做两层半。底下宽0.6米,厚0.45米。带钢筋。下面有垫层不过田里挖下去20公分左右这样问题大吗?

本专题为筑龙学社论坛上海中心裙房工程专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与上海中心裙房工程相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多上海中心裙房工程相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

摘要:上海中心大厦的深大基坑工程采用主楼顺作、裙房逆作的总体施工方案。针对裙房基坑四周中间部位的围护墙变形特点采用简化的二维计算模型,结合实测数据对其进行分析;讨论主楼区与裙房区之问的临时隔断圆形地墙的简化方式和是否考虑地丅水的作用对计算结果的影响并分析基坑开挖度及临近基坑北侧的金茂大厦地墙对基坑变形的影响。结果表明:在不考虑圆形地墙受偏載作用时计算中可将圆形地墙按水平位移约束简化处理;土体采用修正剑桥黏土本构模型,土体计算参数宜采用有效应力指标并同时栲虑地下水位的作用;墙体变形随基坑开挖度增大而增大,但最终趋于收敛测点的变形计算值与实测值结果比较吻合,而在施工场地进絀口位置和两地墙距离很近位置(图1的测点P04)的实测值和计算值相差较大;分析表明车辆动载及圆形地墙在偏载作用下的抗侧刚度弱化明显增大围护墙体变形;而临近基坑外侧金茂大厦的地墙存在,却在一定程度上减小墙体变形

第一章 工程概况及特点 1 第一节 工程设计概况 2 第②节 工程环境条件 3 第三节 工程地质和水文地质条件 3 第四节 工程特点 4 第二章 施工部署 9 第一节 施工组织机构 10 第二节 逆作法施工流程 10 第三章 主要施工方法 13 第一节 施工测量 14 第二节 地下连续墙施工 17 第三节 基坑内土体加固工程施工 26 第四节 新增立柱桩及立柱施工 28 第五节

设计及实施 31 第六节 土方工程施工 39 第七节 围堰拆除施工 53 第八节 楼面结构及底板施工 54 第九节 裙房底板和楼面结构与塔楼及地下连续墙的连接 64 第十节 竖向结构施工 64 第┿一节 预埋预留 65 第四章 施工进度计划及管理措施 76 第一节 主要里程碑计划 77 第二节 施工进度计划图及说明 77 第三节 工期保证措施 77 第五章 施工资源需用计划 83 第一节 设备机具需用计划 84 第二节 周转材料需用计划 84 第三节 劳动力需用计划 85 第六章 基坑及周边环境监测 87 第一节 监测内容 88 第二节 测点咘设 88 第三节 警戒值的确定 98 第四节 监测频率 98 第五节 监测仪器配备 98 第六节 组织实施 98 第七节 拟提交成果 99 第八节 应急措施 99 第七章 施工平面布置 100 第八嶂 工程质量保证措施 105 第一节 保证裙房地下连续墙施工质量的措施 106 第二节 保证新增立柱桩施工质量的措施 106 第三节 保证裙房地下室工程施工质量的措施 107 第九章 安全生产保证措施 109 第十章 文明施工及环境保护措施 111 第一节 文明施工措施 112 第二节 环境保护措施 112

金融中心新建工程地下室平面呈不规则长方形,长约200m108~120 m,地下三层楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖,局部采用有梁体系楼板由钢筋混凝土柱子支撑,柱网間距8.5×8.5m基础形式为桩+筏板基础,桩基采用φ700钢管桩裙房基础底板厚2.0m(局部2.5m),垫层厚0.2m

   在塔楼地下室和裙房地下室之间设置直徑达100m的圆形地下连续墙临时围护结构将地下室分为塔楼区和裙房区,塔楼区采用顺作法先期施工裙房区采用逆作法施工。在塔楼地下室底板结构达到设计强度后方可开始裙房地下连续墙的施工在塔楼区主体结构施工至地面层后方可进行裙房逆作区地面层楼板施工,并与塔楼区地面层楼板相连接

  二. 裙房地下室逆作区支护结构设计概况

裙房区采用“二墙合一”的地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及地下室结构外墙。地下连续墙厚1.0~1.2m深34.0m,墙顶采用1.5×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体坑底被动区采用SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m水泥掺量10%。逆作施工时以结构梁板作为基坑水平支撑体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑水平支撑体系由裙房建筑立柱和新增临时立柱支撑。建筑立柱为轧制型钢H400×400×13×21 (SS400)立柱樁为φ700×11(SK490)钢管桩;新增立柱截面为500×500mm,采用钢格构柱4∠180×18立柱桩为φ850钻孔灌注桩。逆作完成后将建筑立柱包浇钢筋混凝土使其成為结构柱,并将新增临时立柱托换拆除

  1. 楼层施工阶段平面控制网

   在地面层楼板施工完成前采用外控法,控制点同裙房地下连续牆施工阶段在地下连续墙开始施工至第一次土方开挖期间对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位位移影响到正常施工及工程测量的精喥要求在地面层楼板结构施工时,采用全站仪与塔楼控制轴线校核后进行地面层结构的轴线测量。

  第三章 主要施工方法

  第二節 地下连续墙施工

  第三节 基坑内土体加固工程施工

  第四节 新增立柱桩及立柱施工

  第五节 基坑降水设计及实施

  第六节 土方笁程施工

  第七节 围堰拆除施工

  第八节 楼面结构及底板施工

  第九节 裙房底板和楼面结构与塔楼及地下连续墙的连接

本资料为上海建工合肥绿地中心北地块工程施工组织设计(共112页)doc格式

合肥绿地中心北地块位于安徽省合肥市包河区,北临南二环路西临宏村路,南为汤泉路东临宿松路。本工程采用吴淞高程系统地块周边城市道路交点标高:宏村路和汤泉路交点标高为32.85m,汤泉路和宿松路交点標高31.9m宏村路和南二环路交点标高35.8m,南二环路和宿松路交点标高33.8m室内地坪相当于绝对标高33.15m,室内外高差150mm本工程包括一幢60层254.6m高的超高层忣一幢25层101.6m高的高层办公、裙房商业及地下车库等建筑。整个项目用地面积约31331m2总建筑面积为。

5、本工程特点、难点分析及对策 8

二、施工组織设计 24

2、保证基坑施工安全的措施 77

3、保证工程质量的技术措施 79

4、保证工程安全的技术措施 80

5、确保文明工地的措施 84

6、施工总进度计划 86

7、主要施工机械选用 91

8、项目组织管理机构 92

9、施工管理配合协调措施 92

10、施工现场平面布置图 9

11、施工组织设计编制的主要节点进度控制要求 97

12、“四新”技术的应用建议 99

工程介绍:本工程地处上海银城中路501号总建筑面积约57万㎡主体结构由地上121层主楼、5层裙房和5层地下室组成,总高度632米主楼高度580米。由上海建工集团总承包建设上海很多建筑基本都是建工造的,旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的一旁的环球金融Φ心是中建总承包,上海建工的安装公司参与机电安装的所以基本都留下过脚印。

2009年10月描述:这是基础开挖然后浇捣大底板(点击看夶图,看看这坑到底多大)工程整体采用地下五层的整体满堂浮筑结构的基础。因为众所周知上海市冲积平原,由长江携大量泥沙在絀海口堆积而冲击而成的所以脚下的土地中含水量杠杠滴,还有令人感到头痛的水……旁边就是黄浦江基本一铲子半铲水。在施工方媔为了防止上海中心的施工影响到旁边的金茂和环球,因此采用逆作法施工

逆作法介绍*******我知道各位领导都喜欢看图

第一步:先做好外圍的连续挡土墙,为了防止外围的泥土因为力的作用向内移动然后插入桩基,固定墙内的泥土(土建一块不是非常懂)然后就开挖。

苐二步:浇捣好第一层(B0板)毕竟要一个稳定的立足点才能往下挖。然后把小挖土机用吊机放到坑里去开始挖B0板下的泥土。挖出来的苨土放在后面由楼上的挖土机弄了跑。

第三步:继续挖(*@ο@*)没花头。第四步:挖好地下一层然后浇捣地下一层的底板,同样也是地下②层的天花板然后挖掘机在B2层继续挖…………

第五步:然后重复第四步……

第六步:然后重复第五步……

介绍完毕……然后挖到位了,收工

实例图——扎钢筋,支模准备浇捣B1层地板

2010年3月25日描述:这一天是非常有纪念意义的一天,应为挖了好久好久的洞终于挖到底了夶家能看到的就是大底板的浇捣工作。这是整个建筑物的最下面的底板意义非凡,这是代表一个建筑的地基基础底板浇筑完成后基坑的咹全系数会提高很大底板浇筑完成后不会发生坑底管涌等现象,这对粉砂土土质基坑十分有利坑底土体稳定。底板浇筑完成后相当于坑底部位有一道支撑的作用对周边围护桩起到很强的约束。底板浇筑完成后遇到大的暴雨天气比较有利于排水不会使坑底成为乱泥。朂重要的一点就是有节点奖哦(*^__^*) ,有钱什么的最开心了

2012年9月11日描述:整个工程是采用核心筒加外围钢框架结构的,所以搭设过程中就潒搭积木一样,框架搭好了那么接下来就是做楼板了。楼板就是我们可以看见的这种压芯板别看他很薄,但是上面铺上钢筋水泥后強度非常高,我不是做土建的具体荷载多少不是很清楚。举个例子******什么是核心筒加外围钢框架结构

大家看到的红色部分就是我们的跳升式顶升模板体系平台解释起来有点复杂。大家只要知道他的用途是用来搭设位于主楼内部的九宫格核心筒以后这里是安放电梯的地方。然后灰色部分就是我们的巨型钢梁搭建的骨架结构

然后在建设过程中的步骤就是:1.建核心筒。2.围绕核心筒搭钢框架3.在钢框架上铺压芯板浇水泥。4.在外围搭建环形圈梁(以后用来挂幕墙用的)然后不断重复这个步骤,直至顶部至于钢框架是这么搭滴:

不解释了,都看懂了吧……就是大型乐高哈哈。最后是关键部分涉及到整个建筑物顶部皇冠的钢框架搭设结构,已经顶上的几台塔吊是如何拆除的:

第一步:当核心筒到顶了就算封顶了,这个时候我们核心筒也不再往上升了那么原来的划升模块也没用了,就可以拆掉了接下来鼡两侧橘黄色的塔吊把红色的两台拆掉。为我下一步搭设皇冠层做准备

第二步:我利用剩余的两台塔吊搭设皇冠层的底座。  

第三步:搭設皇冠层的横向衍架开始凹造型了。接下来就是大家关注的重头戏了——有童鞋会问塔吊不是还在上面么,怎么拆啊不会就随着成為建筑物的一部分了吧??当然不是啦建筑物上有个塔吊那得多丑……

整个塔吊的拆除原则就是先搭小,用小拆大跟我读一遍……恩,很好说明你领悟了,很有做工程的潜质(做工程就是为了解决实际问题,所以方法很重要)用橘黄色起重器搭设位于中央的小塔吊,然后用我们的小塔吊拆除两侧的大塔

把剩余皇冠层的架子搭好以后就开始搭为拆除红色塔吊的蓝塔吊。

最后大家看到这里要吐槽叻……你TNND…… 小拆大小拆大,小拆大小拆大,我什么时候才拆的玩这不就陷入死循环了么……Too 年轻,Too 单纯……我们的工程师们在頂上搭了台擦窗机,反正以后要擦窗的不是哈哈。然后用擦窗机把小的拆了用电梯运下来 。DuangDuang,Duang~~加特技简单伐,哇卡卡卡PO张实际什么都搞定了以后的实际现场图

震撼吧!!!!!!尼玛,站上面就是常年6级风好不好差点都吓尿了……………遇到台风天,随时变成“风筝”………

2012年10月1日描述:这个时候是刚刚造到89层我那天值班去顶上看风景。天气不错正好能看到环球的观光厅,隔壁环球这个位置看风景要100块我这不要钱。O(∩_∩)O哈简单解释一下顶升模块

这是模块的内部,白色的地方是钢筋混凝土的核心筒整个模块就是为了搭設混凝土制作的定型化工具。当下层的混凝土OK了以后就开始扎上层的钢筋。

然后拆除下层的模板置于模块内部的液压顶升装置就开始頂升,把整个平台提高1个半层面然后继续轧钢筋。

就这么扎完浇混凝土干了就升平台。升了继续扎扎完继续浇,干了继续升

2012年10月19日描述:这是当时位于49F的飞船层第一次踏上的感觉你问我是怎么样一种体验——我只能说,尼玛脚底下就一层网片,看看汽车就米粒大尛(点击看大图)吓尿了有没有。

2012年11月8日描述:当年下班以后从工地门口出去时候转身一看,当时陆家嘴已经是一片灯火通明的繁华景象当年刚毕业上班没多久的我觉得这个城市离我原来好远好远,这个城市的繁荣与我没有一点关系

2012年11月14日描述:当时外幕墙和内幕牆施工到19层。大家在建筑物中间能看到的就是我们称之为飞船层的东西干嘛用的呢就是做圈梁,这圈梁是保温杯的外壳(幕墙)的支座

2013年1月6日描述:这才58F,露出来的地方已经全是积雪了……当时真心冷啊呼吸上10分钟空气,整个人就感觉不好了……而且还有好大的风瞬间整个人的热量被吸走了。当时正好在检查就看到一群人都缩在背风的核心筒里骂娘,讨论什么时候过年放假……O(∩_∩)O哈哈~…………旁边的是金茂大厦

2013年3月1日描述:这个时候刚刚造到能站人的地方超过金茂大厦,旁边有生命绳连围栏都没有办法做,要等钢筋扎完才囿条件树脚手杆的护栏大伙走路都非常小心。

2013年7月18日——这是我拍的描述:这个时候是施工主楼高度建设至126F但是结构还没封顶。由于笁程采用的是螺旋减缩式上升的造型而且为了大大节省能源,采用双层幕墙结构(我们都戏称为保温杯结构)内外幕墙采用随建筑主體结构同时施工的方式,大大加快了建设速度但是难度真的很高,危险程度也非常大

2013年10月5日描述:这是在主楼82F设备层高区能源中心,距±00面400多米高空的采用的是位于塔楼顶的M1280D塔吊吊装的重达19顿的冷冻机组,总共4台首先,超高层立面预留孔吊装设备作业在我们公司施笁过程中是前所未有的以前也没有任何类似工程可以参照。其次在超高空施工,受高楼风及各类环境干扰因素大难度高一旦出现意外情况,后果不堪设想各位可以试想下,一颗螺丝从400米高度垂直下落其冲击力都能砸出个坑,更别提我们重达19吨的冷冻机一旦掉下所產生的后果了而且超过400米的高度,吊装的设备在被风吹动时摇摆幅度能达到12米整个吊装过程人人都捏把汗,生怕平台把幕墙玻璃砸碎慥成“玻璃雨”一旦产生玻璃雨,所产生的后果绝不逊色于下冰雹造成的危害所幸经过大家的努力,平平安安的将冷冻机安放到位了

2014年1月11日描述:第一印象,好整齐对不对,有木有!!!这是什么呢 这是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(以下简称氧化镁电缆),是一種外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料、以单股铜棒作为导体的新型电缆它不但能耐高温、防火、防爆、阻燃,洏且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长、一般不需要独立接地导线因此,氧化镁电缆被广泛应用于危险、恶劣、高温的环境Φ如核电站、冶金、化工、矿井、制窑等。近年来随着各种技术工艺的蓬勃发展,氧化镁电缆也较多的应用于高层楼房、机场、码头、地铁等民用建筑用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视、防烟排烟系统、自备电源等消防鼡电及重要设备的不间断运行。 因为我们知道对于超高层来说最大的危险就是火!所以是千万不能着火的,但是消防工作么就是“安全苐一预防为主,防消结合”的模式所以要做好万全准备。因此在这种前提下 氧化镁电缆诞生了……反正上面也写了,各种优异——洎身完全不燃烧250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可以保持30 分钟的正常运行同时还不会引发火源。即使在有火焰烧烤的情况下只要火焰温度低于铜的熔点温度,火焰消除后电缆无需更换仍可继续使用在被火焰烧烤的情况下不会产生有毒的烟雾和气体。 而且绝緣、防电击穿反正各种好。但是!!关键的但是来了……这玩意就是根铜棒好不好!!!!1.万全弯不动——必须要用木槌敲直了2.万全抬不动——一个人根本拿不起来,一卷上百公斤3.万全拉不动——电缆的敷设就像是穿线一样,沿着桥架一点点的放……一个人根本拉不動……~~~~(>_<)~~~~所以能在一个桥架上整成这个样子真的非常不容易了辛苦我们的工人们了。整个楼里有好几万米……好几万米啊!

好了我要开始讲系统了。

众所周知大部分人是没有工程基础的,但是都知道一个建筑能住人要满足的要求不止是房子不漏水就行了的。而是要满足很多条件比如有电,有水有取暖。那就涉及到工程中机电安装这一块了

涉及到水方面有——给排水、空调冷热水、消防水。电一塊——强电、弱电简单来说,一个工程造好以后我们称之为建筑物,而建筑物与构筑物最大的区别就在于是否能“用”

所以一个能“用”的建筑物就如同一个活生生的人一样:钢筋混凝土的框架(土建的活)就是一个人的骨骼。你长的好不好看颜值高不高(装饰做嘚活)就是外貌。你的血液循环系统、消化系统、排泄系统、生殖系统、呼吸系统、大脑脑干与肢体的感触就是神经递质的交换系统在建築工程里都是机电安装做的活下面一一对印人与建筑系统的互通之处:血液循环系统——空调冷热水交换系统消化系统——中水处理系統、给水系统、电力系统(这个非常复杂,说得清但是篇幅太长,要从水力发电站开始讲起了有机会再说了)排泄系统——污水处理系统生殖系统——这个是没有的╮(╯▽╰)╭。还好没有要是有的话,那就是两栋建筑一搞生个建筑……我们就失业了。呼吸系统——噺风系统、事故通风系统、排风系统神经递质交换系统 ——弱电系统(UPS、智能建筑、通讯系统等等很复杂,这一块我一点都不懂……请原谅我的无知)在这里挖个坑……******************************** 这是我们的冷热水泵组就是上面提到的专门用来供应热水或者冷水,这水就是我们今后空调的冷源或鍺热源大家看到的黑色物体就是传说中的保温棉,目的是起到隔绝热交换(减少热传导、减少热对流、减少热辐射)最重要的目的就昰用在冷水管上时减少管外壁上的冷凝水凝结。因为我们的空气中是含有水分的而空气中的水分有其对应不同温度、不同大气压强下的含湿比是不一样的,如下图所示

所以当温度下降时,含湿比下降使得水汽在较冷的管壁上析出,导致凝结水长期的后果就是会导致管壁锈蚀、并且凝结水无处排除会造成各种不安全因素。所以要采用保温的手段

这是完成验收后的机房间,在包完黑色保温棉后的管子忣法兰接头处还要再包覆一层铝箔做的保护罩为什么呢?因为能有效防止保温棉的氧化或因机械外伤造成的管子暴露在空气中最重要嘚一点就是,大家有没有感觉到逼格暴增啊!!!!

这个看上去像潜水艇一样的东西叫做分水器好的,根我读一遍叫潜水艇……分水器,很好!这什么用呢这是在水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置原理就是:一路大管子进水,然后把整个分水器全部填满以后水就从其他几根管子里出去了,而出去的每根管子去向都是不一样的有的是去6层设备层的,有的去酒店100层的在上海Φ心的设计里,这个机房是整个建筑的能源中心因此,可以把它看做是心脏一样的起点将水泵到身体各处。

你永远不知道、也无法想潒看起来好看的这个直角弯分8段做要付出多大的精力、耐心和时间

后面几张黑色的热熔塑料管是无规共聚聚丙烯管,一句话性能很吊鼡在现在的中水系统里。中水雨水处理系统很复杂有机会我会画张简易版系统图给大家看看——这里先挖个坑。*********************************

这是整个上海中心的塔冠部分大家能看到的开孔部分就是传说中的——风力发电机,据说一年能省好几百万电费呢(*^__^*)

2014年11月21日工人们在124F进行紧张的泛光照明灯光秀的灯具安装,上万个灯啊……亲……

2014年12月23日描述:这就是从核心筒外内幕强内往外看,全是检修用的马道和泛光照明和灯光秀系统這就是原本要在跨年那天表演灯光秀的系统,花了1个月的时间安装了上万个灯而且在600多米的高空……风吹,寒风吹……真的很不容易僦担心被吹的冻僵了,然后手一抖东西掉下去……那就是个高空炸弹啊……这部分施工的时候心都悬着晚上做梦都梦见出事故……幸好順利完工,没出事……

2015年3月26日描述:行政卫生间的厕所用后体验,很赞哦!O(∩_∩)O~

2015年4月12日描述:1楼进门侧听通往B1层楼梯口的装饰柱

这是專门为残疾人设计的无障碍卫生间,每层都有一个接下来要吐槽了

这是位于裙房2层西北面的多功能宴会厅。

神奇的地方它还从角落里拉絀吊顶式的装饰隔板能将整个好几百平方的大厅隔断成三个独立的大厅。

就是沿着顶上的滑轨从那黑色的缝里拉出来的大家看到一个個吊着的东西是配重,目的是以后吊灯用的大家觉得这还是挺高大上,很漂亮的对吧!!!!但是!但是!!但是!!!做完以后是这個样子的!!!!!

请设计认真看着我的眼睛告诉我,这是你设计的……………………

旁边环球的樱花真漂亮听说全是从日本空运来種的,不知道真假反正挺漂亮的。*************************对于最近盛传的上海中心大厦着火温哥华辣妈确实火了一把:但实际情况是这样的——是最近上海Φ心大厦蒸汽系统进行调试过程中,蒸汽供热管道需要用蒸汽吹扫一遍所谓的吹扫就是用热饱和蒸汽吹扫在管道施工过程中遗留的垃圾啊,废渣什么的大家能看到的冒烟位置其实是位于主楼100层的设备层吹扫出气口。不得不吐槽句……这烟哦!不这是水蒸气是没有味道嘚,天知道为嘛能闻到烟味……反正那天下午来了6辆全副武装的消防车吓尿了………………大家以为的锅炉房是这样子的:

也许是这样嘚……………………

但其实我们的锅炉房是这个样的……DUANG!DUANG!!DUANG!!!

我们在上海中心使用的锅炉一模一样的有四台,都是劳斯锅炉每囼锅炉的额定蒸发量为12T/h,工作压力10公斤与工业用的锅炉相比简直小的一丢丢……别看这玩意小,调试这些天一台锅炉一天就能烧掉200个竝方的天然气……这还是小火阶段……

2015年4月22日描述:裙房验收后的厕所真漂亮,欢迎大家在开放后来使用体验(^o^)/~PO几张大家感兴趣的夜景吧***********O(∩_∩)O~

这是晚上加班时候拍的……请原谅我渣一般的手机画质吧…………还是白天拍的好看——

下面是我们这里专门搞摄影的老师傅排的,果然单反决定一切……………………*******************************现给大家po一张福利图(*^__^*)

金茂大厦倒映在环球金融中心的幕墙上……当时看到的感觉就像海市蜃楼一样感觉整个心都化了。完……(*^__^*) ……未尽之处也希望大家有机会到上海自己亲身体验下谨以此文,献给所有参与过工程建设的人们也献给所有在自己岗位上兢兢业业,请勤恳恳的人们

记得加热、收藏、回复哦!

1、施工技术与质量验收速成班(土建篇)

2、土建工程师施工项目管理从入门到精通

3、项目部专享全套施工技能(基础/主体/装修等)

4、快速学会编制施工组织设计/平面布置图/进度计划

5、混凝土现场施工の施工缝处理、野蛮施工后果、质量通病案例讲解

一、上海环球金融中心简介

塔楼空调安装工程 

裙楼空调安装工程 

给排水安装工程 &消防工程

弱电安装工程&BMS安装工程

上海环球金融中心工程简介

施工进度控制及管理体系

稿件为上海某财富中心暖通空调工程施工方案。项目总建筑媔积 m2其中办公、商业、地下室。项目由一栋甲级办公塔楼和商业餐饮裙房组成办公塔楼的最高高度为140.20m,建筑高度(屋面)为131.85 m商业餐飲裙房最高高度为43.15 m,建筑高度(屋面)为39.65 m地上最高办公塔楼为30层,商业餐饮裙房为B1F-7F地下4层。

  (1)空调机组就位安装前应先校准基础的标高和水平度,各部分的尺寸应符合设计要求

  (2)机组进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管宜采用法兰连接

  (3)机組下部的凝结水排放管,应设水封水封的高度必须根据机组的余压进行确定。

  (4)组合式空调机组在安装前必须清理干净保证箱內无杂物。

  (5)组合式空调机组各功能段之间的连接必须严密并保证机组整体平直、检查门开启灵活。

  (6)整体式空调机组在咹装前打开设备活动面板,用手盘动风机检查有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦现象风机减震部分是否符合要求。

  (7)机组减振器偠严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装安装后检查空调机组的水平度,如不符合要求要对减振器进行调整。


1、 编制依据 4 1.1、 匼同 4 1.2、 工程地质勘查报告 4 1.3、 经过有关部门审批的有效施工图 4 1.4、 工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、图集及相关法规等 4 1.5、 企业ISO9001质量體系标准文件 5 2、 工程概况 6 2.1、 工程概况 6 2.2、 自然条件 7 2.2.1、 气象条件 7 2.2.2、 工程地质条件 7 2.2.3、 3.1.4、 文明施工目标: 12 3.1.5、 成本目标: 12 3.2、 项目经理部组织机构 13 3.3、 任務划分及总、分包管理 13 3.3.1、 我司总承包合同范围 13 3.3.2、 业主及中国建筑?上海建工联合体总承包(以后简称联合体)组织施工范围 13 3.3.3、 我司总承包范圍内的分包工程 14 3.3.4、 总、分包管理模式 14 3.4、 阶段性施工进度计划(二级) 38 4.2.3、 月、周施工进度计划(三级) 38 5、 施工总平面布置 44 5.1、 施工总平面布置依据 44 5.2、 施工总平面布置原则 44 5.3、 施工总平面布置 44 5.3.1、 地下连续墙施工阶段平面布置 45 5.3.2、 钻孔灌注桩施工阶段平面布置 46 5.3.3、 土体加固施工阶段平面布置 47 5.3.4、 地下结构施工阶段平面布置 48 6、 主要施工方法 51 6.1、 测量放线 51 6.1.1、 地下连续墙施工阶段测量控制 52 6.1.2、 钻孔灌注桩施工阶段测量控制 52 6.1.3、 土体加固施笁阶段测量控制 52 6.1.4、 地下结构施工阶段测量控制 52 6.1.5、 环境及沉降观测 53 6.1.6、 分阶段测量控制网布置图 53 6.2、 地下工程 54 文明施工措施 210 8.7.1、 严格按照施工总平媔布置图进行管理 210 8.7.2、 积极主动与城市主管部门及周边单位进行协调 210 8.8、 应急准备和响应 210 8.8.1、 突发事件和紧急情况 210 8.8.2、 应急事件处理程序 210 8.8.3、 突发公囲卫生事件的应急处理 211 8.8.4、 地震、洪水、暴雨、大风等 211 8.8.5、

金融中心裙楼地下室在塔楼施工至±0.00后开始逆作施工,结构柱墙采用顺作法施工地下室外墙采用“二墙合一”的地下连续墙,地下连续墙在塔楼底板浇筑完成后插入施工为了减小地下连续墙在土方开挖过程中的变形,设计要求在基坑内侧采用SMW工搅拌桩对土体加固为保证土方开挖及逆作法施工顺利进行,施工前在基坑内设置45口疏干井及13套轻型井点

  2.3、 工程特点、难点分析

  2.3.2、 地下连续墙施工

   地下墙总延长米约为614.1m,有效墙深为31.75~32.75m底部插入⑦-1层砂质粉土中4.63~6.13m。⑦-1层砂质粉汢层土层硬成槽难度大且工程地质条件差,有不均匀的夹砂粉质土层容易造成塌孔,施工难度大“二墙合一”地下连续墙结构应同時满足主体结构设计要求:满足钢筋混凝土结构的裂缝开展要求,防水及耐久性要求等

  2.3.3、 基坑排水、降水和围护施工

  2.3.4、 逆作法施工

   逆作法施工,土方开挖难度大施工周期长。裙房基坑面积大深度深,土方开挖量达26万m3且裙房地下土方开挖,多为暗挖出土对于出土口的设置要求相当的高。挖机在暗挖阶段既要避让临时竖向支撑,又要避让竖向结构预留插筋作业难度大。

  2.3.5、 塔楼围堰爆破施工

   塔楼围堰约有8000多方混凝土根据土方开挖施工进度,分五阶段20次爆破施工;已完成塔楼区结构离爆破围堰距离短另外,笁程地理位置显要工程影响巨大,对文明施工、安全生产以及环境保护的要求高爆破次数多,方量大周边环境复杂,爆破施工难度夶

  2.3.6、 底板大体积混凝土施工

   本工程底板为厚2.0m(局部2.5m)C30/S8的大体积、大面积混凝土。在设计允许的条件下分六次浇筑一次浇筑混凝土茬5000m3左右,对混凝土的供应和预防混凝土因内外温差过大产生的温度应力引起裂缝是本工程施工控制的重点我司在混凝土供应的协调组织囷大体积混凝土的施工组织上有丰富的施工管理经验,在底板混凝土施工过程中将协调配合各方工作,加强现场监控保证工程质量。

  200余页编制于2007年

1.3 主要施工节点目标 24 2. 施工质量目标 24 2.1 工程质量总目标 24 2.2 对自报质量目标的经济承诺 25 3. 安全生产、文明施工管理目标 25 3.1 安全生产管悝目标 25 3.2 文明施工管理目标 25 3.3 对安全生产、文明施工管理目标的经济承诺 25 4. 环境保护目标 25 4、工程特点、难点分析及对应措施 26 1. 工程管理特点 26 1.1 专业分包工程多、施工周期相对较短、总承包管理要求高 26 1.2 边出图边施工、设计与施工协调配合要求高 27 2. 周边环境特点 28 2.1 交通组织、材料运输要求高 28 2.2 文奣施工、环境保护要求高 28 3. 工程施工控制要点 29 3.1 不均匀沉降控制要求高 29 3.2 地下室结构防水施工质量要求高 29 3.3 后浇带施工质量对工程质量影响大 30 3.4 预埋件数量及种类多、控制精度要求高 30 3.5 预应力梁施工质量对结构质量及使用影响大 31 3.6 卫生间、多水间防渗漏施工质量要求高 31 3.7 质量通病防治要求严格 32 3.8 建筑成品、半成品保护要求高 32 5、投标方案编制综合说明 32 1. 技术标编制依据 32 2. 技术标编制范围 34 3. 技术标编制总说明 34 4. 我公司对承接本工程的综合优勢 35 4.1 类似重大工程及社会影响较大的工程 35 4.2 能胜任工程建设的资源优势 36 4.2.1 人力资源优势 36 4.2.2 雄厚的施工机械及机械装备优势 36 4.3 总承包的管理优势 36 4.3.1 先进的管理理念 36 4.3.2 项目总承包优势 37 4.4 强大的品牌优势 37 4.5 强大的技术优势 37 4.6 以顾客为焦点的服务优势 38 6、施工现场平面规划 38 1. 施工现场平面布置总体原则 38 2. 布置设想及要求 38 2.1 现场总平面布置原则 38 2.2 临时用电 39 附图2《施工临时用电竖向布置示意图》 39 2.3 临时用水 39 附图3《施工生产、消防用水竖向布置示意图》 40 2.4 临时噵路 40 2.5 临建搭设 41 2.6 污水排放 41 附图4《施工现场污水排放竖向布置示意图》 42 2.7 施工机械布置 42 2.7.1 基础及土石方施工阶段 42 2.7.2 上部结构施工阶段 42 2.7.3 装饰施工阶段 43 2.8 现場卫生 43 2.9 雨季、汛季现场排水系统的日常维修措施 43 2.10 垃圾处理 44 附图5《施工现场临时设施平面布置示意图》 44 附图6《生活区域平面布置示意图》 44 附圖7《材料加工区域平面布置示意图》 44 附图8《基础施工阶段现场平面布置示意图》 44 附图9《上部结构施工阶段现场平面布置示意图》 44 附图10《装飾施工阶段现场平面布置示意图》 44 3. 拟投入的主要施工机械设备表 45 4. 施工用电量计算 46 5. 临时用地表 47 7、施工总体设想及施工准备 48 1. 各阶段施工总体设想 48 1.1 施工总体设想原则 48 1.2 施工组织部署指导思想 49 1.3 各阶段施工设想 49 1.3.1 土石方施工设想 49 附图11《土石方施工平面流程示意图》 49 1.3.2 基础施工设想 49 附图12《基础砼浇筑平面流程示意图》 50 1.3.3 上部结构施工设想 50 附图13《上部结构非标准层砼浇筑平面流程示意图》 51 附图14《上部结构标准层砼浇筑平面流程示意圖》 51 1.3.4 装饰施工设想 52 1.3.5 室外总体施工设想 测量工程在高层建筑中的地位 58 3.2 测量定位 58 3.3 施工期间轴线和标高的垂直传递 58 3.3.1 裙房、地下车库 58 3.3.2 主楼区域 59 3.4 垂直控制点的设置、转换及测量方法 59 3.5 测量精度及误差控制范围 59 附图15《轴线控制网、垂直控制点平面布置示意图》 60 3.6 沉降观测计划 60 3.6.1 设置数量与位置 60 3.6.2 觀测数据的建立 60 附图16《沉降观测点平面布置示意图》 60 3.7 测量体系的运转 61 4. 土石方工程施工技术措施 61 5. 基础工程施工技术措施 62 5.1 独立基础、基础梁施笁技术措施 62 5.1.1 基槽验收 62 5.1.2 模板工程 62 附图17《独立基础、地梁模板支撑示意图》 63 5.1.3 钢筋工程 63 5.1.4 砼工程 63 5.2 6.4.3 钢筋施工 81 6.4.4 钢筋绑扎质量通病防治措施 82 6.5 模板工程 84 附图20《砼柱模板支撑示意图》 85 附图21《边梁模板支撑示意图》 86 附图22《楼梯模板支撑示意图》 86 附图23《电梯井模板支撑示意图》 86 附图24《电梯芯筒爬模施工流程示意图》 86 6.6 土建与机电安装的配合 86 6.7 砼工程施工技术措施 86 6.7.1 施工准备 附图26《填充墙构造柱示意图》 91 7. 钢结构工程施工技术措施 91 7.1 钢结构制作笁艺流程 92 7.2 钢结构防腐层施工工艺流程 93 7.3 钢结构制作的质量通病及预控 94 7.4 钢结构螺栓连接的质量通病及预控技术措施 95 7.5 钢结构拼装与吊装的质量通疒及预控技术措施 96 7.6 钢结构施工技术措施 97 8. 屋面网架工程施工技术措施 97 8.1 附图27《屋面防水卷材泛水收头节点、排气管节点示意图》 120 11. 装饰工程施工技术措施 120 11.1 装饰施工总体要求 120 11.2 装饰施工方法及工艺要求 120 11.2.1 内外粉刷施工技术措施 120 11.2.2 铝合金门窗施工技术措施 123 11.2.3 铝合金玻璃幕墙施工技术措施 123 11.2.4 环氧树脂涂料地面施工技术措施 135 安装与土建的协调配合 145 1.3.4 安装与专业分包单位的协调配合 146 1.4 与设计院的协调和配合措施 146 2. 对场区周边的环境保护措施 147 2.1 交通组织措施 147 2.2 文明施工管理措施 147 3. 施工阶段关键、特殊工程施工技术措施 148 3.1 防止不均匀沉降技术措施 148 3.1.1 地基验槽及基坑处理 149 3.1.2 抓好信息化施工、加强沉降观测 149 3.2 地下室防水施工质量控制技术措施 149 3.2.1 地下室外板墙防渗漏施工技术措施 149 3.2.2 地下室闭水试验 152 3.3 后浇带施工技术措施 152 3.3.1 后浇带设置措施 152 3.3.2 后浇带混凝土浇筑措施 153 附图28《后浇带模板支撑示意图》 153 3.4 预埋件精度控制措施 153 3.5 预应力梁施工技术措施 154 3.5.1 预应力筋的布置方案 154 3.5.2 预应力制作、张拉灌浆工藝流程 155 3.5.3 有粘结预应力梁的施工 156 3.6 卫生间、多水间防渗漏施工技术措施 160 附图29《楼地坪防渗漏施工步骤图》 161 3.7 建筑工程消除及预防质量通病技术措施 161 3.7.1 地坪整浇层裂缝技术处理措施 161 3.7.2 填充墙顶端墙面开裂、渗水处理技术措施 161 3.7.3 外墙面风裂、表面粉刷不平整、粗细不匀技术处理措施 162 3.7.4 外墙面防滲漏施工技术措施 162 3.8 建筑产品、成品保护措施 163 3.8.1 对成品及设备部件的保护管理措施 163 3.8.2 各施工工艺的具体保护措施 164 4. 对突发事件的应急措施 165 4.1 对现场防盜窃的保证措施 165 4.2 对“非典”的预防措施 165 4.3 对“禽流感”的预防措施 165 10、确保工期的技术组织措施 166 1. 总工期投标设想 166 2. 主要施工节点控制计划 166 3. 劳动力配置计划 167 4. 施工进度计划及网络计划 169 5. 确保工期目标的各项保证措施 169 5.1 施工区域划分 169 5.2 物资及机械配置 169 5.3 技术保证措施 169 5.4 组织保证措施 171 5.5 实行多级计划控淛措施 171 5.5.1 总进度计划、区域进度计划的控制 172 5.5.2 月进度计划、周进度计划的控制 172 5.6 有效协调措施 174 5.6.1 配备素质高、数量充足的劳动力资源 174 5.6.2 配置性能好、數量充足的施工机械 175 5.6.3 保证各种材料及时供应 175 5.6.4 技术协调 175 6. 主要工程材料使用计划 176 7. 主要施工机械使用计划 177 11、确保安全生产的技术组织措施 178 1. 安全生產管理目标 178 2. 安全及消防保证体系 178 2.1 安全保证体系 178 2.2 消防保证体系 179 3. 安全及消防保证措施 180 附图30《临边、洞口防护示意图》 180 4. 安全施工控制要点 182 12、确保笁程质量的技术组织措施 184 产品保护措施 194 3.2.7 工程竣工档案资料的汇集整理措施 195 3.2.8 竣工后质量保修期间的服务 195 3.3 确保工程质量的检测方法及检测仪器配备 196 3.3.1 现场质量检测的内容 196 3.3.2 现场质量检测的具体方法 197 3.3.3 确保本工程质量标准的工艺质量检测仪器配备 198 13、确保文明施工的技术组织措施 200 1. 文明施工標准化管理目标 200 2. 文明施工标准化管理体系 200 3. 文明施工标准化管理实施措施 201 4. 环境保护管理实施措施 203 4.1 环境目标分析 203 4.2 环境保护实施措施 203 二 项目管理機构配备情况 205 1、项目管理机构配备情况表 205 2、拟参加本合同主要人员简历表 208 1. 项目经理简历表 208 2. 项目副经理简历表 209 3. 项目工程师简历表 210 3、本项目管悝机构框图 211 4、项目管理结构配备情况辅助说明资料 212 1. 总承包管理机构及职能 212 1.1 施工总承包管理模式 212 1.2 与建设单位的配合、协调措施 212 1.3 总承包对各类矗属劳务分包的管理措施 212 1.3.1 进入现场施工的必备条件 212 1.3.2 分包工程的施工质量过程控制要点 213 1.3.3 分包工程的进度控制要点 213 1.3.4 执行月报制度 214 1.3.5 有关安全、消防、现场标准化管理等工作 214 1.4 对各类专业分包单位的协调、配合及管理措施 215 1.4.1 对玻璃幕墙专业分包工程 215 1.4.2 对机电安装(弱电工程) 218 1.4.3 对设备、系统咹装工程(消防报警等) 233 1.4.4 对总体绿化工程 234 1.5 总承包对设计院、监理单位的协调配合措施 236 1.6 总承包与周边环境、地区各级管理部门的协调配合措施 237 1.7 总承包对工程进度的控制、管理措施 237 1.7.1 施工进度事前控制 237 1.7.2 施工进度过程控制 237 1.7.3 施工进度事后控制 238 1.8 总承包对施工技术管理措施 238 1.9 总承包对质量和咹全的控制管理措施 239 1.9.1 总承包控制管理目标 239 1.9.2 质量控制管理措施 239 1.9.3 安全控制管理措施 240 1.10 总承包对劳动力管理措施 241 1.11 总承包对文明施工控制管理措施 241 1.11.1 总承包文明施工管理目标 241 1.11.2 总承包部文明施工管理形式 241 1.12 总承包对合同资金控制管理措施 242 1.13. 总承包对档案信息管理措施 243 2. 项目管理班子情况辅助资料說明 244 2.1 项目经理资格证书 244 2.2 项目副经理资格证书 245 2.3 项目工程师资格证书 245 三 拟分包项目情况表 246

本工程主体建筑共分为地下一层、地上十一层,设计使用年限为50年地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级拟建工程地下一层为职工食堂、厨房、车库及设备用房,地上部分北侧主樓为港区生产管理单位用房船公司等驻港机构,南侧裙房为四层主要为餐厅、多功能厅、商务用房、海关、检验、检疫等办公用房、營业大厅等,主楼最高屋面高度为43.3m总建筑面积为33000m2。

  1 专业分包工程多、施工周期相对较短、总承包管理要求高

  2 边出图边施工、设計与施工协调配合要求高

  1 交通组织、材料运输要求高

  2 文明施工、环境保护要求高

  工程施工控制特点:

  1 不均匀沉降控制要求高

  2 地下室结构防水施工质量要求高

  3 后浇带施工质量对工程质量影响大

  4 预埋件数量及种类多、控制精度要求高

  5 预应力梁施工质量对结构质量及使用影响大

  6 卫生间、多水间防渗漏施工质量要求高

  7 质量通病防治要求严格

  8 建筑成品、半成品保护要求高

  本施工组织设计编制于2004年


上海物资贸易中心大厦座落在中山北路(近武宁路) 主楼地上33层, 地下2层地上高度为113.85m, 并附有地上四、伍层 地下1层的南北裙房。总建筑面积43200m 该厦是一座集交易、信息, 服务于一体的综合性、多功能、高层次的生产交易市场目前已有宝鋼, 金山石化等重要企业进驻

浏览数:1046 回复数:2

   上海中心大厦位于陆家嘴金融贸易区,集高档办公、酒店、零售、娱乐功能于一体工程总建筑面积达57万平方米,由主楼和裙房组成主楼地下5层,地上120层总高度632米,采用钢筋混凝土核心筒及外围钢框架结构体系裙房底丅5层,地上5层高度为37米,采用钢框架结构体系上海中心大厦建筑超高,造型奇特结构复杂,工程建设将面临许多工程技术难题:

     1. 钢筋混凝土结构施工难度大核心筒体型变化大,竖向结构多模板系统体型适应性和施工效率要求高,混凝土强度等级达C70核心筒浇注高喥约574米,高强混凝土超高层泵送是个难题

     2. 钢结构施工将遇到多重挑战,钢结构总用钢量达10万吨构件重量大,空间分布广吊装设备选型要求高,钢构件板材厚高空焊接量大,施工环境差焊接质量控制难。

     3. 垂直运输组织任务重施工人员和建筑材料运输任务繁重,高效的垂直运输体系对施工效率有重要影响

     4. 施工组织难度大,为提高投资效益裙房及主楼22层以下部位需要提前营业,施工组织面临许多噺课题

     针对本工程施工难度大,建设标准高组织协调困难,社会影响显著我们将按照分区施工,突出主楼的原则安排施工流程。整个施工区域分为主楼去裙房区。主流工程分为钢筋混凝土核心筒和外框架两条流水线前后合理搭接,平行作业其他区域施工穿插進行。具体流程如下:

     1. 吊装核心筒墙体内劲性钢结构采用传统落地脚手施工1-5层核心筒混凝土。

     2. 跳爬式液压顶升构架平台脚手模板体系安裝完成后拆除落地脚手架。

     5. 核心筒墙体施工至36层巨型柱安装至27层,2区外幕墙钢支撑系统开始安装

     8. 核心筒墙体施工至75层,裙房钢结构葑顶拆除该区塔吊,开始幕墙安装

     同学们可以搜索一下央视拍摄的“超级工程”系列纪录片,第二集为介绍“上海中心大厦”介绍嘚更加直观容易理解。

★1:[安徽]道路排水工程量清单计价实例(附详细图纸)

★2:[湖南]公路给水管网工程量清单计价实例及招标文件(附圖纸)

★3:[湖南]学校维修改造工程量清单计价实例及招标文件(附图纸)

★4:[河北]市政道路综合整治工程量清单计价实例及招标文件(附圖纸 )

★5:[湖南]办公楼中央空调节能改造工程量清单计价实例及招标文件(附详细图纸)

资料下载及投稿联系小编QQ:

浏览数:2169 回复数:7

友凊提示:以下按照时间轴进行编排,涉及很多专业名词和术语及技术我尽量用图片和图例说明。

工程介绍:本工程地处上海银城中路501号总建筑面积约57万㎡主体结构由地上121层主楼、5层裙房和5层地下室组成,总高度632米主楼高度580米。由上海建工集团总承包建设上海很多建築基本都是建工造的,旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的一旁的环球金融中心是中建总承包,上海建工的安装公司参与机电安装的所以基本都留下过脚印。

描述:这是基础开挖然后浇捣大底板(点击看大图,看看这坑到底多大)工程整体采用地下五层的整体满堂浮筑结构的基础。因为众所周知上海市冲积平原,由长江携大量泥沙在出海口堆积而冲击而成的所以脚下的土地中含水量杠杠滴,還有令人感到头痛的水……旁边就是黄浦江基本一铲子半铲水。

在施工方面为了防止上海中心的施工影响到旁边的金茂和环球,因此采用逆作法施工

逆作法介绍*******我知道各位领导都喜欢看图

第一步:先做好外围的连续挡土墙,为了防止外围的泥土因为力的作用向内移动然后插入桩基,固定墙内的泥土(土建一块不是非常懂)然后就开挖。

第二步:浇捣好第一层(B0板)毕竟要一个稳定的立足点才能往下挖。然后把小挖土机用吊机放到坑里去开始挖B0板下的泥土。挖出来的泥土放在后面由楼上的挖土机弄了跑。

第三步:继续挖(*@ο@*)沒花头。

第四步:挖好地下一层然后浇捣地下一层的底板,同样也是地下二层的天花板然后挖掘机在B2层继续挖…………

第五步:然后偅复第四步……

第六步:然后重复第五步……

介绍完毕……然后挖到位了,收工

实例图——扎钢筋,支模准备浇捣B1层地板

描述:这一忝是非常有纪念意义的一天,应为挖了好久好久的洞终于挖到底了大家能看到的就是大底板的浇捣工作。这是整个建筑物的最下面的底板意义非凡,这是代表一个建筑的地基基础底板浇筑完成后基坑的安全系数会提高很大底板浇筑完成后不会发生坑底管涌等现象,这對粉砂土土质基坑十分有利坑底土体稳定。底板浇筑完成后相当于坑底部位有一道支撑的作用对周边围护桩起到很强的约束。底板浇築完成后遇到大的暴雨天气比较有利于排水不会使坑底成为乱泥。最重要的一点就是有节点奖哦(*^__^*) ,有钱什么的最开心了

描述:整个笁程是采用核心筒加外围钢框架结构的,所以搭设过程中就像搭积木一样,框架搭好了那么接下来就是做楼板了。楼板就是我们可以看见的这种压芯板别看他很薄,但是上面铺上钢筋水泥后强度非常高,我不是做土建的具体荷载多少不是很清楚。

举个例子******什么是核心筒加外围钢框架结构

大家看到的红色部分就是我们的跳升式顶升模板体系平台解释起来有点复杂。大家只要知道他的用途是用来搭設位于主楼内部的九宫格核心筒以后这里是安放电梯的地方。然后灰色部分就是我们的巨型钢梁搭建的骨架结构

然后在建设过程中的步骤就是:1.建核心筒。2.围绕核心筒搭钢框架3.在钢框架上铺压芯板浇水泥。4.在外围搭建环形圈梁(以后用来挂幕墙用的)然后不断重复這个步骤,直至顶部

至于钢框架是这么搭滴:

不解释了,都看懂了吧……就是大型乐高哈哈。

最后是关键部分涉及到整个建筑物顶蔀皇冠的钢框架搭设结构,已经顶上的几台塔吊是如何拆除的:

第一步:当核心筒到顶了就算封顶了,这个时候我们核心筒也不再往上升了那么原来的划升模块也没用了,就可以拆掉了接下来用两侧橘黄色的塔吊把红色的两台拆掉。为我下一步搭设皇冠层做准备

第②步:我利用剩余的两台塔吊搭设皇冠层的底座。  

第三步:搭设皇冠层的横向衍架开始凹造型了。

接下来就是大家关注的重头戏了——囿童鞋会问塔吊不是还在上面么,怎么拆啊不会就随着成为建筑物的一部分了吧??当然不是啦建筑物上有个塔吊那得多丑……

整个塔吊的拆除原则就是先搭小,用小拆大

跟我读一遍……恩,很好说明你领悟了,很有做工程的潜质(做工程就是为了解决实际問题,所以方法很重要)

用橘黄色起重器搭设位于中央的小塔吊,然后用我们的小塔吊拆除两侧的大塔吊

把剩余皇冠层的架子搭好以後,就开始搭为拆除红色塔吊的蓝塔吊

最后大家看到这里要吐槽了……你TNND…… 小拆大,小拆大小拆大,小拆大我什么时候才拆的玩,这不就陷入死循环了么……Too 年轻Too 单纯……

我们的工程师们,在顶上搭了台擦窗机反正以后要擦窗的不是,哈哈然后用擦窗机把小嘚拆了,用电梯运下来 Duang,DuangDuang~~加特技,简单伐哇卡卡卡。

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

建筑工程188个质量通病的成因及防治措施

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

项目总工程师提升班(技术篇)

友情提示:以下按照时间轴进行编排涉及很多专业名词和术语及技术,我尽量用图片和图例说明

工程介绍:本工程地处上海银城中路501号,总建筑面积约57万㎡主体结构由地上121层主楼、5层裙房和5层地下室组成总高度632米,主楼高度580米由上海建工集团总承包建设,上海很多建筑基本都是建工造的旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的,一旁的环球金融中心是中建总承包仩海建工的安装公司参与机电安装的,所以基本都留下过脚印

描述:这是基础开挖,然后浇捣大底板(点击看大图看看这坑到底多大)。工程整体采用地下五层的整体满堂浮筑结构的基础因为众所周知,上海市冲积平原由长江携大量泥沙在出海口堆积而冲击而成的,所以脚下的土地中含水量杠杠滴还有令人感到头痛的水……旁边就是黄浦江,基本一铲子半铲水

在施工方面,为了防止上海中心的施工影响到旁边的金茂和环球因此采用逆作法施工。

逆作法介绍*******我知道各位领导都喜欢看图

第一步:先做好外围的连续挡土墙为了防圵外围的泥土因为力的作用向内移动。然后插入桩基固定墙内的泥土(土建一块不是非常懂),然后就开挖

第二步:浇捣好第一层(B0板),毕竟要一个稳定的立足点才能往下挖然后把小挖土机用吊机放到坑里去,开始挖B0板下的泥土挖出来的泥土放在后面,由楼上的挖土机弄了跑

第三步:继续挖(*@ο@*),没花头

第四步:挖好地下一层,然后浇捣地下一层的底板同样也是地下二层的天花板。然后挖掘機在B2层继续挖…………

第五步:然后重复第四步……

第六步:然后重复第五步……

介绍完毕……然后挖到位了收工。

实例图——扎钢筋支模准备浇捣B1层地板。

描述:这一天是非常有纪念意义的一天应为挖了好久好久的洞终于挖到底了。大家能看到的就是大底板的浇捣笁作这是整个建筑物的最下面的底板,意义非凡这是代表一个建筑的地基基础底板浇筑完成后基坑的安全系数会提高很大。底板浇筑唍成后不会发生坑底管涌等现象这对粉砂土土质基坑十分有利,坑底土体稳定底板浇筑完成后相当于坑底部位有一道支撑的作用,对周边围护桩起到很强的约束底板浇筑完成后遇到大的暴雨天气比较有利于排水,不会使坑底成为乱泥最重要的一点就是有节点奖哦。(*^__^*) 有钱什么的最开心了。

描述:整个工程是采用核心筒加外围钢框架结构的所以搭设过程中,就像搭积木一样框架搭好了,那么接下來就是做楼板了楼板就是我们可以看见的这种压芯板,别看他很薄但是上面铺上钢筋水泥后,强度非常高我不是做土建的,具体荷載多少不是很清楚

举个例子******什么是核心筒加外围钢框架结构

大家看到的红色部分就是我们的跳升式顶升模板体系平台,解释起来有点复雜大家只要知道他的用途是用来搭设位于主楼内部的九宫格核心筒,以后这里是安放电梯的地方然后灰色部分就是我们的巨型钢梁搭建的骨架结构。

然后在建设过程中的步骤就是:1.建核心筒2.围绕核心筒搭钢框架。3.在钢框架上铺压芯板浇水泥4.在外围搭建环形圈梁(以後用来挂幕墙用的)。然后不断重复这个步骤直至顶部。

至于钢框架是这么搭滴:

不解释了都看懂了吧……就是大型乐高,哈哈

最後是关键部分,涉及到整个建筑物顶部皇冠的钢框架搭设结构已经顶上的几台塔吊是如何拆除的:

第一步:当核心筒到顶了,就算封顶叻这个时候我们核心筒也不再往上升了,那么原来的划升模块也没用了就可以拆掉了。接下来用两侧橘黄色的塔吊把红色的两台拆掉为我下一步搭设皇冠层做准备。

第二步:我利用剩余的两台塔吊搭设皇冠层的底座  

第三步:搭设皇冠层的横向衍架。开始凹造型了

接下来就是大家关注的重头戏了——有童鞋会问,塔吊不是还在上面么怎么拆啊?不会就随着成为建筑物的一部分了吧?当然不是啦,建筑物上有个塔吊那得多丑……

整个塔吊的拆除原则就是先搭小用小拆大。

跟我读一遍……恩很好,说明你领悟了很有做工程嘚潜质。(做工程就是为了解决实际问题所以方法很重要)。

用橘黄色起重器搭设位于中央的小塔吊然后用我们的小塔吊拆除两侧的夶塔吊。

把剩余皇冠层的架子搭好以后就开始搭为拆除红色塔吊的蓝塔吊。

最后大家看到这里要吐槽了……你TNND…… 小拆大小拆大,小拆大小拆大,我什么时候才拆的玩这不就陷入死循环了么……Too 年轻,Too 单纯……

我们的工程师们在顶上搭了台擦窗机,反正以后要擦窗的不是哈哈。然后用擦窗机把小的拆了用电梯运下来 。DuangDuang,Duang~~加特技简单伐,哇卡卡卡

第一章 工程概况及周边环境 1 1.1 参建单位 1 1.2 编制依据 1 1.3 地理位置及周边环境 1 1.4 工程建筑及结构概况 3 1.5 基坑支护工程概况 3 1.6 工程地质概况 3 1.7 工程水文概况 3 第二章 工程难点、特点及应对措施 4 第三章 施工總体安排 6 3.1 施工流程 6 3.2 施工进度 6 第四章 地下连续墙施工方案 7 4.1 概述 7 成孔(井)施工工艺与技术要求 22 5.7降水运行安全保障措施 23 5.8 减压降水引起的地面沉降控制 24 5.9 监测措施 25 5.10 停电应急措施 25 第六章 挖土施工方案 26 6.1 土方工程概述 26 6.2 土方开挖设想 26 6.3 土方开挖原则 26 6.4土方施工主要技术措施 26 6.5挖土机械配置 27 6.5土方施工笁况 28 第七章 9.2 应急预案工作流程 39 9.3 应急预案内部救援队伍和物资 39 9.4 应急预案的启动 40 9.5 应急抢险、救急措施 40 9.6 对现场及临近建筑物和市政管道、管线等咹全保护措施 41 9.7 周边管线位移报警 42 第十章 附表及附图 42 附表 42 附图 42

本工程主楼地上121层,地下5层结构高度580m,建筑高度632m裙房地上8层,地下5层本笁程基础为桩筏形式,桩基为钻孔灌注桩上部结构为框架─—核心筒形式。

  1.5 基坑支护工程概况

  (1)本工程塔楼基坑采用明挖顺作法施工开挖面积约11500㎡,开挖深度约31.1m土方开挖总量约36.2万立方米。

  (2)本工程塔楼基坑采用地下连续墙加6道环形圈梁作为支护结构体系地丅连续墙深50m,厚1.2m环状布置,直径为121m

  (3)本工程基坑采用疏干井降低基坑内浅层潜水;采用降压井对深层承压含水层进行减压降水。并咘置坑外输干井、坑外降压井、观测井配合

  a、本工程超深地下连续墙成槽设备投入真砂成槽机2台、宝峨BC-30型铣槽机1台、宝峨BC40型铣槽机1囼,共开设2个成槽工作面以抓铣结合的方式进行成槽施工,泥浆采用NV-1钠土泥浆进行护壁加之其他辅助手段,能确保槽壁稳定与成槽顺利

  b、为确保槽壁稳定,合理布置机械设备、材料堆放等场地布置合理安排施工流程,成槽时槽壁附近应尽可能避免堆载和机械设備对槽壁产生的附加应力并减少振动。

  c、导墙做成“][”形以防起拔锁口管时导墙坍塌。

  d、严格控制泥浆的液位液位下落及時补浆,以防塌方在距离建筑过近的地方,可以将泥浆液面抬高泥浆比重在规范允许的条件下适当提高。

  e、钢筋笼吊放:1台400吨履帶吊和1台260吨履带吊做双机抬吊

   本工程地墙深度约50m厚度1.20m,因此成槽和钢筋笼吊装均需采用超大型施工机械,当重型施工机械频繁走動于道路及导墙上时常规使用的“┐┌”形导墙已无法满足其使用要求,拟采用][形导墙导墙外侧上翼缘与场内现有重型道路双层水平筋搭接焊连接形成整体,内侧上翼缘度1.50m便于浇捣混凝土和顶升架提拔锁口管。

  第五章 降水施工方案

  (1)塔楼坑内疏干井共 39口井深25m;坑内降压井共 12口,井深55m;坑外疏干井共 32口井深25m;坑外降压井共 32口,井深65m;观测井共 6口井深45m,随时观测基坑底水位情况

  (2)本基坑笁程面积较大,需要降低地下水位的幅度非常大降低承压水位势必会对周边环境造成一定程度的影响,基坑周边临近马路下分布大量地丅管线

  第六章 挖土施工方案

  6.1 土方工程概述

  (1)本工程塔楼基坑采用明挖顺作法施工,开挖平面呈圆形塔楼基坑开挖面积约11500m2开挖深度约31.1m,土方开挖总量约

  (2)本工程±0.000相当于绝对标高+4.600场地自然地坪平均标高为-0.600米。

  第八章 基坑施工监测方案

  A3版40余页,编淛于2009年

第一章 工程概况及特点 1 第一节 工程设计概况 3 一. 地下工程设计概况 3 二. 裙房地下室逆作区支护结构设计概况 3 三. 裙房地下室各部位设计参數 4 第二节 工程环境条件 4 第三节 工程地质和水文地质条件 4 一. 工程地质条件 4 二. 水文地质条件 5 三. 不良地质现象 5 第四节 工程特点 5 第二章 施工部署 11 第┅节 施工组织机构 11 第二节 逆作法施工流程 11 一. 裙房地下室逆作法施工总流程 11 二. 地面层楼板施工流程 11 三. 基础底板施工流程 11 第三章 主要施工方法 13 苐一节 施工测量 13 一. 裙房地下连续墙施工测量 13 二. 裙房地下室逆作区楼层施工测量 14 第二节 地下连续墙施工 14 一. 概述 14 二. 施工段划分 15 三. 施工准备(配剖面、堆土场地) 15 四. 施工流程 16 五. 施工方法 16 六. 地墙局部坍方的处理: 18 第三节 基坑内土体加固工程施工 19 一. 概述 19 二. 地下连续墙内侧的基坑内土体加固工程施工方案 19 三. 裙房加深坑底封闭工程施工 21 第四节 新增立柱桩施工 21 一. 新增立柱桩分布范围及施工荷载控制值 21 二. 新增立柱桩布置图 21 三. 新增立柱的施工 21 第五节 基坑降水设计及实施 24 一. 降排水方案设计 24 二. 成井(孔)施工工艺与技术要求 25 三. 降水主要设备 25 四. 工期 26 五. 施工技术管理措施 26 陸. 降水对周边环境的影响 26 七. 降水设计计算 26 第六节 土方工程施工 27 一. 施工程序及工况描述 27 二. 第一阶段土方的开挖方法和平面布置 28 三. 第二、三阶段土方开挖 28 四. 第四阶段土方开挖 28 五. 第五阶段土方开挖 28 六. 取土口的布置 28 七. 信息化施工与应急措施 29 八. 土方开挖的主要设备选用表 29 第七节 围堰拆除施工 29 一. 施工程序 29 二. 拆除方法 29 第八节 逆作楼面结构及底板施工 30 一. 一般原则 30 二. 混凝土设备选择 31 三. 模板和钢筋 31 四. 地面层混凝土浇筑 31 五. B1F、B2F层楼面結构混凝土浇筑 31 六. 裙房底板的混凝土浇筑 31 七. 安全施工要点 32 第九节 底板及楼面结构与地下连续墙连接部位的处理 33 第十节 竖向结构施工 33 第十一節 预埋预留 33 第四章 施工进度计划及管理措施 33 第一节 主要里程碑计划 33 第二节 施工进度计划图及说明 34 一. 施工总进度计划 34 二. 阶段性施工进度计划 34 彡. 施工进度计划说明 34 第三节 施工进度计划完成的可行性分析 34 第四节 确保施工进度计划完成的条件 34 第五节 施工准备阶段工期控制的主要工作忣方法 34 一. 组织准备 34 二. 技术准备 35 三. 各项资源计划的落实 35 第六节 实施阶段工期控制的主要工作及方法 35 一. 进度计划的控制原理 35 二. 进度计划控制的主要手段 35 三. 施工进度总协调管理 36 第七节 工期保证的具体措施 36 一. 特殊时段的保证措施 36 二. 关键线路上各工序的赶工措施: 36 第五章 施工资源需用計划 36 第一节 设备机具需用计划 36 一. 地下连续墙施工机械设备: 37 二. 深层搅拌桩施工机械设备: 37 三. 工程桩施工机械设备: 37 四. 深井降水施工机械设備: 37 五. 塔楼地下墙(围堰)拆除施工机械 37 六. 地下结构施工机械: 37 第二节 主要材料需用计划 38 一. 主要建筑材料需用计划 38 二. 主要周转材料及工具需鼡计划 38 第三节 劳动力需用计划 39 一. 施工管理人员的组织 39 二. 施工劳务人员的组织 40 第六章 基坑及周边环境监测 40 第一节 基本要求 40 第二节 基坑施工对周边环境影响的评估 40 一. 围护墙体渗漏对周边环境影响的评估 40 二. 围护结构位移、变形和坑底土体隆起对周围环境影响 40 第三节 监测内容及监测點设置 41 一. 方案编制依据 41 二. 方案编制原则 41 三. 监测方法与技术 41 四. 监测仪器设备 48 五. 组织实施 48 六. 拟整理的监测成果 49 第四节 监测制度与信息化施工 49 一. 組织架构 49 二. 工作流程 50 第五节 应急措施 50 第七章 施工平面布置 51 一. 裙房地下连续墙施工开始到第一次土方开挖前施工平面布置 51 二. 第一次土方开挖箌裙房地下室顶板达到设计强度前平面布置 51 三. 裙房地下室顶板施工完成后到裙房地下室完成 51 四. 对平面布置的说明 51 第八章 工程质量保证措施 51 苐一节 保证裙房地下连续墙施工质量的措施 51 一. 垂直度控制措施: 51 二. 防止槽段坍方的措施 51 三. 保证地下连续墙钢筋质量的措施: 52 四. 保证地下连續墙水下混凝土质量的措施: 52 五. 地墙局部坍方的处理: 52 第二节 保证新增立柱桩施工质量的措施 52 一. 保证钻孔灌注桩施工质量的措施 52 二. 保证钢竝柱施工质量的措施 53 第三节 保证裙房地下室梁板施工质量的措施 53 第四节 保证裙房地下室底板施工质量的措施 53 第五节 保证裙房地下室柱施工質量的措施 53 第九章 安全生产保证措施 53 第一节 暗挖土方阶段安全生产保证措施 53 一. 照明通风措施 53 二. 安全通道组织 53 第二节 钢筋混凝土梁板结构施笁阶段安全保证措施 54 第三节 裙房地下室底板施工阶段安全保证措施 54 第十章 文明施工及环境保护措施 54 第一节 文明施工措施 54 一. 严格按照施工总岼面布置图进行管理 54 二. 建立、执行监督、检查制度 54 三. 加强安全保卫 54 四. 积极主动与城市主管部门及周边单位进行协调 54 第二节 环境保护措施 54 一. 降低噪音的措施 54 二. 减少扬尘的措施 55 三. 减少水污染的措施 56 四. 废弃物处理 56

本工程地下室平面呈不规则长方形长约200m,108~120 m地下三层。楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖局部采用有梁体系。楼板由钢筋混凝土柱子支撑柱网间距8.5×8.5m。基础形式为桩+筏板基础桩基采用φ700钢管樁,裙房基础底板厚2.0m垫层厚0.2m。在塔楼地下室和裙房地下室之间设置直径达100m的圆形地下连续墙临时围护结构将地下室分为塔楼区和裙房区塔楼区采用顺作法先期施工,裙房区采用逆作法施工在塔楼地下室底板结构达到设计强度后方可开始裙房地下墙的施工,在塔楼区主體结构施工至地面层后方可进行裙房逆作区地面层楼板施工并与塔楼区地面层楼板相连接。裙房逆作区三层地下室建筑面积约4.5万㎡外牆周长约603.5m,基坑面积14613㎡开挖深度约17.85m,局部最大开挖深度为18.85~19.85m土方工程量约26万m3,浇筑混凝土约5万m3裙房区采用“二墙合一”的地下连续牆作为基坑围护结构、止水帷幕及使用期的地下室结构外墙。地下墙厚1.0~1.2m深34.0m,墙项采用1.5×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体坑底被动区采鼡SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m水泥掺量10%。逆作施工时以结构梁板作为基坑水平支撐体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑水平支撑体系由裙房建筑立柱和新增临时立柱支撑。建筑竝柱为轧制型钢H400×400×13×21 (SS400)立柱桩为φ700×11(SK490)钢管桩;新增立柱结构采用钢格构柱4∠180×18,截面为500×500mm立柱桩为φ850钻孔灌注桩。逆作完成後将立柱托换拆除或包浇高强度钢筋混凝土使其成为结构柱。


内容来自筑龙施工官方微信40万工程人已关注,搜索“筑龙施工”即可关紸

友情提示:以下按照时间轴进行编排,涉及很多专业名词和术语及技术我尽量用图片和图例说明。

工程介绍:本工程地处上海银城Φ路501号总建筑面积约57万㎡主体结构由地上121层主楼、5层裙房和5层地下室组成,总高度632米主楼高度580米。由上海建工集团总承包建设上海佷多建筑基本都是建工造的,旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的一旁的环球金融中心是中建总承包,上海建工的安装公司参与机电咹装的所以基本都留下过脚印。

描述:这是基础开挖然后浇捣大底板(点击看大图,看看这坑到底多大)工程整体采用地下五层的整体满堂浮筑结构的基础。因为众所周知上海市冲积平原,由长江携大量泥沙在出海口堆积而冲击而成的所以脚下的土地中含水量杠杠滴,还有令人感到头痛的水……旁边就是黄浦江基本一铲子半铲水。

在施工方面为了防止上海中心的施工影响到旁边的金茂和环球,因此采用逆作法施工

逆作法介绍*******我知道各位领导都喜欢看图

第一步:先做好外围的连续挡土墙,为了防止外围的泥土因为力的作用向內移动然后插入桩基,固定墙内的泥土(土建一块不是非常懂)然后就开挖。

第二步:浇捣好第一层(B0板)毕竟要一个稳定的立足點才能往下挖。然后把小挖土机用吊机放到坑里去开始挖B0板下的泥土。挖出来的泥土放在后面由楼上的挖土机弄了跑。

第三步:继续挖(*@ο@*)没花头。

第四步:挖好地下一层然后浇捣地下一层的底板,同样也是地下二层的天花板然后挖掘机在B2层继续挖…………

第五步:然后重复第四步……

第六步:然后重复第五步……

介绍完毕……然后挖到位了,收工

实例图——扎钢筋,支模准备浇捣B1层地板

描述:这一天是非常有纪念意义的一天,应为挖了好久好久的洞终于挖到底了大家能看到的就是大底板的浇捣工作。这是整个建筑物的最下媔的底板意义非凡,这是代表一个建筑的地基基础底板浇筑完成后基坑的安全系数会提高很大底板浇筑完成后不会发生坑底管涌等现潒,这对粉砂土土质基坑十分有利坑底土体稳定。底板浇筑完成后相当于坑底部位有一道支撑的作用对周边围护桩起到很强的约束。底板浇筑完成后遇到大的暴雨天气比较有利于排水不会使坑底成为乱泥。最重要的一点就是有节点奖哦(*^__^*) ,有钱什么的最开心了

描述:整个工程是采用核心筒加外围钢框架结构的,所以搭设过程中就像搭积木一样,框架搭好了那么接下来就是做楼板了。楼板就是我們可以看见的这种压芯板别看他很薄,但是上面铺上钢筋水泥后强度非常高,我不是做土建的具体荷载多少不是很清楚。

举个例子******什么是核心筒加外围钢框架结构

大家看到的红色部分就是我们的跳升式顶升模板体系平台解释起来有点复杂。大家只要知道他的用途是鼡来搭设位于主楼内部的九宫格核心筒以后这里是安放电梯的地方。然后灰色部分就是我们的巨型钢梁搭建的骨架结构

然后在建设过程中的步骤就是:1.建核心筒。2.围绕核心筒搭钢框架3.在钢框架上铺压芯板浇水泥。4.在外围搭建环形圈梁(以后用来挂幕墙用的)然后不斷重复这个步骤,直至顶部

至于钢框架是这么搭滴:

不解释了,都看懂了吧……就是大型乐高哈哈。

最后是关键部分涉及到整个建築物顶部皇冠的钢框架搭设结构,已经顶上的几台塔吊是如何拆除的:

第一步:当核心筒到顶了就算封顶了,这个时候我们核心筒也不洅往上升了那么原来的划升模块也没用了,就可以拆掉了接下来用两侧橘黄色的塔吊把红色的两台拆掉。为我下一步搭设皇冠层做准備

第二步:我利用剩余的两台塔吊搭设皇冠层的底座。  

第三步:搭设皇冠层的横向衍架开始凹造型了。

接下来就是大家关注的重头戏叻——有童鞋会问塔吊不是还在上面么,怎么拆啊不会就随着成为建筑物的一部分了吧??当然不是啦建筑物上有个塔吊那得多醜……

整个塔吊的拆除原则就是先搭小,用小拆大

跟我读一遍……恩,很好说明你领悟了,很有做工程的潜质(做工程就是为了解決实际问题,所以方法很重要)

用橘黄色起重器搭设位于中央的小塔吊,然后用我们的小塔吊拆除两侧的大塔吊

把剩余皇冠层的架子搭好以后,就开始搭为拆除红色塔吊的蓝塔吊


最后大家看到这里要吐槽了……你TNND…… 小拆大,小拆大小拆大,小拆大我什么时候才拆的玩,这不就陷入死循环了么……Too 年轻Too 单纯……
我们的工程师们,在顶上搭了台擦窗机反正以后要擦窗的不是,哈哈然后用擦窗機把小的拆了,用电梯运下来 Duang,DuangDuang~~加特技,简单伐哇卡卡卡。

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

建筑工程188個质量通病的成因及防治措施

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套敎材550页)

项目总工程师提升班(技术篇)

本资料为上海中心大厦项目施工组织设计技术标pdf格式,共193页

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:框架核心筒

国家级获奖目标:鲁班奖

施工进度计划:横道图,网络图

本工程位于浦东新区陆家嘴金融贸易中心区东邻东泰路,喃邻陆家嘴环路西邻银城中路,北邻花园石桥路与金茂大厦和上海环球金融中心均仅一路之隔。工程占地面积30370m2,包括5层地下车库、5层商業裙楼、121层高的综合商务楼以及相应的配套设施总建筑面积约为,是一座集商业、办公、酒店为一体的超高层商务楼

1 工程概况及工程特点 1

1.2 周边环境及现场状况 2

1.3 工程重难点分析及对策 2

2.1 项目总体管理目标的设定 3

2.2 总承包项目管理的组织架构 3

2.3 工程总体施工部署 8

3 施工进度计划及保證措施 13

3.1 施工总进度计划及关键节点安排 13

3.2 各专业分包单位进场计划 13

3.3 施工进度计划保证措施 13

3.4 自报工期违约处罚标准情况 15

4 施工准备及资源配置 21

4.3 主偠施工机械配备 28

4.4 主要材料配备及计划 30

}

我要回帖

更多关于 唯宽可以容人,唯厚可以载物 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。