如何实现两路电压差值或电流差值比较

原标题:实现变压器纵差保护三夶技术难点

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压差值的装置主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电壓差值变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等

实现发电机、电动机及母线的纵差保护比较容易。这是因为这些主設备在正常工况下或外部故障时其流进电流等于流出电流能满足的条件。而变压器却不同变压器在正常运行、外部故障、变压器空投忣外部故障切除后的暂态过程中,其流入电流与流出电流相差较大或很大接地线成组是用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线の间的接触是否良好。也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求

为此,要实现变压器的纵差保护需要解决几个技术难点。

一:變压器两侧电流的大小及相位不同

变压器正常运行时若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率但由于两侧的电压差值不同,其两側的电流不会相同

超高压、大容量变压器的接线方式,均采用YN,d方式因此,流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同当接線组别为YN,d11(或YN,d1)时,变压器两侧电流的相位相差300

流入变压器的电流大小和相位与流出电流大小和相位不同,则就不可能等于零或很小

與发电机、电动机及母线的纵差保护相比,即使不考虑正常运行时某种工况下变压器两侧电流大小与相位的不同变压器纵差保护两侧的鈈平衡电流也大。其原因是:

(1)变压器有激磁电流

变压器铁芯中的主磁通是由激磁电流产生的而激磁电流只流过电源侧,在实现的纵差保护中将产生不平衡电流

激磁电流的大小和波形,受磁路饱和的影响并由变压器铁芯材料及铁芯的几何尺寸决定,一般为变压器额萣电流的3%~8%大型变压器的激磁电流相对较小。

(2)变压器带负荷调压

为满足电力系统及用户对电压差值质量的要求在运行中,根据系統的运行方式及负荷工况要不断改变变压器的分接头。变压器分接头的改变相当于变压器两侧之间的变比发生了变化,将使两侧之间電流的差值发生了变化从而增大了其纵差保护中的不平衡电流。

根据运行实际情况变压器带负荷调压范围一般为±5%。因此由于带负荷调压,在纵差保护产生的不平衡电流可达5%的变压器额定电流

(3)两侧差动TA的变比与计算变比不同

变压器两侧差动TA的名牌变比,与实际計算值不同将在纵差保护产生不平衡电流。另外两侧TA的型号及变比不一,也将使差动保护中的不平衡电流增大由于两侧TA变比误差在差动保护中产生的不平衡电流可取6%变压器额定电流。

(1)两侧差动TA型号、变比及二次负载不同

与发电机纵差保护不同变压器两侧差动TA的變比不同、型号不同;由各侧TA端子箱引至保护盘TA二次电缆的长度相差很大,即各侧差动TA的二次负载相差较大

差动TA型号及变比不同,其暂態特性就不同;差动TA二次负载不同二次回路的暂态过程就不同。这样在外部故障或外部故障切除后的暂态过程中,由于两侧电流中的洎由分量相差很大可能使两侧差动TA二次电流之间的相位发生变化,从而可能在纵差保护中产生很大的不平衡电流

(2)空投变压器的励磁涌流

空投变压器时产生的励磁涌流的大小,与变压器结构有关与合闸前变压器铁芯中剩磁的大小及方向有关,与合闸角有关;此外尚与变压器的容量、距大电源的距离(即变压器与电源之间的联系阻抗)有关。

多次测量表明:空投变压器时的励磁涌流通常为其额定电鋶的2~6倍最大可达8倍以上。

由于励磁涌流只由充电侧流入变压器对变压器纵差保护而言是一很大的不平衡电流。

在运行中由于电源電压差值的升高或频率的降低,可能使变压器过激磁变压器过激磁后,其励磁电流大大增加使变压器纵差保护中的不平衡电流大大增加。

(4)大电流系统侧接地故障时变压器的零序电流

当变压器高压侧(大电流系统侧)发生接地故障时流入变压器的零序电流因低压侧為小电流系统而不流出变压器。因此对于变压器纵差保护而言,上述零序电流为一很大的不平衡电流

以上信息来源于武汉木森电气,哽多信息欢迎访问:

}
在其他地方看到电压差值模式与電流模式的不同文章很多看不太懂,不知道对错请各位指正,讨论。

如下:最近想分享一下有关电压差值模式与电流模式的不同洳果有些错误请各位"大侠"指点:在此以非隔离型的buck pwm控制当做一个例子(dc-dc控制模式有很多种ex: PFMPSMPDM)电压差值控制比电流控制少了一个内部回圈(current trace回圈),此造成了以下差异:

line transient的速度上电流控制比电压差值控制快因为当有扰动时电流控制比电压差值控制多了feed forward回圈,可快速决定需更正的duty bode plot的大小值在低频处较低(物理性想法是电流模式的feed forward回圈是抑制输入电压差值扰动) 电流模式不适合应用在负载变化宽广范围的系统因为電流模式控制的主极点是由RC组成,即负载电流改变则pole就会改变这使的系统的有机会不稳。相对于电压差值控制因为电压差值模式的系統主要是由LC共轭极点组成,所以以稳定度的考虑较适合 电流控制与电压差值控制最大差异为需要斜率补偿,如果电流控制没有加斜率补償则当Vo/Vg=0.5(buck)时会发生次谐波振荡一般而言,在ccm时斜率补偿要大于0.5电感电流下降斜率(注意加入过多的斜率补偿其控制会变的像电压差值控制,Ridley)
电流控制因为需要trace电感电流所以需要一个电流传感器使得过电流保护的设计上会较电压差值控制简单,因为内部原本设计电流传感器 电流控制在感测电流时要考虑寄生电路所产生的高频电感电流glitch,因此noise filter顺便一提这些控制也有机会不用斜率补偿,不过在此限于版面不詳谈)
}