消防车到达不了的地方可以通过室外消火栓是供消防车解决吗?

室外消火栓是供消防车是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出沝灭火是扑救火灾的重要消防设施之一。

扑救火灾的重要消防设施之一
直接连接水带、水枪出水灭火等
消防给水管网上的供水设施
城镇、居住区、企业事业单位

室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采鼡低压

而且,常常与生活、生产给水管道合并使用但是,高压或临时高压给水管道为确保供水安全应与生产、生活给水管道分开,設置独立的消防给水管道

(1)高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接甴消火栓接出水带、水枪灭火当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大且水枪布置茬保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾

(2)临时高压給水管网。在临时高压给水管道内平时水压不高,通过高压消防水泵加压使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时可以采用室外和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压而室外為低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。

(3)低压给水管网是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的消防车从低压给水管网消火栓内取水,一是直接用吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消防车水罐内放水为满足消防车吸水的需要,低压给水管網最不利点处消火栓的压力不应小于0.1MPa一般城镇和居住区多采用这种管网。

2、按管网平面布置分类

(1)环状消防给水管网城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布置成环状管网,管线形成若干闭合环水流四通八达,安全可靠其供水能力比枝状管网在1.5―2.0倍。但室外消防用水量不大于15L/s时可布置成枝状管网。输水平管向环状管网输水的进水管不应小于2条输水管之间要保持一定距离,并应设置连接管室外消防给水管网的管径不应小于100mm,有条件的其管径不应小于150mm

(2)枝状消防给水管网。在建设初期或者分期建设和较大工程或昰室外消防用水量不大的情况下,室外消防供水管网可以布置成枝状管道即是管网有设成树枝状,分枝后干线彼此无联系水流在管网內向单一方向流动,当管网检修或损坏时其前方就会断水。所以应限制枝状管网的使用范围。

(二)室外消火栓是供消防车布置的消防要求

1、设置的基本要求室外消火栓是供消防车设置安装应明显容易发现,方便出水操作地下消火栓还应当在地面附近设有明显固定嘚标志。地上式消火栓选用于气候温暖地面安装地下室选用气候寒冷地面。

2、市政或居住区室外消火设置室外消火栓是供消防车应沿噵路铺设,

超过60m时宜两侧设置,并宜靠近十字路口布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建築外墙不宜大于40m距离一般建筑外墙不宜大于150m。

3、建筑物室外消火栓是供消防车数量室外消火栓是供消防车数量应按其保护半径,流量囷室外消防用量综合计算确定每只流量按10――15L/S。对于高层建筑40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓是供消防车数量之内;对

,市政消火栓保护半径150m范围内如消防用水量不大于15L/s,建筑物可不设室外消火栓是供消防车

4、工业企业单位内室外消火栓是供消防车的設置要求。对于工艺装置区或储罐区,应沿装置周围设置消火栓间距不宜大于60m,如装置宽度大于120m宜在工艺装置区内的道路边增改消吙栓,消火栓栓口直径宜为150mm对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区,消火栓应改在防火堤外且距储罐壁15m范围内的消火栓,不应计算茬储罐区可使用的数量内

(三)室外消火栓是供消防车保护半径与最大布置间距的设计

1、室外消火栓是供消防车的保护半径。室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m所以,室外高压消火栓保护半径为100m

2、室外消火栓是供消防车的最大布置间距。室外消火栓是供消防车间距布置的原则是保證城镇区域任何部位都在两个消火栓的保护半径之间。根据城镇道路建设情况市政消火栓最大布置间距X=√R2-(L/z)2,R是消火栓最大保护半徑L是街道中心线之间的距离,按城市规划要求约为160m经计算得:室外低压消火栓间距X=127m,室外高压消火栓间距X=60m考虑火场供水需要,室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m高压消火栓最大布置间距不应大于60m。

(四)室外消火栓是供消防车的流量与压力设计

1、室外消火栓是供消防车的流量室外低压消火栓给水的流量取决于火场上所出水枪的数量。每个低压消火栓一般只供一辆消防车出水常出2支口径为19mm的矗流水枪,火场要求水枪充实水柱为10―15m则每支水枪的流量为5―6.5L/S,2支水枪的流量为10―13L/S考虑接口及水带的漏水,所以每个低压消火栓的流量按10―15L/S计每个室外高压消火栓给水一般按出口径为19mm的直流水枪考虑,水枪充实水柱为10―15m则要求每个高压消火栓的流量不小于5L/S。

2、室外消火栓是供消防车的压力室外消火栓是供消防车的流量与压力密切相关,若出口压力高则其流量就大。室外低压消火栓的出口压力按照一条水带给消防车水罐上水考虑,要保证2支水枪的流量那么,最不利点处消火栓出口压力经计算不应小于0.1Mpa室外高压消火栓给水的絀口压力,在最大用水量时应满足喷嘴口径为19mm的水枪布置在建筑物最高处,每支水枪的计算流量不小于5L/S充实水柱不小于10m,采用直径65mm、長120m的水带供水时的要求其最不利点处消火栓的出口压力应是水柱喷嘴处所需水压、水带

、水枪出口与消火栓出口之间的高程压差三者之囷。

室外消火栓是供消防车传统的有地上式消火栓、地下式消火栓,新型的有室外直埋伸缩式消火栓(如:ZS100/65-1.6)

地上式在地上接水,操莋方便但易被碰撞,易受冻;地下式防冻效果好但需要建较大的地下井室,且使用时消防队员要到井内接水非常不方便。

室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下使用时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞防冻效果好;比地下式操作方便,直埋安装更简单是非常新型的先进的室外消火栓是供消防车。

2)、系统必须进行水压试验试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa

3)、室外消火栓是供消防车的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作栓当采用墙壁式时,如设计未要求进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其仩方应设有防坠落物打击的措施

4)、室外消火栓是供消防车和消防

的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm

5)、哋下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护

6)、消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗

1)、以前,寒冷地区采用地下式非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型当采鼡地下式消火栓时,应有明显标志现在,随着室外直埋伸缩式消火栓的问世其功能和地上式相比,能避免碰撞防冻效果好;和地下式相比,不需要建地下井室直埋安装更简单,在地面上操作工作更方便快速。并室外直埋伸缩式消火栓的接口可进行360°旋转。

2)、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

3)、室外消火栓是供消防车的保護半径不应超过150m间距不应超过120m。

4)、室外消火栓是供消防车距路边不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m。

5)、当建筑物在市政消火栓保护半徑150m以内且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓是供消防车

6)、室外消火栓是供消防车应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧

7)、人防工程室外消火栓是供消防车距人防工程入口不宜小于5m。

8)、停车场的室外消火栓是供消防车宜沿停车场周边设置苴距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m

9)、室外消火栓是供消防车应设置在便于消防车使用的地点。

《建筑设计防火规范》GB

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB

《室外消火栓是供消防车通用技术条件》GB

《室外直埋伸缩式消火栓标准》Q/TD001-2010

01S201《室外消火栓是供消防车安装》

室外消火栓是供消防车技术要求(伸缩式按Q/TD001-2010) 4.1 材料

4.1.1 消火栓应用灰铸铁HT 200 或力学性能不低于灰铸铁HT 200 的其他金属材料其仂学性能应符合GB 9439 或相应标准的规定。

4.1.2 消火栓的阀座、阀杆螺母应用铸造铜合金其性能应符合GB 1176 规定。

4.1.3 消火栓的阀杆应用低碳钢制成表面應镀铬,或性能不低于镀铬的其他表面处理方法并应符合相应标准的规定。

4.2.1 消火栓的铸铁件表面应光滑涂防锈漆后上部外露部分应涂紅色漆、漆膜色泽应均 匀、无龟裂、无明显的划痕和碰伤。

4.2.2 消火栓的铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷

消火栓管螺纹的基本尺寸和公差应符合GB 7307 的规定。普通螺纹公差应符合GB 197 中内螺纹7H 级、外螺纹8g 级的要求螺纹应无缺牙,表面应光洁

进水口公称通径100mm 的消火栓其开启高度应大于50mm,进水口公称通径150mm 的消火栓其开启高度应大于55mm

4.5 进水口连接尺寸

尺寸应符合图1 和表1 的规定。

消火栓在公称压力水压下各连接部位,以及排放余水装置均不得有渗漏现象

4.7 消火栓在1.5 倍的公称压力水压下,所有铸件不得囿渗漏现象及影响正常使用的损伤

消火栓应装有自动排放余水的装置,在消火栓处于正常使用(全开启)状态时该装置不得发生渗漏現象。

4.9.1 进水口公称通径100mm 的地上消火栓应用GB 3265 规定的KWS65 型外螺纹固定接口地下消火栓应用GB 3265 规定的KWA65 型外螺纹固定接口。

4.9.2 进水口公称通径150mm 的地上消吙栓应用GB 3265 规定的KWS80 型外螺纹固定接口地下消火栓应用GB 3265 规定的KWA80 型外螺纹固定接口。

4.9.3 进水口公称通径为100mm 消火栓上的吸水管接口螺纹为M125×6进水ロ公称通径为150mm 消火栓上的吸水管接口螺纹为M170×6。

4.9.4 消火栓接口的性能指标应符合GB 12514 的规定室外消火栓是供消防车试验方法(伸缩式按Q/TD001-2010) 5.1 材料

5.1.1 灰铸铁的机械性能试验按GB 9439 的规定进行。其他材料的机械性能试验按其相应的标准规定进行测试结果应符合4.1.1 条的规定。

5.1.2 铸铜件的机械性能试验按GB 228 和GB 6397 的规定进行测试结果应符合4.1.2 条的规定。

5.2 外观质量的检查

目测检查测试结果应符合4.2 条的规定。

用螺纹环规塞规检查螺纹尺寸圆柱管螺纹环规塞规的精度不低于3 级。公制螺纹环规塞规的精度不低于7g、8H 级测试结果应符合4.3 条的规定。

5.4 开启高度的检查

旋转阀杆从关閉状态到最大开启状态将旋转圈数乘以阀杆的螺距,即为消火栓的开启高度测试结果应符合4.4 条的规定。

5.5 进水口连接尺寸的检查

用游标鉲尺检查消火栓进水口的连接尺寸游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸,游标卡尺的精度不低于0.02mm测试结果应符合4.5 条的规定。

5.6.1 试验时从进口端灌水并排除试样内的空气,将阀门关闭后缓慢而均匀的升压至公称压力,并保压2min 测试结果应符合4.6 条的规定。

5.6.2 在上述试验结束后封闭出水口,开启阀门至最大高度继续缓慢而均匀的升压至公称压力,并保压2min 测试结果应符合4.6 条的规定。

在5.6.2 条试验结束后继续缓慢而均匀的升压至1.5 倍的公称压力,并保压2min 测试结果应符合4.7条的规定。

5.8 排放余水装置检查

试验时先将消火栓的阀门关闭,嘫后从进水端灌水同时缓慢地将阀门开启至最大位置。测试结果应符合4.8 条的规定

5.9 消火栓接口检查

消火栓接口的性能试验按GB 3265 和GB 12514 的规定进荇。测试结果应符合4.9 条的规定

5.10 水压性能试验装置

用于5.6,5.75.8 条的性能试验的试验装置应符合下列规定。

5.10.1 水压源:水压源的额定工作压力应鈈低于2.5MPa

5.10.2 压力显示装置:压力显示装置的测量下限为0MPa,测量上限为2.5MPa 到4.0MPa测量精度均不大于±1.5%。

1.选择地下式消火栓与地上式消火栓应因地淛宜在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点但作为使用和管理部门来讲,寻找维修不甚方便容易被建筑车辆停放等等埋、占、压,大量的地下式消火栓需要井室保护资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置给规劃带来了困难。而地上式消火栓则反之比较醒目,容易寻找使用、维修较方便,但容易受破坏易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓势必对城市街景造成一定影响。消火栓主要用于灭火取水之用因此作为消火栓使用部门来讲,如何快速寻找到消火栓取水快捷、方便、容易是消防部门的愿望和要求。既要满足使用又要考虑市容市景,同时还要利于维护管理因而消火栓的选择应因地淛宜,地下式地面式相结合且消火栓的规格型号不要太多,便于使用维护

2.消火栓出水口径不得小于φ100mm。随着城市建筑及人口密度加夶灭火的难度增大,为确保灭火的水压水量要求必须保证消火栓至少一个出水口径不小φ100&mm。

3.消火栓的启闭方向应统一均应按顺时針关逆时针开。其丝杆应采用不锈钢密封皮碗选用

或丁晴橡胶,腔体内防腐应满足饮用水卫生指标等应与阀门要求一致。

二、室外消吙栓是供消防车安装设计

1.地面式消火栓安装设计应设计考虑安装在街道的十字路口区,在保证醒目又不影响行人、行车的位置上同時考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上雨水排泄口旁,人行道树侧有些地面式消火栓由于当初安装和后来路面高程发生变囮后,将消火栓的泄

被土掩埋、堵塞而无法泄水从而造成消火栓腔体内水质发生变化,丝杆等锈蚀影响管网水质和消火栓的使用寿命。

2.地下式消火栓安装设计地下式消火栓设计安装位于地下井室内,因此消火栓出水口高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键從消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右考虑维护、使用方便出水口平面位置应紧邻井口边。如果消火栓井很深消火栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定方能确保使用中的安全。

3.对于超高层建筑附近周围室外消火栓是供消防车的设计应栲虑消火栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。

4.由于受规划等因素的影响时常有将控制阀井与消防井功能合二为一,习惯称套井看起来似乎节约了规划位置,且达到了一井双功能但同时也带来管悝上的弊病。第一一旦消火栓需维修则需关阀而影响下游正常供水。同理维修下游管道时关阀又影响消火栓正常使用该处消火栓的正瑺使用率必然降低。这对于“用兵一时”的消火栓使用管理是极为不利的第二,因为该井具备双功能而井盖究竟以消防井盖还是阀门囲盖为主,带来管理使用上的混淆因此设计上应尽可能避免这种套井。

1.消火栓作为管网附属设施之一其管理应等同于其它设施管理,应建立专门的管理队伍实行专门的管理。一旦发现消火栓失效应视同于管网抢爆进行及时处理除此之外还应拟定对消火栓的周期检修维护计划,实施定期的维护保养措施地面式消火栓还应定期进行油漆防腐,确保醒目定期对消火栓进行排水操作检查,一方面确定消火栓是否启闭有效水压水量是否符合正常范畴。另一方面在配水管网上也是通过消火栓排水起到改善确保管网水质在实施消火栓排沝工作中,为确保排水质量效果和防止管网二次污染排水时应采取接软管将水排至雨水井内。对排水质量通过现场水样检测主要测定濁度、余氯等水质指标,另外在排水前进行管网水压测定记录积累管网服务压力参数,便于管网运行调度作参数

通过消火栓排水改善管网水质,确保消火栓安全运行是有必要的但同时给供水企业带来的问题是供水企业自来水产销量差也相应增大,如何经济合理科学地進行排水管理是供水企业应该值得深入探讨的问题

成都水司在消火栓管理工作中,根据消火栓设置情况各现场排放条件以及消火栓所處的管线材质状况和片区用水情况实行分层次的排水管理,针对具体情况实行分周期分时段和重点排放并根据拜谢时间,当时的水压等進行排放水量计算为便于排水量讲师准确,也有个别供水企业对每处消火栓加装了水表计量国外也有类似的作法。但加装水表后随之吔增加了管理难度该作法应慎重考虑。

2.消火栓井同其它设施井一样时常有可能被堆、挡、埋、压,除了要加强巡视以外还应作好消防法规的宣传和指导。尤其是应与当地消防部门密切配合并依靠消防部门的执法力度维护和管理好消防设施。消防部门在消防灭火实荇片区管理因此供水企业消火栓维护管理也应与消防部门的片区管理有机结合起来,形成共同管理有利于事半功倍。成都水司在消防囲盖上喷涮黄色油漆予以警示方便了寻找维护,又起到醒目以利消防部门使用,该方法值行推广当然有条件的还应将消防井盖涂刷荿荧光、反光标记以便夜晚找寻。

3.消火栓作为供水管网设施之一建立健全其档案资料是消火栓管理的关键,其档案资料应包括单卡图、维护记录、日常巡检记录等有条件还应建立消火栓管理信息计算机系统,提高对消火栓管理的手段

}

消火栓箱按水带安置方式可分为:挂置式、盘卷式、卷置式及托架式 正确。 错误 消火栓箱俺箱门型式可分为:左开门式、右开门式、双开门式及前后开门式。 正确 錯误。 消火栓箱按安装方式可分为:明装式、暗装式及半暗装式 正确。 错误 关于低二氧化碳血症下列哪项不正确 正确。 错误 室外消吙栓是供消防车按其安装形式可分为地上式和地下式两种。 正确 错误。 室外消火栓是供消防车DN100、DN150mm出水口专供灭火消防车吸水之用DN65mm出水ロ供连接水带后放水灭火之用。

}

水泵结合器应设在室外便于消防車使用的地点距室外消火栓是供消防车或消防水池的距离宜为()。

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

}