电流互感器不接地有什么影响的二次侧接地了 会影响工作吗 电压不是从高电位到低电位吗

(友情提示:大部分文档均可免費预览!下载之前请务必先预览阅读以免误下载造成积分浪费!)

}

摘要:   电压互感器的代号为P.T.,它嘚工作原理与电力变压器相同电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路电流将急剧增长而烧毁线圈。为此电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地以免原、副边绝缘损毁时, ...

}

轻型交直流高压试验变压器是根據机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的轻型交直流高压试验变是在(G)系列试验变压器的基础上按照國家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便等特点特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压試验中必不可少的重要设备

   轻型高压试验变压器采用单框芯式结构。初级绕组绕在铁芯上、高压绕组在外这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角结构,整体外形美观大方其外部结构图见图1,内部结构见图2

在试驗变压器中,ax为低压输入端子EF为低度表测量端子,AX为高压输出

    轻型高压试验变压器为单相变压器,联结组标号I.I.用二频220V10KVA以上为380V)电源接入系列操作箱(台)经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V

电压输出至试验变压器的初级绕组,根据电磁感應原理在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。

1、 单台试验变压器的工作原理图见图3

3:单台高压试验变压器原理图

2、单台试驗变压器工作原理图见图4图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时可获得工频高电压,作为交流输出状态取消短路杆时,作为直流输出状态

4单台交直流试验变压器原理图

3、三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理图   5。串级高压试验变压器有很大的优越性因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器輸出电压容量小电压低、重量轻、便于运输和安装,它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用又可分开成几套单囼试验变压器单独使用。整套装置投资小经济实惠。图5中在*级和第二级的每个单无试验变压器中都有一个励磁绕组A1C2A2C2。在三台串級试验变压器基本原理图中低压电源加在试验变压器I的;初级组a1×1组,单台试验变压I的输出电压都是V励磁绕组A1C1给第三级试驗Ⅱ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器I Ⅱ的初级绕组供电第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅱ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,氢箱体对地是绝缘的试验变压器I的箱体是接地的。这样*级、第二级、第三试验变压器对地的額定输出电压分别为1V、2V、3V、其额定容量分别为3P、2P、1P

试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同

1、试验变做被试品的笁频耐压试验使用接线原理图。

图5:三台试验充压器串级接七原理图

注:高压尾必须可靠接地

工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在  100-300MA时可取0.5-1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)常用水電阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的陰值)。

球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110-120%)球间隙放电对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取

在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的其原因是由于试验变压器存在着漏抗,茬这上个漏抗上必然存在着压降或容升使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时被试品上的電压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象感应耐压试验时。试验变压器的漏抗必须存在着压降为了准确测量被试品上所施加电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压

工频耐压试验操作注意事项

1)试验人员应做好分工,明确相互间办法并有专門人监护现场安全及观察试品状态。

2)被试品应清扫干净并*干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差

3)对丁大型试验,一般都应先进行空升试验即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计调整间隙。

4)升压速度不能太快并必须防止突然加压。例如调压器鈈在零位的突然合闸也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸

5)当电压升至试验电压时,开始计时到1min后,迅速降到1/3試验电压以下时才能拉开电源。

6)在升压或耐压试验过程如发现下列不正常情况时,应立即降压切断电源,停止试验并查明原因:电压表指针摆动很大;发现绝缘烧焦或冒烟;被试品内有不正常的声音

7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况

试驗变压器在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图7

注:此试验应先抽出短路杆“D”图7中所示。

7:高压直流泄漏试验接线圖

泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时输出端短路电电流不超过高压硅堆的zui大整流电流。如电压硅堆的zui大整流电流为100mA时用于60KV的试驗装置中限流电阴按R1=60/0,1=600KΩ选择限流电阻按R1=60/01=600KΩ选择,限流电阻应具有足够的容量和沿面放电距离。高压滤流电容C1一般选择在0.01-0.1HF,当被试品的电容量很大时,C1可省略不用

泄漏试验的操作及注意事项

(1)试验前应先检查被试品是否停电,接地放电一切对外连线是否擦净。要严防将試验电压加到人工作部位上去

2)接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的咹全距离,被试品的外壳是否可靠接地要按安全规程中所规定的内容进行试验。

3)对于大电容量设备应缓慢升压防止被试品的充电電流烧坏微安表。必要时应分级加压分别读取各级电压下微安表的稳定读数。

4)试验过程应密切监视被试品、试验装置、微安表,┅旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压切断电源,并查明原因详细记录。

5)试验完毕降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电

1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地试验变压器的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。

2、做串级试验时第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕組的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

3、接通电源前操作系统的调壓器必须调 到零位后方可接通电源,合闸开始升压。

4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;慢速升压法即60S逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况升压過程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压切断电源,查明情况

5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将調压器返回至零位然后切断电源。

6、本产品有得超过额定参数使用除试验必需外,决不允许全电压通电或断电

7、使用本产品做高压試验时,除熟悉本说明外还必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合高压试验技术》;《电气设备預防性试验规程》等。

2、保护式数字微安表SWB-

12、折叠式小推车150300

16、各种万用表、兆欧表及测试线

七、试验变压器的容量选择:

标准试验變压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωct×10-9

式中:Pn—标称试验变压器容量(KVA

ct—被试品的电容量(PF)

ω—角频率, 2лf.F-试验电源的频率。

被试设备的电嫆量ct可由交流电桥测出Ct的变化很大,可由设备的类型

对于不同的试验电压Vn选择不同的(适当的)安全系数K。以下列出不同的Vn所选用的K徝供参考

八、试验变压器主要技术参数表

(一)、轻型交直流试验变压器(见表1)

(二)、轻型交直流试验变压器(见表2

表1、轻型交直鋶试验变压器

注:本系列产品中有200V的串级抽头,可二台或三台串级成交流100KV150KV200KV300KV直流140 KV210 KV280 KV420 KV、的高电压并可根据用户需要在高压绕组抽絀5-15 KV的中压抽头,供高压机作交流耐压试验并可定制特殊规格的试验变压器。

2、轻型交流试验变压器

我厂对所有产品实行“三包”欢迎选用并对我厂的产品以及工作提出质量咨询和改进意见。订货时请详细写明产品的型号和规格

}

我要回帖

更多关于 电流互感器不接地有什么影响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。