝土良好结合。

增大截面加固法使用普通混凝土,强度等级不低于C20,当加固层较薄,钢筋较密时,可用细石子混凝土,在条件许可的情况下亦可采用钢纤维混凝土加固,配置的钢材除普通混凝土外还可采用型钢和钢板等

增大截面加固法的缺点是现场湿作业工作量大,养护期较长,并对结构外观和净空有┅定的影响。

2.2.2增大截面加固计算

采用增大截面加固桥梁,其承载力计算受到原构件应力应变的影响,不能简单地作为整体截面用有关公式计算在加固计算中,首先应确定加固前构件的实际应力应变水平,并考虑新混凝土与原结构协同工作的程度,然后进行合理的计算。

2.2.2.1受弯构件加固計算要点

受弯构件外包混凝土加固设计,应根据现场结构的实际情况,分别采用受压区或受拉区两种不同的加固形式

(1)受压区外包混凝土加固

┅般用刚架拱、桁架拱等拱桥的斜腿、斜撑或弦杆的加固。采用受压区加固的受弯构件,其承载力、抗裂度、钢筋应力、裂缝宽度及变形计算和演算可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)中关于叠合构件的规定进行

实验研究表明,在相同弯矩作用下,二次受力叠合梁的受拉筋应力、挠度和曲率都比相同截面和配筋的一次受力整浇梁的相应值大得多。其次,二次受力叠合梁在第一次受力时是由叠合前的原混凝土承受压力而在二次受力时,主要由后浇混凝土承受压力。这使后浇混凝土受压应变比相应整浇梁小,因此,加固计算必须考虑叠合梁二次受力嘚特点进行较复杂的计算

(2)受拉区外包混凝土加固

受拉区外包混凝土加固方法,一般用于梁式桥跨中部位、拱式桥的拱顶底面和拱脚顶面等受拉区。

对于在受拉区采用外包混凝土,增加钢筋加固的受弯构件,其截面受力可按规范中一般受弯构件的规定计算但应考虑以下不同点:

①噺加部分承载力应乘以共同工作系数ψ进行折减,对于正弯矩截面受弯构件ψ=0.9;对于斜截面受剪构件ψ=0.7~0.9;

②加固结构截面受压区高度与一般受弯构件是不同的;

③当新加钢筋与原钢筋相距较远时,受拉区混凝土可能会出现较大裂缝,应采取适当措施,满足使用要求。

2.2.2.2偏心受压构件加凅计算要点

当用外包混凝土法加固钢筋混凝土偏心受压构件时,应按整体截面以现行国家标准中有关公式进行其正截面承载力计算其中,新增混凝土和纵向钢筋的强度设计值应按下列规定予以折减。

(1)受压区新增混凝土和纵向钢筋的抗压强度设计值乘以0.9的系数;

(2)受拉区新增纵向鋼筋的抗拉强度设计值乘以0.9的系数

2.2.2.3增大截面加固加固计算

在浇筑叠合层之前,构件上作用有弯矩M1截面上的应力如图b所示,称为第一阶段受力待叠合层中。

的混凝土达到设计强度后构件进入整体工作阶段,新增荷载在构件上产生的弯矩为M2由叠合构件的全高h承担,截媔应力如图c称为第二阶段受力,在总弯矩Mz=M1+M2的作用下截面应力如图d所示。  

2.3.1碳纤维布加固机理

工程材料的进步及新材料的出现历来是汢木结构工程发展的先驱和动力碳纤维材料的出现和成功应用于土木工程的加固和补强上,使土木工程加固技术研究更上一个台阶碳纖维是一种新型材料,因其质轻、耐腐蚀、片材很薄、抗拉强度高而被广泛应用。碳纤维布(片)加固法亦被视为梁式桥加固补强、提高承载能仂,尤其是当高度受限制时的首选加固方法,其施工工艺也很简单

2.3.2碳纤维布加固法受力分析与设计计算

2.3.2.1加固受力特点分析

(1)采用碳纤维布加固橋梁能最小程度的改变原有结构的应力分布。

(2)碳纤维布可以与原结构内布置的钢筋共同承受拉力以提高桥梁的承载能力。

(3)沿桥梁的主拉應力方向(或与裂缝正交方向)粘贴碳纤维布两端分别设置锚固端;据此可约束混凝土表面裂缝、防止裂缝再扩展,从而达到提高构件抗弯剛度、减少构件挠度、改善梁体受力状态的目的;

(4)目前可用于桥梁结构加固用的碳纤维布、单向碳纤维交织布、双向碳纤维交织布及单向碳纤维层压材料等可根据不同的结构部位和受力特点与方向等,选择相应的碳纤维布进行加固;

(5)碳纤维布加固混凝土构件在提高其受彎承载力的同时还可能影响受弯构件的破坏形态。

(6)由于碳纤维布加固后在最后破坏时的突然性(拉断或剥离等脆性破坏)其承载力极限状态鈈能按普通钢筋混凝土的定义,一般应按碳纤维抗拉强度的2/3进行抗弯承载力计算;

(7)试验研究证实碳纤维布能够提高混凝土梁抗剪承载力,其作用机理与箍筋类似同时还能明显改善构件的变形性能,增强构件的变形能力;

(8)碳纤维布与混凝土基层界面可分为两个界面区,即混凝土层与粘结树脂界面区、粘结树脂与碳纤维布界面区粘结性能的本质是接触面间的相互作用,宏观上表现为液态聚合物浸润表面後形成的机械锁结微观上表现为分子扩散后相互缠结作用,或化学键作用或静电吸引作用,或其复合作用

2.3.2.2碳纤维布加固计算要点

(1)采鼡碳纤维布加固桥梁,目前一般的计算方法是将碳纤维布按照一定的标准(例如强度或容许应力)近似换算成一定用量的钢筋然后按照传统嘚钢筋混凝土受力分析模型进行理论分析。虽然是近似计算方法但理论分析结果与实验数据吻合得很好,因此在一般情况下是适用的

2.3.2.3碳纤维布加固桥梁特点

(1)不增加恒载及断面尺寸

碳纤维布的自重仅为200~300g/m2,设计厚度为0.111~0.167mm加上环氧树脂系列的粘结材料的自重也很轻,对整個结构重量及桥下净空的影响很小可忽略不计。同时碳纤维布可以多层粘结。根据加固的要求碳纤维布可以在一个部位重叠粘贴,充分满足加固的要求这一优点是传统加固补强方式所难以比拟的。

(2)可适应不同构件形状成型很方便

斜、弯、坡及异型结构的补强,采鼡传统的方法施工难度大。采用碳纤维布补强法因碳纤维布的随型性极强的特点,可以随结构外形变化任意施工从而降低施工难度,减少施工成本缩短施工工期,产生极大的社会及经济效益

特别是当箱梁内部的作业空间受到限制时,碳纤维布加固法是可选择的一種方法该法工艺简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑操作起来简单易行,因而施工所需工作面小在作业空间受限制时,该优点昰其它加固方法无法比拟的

(4)采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤

碳纤维布加固补强系采用环氧树脂系列的粘结材料进行粘貼不需要设置锚固螺栓及开凿混凝土等,因而不会对已经损伤的结构产生新的破坏更可避免钻孔时与结构内原有钢筋和预应力索发生沖突而引起新的问题。

(5)能有效地封闭混凝土的裂缝

碳纤维布(片)粘贴在混凝土的表面不仅封闭了混凝土的裂缝,其高强高模量的特性还约束了混凝土结构裂缝的产生和扩展改变了裂缝的形态,使宽而深的裂缝变成分散的细微的裂缝从而提高了混凝土构件的整体刚度。

(6)碳纖维布(片)具有良好的耐化学腐蚀性

碳纤维布(片)一种复合材料几乎无腐蚀性和磁性,具有良好的耐热性不仅能经得起水泥碱性的侵蚀,洏且当应用于经常受盐害侵蚀等腐蚀性环境时其寿命也较长。因而碳纤维布加固法在不利环境下较其它方法更显出其优越性。

(7)不影响結构的外观

碳纤维布(片)的厚度很薄粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的外观

2.4.1粘贴钢板法加固机理

贴钢法加固桥梁一般采用环氧树脂或建筑结构胶将钢板、钢筋或玻璃钢等抗拉强度较高的材料粘贴在钢筋混凝土受弯构件表面,使之与结构物形成整体从而取得提高构件的抗弯能力,以及减少裂缝扩展的效果该加固方法具有施工简便,粘钢所占空间小不减少橋梁净空,加固施工周期短消耗材料少,粘钢加固部位、范围与强度可视设计构造需要灵活设置并可在不影响或少影响交通的情况下施工。所以贴钢法是常用的加固方法。

2.4.2粘贴钢板法计算理论

受弯构件截面强度不足时在受拉区加固可采取在受拉区表面粘贴钢板的方法。此时按截面受弯承载力计算,可按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》规定进行其受压区高度和截面受弯承载力。

2.4.2.2钢板锚固長度计算

(1)受拉钢板在其加固点外的锚固粘结长度L1,按式(2-6)确定

式中,Ta—受拉加固钢板厚度;fcv—被粘混凝土抗剪强度设计值

公式中数值2为锚固區剪应力分布不均匀系数,近似按三角形考虑。

(2)若钢板粘结长度无法满足上述要求,可在钢板的端部锚固区粘结U型箍板

此时,锚固区的长度應满足下列规定:

式中n—每端箍板数量;bu—箍板宽度;Lu—箍板单肢的梁侧混凝土的粘结长度;fv—钢与钢粘结抗剪强度设计值。

2.4.2.3斜截面粘结钢板加固计算

当构件斜截面受剪承载力不足时,按下图所示方法粘结并联U型箍板进行加固

如图5,此时斜截面受剪承载力

同时必须满足以下条件:

式中,V—斜截面剪力设计值;V0—原构件斜截面受剪承载力设计值;Aal—单肢箍板截面面积;S—箍板轴线间距

2.5锚喷混凝土加固法

2.5.1锚喷混凝土的萣义

“锚喷混凝土”实际上由两部分组成,首先是将锚杆锚入拟补强部位结构内挂设补强钢筋网,然后再喷射一定厚度的混凝土形成與原来结构共同承受外载作用的组合结构。所以锚喷混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气将新混凝土混合料通过管道高速喷射到已錨固好钢筋网的受喷面上,待其凝结硬化形成一种钢筋混凝土

锚喷混凝土不需振捣,而是在高速喷射时由水泥与骨料的反复连续撞击洏使混凝土压密,同时又可采用较小的水灰比(常为0.4~0.45)使其与混凝土、砖石、钢材产生较高的粘结强度,所以新旧混凝土结合面上能够传遞拉应力和剪应力

2.5.2锚喷混凝土加固机理

锚喷混凝土加固桥梁的方法是“新奥法”隧道施工法在桥梁加固中的应用,其加固桥梁的原理就昰通过新增加混凝土与受力钢筋和原结构紧密结合组成“锚喷混凝土(内含补强钢筋网)—锚杆—原结构”的整体组合结构。通过锚喷加固層与原结构紧密粘结在一起既阻止了原结构由于裂缝等原因造成的局部应力集中病害,又恢复了原结构变形的协调性使其能够承受更夶的外荷载。

2.5.3锚喷混凝土加固设计原则

根据加固原理锚喷混凝土加固桥梁实际上仍是加大构件截面加固法。所以加固设计原则仍按加夶构件截面的方法进行内力计算。其设计原则为:

(1)恒载内力(包括新喷射的混凝土)按原构件的截面模量进行计算即新喷的混凝土恒载仍作鼡于原构件上;

(2)活载内力用加大后的组合体截面模量计算内力,即新旧混凝土作为一个整体计算对不同的混凝土标号和新增的补强钢筋按其弹性模量进行截面换算;

(3)仍按弹性理论进行计算;

(4)强度验算按照喷射截面占原截面的比率,考虑是否按组合截面进行有关验算;

(5)进行加固设计前应弄清桥梁的原始情况以及病害原因,对桥梁的基本承载能力作出评价;

(6)采用的喷射混凝土与钢筋的强度等级不应低于原結构的强度等级。对于结合截面处两种不同强度等级的混凝土共同作用时应以较低强度等级作为计算标准来进行换算。

浏览数:1454 回复数:1

为什么很多跨海大桥要建成曲线而不是直线?

我们的港珠澳大桥早已经竣工了并且就在最近它已经正式通车了,当人们从空中俯视這座大桥时会发现它的大致走势竟然是弯的,两点之间修直线不是更省成本吗为什么不走直线要设计成曲线?

为什么大多数跨海大桥會建成曲线其实不光是港珠澳大桥,我们的杭州湾大桥等很多跨海大桥都是一条曲线之所以要这样修建。首先受到了海流的影响从結构力学的角度来看,有弯度明显更稳定跨海大桥受到的海浪冲击远远大于普通桥梁,所以通过设计S型曲线能让水流通过引导减少对橋梁造成的伤害。

而且由于海底并不是平坦的也会和地面一样是不平的地形,把桥梁修成弯曲的形状是为了避开这些起伏的地形保障橋梁的稳定和安全。另外把桥梁修成弯曲的还能防止司机出现驾驶疲劳,比如在一条直线上开车司机经常会因为周围相同的驾驶环境產生视觉疲劳和精神懈怠,通过弯曲的路线能引导驾驶人员的视线,这会让司机注意力更加集中不容易发生交通事故。

所以说把长度佷长的跨海大桥修建成一条弯曲的曲线,受到了自然和现实多种因素影响并不是在浪费建材。

河南郑州经济技术开发区耿庄村跨越京廣高铁的10000吨T型刚构曲线桥、跨域郑西高铁16500吨斜拉桥是郑万铁路的关键控制性工程当天成功转体的T型刚构桥梁全长147.4米,曲线半径为2500米总偅达到10000吨,相当于37架空客A380桥面距离地面30米,相当于10层楼的高度

马哈迪:要重启新马“弯桥计划”,彻底解决海关拥堵问题!关于为何偠建弯桥其实很简单。新加坡Woodlands和马来西亚新山之间连接的通道叫作新柔长堤既然叫长堤,那自然就不是桥也便是说,长堤的两边是鈈能通船的因为这座长堤的存在,柔佛海峡被硬生生从中间截断不再具有通航能力。

弯桥这么重要你了解吗?

弯连续梁桥跨间距对橋面稳定性的影响在现代化的公路及城市道路立交中的数量逐年增加应用已非常普遍。尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛随着高等级公路在路线线形方面的要求越来越高,要求桥梁设计完全符合路线线形所以桥梁的平面布置,基本上应服从整体线形布置嘚要求桥梁纵坡也应服从路线纵坡。为了抵抗梁截面的弯矩和扭矩在弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响设计中多采用箱形截面。甴于桥面超高的需要及梁体受扭时外边梁受力较大的需要故可在桥梁横向将各主梁布置做成不同的梁高,如图一所示为了构造简单,方便施工也可将主梁做成等高度的,其超高横坡由墩台顶面形成

弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响结构受力特点1连续梁桥跨间距對桥面稳定性的影响的弯扭耦合作用

曲梁在外荷载的作用下会同时产生弯矩和扭矩,并且互相影响使梁截面处于弯扭耦合作用的状态,其截面主拉应力往往比相应的直连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响大得多这是曲梁独有的受力特点。弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性嘚影响由于受到强大的扭矩作用产生扭转变形,其曲线外侧的竖向挠度大于同跨径的直桥;由于弯扭耦合作用在梁端可能出现翘曲;当梁端横桥向约束较弱时,梁体有向弯道外侧“爬移”的趋势

在曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响中,由于存在较大的扭矩因而通瑺会使外梁超载、内梁卸载,尤其在宽桥情况下内、外梁的差异更大由于内、外梁的支点反力有时相差很大,当活载偏置时内梁甚至鈳能产生负反力,这时如果支座不能承受拉力就会出现梁体与支座的脱离,即“支座脱空”现象

由于内外侧支座反力相差较大,使各墩柱所受垂直力出现较大差异弯桥下部结构墩顶水平力,除了与直桥一样有制动力、温度变化引起的内力、地震力等外还存在离心力囷预应力张拉产生的径向力。

故在曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响结构设计中应对其进行全面的整体的空间受力计算分析,只采用横向分布等简化计算方法不能满足设计要求。必须对其在承受纵向弯曲、扭转和翘曲作用下结合自重、预应力和汽车活载等荷载進行详细的受力分析,充分考虑其结构的空间受力特点才能得到安全可靠的结构设计直连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响受“弯、剪”作用,而弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响处于“弯、剪、扭”的复合受力状态故上、下部结构必须构成有利于抵抗“弯、剪、扭”的措施。

弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的弯扭刚度比对结构的受力状态和变形状态有着直接的关系:弯扭刚度比越大由曲率因素而导致的扭转弯形越大,因此对于弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响而言在满足竖向变形的前提下,应尽可能减小抗弯刚度、增大抗扭刚度所以在曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响中,宜选用低高度梁和抗扭惯矩较大的箱形截面

在弯连续梁桥跨间距對桥面稳定性的影响截面设计时,要在桥跨范围内设置一些横隔板以加强横桥向刚度并保持全桥稳定性。在截面发生较大变化的位置偠设渐变段过渡,减小应力集中效应

在进行配筋设计时要充分考虑扭矩效应,弯梁应在腹板侧面布置较多受力钢筋其截面上下缘钢筋吔比同等跨径的直桥多,且应配置较多的抗扭箍筋

城市立交桥中的弯箱连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响中墩多布置成独柱支承构造。在独柱式点铰支承弯连续梁中上部结构在外荷载作用下产生的扭矩不能通过中间支承传至基础,而只能通过曲梁两端抗扭支承来传递从而易造成曲梁产生过大扭矩。为减小弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响梁体受扭对上、下部结构产生的不利影响可采用以下方法进行结构受力平衡的调整:

4.4.1为减小此项扭矩的影响,比较有效的办法是通过调整独柱支承偏心值来改善主梁受力

4.4.2通过预应力筋的径向偏心距来消除曲梁内某些截面过大的扭矩,改善主梁的受力状态也是一种行之有效的办法预应力曲线梁往往产生向外偏转的情况,这是甴其结构特点造成的预应力产生的扭矩分布和自重、恒载作用下的扭矩分布规律有着较大的区别,为调整扭矩分布可在曲线梁轴线两側采用不同的预应力钢束及锚下控制应力,构成预应力束应力的偏心形成内扭矩来调整曲线梁扭矩分布。

曲线连续梁桥跨间距对桥面稳萣性的影响的不同支承方式对其上、下部结构内力影响非常大。对于弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响中间支承一般分为两种类型:抗扭型支承(多支点或墩梁固结)和单支点铰支承。在曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响选择支承方式时可遵循以下原则:

4.5.1对于較宽的桥(桥宽B>12m)和曲线半径较大(一般R>100m)的曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响,由于主梁扭转作用较小桥体宽要求主梁增加横向稳定性,故在中墩宜采用具有抗扭较强的多柱或多支座的支承方式亦可采用墩柱与梁固结的支承形式。

4.5.2对于较窄的桥(桥宽B≤12m)和曲线半径较小(一般约R≤100m)的曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响由于主梁扭转作用的增加,尤其在预应力钢束径向力的作用下主梁横向扭矩和扭转變形很大。由于桥窄因此宜采用独柱墩但在选用支承结构形式时应视墩柱高度不同而确定。较高的中墩可采用墩柱与梁固结的结构支承形式较低的中墩可采用具有较弱抗扭能力的单点支承的方式。这样可有效降低墩柱的弯短和减小主梁的横向扭转变形但这两种交承方式都需对横向支座偏心进行调整。

4.5.3墩柱截面的合理选用当采用墩柱与梁固结的支承形式时就必须注意墩柱的弯矩变化。在主梁的扭转变形过大同时墩柱弯矩也很大(一般墩柱较矮)的情况下宜采用矩形截面墩柱。因为矩形截面沿主梁纵向抗弯刚度较小而沿主梁横向抗弯刚喥较大,这样既减小了墩柱的配筋又降低了主梁的横向扭转变形更适合其受力特点。

9弯桥设计中需要注意的其他问题

4.6.1所有中墩支座尽鈳能横桥向位移固定,可采用盆式或普通板式橡胶支座

4.6.2当桥长较大(如大于100m),梁端支座应能顺桥向自由滑动、横桥向位移固定可采用盆式橡膠支座,或附加了横桥向位移固定装置的四氟板橡胶支座;此外梁端间隙和伸缩缝构造,应保证在最大升温条件下梁能够不受阻碍地自甴伸缩变形;当桥长较小时,梁端支座可以采用普通板式橡胶支座“梁端设普通板式橡胶支座、所有中墩设横桥向自由滑动的盆式支座”,对曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响是危险的应绝对避免。

4.6.3当曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响比较宽、各墩也较宽时应注意温度变化时由于曲线梁水平弯曲变形在墩顶产生的横桥向水平作用力可能会比较大,尤其是当所有中墩支座均为横桥向位移固定時

曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的主要截面尺寸:

曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响(弯桥)-梁格法

对于复杂的曲线連续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响结构,一般采用有限元方法来进行计算主要的应用有:空间薄壁曲线梁单元(考虑翘曲)、曲线梁單元(不考虑翘曲)、空间壳单元、空间实体单元。在实际应用中有:(1)专门针对曲线梁开发的专业分析软件;(2)大型有限元分析软件如ANSYS,SAP2000ADINA等。   

针对较窄的混凝土曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响(如工程实际中应用比较多的匝道桥宽度一般为8.5米左右),采用单梁模型来建立曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的有限元分析模型并模拟相应的边界条件,进而计算其在结构自重、汽车荷载以及预应力荷载作用下的内力和位移

(1)计算主梁跨中、支点截面几何特性参数,如面积A、竖向抗弯惯性矩Iz、横向抗弯惯性矩Iy以及扭转常数Id;

(2)制定有限元模型建立原则即划分多少单元(综合考虑精度和计算量);

(3)定义节点、几何实常数和物理参数、单元类型;

(4)指定单元类型、实常数、物理参数,生成单元;

(5)设定边界条件、施加荷载;

(7)提取计算数据查看计算结果。

某预应力混凝汢曲线连续连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响跨径组合为30+40+30m、桥梁中心轴线曲率半径为R=50m 。0#、3#墩为双柱墩设抗扭支座;1#、2#墩为独柱墩,墩顶支座设置偏心;桥墩高度均为H=10m桥墩为直径D=2.30m的圆形截面。主梁宽为8.5米 

曲线梁空间有限元分析单梁法分析的命令流:

曲线连续梁桥跨間距对桥面稳定性的影响(弯桥)-梁格法

梁格法的基本原理及划分原则

曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响空间梁格法虽然是一种空间分析法,但由于其具有基本概念清晰易于理解和使用,计算费用较省应用范围广等特点,在桥梁设计中得到了广泛的应用

空间梁格法嘚基本思路:就是用一个等效梁格来代替实际桥梁上部结构。其物理意义是:假定把分散在桥梁上部结构的每一部分的弯曲与扭转刚度集Φ到与其相邻的梁格内确保等效后的梁格与实际桥梁在相同的荷载作用下恒具有相同的挠度,且任一梁格内弯矩、剪力和扭矩应等于该梁格所代表的实际结构部分的内力(只能是近似的,原因如下:)

1)梁格法中任意梁内的弯矩严格与其曲率成正比而在原结构如板结構中,任一方向上的弯矩和该方向的曲率以及与该方向正交方向的曲率有关

2)实际板结构中,任一单元的平衡要求扭矩在正交方向上是楿等的而且扭率在正交方向上也是相同的。在等效梁格中由于两类结构的特性不同,无法使扭矩和扭率在正交方向的节点上相等然洏梁格网格细密时,梁格随着挠曲而成一曲面在正交方向上可近似相等。

实际桥梁工程中有板式结构的上部结构,因此简要介绍该种結构如何进行梁格法的简化 利用刚度等效的原则对板式结构进行梁格划分时,由于上部结构截面形状和支点布置方式的多样化网格划汾很难得到统一规律,一般根据结构布筋方向及结构形式来决定

不同型式的桥梁结构形式,其网格划分的方法不同但大致遵循以下几個原则:

1)梁格的纵、横向构件应与原结构梁肋(或腹板)的中心线重合,通常沿   弧向和径向设置;

2)每跨应至少分成4~6段一般应分成8段戓更多,以保证具有足够的精度;

3)连续弯连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的中间支承附近因内力变化剧烈一般应加密网格;

4)横姠和纵向构件的间距必须接近相同,使荷载静力分布较为灵敏

不同结构型式的曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响网格划分方法

箱形曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响因其受力性能的特点,通常采用所谓的“剪力柔性梁格”来模拟其纵向构件轴线一般均与腹板的中心线相重合,这样可使腹板的剪力直接由所在位置的梁格构件的剪力来代表此外,还需要沿两侧悬臂边翼缘设置纵向构件这样鈳以在输入电算数据时简化编制悬臂部分荷载,否则这部分荷载难以处理下图所示为箱形断面的梁格划分图式。

箱形截面典型梁格划分圖式

对于多室箱梁上部结构剪力柔性梁格法是最适宜的,它可以用于仅一个或几个格室的结构及具有斜腹板的上部结构上部结构可以昰平面上也可以是曲线或是变宽度的。

(一) 等宽多室箱梁结构

用梁格法模拟箱梁结构时假定梁格网格在上部结构弯曲的主轴平面内,纵向構件的位置均与纵向腹板相重合这中布置可使腹板剪力直接由横截面上同一点的梁格剪力来表示,如图2-2在悬臂板边缘纵向设置一个纵姠构件,以便于计算悬臂处的荷载

对于单箱单室横向施加预应力的截面或双箱截面,在顶板上应增设纵向梁格构件用虚拟构件改善上蔀结构内的静力分布,其设置方式与板式结构相同

对于具有斜腹板的上部结构,代表斜腹板的梁格的位置具有一定的随意性一般而言將斜腹板对应的梁格设置在水平投影的中心处,可以得到满意的结果

横向梁格设置应视结构的实际情况来确定,若横隔板相当多这时橫向构件应与横隔板重心重合。若横隔板间距较大则必须增加横向虚拟梁格,其间距一般为反弯点之间距离的1/4

可以采用图所示的曲线梁格或直线梁格来模拟。

纵向梁格构件刚度确定:

1)纵向梁格构件的弯曲刚度

 如图所示,将箱梁在腹板之间切开,此时各工字梁的重心将不茬同一水平线上,这与实际结构是不相符的实际梁受弯时,应该绕同一中心轴弯曲因此,梁格构件所代表的每一根工字梁的截面特性应繞整体的上部结构中性轴计算当截面翼缘较宽或悬臂较大时,应考虑截面有效宽度影响

箱梁从顶板、底板切开成工字梁

2)纵向梁格构件的扭转刚度(自由扭转)

当箱梁结构做整体扭转时,环绕顶板、底板和腹板流动少量通过中间腹板。在比拟的梁格体系受扭时在横截面上,总的扭转由两部分组成一部分是纵向构件的扭转,另一部分是由各梁格构件间相反的剪力组成如图所示。

3)纵向梁格构件的剪切刚度(自由扭转)

由于剪力流使腹板产生剪切变形纵向梁格的剪切面积应等于腹板的横截面面积。

横向梁格构件刚度确定:

1)横姠梁格构件的弯曲刚度

EIx=E·(横向梁格所代表的截面对X中性轴惯性矩)如果横梁内包括横隔板,则应计入横隔板的影响

EIy=E·(横向梁格所代表的截面对Y中性轴惯性矩),如果横梁内包括横隔板则应计入横隔板的影响。

2)横向梁格构件的扭转刚度

3)横向梁格构件的剪切刚度

若箱梁内有横隔板As中还应包括横隔板面积

曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响空间分析法-梁格法

采用梁格法来分析曲线连续连续梁橋跨间距对桥面稳定性的影响结构在自重荷载作用下的内力及变形,以演示应用ANSYS软件采用空间梁格法对曲线连续连续梁桥跨间距对桥面稳萣性的影响的分析过程 

箱形截面梁格划分纵向梁格

箱形截面梁格划分横向梁格

曲线连续箱连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响梁格有限え模型建立:

根据曲线连续箱连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响结构梁格法的划分原则与方法,建立相应的有限元模型纵向梁格划分為7条纵梁(共3类构件),横向单位长度(1米)划分横向构件(共两类构件)

结构自重作用下的变形图及竖向弯矩图

3、4、5#纵梁弯矩图

根据結构自重作用下的内力图与位移图可以发现曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响外侧受力比内侧要大;而扭矩则表现出内侧梁比外侧梁大的特点(以前很少注意到这点,值得关注)

曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响(弯桥)设计体会

曲线连续梁桥跨间距对桥面穩定性的影响的构造形式与直线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响有不少相似之处,但由于它是曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影響其结构受力的特点不同,在构造处理上也相应有其较多特点

1、由于曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响(弯桥)比直线连续梁橋跨间距对桥面稳定性的影响的受力复杂,对结构的抗弯、抗扭性能要求高于同跨径的直线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响故采用整体性好、抗扭刚度大就地浇注的连续箱形连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响比较好。

2、小半径曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影響的梁高大于跨径的1/18时是比较经济的。在特殊情况下也不应小于跨径的1/22

3、由于混凝土的收缩、徐变涉及的因素较多,每个工程中混凝汢的材料、级配不尽相同要很精确的计算出混凝土收缩、徐变对小半径曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的作用较难。故在设计尛半径曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响最好采用普通钢筋混凝土结构。对于预应力混凝土曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响纵向预应力筋采用高强度低松弛钢绞线,但钢束一般不大于12-7ф5压应力应小于12MPa,拉应力小于1MPa为预应力A类构件即可。

4、与一般的直線桥相比曲线箱连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响顶板、底板和腹板中的纵向受力钢筋、横向钢筋、箍筋、水平分布钢筋都要考虑到铨桥计算和构造上的需要,并适当加强

5、在预应力混凝土曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响中设置防崩钢筋。

6、在支承形式上尛半径曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响通常三种布置形式:①全部采用抗扭支承。②两端设置抗扭支承中间设单支点铰支承。③两端设置抗扭支承中间既有单支点铰支承,又有抗扭支承的混合式支承下部墩柱当与之相匹配。

对于多跨小半径曲线连续连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响全部为抗扭支承与中间为点铰支承的,两者在荷载作用下的弯矩和剪力值差别甚小而且曲率的变化对弯矩徝的影响也只有1%~2%;,但对扭矩的影响则随曲率的增大而加大。当各跨圆心角大于30度时中间设单支点铰支承的扭矩控制值比全部為抗扭支承的扭矩控制值要大15%左右。在中间设独柱式单支点曲线连续梁内上部结构的扭矩不能通过中间单支点支承传至基础,而只能甴曲线桥两端设置的抗扭支承来传递在此情况下连续梁的全长成为受扭跨度,这也是我们常常所说的扭矩的传递作用必然造成曲线桥兩端抗扭支承处产生过大的扭矩,造成曲线梁端部内侧支座脱空所以在必要时,须对多跨桥梁中间墩设置两支点的抗扭支承

如果在中間墩点支承向曲线外侧方向预设一定偏心值,就可以调整曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的梁体恒载扭矩分布有效地降低两端忼扭支承的恒载扭矩值。但这一措施对减少活载扭矩的影响较小这是由于活载引起的扭矩中车辆偏载占了很大一部分。

7、必要时可在墩頂设置限位挡块或采用墩梁固接的办法来限制曲线连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响的梁体径向位移

弯桥正作斜弯桥施工中应注意的問题

一、弯桥正作时的防撞护栏预埋钢筋位置不准确

随着公路等级的不断提高, 弯桥的比例逐渐增多, 对于预制装配式桥梁来讲, 大多数采用弯橋正作, 即桥梁主体为折线, 曲线线形仅靠两侧护栏形成。但一般在施工设计图纸中预制梁板中的防撞护栏预埋钢筋位置仍按直线桥考虑, 由于矗线与曲线的调整问题, 再加上许多情况下梁板预制与安装及桥面系工程的施工也不是同一作业队在梁板安装时既要考虑桥面的宽度限制叒要考虑支座位置、两侧线形的顺直, 难以兼顾防撞护栏预埋钢筋的位置, 很容易造成防撞护栏的一些预埋钢筋位置不准确或钢筋保护层厚度無法保证甚至预埋钢筋位于模板之外的情况, 处理起来十分困难。此类情况施工中经常出现, 因此在预制梁板时要特别注意防撞护栏预埋钢筋位置的准确性

1、首先要根据整座桥梁的线形布置准确计算出预埋钢筋的曲线位置, 在预制梁板时按照计算数据进行布置;

2、在钢筋骨架制作咹装时, 对预埋钢筋要采取可靠的固定措施, 条件允许时可与钢筋骨架进行点焊(如果预应力钢筋布置后, 不得使用电焊) ;

3、在浇筑振捣混凝土时要紸意保护, 以防预埋钢筋被碰撞而发生位移或倾斜;

4、在预埋钢筋的露出部分用一根或两根同长的临时定位钢筋加以棒扎固定, 待混凝土凝结后茬将其取掉, 以备下次再用。

二、斜弯桥的梁板预制与安装宽度的控制

对于既为斜交又处于曲线范围的预制装配式桥梁, 需注意梁板预制宽度與安装时桥面宽度的协调问题因为在这种特殊情况下, 梁板预制的宽度(包括接缝宽度) 与其安装后的宽度不完全一致。

1、各桥墩横桥向轴线嘚斜交角度不同(一般设计图中均已标明) ;

2、各桥墩横桥向长度不同(一般设计图中均已标明) ;

3、每跨长度有所变化(相同梁板位置相差很小, 可不予栲虑) ;

4、在同一桥墩上前后两孔梁板的安装宽度不同, 如果数据不大, 可在安装时通过调整安装接缝宽度解决(即安装接缝宽度一端稍宽, 另一端稍窄)

对于以上问题, 在施工中均要引起注意, 否则在安装梁板时难以准确就位。如果出现曲线半径较小, 跨径较大, 斜交角较大的情况, 则梁板安装寬度的差异就会增大, 若不进行调整梁板预制的宽度, 很容易造成梁板安装宽度超宽(安装宽度比标准桥面宽度小的一侧, 可通过调宽安装接缝加鉯解决) , 且难以解决

所以遇到这种情况时应先进行复核计算, 根据数据大小确定是否需要对梁板预制宽度进行调整或调整多少。所谓调整就昰将每片梁宽度适当减小, 在安装时即可通过调整接缝宽度来保证梁板就位的准确性

三、弯桥桥台侧墙或耳墙线形的控制

对于预制装配式彎桥, 在施工设计图中标明了桥梁主体部分各点坐标, 而对于桥台侧墙尾部或耳墙尾部往往未标明其坐标, 施工中如果按照以往直线桥的常规作法放样, 即与桥台轴线相垂直(正交桥时) 或按斜度延伸(斜桥时) 放样的话, 就会使桥台部分线形不顺, 或者影响到其上防撞护栏的线形布置。尤其当側墙或耳墙较长时或桥梁轴线弯曲半径较小时比较突出所以在桥连续梁桥跨间距对桥面稳定性的影响台或耳墙施工放样时必须注意, 应将其尾部坐标推算出来, 精确放样使得整座桥梁与路线能够比较好的衔接。

浏览数:207 回复数:1

2、 汽车荷载根据道路、公路等级分别采用公路-I级、公路-II级特殊荷载根据业主要求确定。桥梁设计安全等级根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)第1.0.9条分为一级、二级、三级,重要性系數根据设计安全等级确定设计中注意按照单孔跨径确定,对多孔不等跨径桥梁以其中最大跨作为判断标准,同时在设计中结构重要性系数应大于等于1.0

4、 环境类别根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第1.0.7条确定,并按照要求提出相应的耐久性的基本偠求

6、 护栏防撞等级根据《公路交通安全设施规范》(JTG D81-2006)和《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2006)确定,中央隔离墩预制长度4米设计规范需要在桥梁设计说明依据中列出。

8、 预应力混凝土受弯构件应根据规范进行正截面和斜截面抗裂验算并满足《公路钢筋混凝土及预应仂混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第6.3条的规定。

10、 T形截面梁的翼缘有效宽度和箱形截面梁在腹板两侧上下翼缘的有效宽度应根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第4.2.2条和4.2.3条进行断面折减各类受力筋应布置在有效宽度范围内。

12、 桥涵设计车道数应符合《公路橋涵设计通用规范》(JTG D60-2004)表4.3.1-3的规定多车道桥梁上的汽车荷载应考虑多车道折减。当桥涵设计车道数等于或大于2时由汽车荷载产生的效應应按表4.3.1-4规定的多车道折减系数进行折减,但折减后的效应不得小于两车道的荷载效应汽车荷载应考虑1.15的偏载系数。单车道匝道须按两車道布载但对于抗扭计算及抗倾覆计算需同时考虑单车道进行验算。

14、 人群荷载标准值按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)第4.3.5条和《城市橋梁设计准则》(CJJ11-93)规定选大值计算。

16、 全预应力箱梁计算不应考虑普通钢筋效应预应力张拉控制应力δcon≤0.75fpk。

18、 弯桥计算须计入离心仂的作用(采用车辆荷载)并提供横桥向水平力作为下部结构设计资料,以便进行墩柱设计

上部结构:预应力混凝土桥梁不低于C40;

桥媔混凝土层厚度不小于8cm,采用防水混凝土标号与主梁一致,并不小于C40;

墩台身及灌注桩和承台应根据环境类别选用C30、C35墩身布设预应力嘚不低于C40。

钢筋:一般采用HRB335吊环、螺旋筋等采用R235。

3、 石材:不得低于《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005))第3.2条和第3.3条的要求并提出相应的石材强度、抗冻指标和软化系数。设计中应对拉石提出要求

5、 混凝土配制应选用优质水泥和级配良好的优质骨料。水泥及骨料品质应符合茭通部部颁标准的有关规定要严格控制骨料及拌和水的氯离子含量。详见本文第四章节的耐久性设计要求

7、 钢板应采用《桥梁用结构鋼》(GB/T714-2000)规定的Q235B和Q345qD钢板。焊接钢板应满足可焊性要求

9、 后张纵向预应力钢束均采用塑料波纹管。塑料波纹管技术标准应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T529-2004)的规定钢束注浆采用真空压浆工艺,水泥浆标号不低于主梁混凝土标号

1、 桥梁断面根据桥梁总体确定,局部大跨径根据实际情况调整但需落实净高能否满足桥下净空要求。

3、 箱形截面梁顶、底板的中部厚度不应小于板净跨径的1/30,且不应尛于200mm为满足受力和布置钢束的要求,箱梁的顶板厚度不宜小于220mm底板厚度不应小于200mm,中腹板厚度不宜小于400mm边腹板不宜小于470mm。曲梁边腹板适当加厚标准段箱室净距建议4~5米。

5、 箱梁设进风孔、排风孔管材材料采用HDPE,外径7cm壁厚5mm,环刚度不小于5Kpa施工时应定位准确,底板進风孔兼作排水口顶面略低于梁底板顶面;腹板腋角下侧设排风孔。

7、 边支座中心线至伸缩缝中心线的垂直距离根据支座大小和伸缩缝寬度确定:

8、 支座必须设支座垫石以利于后期养护、维修和更换支座;支座垫石竖向钢筋直径不小于16mm支座类型按照计算结果提高一个等級选用。

10、 钻孔灌注桩的中心间距按照2.5倍的桩径控制

1、 注明桥梁的环境类别、设计基准期。

3、 根据环境类别注明混凝土结构的保护层厚喥以及裂缝限制

5、 混凝土宜采用非碱活性集料,掺合料中如有硅灰其含量应小于胶凝材料质量的8%,混凝土各技术标准应符合交通部部頒标准的有关规定

7、 业主和运营管理单位在使用过程中需进行定期维修与检测,确保结构安全

选用耐腐蚀性能较好的水泥品种。

10、 粉煤灰等矿物掺合料要求:

粗细骨料组成应按连续密实级配要求确定组成比列,以单位体积容重最大、空隙率最小、混凝土和易性最好为目标细集料应为级配良好的中粗河砂,不得采用海砂

所选用的混凝土外加剂产品性能指标应符合《混凝土外加剂》(GB)及相关标准。選定外加剂前必须与所用水泥进行化学成分和剂量适应性检验。化学成分不适应不得使用;应通过不同减水剂掺量与混凝土减水率试驗曲线找出该减水剂的最佳掺量;如果采用复合型外加剂,在满足减水率和工作性能的同时还应满足缓凝时间、塌落度损失等多项指标偠求,建议选用超高效减水剂

不得采用含有氯盐的防冻剂和其他外加剂。

应限制混凝土中胶结材料的最低和最高用量在满足胶结材料朂低用量前提下,尽可能降低硅酸盐水泥用量但不得降低混凝土的密实度。要求施工前应对拟采用的配合比进行试件检验(要求与现场哃环境)达到要求后方可进行施工。

15、 绑扎垫块和钢筋的铁丝不得伸入保护层内

17、 构件不得使用海水养护,钻孔桩成孔、清孔用水应使用淡水如果施工条件不允许时,可使用海水成孔但必须用淡水清孔,并经过钻取钻孔桩混凝土样品试验验证外表层混凝土的氯离子含量符合混凝土氯离子含量限值

1、普通钢筋:除螺旋筋、吊环外,Ф10及以上均采用HRB335级

3、桥面混凝土铺装层钢筋采用直径不应小于8mm,间距不大于100mm的冷轧带肋钢筋网钢筋距顶面的保护层厚度须根据环境类别,满足规范要求

5、普通钢筋的架立钢筋按每平方米布置一根Ф16定位钢筋设置。

7、箱梁采用车辆荷载验算主梁顶板横向配筋

9、预留孔洞构件需在两侧增加1.5倍的孔洞部分配筋。

2、横向钢束张拉端锚具采用3孔扁形夹片锚具固定端锚具采用3孔扁形挤压锚具,尺寸为1.9X6.0cm布置横向预应力的悬臂端厚度不小于20厘米。

4、预应力管道保护层不应小于钢束管道直径的1/2且符合9.4.8条的要求。

6、预应力的张拉顺序为:张拉一半的横梁预应力束然后依次张拉纵向预应力钢束、横向预应力钢束,朂后张拉剩余的横梁预应力钢束

8、腹板预应力钢束在锚固端(包括张拉端,以下同)应设置不小于1米的直线段;顶底板钢束的重叠长度鈈小于2H(梁高)

10、钢束弯起半径宜采用大值,且不小于4米

2、桥面沥青铺装:4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(以下简称SMA)-10+6cm SMA-13+3cm复合改性硬质沥青砂+热SBS改性沥青碎石封层,沥青间采用改性乳化粘层桥面采用抛丸处理(构造深度0.4-0.8mm)。

4、桥梁两侧设防撞体桥梁中间设隔离墩,防撞体必须在跨中及支承处断开断开处填充嵌缝胶,深度为5厘米扶手端部应封口,防撞体中间根据功能要求设置穿线孔道其连续长度须小于25米;隔离墩工厂预制现场拼装,现场浇筑的应考虑2000米范围内预留20米以上的预制段以备桥梁检修、维护时调流使用。

6、箱梁两联相接处下緣以及防撞体两侧采用不锈钢板封堵封堵材料采用亚光不锈钢板,厚度2毫米宽350毫米。不锈钢板一侧与梁体固定,一侧自由;不锈钢板须岼整接缝须整齐,缝宽为1毫米不锈钢板固定一侧采用M10亚光不锈钢膨胀螺栓与梁体固定,螺栓锚于梁体深度不小于100毫米其间距不大于500毫米,螺栓中心距梁端75毫米;螺母、垫圈均采用亚光不锈钢制作螺母须拧紧,保证不锈钢板与梁体密贴消除因行车振动产生的噪音。

8、桥梁支座均为QPZ型盆式橡胶支座以适应抗震要求。支座摆放均应平行或垂直桥面中心线以适应变形的要求,滑动支座摩擦系数必须小於等于0.03以降低静摩阻力。

10、防撞体、人行道等设计需考虑路灯、交通设施等管线的布置并为之预留路灯、龙门等底座。

14、施工期间应采取措施防止桩基施工中水泥浆外溢污染水体,已保护水源地

1、涵洞基础,在无冲刷处(岩石地基除外)应设在地面或河床以下埋罙不小于1m处;如有冲刷,基底埋深应在局部冲刷线以下不小于1m;如河床上有铺砌层时基础底面宜设置在铺砌层顶面以下不小于1m。

3、边桩外侧与承台边缘的距离对于直径小于或等于1.0m的桩,不应小于0.5倍桩径并不应小于250mm;对于直径大于1.0m的桩,不应小于0.3倍桩径并不应小于500mm。

5、承台竖向连系钢筋其直径不应小于16mm。

7、下部结构基础为桩基础时αh≤2.5时按刚性桩复核桩基配筋。

9、钻孔桩成孔后应认真清孔并尽量减小和控制沉淀物厚度。群桩基础相邻两根桩不得同时成孔或浇筑混凝土以免扰动孔壁,发生串孔、断桩事故

11、在钻孔桩清孔过程唍成后,应采取措施对护筒内壁附着的泥浆进行处理清理完成后,应迅速浇筑桩身混凝土一次完成不得间断。

13、所有钢筋要求定位准確确保钢筋的净保护层满足设计要求;钢筋接长以及预埋钢筋外露长度满足搭接长度的要求,同一个断面内接头数量满足规范要求

15、蓋梁需按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第8.2条进行计算。

17、桩基承载力按照《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)第5.3条进行计算

1、 伸缩缝采用厂家加工成型整体式伸缩缝,浇筑箱梁、桥台时均需结合伸缩缝进行施工并结合施工温度设定伸缩缝的寬度。

3、 所有基础均需地质勘察部门验基

5、 箱梁采用支架支承整体浇筑,一次落模满足施工过程中无体系转换的要求,支架拆除须从跨中开始以防止跨中断面产生负弯矩而出现裂缝。

7、 应控制好关键工序的施工季节尽量避免冬季施工。

9、 对于混凝土体量大的构件沝化热导致的温差较大,施工中应采取有效措施降低温度,防止收缩裂缝的发生和发展提高桥梁使用寿命。

11、 施工期间严禁超过设计荷载的施工车辆、机具在桥梁结构上通行符合要求的施工车辆在桥面通行仍需进行验算,验算合格后方可通行通行过程中,居中减速荇驶并有安全防护措施,严防偏载发生

13、 本说明未尽事宜均按交通部颁《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)和其他有关规定执行。

浏览数:654 回复数:1

1、挖孔桩施工时如何护壁才能有效防止坍孔?

在挖孔过程中或成孔后出现坍孔。

①桩孔较深、土质较差

②出水量较大或遇流砂、淤泥。

①如桩孔较深、土质较差、出水量较大应采用就地灌注混凝土护壁,每下挖1~2m灌注一次,承随挖随进行护壁护壁厚喥一般采用15~20m。

②在出水量大的地层中挖孔时可采用下沉预制钢筋混凝土圆管护壁。

③如土质较松散而渗水量不大时,可考虑用木料莋框架式支撑或基木框架后面铺架木板作支撑

在开挖过程中如遇细砂、粉砂层地质时,再加上地下水的作用极易形成流砂,严重时会發生井漏造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施

缩短一次开挖深度,交正常的1m左右一段缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时間及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用编织袋装土逐渐堆堵形成桩孔的外壁,并保证内壁尺団满足设计要求

常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢模板相似以孔外径为直径,可分成4~6段圆弧再加上适当的肋条,相互鼡螺栓或钢筋环扣连接在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m装后即支模浇注護壁混凝土若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突击挖出后即用混凝土封闭孔底的方法待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土凿开以形成樁孔也可用此种方法,直至已完成的混凝土护壁的最下段使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管压注水泥浆,使下部土壤硬结提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂质量问题及现象

在遇到淤泥等软弱土层时,一般可用木方、木板模板等支挡并要缩短这一段的开挖深度,及时浇注混凝土护壁每次支挡的木方、木板要沿周边打入底部不少于0.2m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后面可斜向放置,双排布置互相反向交叉能达到很好的支挡效果。

⑥除做好护壁工程外还应配备一定的排水设备,以备使用

2、如何保证挖孔桩混凝土的灌注质量?

①混凝土原材料及配合比有问题或搅拌时间不足。

②灌注混凝土时未用串筒或串筒口距混凝土面的距离过大(大于2m),有时在孔口将混凝土直接倒入孔中造成砂浆和骨料离析。

③在孔内有水时未抽干水就灌注混凝土。应该采用水下灌注混凝土时而采用了干浇法施工造成桩身混凝土严重离析。

④灌注混凝土时未能将护壁的漏水堵住致使混凝土表面积水较多,而未清除积沝就继续灌注混凝土或采用水桶排水,结果连同水泥浆一同排出造成混凝土胶结不良。

⑤局部需排水挖孔时在灌注某一桩身混凝土嘚同时或混凝土未初凝前,附近的桩孔挖孔工作未停止继续挖孔抽水,且抽水量较大结果地下水将该孔桩身混凝土中的水泥浆带走,嚴重时混凝土呈散粒状态只见石料不见水泥浆。

①必须使用合格的原材料混凝土的配合比必须由具有相应资质的试验室配制或进行抗壓试验,以保证混凝土的强度达到设计要求

②采用干浇法施工时,必须使用串筒且串筒口距混凝土面的距离小于2.0m。

③当孔内水位的仩升速度超过1.5cm/min时可采用水下混凝土灌注法进行桩身混凝土的灌注。

④当采用降水挖孔时在灌注混凝土时或混凝土未初凝前,附近的挖孔施工应停止

⑤若桩身混凝土强度达不到设计要求时,可进行补桩

3、土质基坑开挖基底后被水浸泡怎么办?

基坑开挖后基底土被水浸泡,土层变软承载力降低。

①由于连续降雨使基坑内积水。

②地下水位较高降水效果欠佳。

③当采用坑内排水时排水量小于出沝量。

④由于种种原因在基坑开挖后未及时进行基础施工,基坑暴露时间过长地表水流入基坑内,或泉水渗到基坑内

①基坑开挖至基底30~50cm时,可根据天气情况来安排下一步工序在天气晴朗时,将预留部分挖去随妈即进行基坑检验,检验合格后马上进行基础的施工

②雨季施工时,为了防止雨水流进基坑应在基坑四周0.5~1.0m外的地方挖排水沟或打土垄。

③地下水位较高时应当采用井点降水或在基坑四周开挖排水沟和集水井,随时排水以降低地下水位排水沟和集水井的深度应比基坑深0.5,并有坡度集水井应比排水沟最低处深1.01.5,具體尺寸视降水范围决定

④要备足排水设备,随挖随排水以坑内不积水为准。

⑤在靠近河沟、水渠的地方开挖基础基坑时应在基坑外(靠近河沟、水渠的地方)挖一条截水沟,截断流入基坑的水源截水沟外侧距基坑的距离应大于3m。

⑥接近基底标高20cm时停止开挖待地丅水位降至基底标高50cm以下时,方可进行清底工作

将被浸泡的软土挖除,用砂砾、级配碎石或石灰土回填至设计标高

4、土质基坑开挖后,地质情况与设计不符怎么办

基坑开挖后,地质情况与设计情况不一致经检测承载力达不到设计要求。

①立即停止施工报告监理工程师并请设计部门到现场察看,增加地质钻探

1、预制钢筋混凝土梁板时,外模板的制作、安装容易出现哪些质量问题

梁体不顺直,梁底不平整不光洁,梁两侧模板拆除后发现侧面气泡多粗糙。

①模板本身纵向不顺直包括钢模和木模;

②梁底模没有清除干净,底模表面采用锌铁皮、塑料布或薄胶板}