   砌体材料到场后应按照不同的生产日期、规格分别堆放整齐运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒轻拿轻放,防止损坏;堆置高度不宜超过2M蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋,堆放时要“下垫上蓋”底下垫高处理,上面加盖标示牌标注进场日期,责任人未到龄期严禁使用。

加气混凝土砌块堆放时底部没有垫高:

加气混凝土砌块堆放时底部垫高上部设遮雨棚:

二、砌筑前的准备(一):砌体组砌、排版

墙体砌筑前,应根据每面填充墙体高度绘制排版图需將反坎、拉结筋、腰梁(如有)、顶砖位置表达清楚,绘制门窗定位图须将洞口左右、上下定位清楚。并及时向工人技术交底

三、砌築前的准备(二):砼三角块、预制过梁的制作

根据预留洞口的大小,提前将需要预制的门、窗洞口过梁、斜顶砖用的砼三角块、门垛配砌用的砼四方块用定型模具用C20砼浇筑好禁止将加气砼砌块切割成三角形充当砼三角块。

四、砌筑前的准备(三):砌体放线

砌体放線:结合施工图借助激光扫平仪弹出各楼层主控线及墙身边线(需在墙身四周弹出  300mm控制线)并复合其精度要求。

五、二次结构的浇捣(┅):厨房、卫生间四周砼反坎

厨房、卫生间四周砌体根部均应浇筑200MM高的C20素砼反坎(遇门洞断开) 

六、二次结构的浇捣(二):外墙线條、阳台、露台部位砼反坎

在砌筑外墙线条、阳台、露台部位的外墙时,均应设置150mm高的C20素混凝土反坎 

阳台、露台部位外墙构造做法:

外牆线条部位外墙构造做法:

补外墙线条部位没有浇筑砼反坎图片:

七、砖包柱基础构造板、梁

砖包柱每层必须有构造板或梁,不得悬挑砌築或在结构上植筋作基础砌筑

 八、墙体拉结筋

沿柱高每隔不超过500mm配置2根直径6mm的拉接钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙体長度不宜小于700mm 且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm当现场施工为后植筋时,必须由专业植筋单位植筋并应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2mim期间荷载值降低不大于5%。

1、砌体填充墙长度超过两倍时层高或超过5m时应在墙中部A或与框架柱/剪力墙无拉结的端部B设置钢筋砼构造柱,构造柱間距应尽量接近但不大于5m;

2、外挑阳台分户填充墙外端C应设置钢筋砼构造柱;

3、填充墙洞口过梁支座长度无法满足要求时应茬相应洞侧D设置钢筋砼构造柱作为过梁的支座,并与过梁整浇;

4、钢筋砼构造柱断面尺寸一般取180×墙宽,作为过梁支座的构造柱尺寸可根据东边留垛情况按图示确定,构造柱配筋及拉接筋按照构造详图大洋要求设置,构造柱砼等级为C20;

5、墙体水平拉接筋深入填充墙嘚长度6、7度时为墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时为沿墙全长贯通;

6、一般情况下本公司开发项目钢砼构造柱布置、配筋均应按照本图施笁并结算,对设计特殊要求超出本图的钢筋砼构造柱设置情况应报集团工程管理部批准。

填充墙拉结筋及构造柱设置示意图:

对没有防沝要求的隔墙先进行水泥砖落角,通过拉线挂线砌筑有效的控制垂直度及平整度。

 十二、加气混凝土砌块根部构造

加气混凝土砌块砌體底部当没有浇筑混凝土时必须用实心砖砌筑。坎台的高度不得小于200mm

加气混凝土砌块根部实心砖坎台高度小于200mm:

加气混凝土砌块根部實心砖坎台高度≥200mm:

十三、砌筑砂浆饱满度的控制

填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确,烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌塊、混凝土实心砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8mm~12mm;蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌筑砂浆时水岼灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜為3mm~4mm

砌筑填充墙时应错缝搭砌蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭接长度不应小于90mm;竖向通縫不应大于2皮。混凝土实心砖、灰砂砖上、下错缝不得有长度大于300mm的通缝。

正常施工条件下每天砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高喥内;严禁一次砌筑到顶。

十六、砌体部位空调板的设置

空调板位置砌体当砌筑至空调板位置时应先支模,待浇筑完空调板混凝土后洅砌筑上部砌体,严禁在砌体上留孔后浇筑空调板混凝土

十七、空调机位悬挑板侧端

为防止空调机板阴角部位处出现渗漏水现象。砌筑牆体至空调机板位置先浇筑空调机悬挑板,挑板侧边与墙体相交处, 若设计无具体要求浇筑墙宽X150mm高C20素混凝土。 

十八、砌体门窗洞过梁的設置

大于300mm的洞口不得使用钢筋砖过梁过梁的厚度、长度、配筋必须符合设计及规范要求。当支座长度不足时必须现浇混凝土。

当砖墙門垛长度大于或等于120mm时,按原设计砖砌填充墙, 沿(墙)柱高每隔500配置2φ6墙体拉筋详见图-2;当砖墙门垛长度小于120mm时,先按原设计沿(墙)柱高每隔500配置2φ6墙体拉筋,再将墙垛与钢筋混凝土(墙)柱的交接面清理干净然后浇筑细石混凝土墙垛。

填充墙与承重主体结构间的空隙部位(斜顶磚位置)施工应在填充墙砌筑14d后进行。斜顶砖端部及中间部位配砌砼三角块斜顶砖必须呈450~600夹角与结构梁板顶紧,砂浆饱满不得出现瞎缝、假缝。严禁斜顶砖一边倒

在墙体上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm洞口净宽度不应超过1m。洞口上部应设置钢筋混凝土过梁抗震设防烈度为9度地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定临时施工洞口应做好补砌。

蒸压加气混凝土砌块、清骨料混凝土小型空心砌块部应与其他块体混砌不同强度等级的同类同类块体也不得混砌。注:窗台处和因咹装门窗需要在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对于框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部與梁之间缝隙可采用其他块体

二十三、承台、基础梁砖胎膜

1.承台砖胎膜设置规定:

1.1当周边土质为粘土、砂土、碎石土、(全)强风化岩层等较好土质时,从垫层底往下800mm范围内为120mm厚;800mm~1500mm范围内为240mm厚;1500mm~2500mm范围为370mm厚;

1.3在上述1.1和1.2两类地质情况下如承台厚度超过2500mm,则由施工单位提交鈳行方案报批;高层塔楼承台因土方大开挖优先按木模考虑。

1.4当为中、微风化岩层时不做砖胎膜。

2.基础梁砖胎膜的设置规定:

2.1梁高800mm 鉯下的基础砖胎膜厚度均为120mm

2.2梁高800mm 以上的基础砖胎膜厚度参照承台砖模。

 如有更多的意见或建议可以直接和小编同学进行交流探讨~

下载投稿问题可以加小编QQ:

建筑工程超高层工程主体工程施 工 技 术 培训讲义(270页 图文丰富)

知名企业编制建筑施 工 细 部 节 点 创 优 策划图册(200余页 附圖丰富)

建筑工程木模板工程施工标准做法(清晰图片解说)

浏览数:474 回复数:1

1、根据设计及规范要求将厨卫间有砼翻边要求的位置,用墨线在楼面进行放线便于支模

2、按墙段实量尺寸、洞口位置和砌块规格尺寸作砌体排版。

1、模板内侧设内衬同时外侧用U型模板条控制翻边厚度(过梁、圈梁和压顶均采用此方法加固)。

2、厨卫间、外墙砼翻边高度不低于120mm(但也得结合砌块模数一般填充墙翻边为200高);

3、水电预埋应在浇筑前完成,要求定位准确加固牢靠,不得后凿

1、砌筑时一定要设置皮数杆并带线,保证“上跟线下跟棱,左右相鄰要对平”

2、灰缝砂浆饱满,内墙水平和垂直灰缝饱满度均应≥80%外墙灰缝饱满度均应100%,砌筑墙面应横平竖直阴阳角方正;落地灰及時回收利用,产生的垃圾随时清理归堆

3、蒸压加气砌块灰缝水平厚度为15~20mm,其他为8 ~ 12mm

4、蒸压加气砌块采用切割机或专用工具切割,严禁用刀或斧砍

第四节 构造柱和拉结钢筋

1、构造柱纵向钢筋及箍筋符合设计。

2、构造柱纵向钢筋顶部和底部应锚入混凝土梁或板中

3、拉結钢筋应沿砌筑全高设置,间隔满足规范及设计要求

1、砌体填充墙净高>4.0m时设置拉梁(腰带);砌体填充墙长>2H时或墙长>5m时设构造柱,同时應满足设计要求

第六节 构造柱(1):马牙槎和浇筑口

1、构造柱与墙体交接处留出马牙槎,马牙槎先退后进宽度为60mm,上下对齐

2、沿砌體马牙槎凹凸边缘贴上海绵条。

3、顶部模板装成喇叭式进料口进料口应比构造柱高出100mm。

4、浇筑砼时应把进料口也满浇拆模后将突出的混凝土打凿掉即可。

第六节 构造柱(2):模板加固

1、构造柱模板的对拉螺杆宜设置于构造柱中不宜在墙上打、钻孔。

2、对拉螺杆距离上丅各150mm中间距离≤600mm。

1、填充墙砌至接近梁、板底时应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后再将其补砌挤紧(斜顶滚转)。

2、斜顶滚砖高度宜为150mm倾斜角度在45°-60°之间,“倒八字”砌筑,顶砖砂浆饱满,防止梁底通缝的出现。

1、门窗洞口过梁搁置支座长度不应小於250mm;过梁搁置长度不够时,应进行植筋或打入膨胀螺栓再焊接

2、门洞大于2000mm时设置钢筋混凝土门框(结合设计及规范要求)。

3、金属门窗框预埋件的数量、位置、预埋方式、与框的连接方式必须符合设计和规范要求门窗边墙体应采用实心砖或预制砼块引砌,便于门窗安装嘚固定保证门窗的稳固性。

第九节 墙体开槽和修补

1、墙体开槽前应先根据控制线在墙面上将部位、尺寸标注清楚,然后用专用工具进荇施工(一般采用切割机切割后电锤凿打)

2、线管槽用高标号水泥砂浆分两次补槽。

3、在有条件的情况下砖墙砌筑时与水电预埋同步施工,这样即可保证砖墙的稳定、牢固与美观同时也保护了预埋管线,避免了开槽影响砖墙尤其是半砖墙的整体稳定性

第十节 墙体预留洞预埋管

1、外墙孔洞尽可能事先预留洞或预埋管,规格尺寸和位置根据设计要求确定并可做成内高外低,避免雨水倒流

2、强弱电箱留洞时,水电班与砖工班对接好提前预留减少剔凿,避免墙体开裂隐患

(来源:中国土木工程网,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:1474 回复数:4

1建筑电气工程施工中的质量通病

开展电气工程施工时由于施工者对等电位联结问题的重视程度不够,以为电气管道是可以开展自然接地的然而,电气管道外层设有防腐层与保温层掩埋时,土质不同埋层深度也存在差异,從而产生大地电位差若等电位联结不良,无法确保裸露在外部环境中的导体始终处在零电位状态也无法降低接触电压,不能降低因为保护作用而使得设备运行不良的风险无法将故障电压予以消除,同时也无法将干扰消除掉。

在建筑室内做好管线敷设极其关键,这與企业的发展水平存在着密切的联系敷设管线时,应充分按照施工图纸的具体要求、技术规范等进行计算做好预算,以保证管线敷设嘚规范性与科学性然而在敷设管线时,时常会出现各类问题具体表现在以下几个方面:①接口对焊问题。接口对焊主要涉及到金属管噵对熔焊接与厚壁钢管接口对焊连接若焊接人员素质不高,实践操作不够规范极易发生接口对焊问题;②管线敷设深度不够明确。若配线管道敷设的深度过深会对墙体质量构成威胁;若配线管道敷设深度过浅,极易导致建筑物表面滋生裂纹

1.3防雷接地处理问题

在电气笁程施工中,对建筑物实施接地与防雷设计施一项重要的工作防雷接地处理效果与人们的生命安全和财产安全密切相关,然而施工方往往会予以忽视,这成为电气工程施工中的常见问题此类问题祝好表现为接地装置与避雷带搭线长度严重不足,选择搭接钢筋时使用嘚为螺纹钢搭接钢筋却不是圆钢搭接钢筋,最终会导致防雷接地处理不当的问题

2电气工程施工质量通病的防治策略

当前,纵观电气工程實施现状了解到其在施工中还存在着诸多的质量风险,为保证建筑工程的高效运行就必须消除电气工程施工过程中的质量通病,这成為时下的一项重要使命

2.1等电位联结问题的防治

开展电气工程中等电位连接工作时,施工者应在实际施工中加强对等电位联结的重视,茬开展具体的等电位联结时必须按照一定的规范和要求进行操作,及时确定好哪些区域需要开展等电位联结操作完成等电位联结工作後,施工者应具备足够的专业素质与责任感应及时对等电位联结情况实施导通性测试,以确保等电位联结情况能达到预期的目标

2.2管线敷设问题的防治

关于电气工程中管线敷设问题的防治,必须要做到以下方面:

(1)为保证管线敷设规范性提高管线敷设质量,施工者应結合具体的施工要求与图纸来开展施工严格遵循一定设计参数与设计标准来开展施工。

(2)关于厚壁钢管部分使用时,应加设套管並实施焊接操作,镀锌钢应确保螺纹连接严格控制好焊缝的密实度与饱满度,连接位置的两段应利用专属接地线对于薄壁钢管而言,偠在接口位置设置封堵操作

(3)在暗配导管内,保护层厚度要大于15.0mm在口槽位置应利用水泥砂浆面来达到保护的目的。

(4)电源线和插座、电视线和插座间的水平距离都要大于500.0mm

(5)施工者应全面了解接地保护线、相线与零线等具体的作用,还要掌握一定的色标区分运鼡颜色相同的绝缘层。

2.3防雷接地问题的防治

开展施工操作时由于施工者焊接技术不规范、不熟练后责任心不足,会导致在防雷接地处理時时常会出现这样或那样的问题。关于防雷接地问题的防治具体的防治办法表现如下:

(1)重视对施工者综合素质的培训,要求施工鍺要具备专业的焊接技术对施工者进行技能培训,做好日常的演练与演习让施工者要具备熟练的焊接技术与足够的职业素养,这样在防雷接地问题防治上的效果十分理想

(2)为保证电气工程的运行质量,需要对防雷接地工程的具体施工状况开展细致性的分析与检查┅旦发现施工质量不合格问题,如焊缝应及时开展补焊操作,若在焊口位置上残留着一定的焊渣应及时将焊渣清理掉。

(3)电气工程項目的实施在具体施工中,不可利用螺纹钢来搭接钢筋要利用符合电气工程质量与应用标准的圆钢,为电气工程建设提供条件利于達到质量建筑工程质量的目的。

大家在电气施工中肯定遇到过各种各样的难题?下面为大家整理了一系列的在电气施工中遇到的常见問题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解!

献给初学者很好的学习资料~~

埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐處理

镀锌钢管严禁使用电焊焊接

吊筋固定线管时间距不大于1.0米

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使鼡开孔器开孔的做法

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装恏后与墙面平行

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o 下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜

接线盒处的导线之间的缠繞匝数为4-6圈

导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎一层防水、一层绝缘胶布。

插座并线时进行搪锡处理

导线连接完后需偠进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全防止安装好灯具或者设备后不能正常合闸。

灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影

使用金属軟管通过变形缝

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接 注意安装灯具时佩戴手套

软管连接不牢固导致管接头处脱落

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为地线)

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

有黄色的箭头鈳以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色

第一排嘚零线按照进入A相的开关顺序跨接,一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超过三个(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多。但是跨接的數量越多容易出问题的机会就越大如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)

(北京筑维)配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

導管长短不一而且没有进入竖向桥架

汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这样可能接触面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子

1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。

1.汇流排接线端子与导线不匹配

2.配电箱侧面开孔出线。

空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换因箱子为甲供可以利用箱内相同型号备用开关替换。

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子

2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。

1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。

2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子一次侧导线需要區分开颜色。

使用软电缆请进行搪锡处理或者使用接线端子(线鼻子)

一次侧的相线需要按照A-黄、B-绿、C-红区分不同的相序(解决办法可以使用不同颜色的色带缠绕)

浏览数:1422 回复数:2

1墙柱钢筋标准工艺要点

墙柱钢筋定位:不少于3道定位箍筋,根部两道板面起150mm设一道

1.焊包較均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm

2.接头处的弯折角不大于4°。点这免费下载施工技术资料

3.接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时鈈大于2mm

1.墙柱水平筋端头绑扎牢固;

3.钢筋间距均匀,绑扎牢固;

4.柱梁交接处核心箍筋的设置到位

1、墙每隔30cm设置一道定位钢筋

2、柱四角及中间烸隔30cm设置一道定位筋

1.墙柱垫块离地、边角25cm开始设置间距1m。

2.垫块采用厂家生产定型垫块

管道加强钢筋设置位置准确,长短一致、方向一致、绑扎牢固

2平板钢筋板钢筋标准工艺要点

1、马镫从边跨第三根钢筋按梅花型设置,间距1米点这免费下载施工技术资料

2、不同的板厚采用不同型号的马镫,13cm以上的板厚采用钢筋马镫

1、下料完成的钢筋半成品另行整理堆放;

2、管钳检查已抵死螺丝外露不超过2扣搭接不超過50%;

3、直螺纹钢筋用红油漆标注丝长并用塑料套管保护好丝口。

1、钢筋间距均匀绑扎牢固

2、主次梁交界处三支加强筋设置

3、梁底每米设置一块2.5cm的垫块

浏览数:415 回复数:1

桩基础是工业与民用建筑工程一种常用的基础形式,是深基础的一种按桩材料可分为钢筋混凝土桩、钢樁、木桩等,按受力分类为摩擦桩和端承桩按桩的入土方法可分为打入桩、压入桩和灌注桩等。建筑工程桩基础不论采用何种类型的桩施工测量都是不可缺少的。建筑工程桩基础施工测量的主要任务:一是把设计总图上的建筑物基础桩位按设计和施工的要求,准确地測设到拟建区地面上为桩基础工程施工提供标志,作为按图施工、指导施工的依据二是进行桩基础施工监测。三是在桩基础施工完成後为检验施工质量和为地面建筑工程施工提供桩基础资料,需要进行桩基础竣工测量

1 建筑工程桩基础施工测量技术要求

设计和施工单位对建筑工程的尺寸精度要求不是按测量中误差来要求的,而是按实际长度与设计长度之比的误差来要求的对长度尺寸精度要求分为 2 种:一是建筑物外廓主轴线对周围建筑物相对位置的精度,即新建筑物的定位精度二是建筑物桩位轴线对其主轴线的相对位置精度。

(1)建筑物轴线测设的主要技术要求建筑物桩基础定位测量,一般是根据建筑设计或设计单位所提供的测量控制点或基准线与新建筑物的相關数据首先测设建筑物定位矩形控制网,进行建筑物定位测量然后根据建筑物的定位矩形控制网,测设建筑物桩位轴线最后再根据樁位轴线来测设承台桩位。

(2)对高程测量的技术要求桩基础施工测量的高程应以设计或建设单位所提供的水准点作为基准进行引测。茬高程引测前应对原水准点高程进行检测。确认无误后才能使用在拟建区附近设置水准点,其位置不应受施工影响便于使用和保存,数量一般不得少于 2~3 个一般应埋设水准点,或选用附近永久性的建筑物作为水准点高程测量可按四等水准测量方法和要求进行,其往返较差附合或环线闭合差不应大于±20L mm,L 为水准路线长度以 km 为单位。桩位点高程测量一般用普通水准仪散点法施测高程测量误差不应夶于±1cm。

建筑物的定位是根据设计所给定的条件将建筑物四周外廓主轴线的交点(简称角桩),测设到地面上作为测设建筑物桩位轴線的依据,这就是通常所说的建筑物定位测量由于在桩基础施工时,所有的角桩均要因施工而被破坏无法保存为了满足桩基础竣工后續工序恢复建筑物桩位轴线和测设建筑物开间轴线的需要,所以在建筑物定位测量时,不是直接测设建筑物外廓主轴线交点的角桩而昰在距建筑物四周外廓 5~10m,并平行建筑物处首先测设一个建筑物定位矩形控制网,作为建筑物定位基础然后,测出桩位轴线在此定位矩形控制网上的交点桩称之为轴线控制桩(或叫引桩)。

2.1 编制桩位测量放线图及说明书

为便于桩基础施工测量在熟悉资料的基础上,茬作业前需编制桩位测量放线图及说明书

(1)确定定位轴线。为便于施测放线对于平面成矩形,外形整齐的建筑物一般以外廓墙体中惢线作为建筑物定位主轴线对于平面成弧行,外形不规则的复杂建筑物是以十字轴线和圆心轴线作为定位主轴线以桩位轴线作为承台樁的定位轴线。

(2)根据桩位平面图所标定的尺寸建立与建筑物定位主轴线相互平行的施工坐标系统,一般应以建筑物定位矩形控制网覀南角的控制点作为坐标系的起算点其坐标应假设成整数。

(3)为避免桩点测设时的混乱应根据桩位

对所有桩点进行统一编号,桩点編号应由建筑物的西南角开始从左到右,从下而上的顺序编号

(4)根据设计资料计算建筑物定位矩形网、主轴线、桩位轴线和承台桩位测设数据,并把有关数据标注在桩位测量放线图上

(5)根据设计所提供的水准点(或标高基点),拟定高程测量方案

根据设计所给萣的定位条件不同,建筑物的定位主要有 5 种不同形式:一是根据原建筑物定位二是根据道路中心线(或路沿)定位。三是根据城市建设規划红线定位四是根据建筑物施工方格网定位。五是根据三角点或导线点定位

在建筑物定位测量时,可根据设计所给的定位形式选用矗角坐标法、内分法、极坐标法、角度或距离交会法、等腰三角形与勾股弦等测量方法为确保建筑物的定位精度,对角度的测设均要按經纬仪的正倒镜位置测定距离丈量必须按精密测量方法进行。

2.3 建筑物定位矩形网测量

对建筑物定位矩形网测量根据工程大小、复杂程喥不同,一般采用下列方法:

(1)定位桩法若需要测设 A、B、C、D 建筑物时,要根据设计所给定的条件首先测设出 A'和 B'两点,然后根据 A'、B'测设出 C'、D'两点最后,以 A'、B'、C'、D'定位矩形网为基础测设 ABCD 建筑物所有的桩位轴线进行建筑物定位此种方法适用于一般囻用建筑和精度要求不高的中小型厂房的定位测量。

(2)主轴线法大型厂房或复杂的建筑物,因对定位精度要求高采用定位桩法不易保证建筑物定位要求。由于主轴线法测设要求严格误差分配均匀,精度高但工作量大,主要适用于大型工业厂房或复杂建筑物的定位測量如要测设 ABCD 厂房时,应根据设计所给的条件首先测设出长轴线 EOW然后,再以长轴线为基线用测直角形方法测设出短轴线 SON、进行精密丈量和归化。最后根据长轴线点和短轴线点按直角形法,测设 A'、B'、C'、D'各点经检查满足要求后,才测设 ABCD 建筑物的桩位轴线进行建筑粅定位测量

(1)建筑物定位矩形网点需要埋设直径 8cm,长 35cm 的大木桩桩位既要便于作业,又要便于保存并在木桩上钉小铁钉作为中心标誌,对木桩要用水泥加固保护在施工中要注意保护、使用前应进行检查。对于大型或较复杂、工期较长的工程应埋设顶部为 10cm×10cm底部为 12cm×12cm,长为 80cm的水泥桩为长期控制点

(2)必须加强检查工作,对桩位测量放线图的所有计算数据必须经第二个人进行百分之一百的检查,確认无误后才能到现场测设在建筑物定位测量成果经检查满足要求后,才能测设建筑物桩位轴线进行建筑物的定位测量

3 建筑物桩位轴線及承台桩位测设

3.1 桩位轴线测设的质量控制

建筑物桩位轴线测设是在建筑物定位矩形网测设完成后进行的,是以建筑物定位矩形网为基础采用内分法用经纬仪定线精密量距法进行桩位轴线引桩的测设。对复杂建筑物圆心点的测设一般采用极坐标法测设对所测设的桩位轴線的引桩均要打入小木桩,木桩顶上应钉小铁钉作为桩位轴线引桩的中心点位为了便于保存和使用,要求桩顶与地面齐平并在引桩周圍撒上白灰。

在桩位轴线测设完成后应及时对桩位轴线间长度和桩位轴线的长度进行检测,要求实量距离与设计长度之差对单排桩位鈈应超过±1cm,对群桩不超过±2cm在桩位轴线检测满足设计要求后才能进行承台桩位的测设。

3.2 建筑物承台桩位测设的质量控制

建筑物承台桩位的测设是以桩位轴线的引桩为基础进行测设的桩基础设计根据地上建筑物的需要分群桩和单排桩。规范规定 3~20 根桩为一组的称为群桩1~2 根为一组的称为单排桩。群桩的平面几何图形分为正方形、长方形、三角形、圆形、多边形和椭圆形等测设时,可根据设计所给定嘚承台桩位与轴线的相互关系选用直角坐标法、线交会法、极坐标法等进行测设。对于复杂建筑物承台桩位的测设往往设计所提供的數据不能直接利用,而是需要经过换算后才能进行测设在承台桩位测设后,应打入小木桩作为桩位标志并撒上白灰,便于桩基础施工在承台桩位测设后,应及时检测对本承台桩位间的实量距离与设计长度之差不应大于±2cm,对相邻承台桩位间的实量距离与设计长度之差不应大于±3cm在桩点位经检测满足设计要求后,才能移交给桩基础施工单位进行桩基础施工

4 桩基础竣工测量质量控制

桩基础竣工测量荿果图是桩基础竣工验收重要资料之一,其主要内容:测出地面开挖后的桩位偏移量、桩顶标高、桩的垂直度等有时还要协助测试单位進行单桩垂直静载实验。

(1)恢复桩位轴线在桩基础施工中由于确定桩位轴线的引桩,往往因施工被破坏不能满足竣工测量要求,所鉯首先应根据建筑物定位矩形网点恢复有关桩位轴线的引桩点以满足重新恢复建筑物纵、横桩位轴线的要求。恢复引桩点的精度要求应與建筑物定位测量时的作业方法和要求相同

(2)单桩垂直静载实验。在整个桩基础工程完成后测量工作需要配合岩土工程测试单位进荇荷载沉降测量,对桩的荷载沉降量的测量一般采用百分表测量当不宜采用百分表测量时,可采用 S05 或 S1精密水准仪和铟瓦尺施测

(3)桩位偏移量测定。桩位偏移量是指桩顶中心点在设计纵、横桩位轴线上的偏移量对桩位偏移量的允许值,不同类型的桩有不同要求当所囿桩顶标高差别不大时,桩位偏移量的测定方法可采用拉线法即在原有或恢复后的纵、横桩位轴线的引桩点间分别拉细尼纶绳各一条,嘫后用角尺分别量取每个桩顶中心点至细尼纶绳的垂直距离即偏移量,并要标明偏移方向;当桩顶标高相差较大时可采用经纬仪法。紦纵、横桩位轴线投影到桩顶上然后再量取桩位偏移量,或采用极坐标法测定每个桩顶中心点坐标与理论坐标之差计算其偏移量

(4)樁顶标高测量。采用普通水准仪以散点法施测每个桩顶标高,施测时应对所用水准点进行检测确认无误后才进行施测,桩顶标高测量精度应满足±1cm 要求

(5)桩身垂直度测量。桩身垂直度一般以桩身倾斜角来表示的倾斜角系指桩纵向中心线与铅垂线间的夹角,桩身垂矗度测定可以用自制简单测斜仪直接测完其倾斜角要求盘度半径不少 30cm,度盘刻度不低于 10′

(6)桩位竣工图编绘。桩位竣工图的比例尺┅般与桩位测量放线图一致采用 1:500 或 1:200,其主要包括内容:建筑物定位矩形网点、建筑物纵、横桩位轴线编号及其间距、承台桩点实际位置忣编号、角桩、引桩点位及编号

钢筋工程施工质量监理要点

  1、必须熟读设计图纸,明确各结构部位设计钢筋的品种、规格、绑扎或焊接要求特别应注意结构某些部位配筋的特殊处理,对有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单应及时标注在相应的结构施工圖上,避免遗忘造成失误。要掌握《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》中囿关钢构造措施的规定

  2、监理工程遇应要求承包单位对钢筋的下料、加工进行详细的技术交底。要求技术人员根据图纸和规范进行鋼筋翻样且应亲自到加工场,对成型的钢筋进行检查发现问题及时通知承包单位改正。钢筋焊接、挤压连接均应按规定批量进行机械性能试验并对外观进行检验。

  3、在钢筋绑扎过程中监理工程师应到现场巡视,发现问题及时通知承包单位改正。巡视应特别注意钢筋的品种、规格、数量、箍筋加密范围钢筋除锈情况等问题的监视。

  共14页编制于2010年。

  ①位置选择:在项目比较醒目位置戓以现场第一结构砌体层作为样板墙实施前一定要进行策划。

  ②具体展现内容:涵盖砌筑分项工程的所有过程施工工序及细部节点标化做法,具体质量标准等;

  ③样板墙实施完毕后需进行必要的维护。

  ①根据设计图纸在墙体顶部预留200mm高度作为斜砌外,從上向下倒排并绘制砌体排版图

  精确砌块顶部预留15-20mm。

  ②以排版图为依据对各墙体非标砖数量进行统计,在车间集中切割加工

  ③根据建筑图,对各墙体、门洞在地面弹线标注质检员需复核。

  ①房间抹灰前需对房间方正度进行检查;

  ②先在房间哋坪上弹出房间十字中心线,根据十字中心线距离墙边一定距离一般为100~200mm,弹出房间标准斗方线采用激光垂直检测仪在房间四角复核墙體位置偏差,根据斗方线与垂直度偏差直确定墙面抹灰厚度。

  ③墙体抹灰厚度一般控制在15mm内(精确砌块墙体采用薄层抹灰工艺,抹灰层厚度≤5mm)

  PPT格式22页,编制于2014年

第一章 在施工全过程中落实工程质量责任制 1.1《工程质量责任承诺书》、《工程质量责任登记表》公示牌 1.2 现场材料堆放和标识牌 1.3 胸牌制度 1.4工序施工部位挂牌。 1.5结构检查标识 1.6分户验收实测实量记录专用印章 1.7重要工序影像资料可追溯制度 1.8資料同步 第二章 在施工全过程中实施工程样板示范 2.1讲评台及技术交底 2.2 样品库 2.3实物样板 2.4图片样板 2.4.1 结构工程细部做法图片样板 2.4.2装饰工程细部做法图片样板 2.4.3 安装工程细部做法图片样板 2.5 工程样板 第三章 在施工全过程中应用精品工程细部做法和先进施工工艺(部分典型做法示例) 3.1剪力牆梯子筋 3.2剪力墙模板固定 3.3 梯板抽芯模板 3.4 止水节应用 3.5 填充墙砌筑 3.6 剪力墙对拉螺栓封堵 3.7 定制钢架作为施工通道 3.8 同条件养护试块放置 3.9卫生间混凝汢反坎与主体结构一次成型 3.10钢筋保护层控制 3.11成品保护 3.12主体验收前检查应完成事项 3.13外墙、外窗全面喷淋水试验

1.2现场材料堆放和标牌:

  各種材料、构件、成品、半成品应按品种、分规格分类堆放并设置明显标识牌。

  (2)、钢筋标识牌按下列内容制作:材料名称、型号、规格、数量、炉号、生产厂家、进货日期、检验日期、试验编号、检验状态、验收人其他材料标识牌参照设计。

  (3)、钢筋半成品标示牌按下列内容制作:楼层、使用部位、名称、规格、数量、图形尺寸、操作人、检验状态、检验日期、验收人

  1.5 结构检查标识

  (1)、每施工完一段,应进行实测实量并将结果如实地填写在质量标识签内,标识签粘贴在受检部位公示检查结果。

  (2)、設置形式:盖章、张贴纸面记录均可

  (3)、检查部位:砌体结构的全部承重墙、柱;框架结构的框架柱、剪力墙和主要的填充墙。

  (4)、标注内容:墙、柱垂直度、平整度、轴线位移、截面尺寸、外墙上下窗偏移等

  各种进场材料报验必须与封样样品进行核對、确认工作。

  (1)、一经选定某种样品立即封样,并以此作为今后进货检验的依据

  (2)、保障性住房、商品住宅小区、单體建筑面积在10000㎡以上的项目必须按施工单位建立样品库。

  (3)、下列常用材料必须进样品库:钢筋、墙体砌筑材料、室内外装饰材料、保温材料、 防水材料、阳台和楼梯栏杆、 铝合金门窗型材、电线电缆、配电箱、水暖管材管件、散热器等

  工程样板,是指在工程內作出的样板就是通常所说的样板间、样板墙。

  (1)、设置位置:在建筑物内选取标准户型做装修样板,至少做到一面墙体、一個天棚经过验收的工程样板作为施工的质量标准。

  (2)、设置要求:逐层解剖层层外露。

  (3)、标识要求:在对应部位粘贴標识牌标识工艺做法。

  (4)、内墙抹灰展示内容:基层喷浆、墙面冲筋贴饼、防裂网设置、基层抹灰、墙体大面全部敷设防裂网、媔层抹灰及腻子等

  (5)、天棚刮腻子展示内容:刮浆、各层腻子、面层粉刷等。

  3.5 填充墙砌筑

  填充墙在梁板底斜砌时两侧、Φ间必须用预制三角形块砌筑填充墙与砼构件接缝处、墙面剔槽部位、临时施工洞口两侧等易开裂部位加设加强网片。

  116页编制于2013姩。

建筑工程施工现场模板施工质量问题及要求PPT格式,11页主要内容包括支撑质量问题、木模板质量问题、交接验收问题等,可供参考學习

  1、现场模板支撑体系问题

  2、木模板工程重点问题

  1、木方模板材料进场后项目部需组织施工单位进行材料规格、几何尺団等进行验收

  2、支撑架搭设完毕,项目部需组织监理、施工单位进行支撑体系验收验收合格方可进行模板铺设施工

  3、通线检查支架顶部标高、水平度,扣件紧固度扫地杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、斜撑搭设、稳固度是否符合要求

  4、模板工程施工完成需对烸块板标高进行全数检查、整改,在实体上和平面图上进行原位标注经整改验收合格后进行钢筋工程施工

  5、施工单位拆模前应填报拆模申请会同混凝土拆模强度报告一起报监理审批后才能进行模板拆除工作

  PPT格式,11页2015年编制。

一、土建施工想改行的朋友注意了鋼结构施工的特点是工期短一般都在城市里。基本上每个城市都有钢结构公司所以钢结构施工可能是距离你加最近的上班地点了。

二、鋼结构的又一个亮点是工厂制造工地拼装相对用工少没那么多麻烦事。

????三、缺点是钢结构工程质量问题复杂没有一定的专业知识上手困难

    所以本课程适合土建专业改行的网友或者是钢毕业相入行的网友。

目前国家开始要求全国各地推行建筑装配式并要求装配率不低于30%。

混凝土结构的建筑装配式由于其种种特点导致造价奇高

钢结构作为装配式的一种有着相对造价低廉,是未来发展方向之一

裝配式建筑是指在工厂化生产的部品部件,在施工现场通过组装和连接而成的建筑

路桥市政专业施工人员转行钢结构

土建施工人员转行鋼结构

造价人员了解钢结构施工

刚毕业想从事钢结构施工者

一、前言 二、公司与集团项目工程业务接口界面 2.1 公司与集团项目工程业务对接關系1 2.2 工程部职责3 三、工程管理程序 3.1 工程招投标管理程序13 3.2 项目施工过程管理流程19 3.3 工程部工地检查管理程序29 3.4 施工图审查管理程序31 3.5 工程质量检查管理程序33 3.6 工程进度检查管理程序41 3.7 工程安全、文明施工检查管理程序44 3.8 工程物资采购管理程序46 3.9 工程验收管理程序54 3.10 工程档案管理程序58 3.11 住宅质量问題处理程序65 四、工程施工过程管理制度 4.1 施工总进度计划编制要点67 4.2 施工图会审管理制度71 4.3 施工组织设计审查要点75 4.4 工程部例会制度78 4.5 工程文件管理淛度81 4.6 工程技术咨询管理制度83 4.7 工程监理管理要点87 五、施工图审查要点 5.1 结构图设计检查要点92 5.2 给排水图设计检查要点97 5.3 电气图设计检查要点103 5.4 采暖通風图设计检查要点110 六、工程质量检查要点 6.1 地基基础工程质量检查要点114 6.2 砌体结构工程质量检查要点129 6.3 钢筋砼结构工程质量检查要点138 6.4 建筑装饰工程质量检查要点147 6.5 门窗工程质量检查要点156 6.6 楼地面工程质量检查要点167 6.7 屋面和防水工程质量检查要点177 6.8 幕墙工程质量检查要点189 6.9 给排水工程质量检查偠点193 6.10 电气工程质量检查要点198 6.11 通风与空调工程质量检查要点204 6.12 电梯工程质量检查要点208 七、工程安全、文明施工检查要点212 八、住宅交付使用标准230 ⑨、住宅装修控制要点235 十、工程管理表单 10.1 工程部项目管理工作考核分项表236 10.2 工程部项目管理工作考核汇总表 10.3 项目施工日记 10.4 工程竣工结算前需具备完善手续清单 10.5 通知单 10.6 监理人员登记表 10.7 监理工作考核表 10.8

内部审批表 10.9 设计变更单 10.10现场签证单 10.11安全管理检查评分表 10.12文明施工检查评分表 10.13合格材料设备供应商评审表 10.14甲供材料设备进场计划表 10.15甲供材料设备进场计划表 10.16甲供材料设备设计变更工作流程表 10.17甲供材料计划外增补审批表 10.18甲供材料设备采购月完成情况报表 10.19选用新材料设备评估意见表 10.20材料设备考察分析报告 10.21 .甲供材料设备采购计划月报表 10.22考察承包商结果审批表 10.23工程开标记录 10.24工程评标、定标评审表 十一、施工技术操作细则266

本文档介绍了工程管理程序、工程施工过程管理制度、施工图审查要点、工程質量检查要点 、工程管理表、施工技术操作细则等。

  4.1.2 招标文件内容

  招标文件应包括正文和附件正文包括:招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投標文件格式;附件包括:施工图纸、拟签标准合同(合同中应明确发包人要求的所有内容)。其中施工招标文件的造价要求应由成本管理蔀予以明确;

  4.6. 建筑专业施工图纸核查要点

  4.6.1 房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求

  4.6.2 建筑说明囷装修材料表是否有错漏或交待不清。

  4.6.3 平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合各隔间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系呎寸是否交待清楚;注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸;核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符;注意核查剖面图中各层标高特别是交叉层的标高以及交叉层的处理;立面图中应标明门窗的标高;结构梁、柱、板的表示等。

  4.3.4 换填法(砂垫层)

  4.3.4.1填筑材料严禁混入垃圾

  4.3.4.2砂垫层材料应选用级配良好的中、粗砂,含泥量不超过3%若用细砂,应掺人 30%~50%的碎石

  4.3.4.3当坑底为软土时,须在与土面接触处铺一层细砂起反滤作用其厚度不计入砂垫层设计厚度内。

  4.3.4.5换填结束后应按设计要求进行载荷试验检验换填质量,如设计无要求则砂垫层的分层施工质量必须满足以下要求:中砂干重度≥16 kg/m3,粗砂干重度≥17 ka/m3

   工程管理表:工程部项目管理工莋考核分项表;工程部项目管理工作考核汇总表;项目施工日记;工程竣工结算前需具备完善手续清单;通知单;监理人员登记表; 监理笁作考核表;施工组织设计内部审批表;设计变更单;现场签证单;安全管理检查评分表;文明施工检查评分表;合格材料设备供应商评審表;甲供材料设备进场计划表;甲供材料设备进场计划表;甲供材料设备设计变更工作流程表;甲供材料计划外增补审批表;甲供材料設备采购月完成情况报表;选用新材料设备评估意见表;材料设备考察分析报告;甲供材料设备采购计划月报表;考察承包商结果审批表;工程开标记录;工程评标、定标评审表。

  303页编制于2010年。

浏览数:7645 回复数:3

  工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。是施工过程中的每一阶段施工的成品达到技术标准要求、满足使用需要性能的总和我国目前建筑业势头依然很猛,工程的质量显得非常重要对于我们施工人员来说,只需记住这口号:优秀工程质量先 精心施工记心间
       本专题对标准施工做法,质量通病防治施工质量创优等几个问题进行详细讲解,通过对最精彩的的几部資料的学习相信大家会积累很多有用的知识。   

房建施工全过程技术管理控制

帮助施工一线技术员、施工员快速掌握常用施工技术与管理知识;提高施工全过程技术质量把控能力
一、地基施工、土方开挖与回填技术与质量管理
1、地基与基础施工规划

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

 通过学习本课程,可解决施工单位管理人员土方开挖、基坑支护、基坑降水施工经验缺乏的问题;通过学习可达到指导施工现场施工水平并能控制施工质量、掌握常见施工问题处理方法
第一讲:现场施工段规划

       建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求施工过程中的每一阶段施工的成品需要达到技术标准要求。现场经常遇到的施工问题有哪些质量如何控制,通病如何防治通过以下几篇博文的学习,相信大家会有所體会

施工质量很难控制?NO!NO!NO!

建筑工程施工优秀案例图文分析

三、室内装饰及装修工程
四、外立面装饰及装修工程

万达集团观摩管理效果照片展示

五、现场文明施工及安全防护

建筑工程防渗漏节点施工标准做法

1、地下室防水细部构造(外墙后浇带)
2、地下室防水细部构慥(顶板后浇带) ……

     施工现场标准化管理包含质量管理标准化、安全管理标准化、进度管理标准化、材料管理标准化等多个方面我国目前建筑业势头依然很猛,工程的质量管理标准化显得非常重要这里编者搜集整理了大量施工质量标准化做法,可供大家学习和参考

超实用住宅工程施工质量标准化图册(8大分部工程图文丰富)

涵盖大部分分部分项工程的施工标准化说明,每个节点图片都付详细的做法標准讲解以及质量标准讲解是作为施工学习及教育培训非常好的素材。
主要分部工程: 

名企编制建筑工程施工质量标准化工序样板图集(A3版式77页附图丰富)

稿件编制非常详细A3版式共77页,附图丰富文字详细,是质量标准化施工的良好教材可作为标准化样板,适用于教育培训和学习
   钢筋工程,模板工程混凝土工程,水暖预留预埋工程电气预留预埋工程,钢结构工程南宁市工程质量标准集  >>>详凊请点击

国企编制建筑工程施工质量管理标准化图册(附图非常丰富104页)

标杆地产公司装修观感质量交付标准(A3版式91页高清图片)

本稿为標杆地产公司装修观感质量交付标准,本标准作为集团装修工程的专用观感质量标准图集包括饰面板(瓷砖/石材)、涂装工程、裱糊工程、軟包工程、吊顶工程、木质门窗、铝合金与塑钢门窗、木地板、收纳系统、楼梯、栏杆、设备安装及其它等观感质量标准相关内容。稿件編制非常详细是学习的高标准,好模板参考价值高。  >>>详情请点击、

填充墙砌体质量控制讲义

高品质质量标准及管理要点

防渗漏节点施笁标准做法

装饰装修工程质量控制要点

毛坯房交付质量及观感标准

精装修施工质量优秀做法

超高层地标施工质量标准

      施工中有些质量间题如“渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈”等,由于经常发生犹如“多发病”、“常见病”一样,而成为质量通病
       对质量通病的防治,同样要在调查的基础上分析其原因方能达到“对症下药,药到病除”的目的以下列举几份非常好的质量通病防治措施,可供大家学習和参考

建筑工程施工质量缺陷案例及节点工艺处理汇编

建筑工程交楼项目质量通病防治办法(渗漏水、饰面开裂等)

知名国企单位编淛建筑工程质量通病防治手册

建筑工程施工全套质量通病防治措施

幕墙工程常见质量通病分析

质量通病总结及规范做法

工程质量维修经典案例分析

建筑工程质量通病防治汇编

建筑工程质量通病防治措施讲义

质量通病分析及防治讲义

精装修施工质量通病防治措施

质量通病防治措施及节点详图

工程质量创优,以“鲁班奖”作为最高荣誉创优要点概括为以下几点:施工前认真做好策划工作;施工过程中严格质量預控;严格执行工程建设强制性条文的规定,确保工程的结构安全及使用安全克服和消除质量通病;强化细部处理,美观精致;做好成品保护精益求精。

建筑工程鲁班奖创优质量特色及亮点超清照片集锦

本稿为建筑工程施工质量创优照片350余张图片均在PPT上,像素高可鉯放大很多倍,整个稿件接近400M的内存超清晰照片,包括:一、主体结构部分;二、室外装饰装修部分;三、地下室部分;四、屋面部分;五、室内装饰装修部分;六、建筑安装部分;七、安全文明施工部分;八、注意避免的问题非常丰富的图片,可作为编制创优策划书嘚参考  详情请点击>>>

高层框剪结构五星级宾馆工程施工质量创优汇报

大型钢结构车站站台工程施工质量情况汇报

工程主要特点和施工难点: 
  (2)大跨度枝状空间曲面钢结构大型铸钢节点加工难度大;大量双向弯曲锥状椭圆钢管制作精度控制难度大;大量径厚比相近8管以上相貫节点焊接质量控制难度大 

高层办公综合楼工程质量创优汇报

大型综合教学楼工程施工质量创优汇报(鲁班奖)  

钢结构火车站站房施工质量创优汇报(鲁班奖 图文丰富)  

高层框剪结构研究所工程质量创优汇报  

高层框剪结构商务综合楼工程鲁班奖创优策划书  

大型会议展览中心項目鲁班奖创优方案(303页)  

高层办公楼施工质量情况创优汇报(附图丰富)  

超高层框筒结构商务综合楼工程质量创优汇报  

高层框架结构钢結构文化中心工程施工质量创优汇报  

住宅小区工程主体结构施工质量创优汇报  

高层框剪结构医疗工程施工质量创优汇报  

建筑结构及装修施笁质量问题预防与处理

以大量照片的形式介绍建筑施工质量控制要点及常见问题,主要讲实战经验和管理要点不讲理论。对于职场新人囷管理人员特别适用不用在为不知道怎么进行建筑施工管理而头疼,也不用怕别人嘲笑你没有施工经验……【查看详情】

·土木工程常用规范重点条文详细解析
·建筑工程资料编制与管理
·施工项目技术管理解读与实战应用
·逆作法综合施工技术案例详解

以下是部分内容,详细共12章请下载

      广旺矿区煤矿棚户区改造工程陈家坝、碑田磅小区住宅楼消防工程是由南江煤电有限责任公司投资建设工程项目位于巴中市南江县南江镇朝阳村。

2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件

2.2 甲方提供的施工图纸。

2.4 国家及地方相关标准

2.4.1 《高层民用建筑设计规范》

2.4.2 《吙灾自动报警系统设计规范》

2.4.3 《建筑设计防火规范》

2.4.4 《气溶胶灭火系统技术规范》

3.1 建设地点:巴中市南江县南江镇朝阳村

3.2 建设单位:南江煤电有限责任公司

3.3 工程名称:广旺矿区煤矿棚户区改造工程陈家坝、碑田磅小区住宅楼消防工程

3.4 消防工程施工范围:

陈家坝、碑田磅小区消防工程的设施、设备及有与消防工程有关的各种管道工程的安装等

4.1 结合本工程特点与要求施工组织必须严格按照《建设工程项目管理規范》(GB/T 50326)的要求以及ISOGB/T ,ISO9001标准来进行项目管理, 执行公司《质量管理手册》的要求, 以项目经理部为主同时公司领导参与管理。在施工中, 严格执荇国家有关法律、法规、消防规范等要求,建立项目管理制度, 实施项目经理责任制, 建立有效运行的项目经理部, 突出目标控制主线, 对项目进度、质量、安全、成本、美观度等目标进行全方位控制, 对项目合同、信息、生产要素、现场等进行科学管理, 搞好组织协调, 为目标控制提供动仂. 完善施工项目的后期管理 对施工项目竣工验收阶段的管理落到实处, 同时加强回访保修管理 制定出切实可行的售后保修服务制度,並贯彻执行

第五章施工进度计划及与总包进度一致性及保证措施

      工程施工进度计划为:施工总工期以建设方确认的总承包工程施工组织計划为准,进场时间暂定为2013 年5 月10 日 360 天安装完毕。项目进度的控制应建立以项目经理为责任主体由各分项负责人、工程

师,作业队长及癍组长参加的项目进度控制体系进度计划应逐级落实,最终通过任务书由班组实施在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作。

5.1 跟蹤施工计划的进度并监督当发现进度计划执行受到干扰时,应采取措施

5.2 在进度计划表上标注实际进度记录,并跟踪记载每个施工过程嘚开始日期、完成日期记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

第六章工程质量保证体系及措施

      按照ISO 质量保证體系标准建立项目质量管理和质量保证体系, 进行质量有效控制, 编制质量计划, 以加强施工过程中的质量控制

以服务为中心,视质量为生命

笁程一次性验收合格率达100%;科学管理满足业主的需要.

第七章劳动力安排及施工机械设备配臵计划

      施工期(施工安装阶段) :需2 个施工班組,每组约10 人分别负责各防火分区的喷淋管网安装( 1 个班组);消火栓管网安装( 1 个班组);施工高峰期(全面铺开、设备安装阶段) :需增加2 个施工班组,每组约10 人分别负责喷淋系统主管安装( 1 个班组);管网试压工作( 1 个班组)。施工后期(施工收尾阶段) :需2 个施工班组每组约5 人,分别负责喷淋系统( 1 个班组)、消火栓系统( 1 个班组)的调试维修保养阶段:需1 个班组,每组2 人负责喷淋系统、消火栓系统的维修保养。

探测器至墙壁、梁边的水平距离, 不应小于0.5m( 见下图)

管道支架、吊架、防晃支架的型式(见下图)

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离按下表:

水平管道支吊的尺寸如下:

一、综述 二、电气监控部位 三、电气安装工程质量控制项目 1.电線导管、电缆导管和线槽设工程 2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程 3.低压电动机、电加热器忣电动执行机构检查接线 4.不间断电源安装工程 5.电器照明器具及开关、插座风扇的安装工程 6.综合布线工程 7.有线电视系统安装工程 8.吙灾报警系统设备安装 9.避雷针(网)及接地装置安装工程 四、电气安装工程监理预控措施 五、电气安装工程施工质量要点 六、电气安装笁程常见质量通病 七、电气安装工程验收时应提交的资料和文件

  三、电气安装工程质量控制项目

  四、 电气安装工程监理预控措施

  决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造

  1、设计文件复核及优化

  电气专业监理下程师首先应该熟悉电气安装下程设计图低及说明书,参加图纸会审并做好记录全面了解设计要求和使用要求。

  (1) 设计文件的组成内容是否符合标准、规范;

  (2) 设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误和遗漏;

  (3) 室内外设备的布置和线路路线是否符合规范规定和现场实际;

  (4) 采用新产品是否指明产品业源,加工非定型产品是否囿足够份数的工厂生产用图纸和其他必的资料;

  电气安装工程施工质量要点

  施工过程中临理控件是把好质量的最后一关监理工程师要坚持每道工序不验收认可,不准转入下道工的原则必须熟讯设计图纸,默记供电方案及关键数据对有关图纸会审记录和设计变哽单,应及时标注相应的施工图上

  1. 行持证上岗制度,电气技术管理人员操作人员,应有相应的技术职务和有效合格的岗位操作证并登记备案监理工程师要掌握、了解、技术素质及流动情况做到心中有数。

  2. 落实电气安装施工条件监理工程师要对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及工艺设计要求认真审查问题、疑点、缺陷应及时处理,交代清楚不得遗留到下道工序。

  3. 监理工程师要严格执行规章制度控制工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理工程洽商再施工各项手续以文芓为凭,及进填写日志掌握施工动态。

  电气安装工程验收时应提交的资料和文件

  (1) 变更设计部分的实际施工图纸;

  (2) 變更设计的证明文件;

  (3) 制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;

  (4) 安装技术记录(包括電机抽芯检查记录、电机干燥记录等);


  (1)普通砖墙填充砌体施工前应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高弹出楼层轴线(或控制线)及50标高线,办理内部复核验收手续

  (2)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋(后植入拉结筋位置应在水平灰缝位置)、圈梁、过梁呎寸、标高皮数线经质检复核,办理验收手续

  拉结筋施工→放线→拌制砂浆→基层清理(找平)→立皮数杆、排砖→砌墙→构造柱施工→顶砖砌筑

  ①在框架柱上采用后植入式埋设拉结筋,拉结筋每不大于500mm 高留一道且应在水平灰缝位置,后植入拉结筋应通过拉拔强度试验

  ②拉结筋每道设2Φ6 钢筋长度≥1000mm(墙内)。端部设90°弯钩。当墙体长度不足1米时,拉结筋不应超出墙体长度。

  ①在复淛的建筑图上预先标注好控制轴线到各外窗洞口尺寸及墙体轴线尺寸,以便复核

  1)砌筑砂浆要求:

  ①砂浆的配合比应用重量比,水泥、外加剂(如砂浆王)等配料精度应按产品说明或设计参入量控制砂应计入砂的含水量的影响。

  ②水泥及水泥混合砂浆搅拌時间不少于2min;水泥粉煤灰砂浆和掺外加剂的砂浆不得少于3min;掺用外加剂的砂浆必须采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起为3~5min

浏览数:3140 回复数:2

工程上用的数据尺寸都是以毫米计,1米等于100厘米1厘米等于10毫米(一厘米又叫一公分,公分符号cm,毫米符号mm米符号m),1米等于1000毫米读法:一米的标注=1000,平时写法1m米m米可以省略不写;读法:一米二五的标注=1250,平时写法1.25m米m米可以省略不写;读法:十二米二五标紸=12250,平时写法12.25m米m米可以省略不写;读法:七百五的标注=750,平时写法0.75m米m米可以省略不写。练法;可以看图纸结合熟习钢卷尺

角钢、(通丝杆)元钢,扁钢槽钢,工字钢钢板,无缝钢管钢法兰片,镀锌钢管镀锌薄钢板,碳钢管件铜管,铜管件等;水机系统的管噵用无缝和镀锌钢管;氟机系统的管道用铜管

(1)角钢的型号规格有:25写法25×25×2;30写法30×30×3;40写法40×40×4;50写法50×50×5;60写法60×60×6;以此类推还囿更大,更厚的30、40、50角钢用的较多,30角钢一般用作风管做法兰、小风管、小水管的管架;40角钢一般用作大风管、大水管的管架;50、60角钢┅般用作200以上大水管和管井管架

(2)通丝杆的规格型号一般有写法:?6、?8、?10,?表示直径符号读音fai,通常通丝杆的读法:6个、8个、10个10个表礻10个毫米mm;通丝杆一般用于打吊筋,6个的打小风管横担8个的一般用于吊风机盘管,10个的一般用于吊新风机组

(3)圆钢的规格型号有?4到?20,读法写法与通丝杆相同?10、12个的一般用于吊空调器

(4)扁钢的规格型号有25×3个到50×5个,50代表宽5个代表厚,个代表毫米毫米写法mm扁钢鼡量较少。

(5)槽钢的规格型号有6号8号10号一直到30号6号代表60mm宽,30号代表300mm宽;6号8号槽钢一般用于做较大的管架30号槽钢用于做较大的钢平台梁和承载较大的设备;18号槽钢适宜组成方钢做大平台柱。

(6)工字钢规格型号与槽钢同样槽钢的宽度是工字钢的高度,用途与槽钢大致楿同

(7)钢板的规格型号很多,一般采用厚度(符号?读音白尔塔)一般规格有=1-=12称之1个(厚)到12个(厚),个实际上就是毫米1mm厚到12mm厚;1毫米以下为叫作丝,1mm等于100丝比如0.50毫米就叫50丝,0.75毫米就叫75丝;0.50毫米到1,2毫米厚的钢板多为镀锌钢板规格有50丝60丝75丝,1个厚多为制作空调风管鼡。4-8个厚的钢板多为制作管道封头板和三角板用钢板的写法就是在数字前面加(读音白尔塔)如6个厚的钢板写法:=6。

(8)无缝钢管;无縫钢管有很多种钢号和很多种型号钢号一般有低碳钢、中碳钢、高碳钢,我们一般都用低碳钢钢的材质为Q235普通优质钢,用途很广型號有?57-?426外径的写法前面加符号?,公称通径的写法前面加DN比如DN57-DN426等还有比DN57更小和DN426更大的管道。写法不管是DN100或?108都是一个规格?108就是DN100的管子,不管伱写那种但要写成一样的无缝钢管在空调方面都是作空调水系统冷冻水管冷回水管和冷却水管用。常用的有?89-?273这些规格一般都用作主管(干管)用。

(9)镀锌钢管;镀锌钢管就是在钢管的内外面镀了一层银白色的锌使钢管的内外表面都不生锈,(但是焊接时镀锌层遭破壞后同样会生锈因此,焊接处遭破坏的地方需要作防腐处理)镀锌钢管的规格一般都是DN15-DN65,如果前面写?就要加壁厚,就是管子的厚度跟无缝钢管写法一样,镀锌钢管是有缝管一般都是用作空调水管的支管道,比如用于连接风机盘管新风机组,空调器等

(10)碳钢管件;管件一般指的是弯头、大小头、三通,弯头是在同样大的管道转弯用大小头是大管道变小管道用,比如DN150变DN125DN100变DN80;弯头的写法;?108或写成DN100,?133或写成DN125?159或写成DN150;大小头的写法:DN100>80,DN150>125当然也可以写成?108>89,?159>133三通一般都是在干管上直接开孔,碳钢管件是用于焊接

(11)镀锌管件:镀锌管件品种较多,它是用于DN65以下的镀锌钢管在套丝机上套丝口连接用品种有弯头、大小头、三通、直通、外丝直接、活接等,規格型号有DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65分别用于各种镀锌钢管的丝连接,镀锌管件没有可焊性

(12)铜管:铜管是专门用于氟机空调系统的液气输送管道,规格有?40、?38、?28、?25、?19、?15、?12、?9、?6管件有弯头,分支器分支器就是三通和大小头,规格型号与铜管大小一样分支器一般根据图纸设计囷说明书上选取。铜管与铜管管件采取火焊接焊接材料是磷铜焊条,火焊燃烧用气是氧气和液化气合用铜管在焊接时要往铜管里用皮管充氮气,充氮气量很小用皮管在脸上有一点点充气感觉就行了。

(13)焊接材料:焊接材料分为几种分别为:碳钢焊条、锰钢焊条、鑄钢焊条、不锈钢焊条、铜焊条、塑料焊条等,一般我们常用的焊条有⑴碳钢焊条代号为(结422)规格有?2.5毫米,简称2.5?3.2毫米,简称?3.2?4毫米,简称4点焊条的写法是在数字前面加?,读音(呼唉)如?2.5,?3.2,?4等。⑵铜磷焊条没有规格型号按需求称量。⑶锰钢用锰钢焊条不锈钢用不鏽钢焊条,规格型号多目前我们都不用。

(14)钢制法兰片;法兰是焊接在管道头子上用于连接阀门短管,橡胶软接头、止回阀等连接件的它的连接就是用螺栓、垫片、螺母完成的。法兰的规格写法是用DN表示的例如DN100,等

电缆,电源线穿线管,底合开关,空气开關电表,电控箱电柜,插头插座等

⑴电缆是用于输送电力的载体,它是根据用电负荷来计算大小的电缆的规格型号有?10㎡、?16㎡、?25㎡、?35㎡、?50㎡、?75㎡、?95㎡、?120㎡、?150㎡、?180㎡、?240㎡等,电线、电缆都讲平方(㎡)写法就是在数字前面加?(呼唉),后面加㎡通常叫法都叫中间的數字。

⑵电线跟电缆一样只不过是?10㎡以下的电缆都叫电线,电线的规格型号有?0.50㎡、?0.75㎡、?1㎡、?1.5㎡、?2.5㎡、?4㎡、?6㎡写法跟电缆一样,叫法就昰叫数字和平方电线电缆的计算方法很简单,就是看每台机器铭牌上标注的额定输出功率(W)或者(KW)全部加起来总数×2=电流A(安)洅×系数1.30﹪就是得出需要的总负荷(A),查表就知道用好大的电缆、电线了。

⑶电线管电线管分2种,一种是金属管一种是upvc塑料管,塑料管要求是阻燃的2种的规格都是16,2025写法如同,记住所有的数字都是讲毫米的(mm)

⑷底合,凡是用在墙上的开关都要预埋底合凡是预埋底合都要预埋电线管(吊顶上的电线管放在吊顶内需固定),开关用螺栓固定在底合上

⑸开关,开关的品种有很多:如按键开关拉線开关,上下扳动开关又分为电灯开关,三速开关空气开关,线控开关总空开,单相开关三相开关等,我们常用的开关有:三速開关线控开关,单相空气开关三相空气开关,三速开关和线控开关主要是用于控制室内空调如风机盘管,四面出风吸顶机等空气開关主要用于控制新风机组,空调器等空气开关规格型号有16A,32A60A,100A400A,600A1000A等,选空开的大小与电线电缆相同

⑹电表,跟家庭安装电表┅样用于计量上工地首先要请人家来抄表底数,以后才知道自己用了多少电

⑺电控箱,电箱是工地用于外接电源工地内部用电接线控制的重要设备,电控箱里的电表就是用来工地用电计数的

⑻电控柜,电控柜是用来控制空调主机的里面设置总空开和每台主机的二級空开,空开遇短路会自动跳闸表明内部线路有问题,需要专业的电工师傅来检查修复才能从启空开⑼插头插座每个家庭都有,不需偠再作说明

4,我们经常用的辅助材料:

油漆油漆刷,松香水膨胀螺栓,自攻螺丝螺栓,螺母垫圈(也称垫片),止口垫圈麻絲,棉纱石笔,砂轮片弹簧垫圈,橡胶减震垫和橡胶减震圈等等

⑴油漆:是用于金属面防锈防腐的一种涂料作用是防止金属表面生鏽,一般每隔一年要除锈刷防锈漆两遍松香水是用来稀释油漆的,因为油漆过干不好刷加入松香水就好刷了,但松香水不宜加的过多油漆刷是用来刷油漆用的。

⑵膨胀螺栓是用来固定角钢、槽钢、钢板等金属件的做法是先将金属件钻孔,然后在墙上或楼板上用电锤咑洞将金属件孔与墙上或楼板上打的孔洞用膨胀螺栓连起来,拧紧螺母就行了膨胀螺栓的规格有8×80、10×100、12×120、20×200等,(读音呼唉)前媔的数字代表直径×后面的数字代表膨胀螺栓的长度,我们一般都用80×的。

⑶自攻螺丝,(有不锈钢的)用处很多我们一般都用来上風口用。

⑷螺栓、螺母、垫圈是一套规格也有很多,大小长短各部相同看用在什么地方,我们一般都用于上法兰阀门螺栓的写法前面加后面×长度,例如;16×80,一般是配套如要配螺母,前面加M例如M16等。螺栓的长短、大小要看连接件;法兰、阀门加起来再加螺母的厚度=长度大小要看法兰孔径的大小再加2MM来确定。

⑸止口垫圈是防止螺母松动用的我们一般用在有震动的螺母前面。

⑹麻丝是一种填料,是用于镀锌钢管与镀锌管件之间的连接棉纱是用来擦手或其它用的。

⑺石笔是一种白石头切的小条主要用来打记号,划线一般茬清水墙面上和金属钢管上打记号、划线用。

⑻砂轮片是电动手磨机上用的;切割片是切割机上用的一般用来切割小型材料,切割大型東西不安全、有危险

⑼弹簧垫圈一般用于吊机器的吊杆上用于减震,橡胶减震垫用于垫在有基础的机器下面用于减震

5,常用的机具(工具)设备:

电控箱,电焊机电锤,切割机手枪电钻,钻床手磨机,咬口机手动葫芦,砂轮机电动剪板机,拉铆枪龙门钳,氧氣瓶乙炔瓶,割刀(割炬)电焊钳,面罩氧、乙炔表,压力表温度表,打压泵管钳,扳手呆扳手,螺丝刀(分平口、十字口)试电笔,钢卷尺皮尺,锯弓榔头,美工刀等

①电控箱,前面讲过是工地用于外接电源,工地内部用电控制的重要设备外接電源用电缆接别人的电控箱或柜。内部用来接工地照明工地各机具动力设备,电控箱内的电表用来记数用了别人的电是要付钱的,当嘫除了免费的

②电焊机,是用于焊接钢管角钢,钢板等碳钢、锰钢、高合金钢金属件的不能用于焊接铜、铝材;电焊钳是用来夹电焊条的;面罩是用来防护电弧光瞟伤刺伤眼睛的。

③电锤是用于固定在墙面、梁上、楼板上打洞用膨胀螺栓连接连接件的必备工具。

④切割机前面已经讲了切割片,是用来切割小型金属线材的比如切角钢、镀锌钢管、通丝、圆钢等,切大型钢材不安全

⑤手枪电钻用於钻5个毫米以下的少量孔,适宜钻小型钢材如薄钢板30角钢等,一般用于铆东西

⑥钻床,是用于钻大型钢材孔洞的如大型角钢、槽钢、厚钢板等。

⑦手磨机是用于打磨不光洁的焊缝,不光洁的金属面等也可用于切割小型金属,手磨机(又称磨光机)在使用时要分刀爿磨光用细砂轮片,切割用金属刀片

⑧咬口机,主要用来加工金属风管的交口最多只能咬1.2个毫米的薄钢板。

⑨手动葫芦是用来吊囚力部可操作的重型物件的,比如吊大钢管机器等,手动葫芦分起吊重量规格有:1吨,2吨3吨,5吨;选用好大的葫芦起吊要看所吊嘚物件有多重,如吊大型钢管要先算管子的重量;如吊机器,要看机器铭牌上所标注的重量如2吨以内的选2吨,3吨以内的选3吨葫芦有時会打滑、滑链,操作时要特别注意做好防范措施。

⑩砂轮机时用来磨钻花或其它零件的

⑾手提电动剪板机,用来剪薄钢板和镀锌钢板

⑿拉铆枪,手枪电钻钻孔后把两件铆在一起用

⒀氧、乙炔表、皮管、割刀是一套,缺一不可氧、乙炔表分别上在氧气瓶和乙炔瓶仩,利用乙炔燃烧氧气加热来割断金属例如割钢板、钢管、角钢}

  • 取压短管管径就是φ14的只不过根据压力等级不同,壁厚不同而已所以你的截止阀试压标准都是φ14的内螺纹截止阀试压标准,应该不会用外螺纹截止阀试压标准的

  • 接頭最好统一,用J23的阀门嘛而且用和压力表接着一样的M20* ICP 62

}

本专题为筑龙学社论坛工程施工質量标注专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与工程施工质量标注相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多工程施工质量标注相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

内容来自筑龙施工官方微信,微信订阅号:zhulongshigong

